Section de câble pour pompe à chaleur
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
2209
Conseils branchements électrique : Section de câble pour pompe à chaleur
Invité

Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à enterrer ? Merci par avance.
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Section de câble pour pompe à chaleur
Invité

Le câble ro2v 3g 10² et pour enterrer tpc diamètre 40.
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Section de câble pour pompe à chaleur
Invité

La méthode par le calcul va vous donner une réponse :
1. calcul de la résistance r=ucarré/p soit 16,03 ohm
2. calcul de la section A =rhofoislongueur/R soit 9,52 mm² utile 10mm²
Ceci est fait avec un câble en cuivre. Tube orange en 75mm avec une à deux chambres de tirage. Voilà bonne journée.
1. calcul de la résistance r=ucarré/p soit 16,03 ohm
2. calcul de la section A =rhofoislongueur/R soit 9,52 mm² utile 10mm²
Ceci est fait avec un câble en cuivre. Tube orange en 75mm avec une à deux chambres de tirage. Voilà bonne journée.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Invité

Section de câble pour pompe à chaleur
Invité

Votre puissance de 3.3KW ne correspond pas à 40 A de protection, un disjoncteur de 20 A est suffisant en usage normal mais pour 75 M je vous conseille un câble 3G4mm² avec un DPN 25A.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Invité

Section de câble pour pompe à chaleur
Invité

Pour tenir compte de la chute de tension, je mettrai du 10mm² protégé par un disjoncteur de 20A.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Invité

Section de câble pour pompe à chaleur
Invité

Attention de ne pas minimiser la section du câble, prendre du 16mm² ce qui évite une chute de tension excessive à la pompe : sinon risque de griller fréquemment.
Avis des bricoleurs à cette question 6
Invité

Section de câble pour pompe à chaleur
Invité

Un disjoncteur de 20A certes mais en courbe D pour absorber le courant d'appel de la PAC.
09 octobre 2010 à 22:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
- N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
- 2. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
- N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
- 3. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 4. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 5. Section câble pour pompe de surpresseur
- N°18949 : Bonjour à tous. Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits. Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de...
- 6. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 8. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
- N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
- 9. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 10. Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
- N°7877 : Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml. Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite