Profil du membre PL
Actuellement
26 650
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PL sur le forum Électricité

a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
A part diminuer les appareillages électriques, ampoules économiques, four plus moderne, ainsi que les plaques, radiateurs électriques moins gourmands, etc. Mais 3000KWh c'est la consommation de tout un village, 3000W, ok, mais ce n'est pas si excessif, cela ne fait que 5 ou 6 ampères pour du tri, voir aussi l'équilibrage des phases par un pro, en France on paie sur la consommation ampère, si vous avez une phase qui consomme 10A au lieu de 5A, et les autres 2A, vous payez sur 10A. Cordialement.
09 avril 2010 à 07:57

Sur piles ? Comment faire ? Très bonne question. A part un groupe électrogène ultra silencieux entre 1 et 2 Kw, peu encombrant, léger, facile d'utilisation, comme un petit camion à pizzas.
Cordialement.
Cordialement.
08 avril 2010 à 16:36

Pas facile à calculer, prises en saillies ? Encastrées ? saignées à faire ? tout est fonction de votre région et du temps de travail. Cordialement (07/04/10)
07 avril 2010 à 14:37

Oui, mais il vous faudra plus de filerie, et pas forcement plus pratique, alors que d'une boîte serait plus facile. A vous de voir. Cordialement.
07 avril 2010 à 14:34

Vous devez avoir un léger défaut d'isolement, ou l'intensité est vraiment très importante, faire un contrôle. Cordialement.
07 avril 2010 à 14:31

Voyez chez "Eau et vapeur" "Brossette" "Dupont sanitaire" ou encore la marque de votre chauffe-eau sur internet.
Je pense que vous trouverez votre bonheur.
Cordialement.
Je pense que vous trouverez votre bonheur.
Cordialement.
06 avril 2010 à 17:32

Tout dépend de la puissance totale, il faut compter 5 ampères par millimètre carré, ex : 10²= 50A. Cordialement. (06/04/10)
06 avril 2010 à 11:41

4316 kW ou 4316 W ? Oui il est possible d'effectuer ce câblage, mais la consommation va être plus importante, le câble d'alimentation plus gros, et mettre une protection en conséquence.
Le tout à effectuer par un professionnel. Cordialement. 05/04/10
Le tout à effectuer par un professionnel. Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 09:57

Je ne vois aucun inconvénient à effectuer cette saignée pour le passage de vos câbles.
Cordialement. 05/04/10
Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 09:22

Pourquoi ne pas installer un interrupteur/minuteur. Une fois qu'une personne est dans le toilette et reste un moment, le détecteur ne détectera aucun mouvement et la lumière s'éteindra. Cordialement 04/04/10
04 avril 2010 à 09:32

En faisant un ratio, on compte 80 watts au M², mais l'idéal est de faire faire un bilan thermique de chauffage, car il faut tenir compte aussi de l'exposition des pièces, de l'isolation, etc. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 11:28

L'eau a dû probablement occasionné un cour-circuit, voir créer un défaut d'isolement, débrancher votre table de cuisson, et laisser bien sécher (avec un sèche cheveux), si encore disjonction, je crois qu'il va falloir acheter une autre plaque. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:20

Les goulottes peuvent servir de boîtes de dérivation(fermées par un capot), à moins qu'il y ai des normes spécifiques. Un autre internaute aura sûrement la gentillesse de vous répondre. Cordialement. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 10:14

Les dommages ne seraient pas pour l'ampoule, mais pour le variateur : intensité plus importante, et la lampe elle même : l'ampoule chauffe 2X plus. Regardez sur la lampe si elle accepte cette ampoule plus puissante. Il y a aussi un risque d'incendie, et de brulures si on s'approche trop près. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:08

Le 70² en section de câble existe. Il vous faut du 95² : 45A, sur 200M, câble enterré. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 09:49

Oui, il suffit de reprendre l'alimentation 220V dans la boîte de dérivation et d'effectuer le câblage classique pour un inter simple. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:53

Il vous faut du 2x70² pour du mono 220V. Et 3x35² + le neutre de la même section, pour le 380V. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:51

La terre n'a rien à voir avec un disjoncteur, celui-ci sert pour l'alimentation électrique (220V).
Cette terre doit être fournie par le syndic afin de mettre votre appartement aux normes, et dans ce cas de cette terre, vous devez raccorder tous vos appareils à la terre.
Soit, pour une maison, en créer une, avec un puits de terre et raccorder tous vos appareils à la terre. Votre installation si elle n'est pas aux normes, appelez un électricien compétent de manière à effectuer ces travaux pour éviter toutes électrocutions pour vous et vos proches. Cordialement. 02/04/10
Cette terre doit être fournie par le syndic afin de mettre votre appartement aux normes, et dans ce cas de cette terre, vous devez raccorder tous vos appareils à la terre.
Soit, pour une maison, en créer une, avec un puits de terre et raccorder tous vos appareils à la terre. Votre installation si elle n'est pas aux normes, appelez un électricien compétent de manière à effectuer ces travaux pour éviter toutes électrocutions pour vous et vos proches. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:57

Certainement les fils eux mêmes, si la gaine plastifiée sur les fils de cuivre est cassante et tombe en petits morceaux, sont fondus, donc en court circuit dans une boîte de dérivation, dans le fourreau du passage des fils.
Si vous avez la possibilité de passer un câble en volant depuis le disjoncteur concerné, vous serez tout de suite si le problème vient de ce que je viens d'expliquer. Cordialement. 02/04/10
Si vous avez la possibilité de passer un câble en volant depuis le disjoncteur concerné, vous serez tout de suite si le problème vient de ce que je viens d'expliquer. Cordialement. 02/04/10
02 avril 2010 à 16:47

Ce sujet a déjà été traité sur ce forum. Cherchez et vous trouverez. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 19:06

Vous avez mis une ampoule à la place d'un variateur ? Je comprends pourquoi plus rien ne marche. Un variateur sert à varier la lumière mais non à enclencher un télérupteur sauf s'il est interrupteur/variateur, simplement pour allumer un point lumineux, mais sans télérupteur, comme une lampe halogène. Sinon redonnez nous quelques explications. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 19:02

Je crois qu'il va falloir repenser et revoir toute votre installation électrique. Vous devez avoir des "fuites" de courant et avec le changement progressif des protections, fonctionnent en sélectivité. Essayez de couper une zone pendant quelques jours et de voir ce qui ce passe, et ainsi de suite, afin de cerner la zone du problème, puis couper fusible par fusible pour se rapprocher encore du problème. Il faut procéder par élimination. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 18:52

Mal adapté ou de qualité moindre. Cordialement.
01 avril 2010 à 18:36

Votre calcul est exact. Une question, c'est quoi une sauteuse de cette puissance ? Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 16:56

C'est normal. Avec un multimètre vérifier la tension entre ces fils, certainement du tri 380V + la terre. Ensuite vous vous référez à la notice de câblage pour le branchement en ayant préalablement repéré et coupé l'alimentation. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:47

Oui, si ce câble est déjà passé, bien regarder la puissance de votre plaque et adapter la protection. Cordialement. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:43

Que voulez-vous faire exactement ? Pas très compréhensible, une lampe, puis une autre ?
Cordialement. 30/03/10
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:07

Votre question est un peu flou, un télérupteur (allumage par commande) est une chose, un disjoncteur (protection du circuit) en est une autre. Sinon brancher un va et vient sur un télérupteur ne sert absolument à rien et ne fonctionnera pas, étant donné que le point d'allumage en va et vient se fait par un inter et le télérupteur par un bouton poussoir. Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:05

En principe la piscine est étanche ? Les câbles aussi ? Alors quand pensez-vous ?
Cordialement. 30/03/10
Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 17:58

Suite à la réponse de LE CHAT, voici un petit schéma qui peut vous aider :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. 29/03/10
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 18:21

Oui c'est pas mal, mais s'éteint au bout de 2H. Cordialement.
Voici un petit schéma qui peut vous aider :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un petit schéma qui peut vous aider :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mars 2010 à 18:15

"Je voudrais bien savoir qui c'est le c.. qui a fait sauter le pont ?" Réplique légendaire de Robert Lamoureux dans la 7ème compagnie. Il faut bien se détendre un peu.
Si vous voulez brancher chaque ampoule de une à X ampoules, prendre un fil de chaque ampoule, les relier ensemble sur un domino, faire de même avec les fils restants, ensuite les raccorder sur les fils sortant du plafond, un sur chaque domino.
Si vous avez un fil vert/jaune sortant du plafond, c'est la terre, le brancher sur la carcasse du lustre. Effectuer tout raccordement électrique hors tension. Cordialement. 29/03/10
Si vous voulez brancher chaque ampoule de une à X ampoules, prendre un fil de chaque ampoule, les relier ensemble sur un domino, faire de même avec les fils restants, ensuite les raccorder sur les fils sortant du plafond, un sur chaque domino.
Si vous avez un fil vert/jaune sortant du plafond, c'est la terre, le brancher sur la carcasse du lustre. Effectuer tout raccordement électrique hors tension. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 18:07

Branchez le N (neutre) sur la borne 21 (fil bleu), le fil bleu de la pompe sur la borne 24.
La phase (marron ou noir) sur la borne 11, le fil (noir ou marron) de la pompe sur la borne 14. Cordialement. 29/03/10
La phase (marron ou noir) sur la borne 11, le fil (noir ou marron) de la pompe sur la borne 14. Cordialement. 29/03/10
29 mars 2010 à 17:48

Pour le chauffe eau : disjoncteur tétra mini de 4,55A, 6A si cela existe, ou 10A, le 2A protection commande du contacteur ca c'est OK. Pour la PAC : si votre alimentation générale est déjà protégée en différentiel, c'est un plus de rajouter un bloc vigie sur la protection, mais je ne sais pas si cela est vraiment obligatoire (coute cher). L'idéal est de mettre un tétra 10A courbe D (démarrage moteur). Année 80, sûrement un non inverter, au gaz R22. Je vous rassure je ne connais pas tous les termes, et même étant du métier (clim) on ne sais pas tout. Pour ce qui est des protections en tête une âme charitable vous répondra sûrement. Cordialement 29/03/10
29 mars 2010 à 17:14

Oui, largement jusqu'à une concurrence maximum de 38 m. Si plus de longueur, mettre du 2.5².
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 11:30

En principe une VMC fonctionne en permanence.
Dans la cuisine votre "VMC" doit être une hotte ; dans ce cas voyez avec le fabricant, ou allez dans une grande surface spécialisée, genre Castorama, et je pense que vous trouverez un variateur adapté pour votre situation. Attention à l'ampérage. Cordialement. 28/03/10
Dans la cuisine votre "VMC" doit être une hotte ; dans ce cas voyez avec le fabricant, ou allez dans une grande surface spécialisée, genre Castorama, et je pense que vous trouverez un variateur adapté pour votre situation. Attention à l'ampérage. Cordialement. 28/03/10
28 mars 2010 à 14:31

Bonjour GL. J'ai juste voulu dire qu'il ne fallait pas oublier le câble de terre, pour les futurs branchements, la créer si besoin est. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:46

Vérifier sur la plaque signalétique de votre congélateur, ou les documentations fournies, l'intensité de celui-ci, un moteur, notamment le compresseur, "pompe" environ 4X l'intensité de celui-ci, soit la protection du congélateur est mal appropriée ou le calibrage du disjoncteur général.
Mais un congélateur de particulier ne devrait pas trop monter en intensité je pense maximum : 10A.
Le problème doit se produire quand tout est allumé (?) dans la maison : lumières, télé, chauffage électriques etc. dans ce cas je pencherai pour un calibrage de disjoncteur. Cordialement. 27/03/10
Mais un congélateur de particulier ne devrait pas trop monter en intensité je pense maximum : 10A.
Le problème doit se produire quand tout est allumé (?) dans la maison : lumières, télé, chauffage électriques etc. dans ce cas je pencherai pour un calibrage de disjoncteur. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:40

Entre le tableau et la PAC : du 6² suffit, le 16² ne sera peut être pas facile à brancher sur la PAC.
Mettre un disjoncteur approprié en courbe D, ou fusible AM. Cordialement. 27/03/10
Mettre un disjoncteur approprié en courbe D, ou fusible AM. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:28

Si vous êtes en région parisienne, rapprochez-vous de Rodrigue, Franco Belge, ou regarder sur leur site internet pour une éventuelle adresse. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:13

Garder l'aspect extérieur de la lampe et installer un système plus moderne et approprié pour l'éclairage. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 16:45

Il vous faut du 2x50² plus la terre de la même section, pour du 220V. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 16:35

En ayant préalablement enlever le câble brulé, boîte de dérivation amont et aval avec dominos. Sinon retirer tout le câble, ce qui est beaucoup plus judicieux. Cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 17:26

La sélectivité est la même ; cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 17:23

La réponse n'est pas évidente, je n'ai pas toutes les notices, et je ne suis pas devant, soit le réglage se fait automatiquement, soit manuellement. Il faut rentrer dans la programmation et suivre la manuvre de la notice, et chaque manipulation est propre au constructeur. Il y en a peut être mille et un, et mille et deux, et mille et trois... Cordialement 23/03/10
25 mars 2010 à 17:22

Votre question n'est pas évidente, vous voulez dire quel type de disjoncteur ? En principe on met un courbe D (démarrage moteur) ou fusibles AM (armement moteur) ce qui veut dire qu'au démarrage du compresseur ce disjoncteur ou fusible va accepter l'intensité de démarrage de celui ci, qui est d'environ 4X, ex : un compresseur "pompe" 10A démarrage 40A. Espérant vous avoir répondue.
Cordialement 25/03/10
Cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 17:15

Vous devez vérifier la terre, sûrement coupée ou en défaut. Cordialement. 23/03/10
23 mars 2010 à 11:15

Tri (380V) ? Tétra (380V+N) ? Avez-vous bien branché le neutre, en principe l'éclairage est en 220V. Cordialement. 23/03/10
23 mars 2010 à 11:12

Votre branchement n'est pas correct, N et Ph alim OK, faire un shunt en dessous du disjoncteur N de l'alimentation et A1.
En dessous du disjoncteur : le N sur le neutre de ou des lampes, toujours en dessous du disjoncteur, prendre la Ph, et la brancher sur un BP, sortir de celui-ci et brancher sur A2, sortir du T'clic et se brancher sur la ou les lampes.
Vous pouvez mettre vos BP en série comme sur votre schéma en respectant ce que j'ai écrit.
Si encore des soucis nous contacter. Cordialement. 22/03/10
En dessous du disjoncteur : le N sur le neutre de ou des lampes, toujours en dessous du disjoncteur, prendre la Ph, et la brancher sur un BP, sortir de celui-ci et brancher sur A2, sortir du T'clic et se brancher sur la ou les lampes.
Vous pouvez mettre vos BP en série comme sur votre schéma en respectant ce que j'ai écrit.
Si encore des soucis nous contacter. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:33

Effectivement, 2,5² pour prises ou chauffage. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:15
