FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


7877

Problème Electricite : Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante


Invité
invité
Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml.
Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
26 mars 2010 à 18:47
Réponses Forum sur l’électricité 1

Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Entre le tableau et la PAC : du 6² suffit, le 16² ne sera peut être pas facile à brancher sur la PAC.
Mettre un disjoncteur approprié en courbe D, ou fusible AM. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:28
Réponses Forum sur l’électricité 2

Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante


Invité
invité
Bonjour,
un 3G10mm² suffit et une protection de 40A sur votre tableau de distribution.
Le rajout d'un différentiel 300mA sur ce disjoncteur serait un + à votre installation.
27 mars 2010 à 18:46
Réponses Forum sur l’électricité 3

Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour
En supposant que votre disjoncteur EDF soit un 30/60A et que votre tableau soit alimenté en 16², la chute de tension maxi sur le 10m de liaison sera de 0,8%
La chute de tension totale ne devant pas excéder 5%, il vous reste 4,2% pour le circuit de la PAC :
Pour 33,2A sur 14ML :
- en 10² chute de tension maxi : 0,9%
- en 16² chute de tension maxi : 0,6%
Les 2 sont donc possibles et avec beaucoup de marge.
CMT
27 mars 2010 à 07:11
Réponses Forum sur l’électricité 4

Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante

HT
Membre inscrit
HT
68 messages
Bonjour, quelle est votre puissance au compteur ? Section des fils de sortie ? Mono ou Tétra ?
27 mars 2010 à 15:23
Réponses Forum sur l’électricité 5

Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est largement suffisant, aucun problème. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:21
Réponses Forum sur l’électricité 6

Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante

HVS
Membre inscrit
HVS
444 messages
Bonsoir, avec du 10 carré c'est largement suffisant ! Et ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car toutes les PAC sont équipées inverter, c'est à dire démarrage progressif !
28 mars 2010 à 01:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 3. Section de câble pour pompe à chaleur
    N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
  • 4. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 5. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
    N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
  • 6. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 7. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 8. Section des câbles pour installer une pompe à chaleur
    N°23273 : Bonjour. J'envisage d'aménager le haut de mon habitation avec salle de bains, chambres et cuisine. Je compte y installer une pompe à chaleur air-air avec trois splits. Quelle section de câbles dois-je utiliser entre le...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
>>> Résultats suivants pour : Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
halogene 20 watts culot g9electricite saignee 03pb prise cuisiniere electriqueeoliennes



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite