Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
7830
Question Forum : Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Invité

Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
21 mars 2010 à 21:03
Solution 1 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Bonjour, si c'est du chauffage de base, c'est bon ; si c'est de l'appoint, c'est 10A ou câble en 2,5². Cordialement.
22 mars 2010 à 10:31
Solution 2 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Bonjour. Si l'on s'en réfère à la norme, un circuit de chauffage en 1,5 mm² pour convecteur ou panneau radiant doit être protégé par DJ 10 A maxi pour fournir au plus 2 250 W. En 2,5 mm² on protège par un DJ 20 A maxi pour une puissance de chauffe de 4 500 W.
22 mars 2010 à 12:24
Solution 3 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Effectivement, 2,5² pour prises ou chauffage. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:15
Solution 4 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Un circuit en 1.5mm² protégé par un disjoncteur 16A est conforme à la norme.
Vous disposez donc de 230V X 16A = 3680 W par circuit.
Vous disposez donc de 230V X 16A = 3680 W par circuit.
22 mars 2010 à 20:02
Solution 5 au problème electricite
Invité

Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Invité

Bonjour, la norme 1,5mm pour 2250W je suis d'accord sur papier mais il faudrait parler des surchauffes inévitables ?
Celles qui sont dues aux inerties du système du chauffage et aux imperfections éventuelles des régulations, exemple en fonction de l'extérieur,
Ces calculs informatiques ne prennent pas en compte la vétusté du système,
5 années après, reprenez votre système de chauffage (s'il n'y a pas eu le feu) et faites les tests, on en reparlera dans les faits divers ; et oui il était en 1.5mm. Cordialement.
Celles qui sont dues aux inerties du système du chauffage et aux imperfections éventuelles des régulations, exemple en fonction de l'extérieur,
Ces calculs informatiques ne prennent pas en compte la vétusté du système,
5 années après, reprenez votre système de chauffage (s'il n'y a pas eu le feu) et faites les tests, on en reparlera dans les faits divers ; et oui il était en 1.5mm. Cordialement.
28 avril 2012 à 23:27
Solution 6 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Bonjour réponse 5. On ne peut comprendre ce que vous affirmez. 3 500 W maxi (régime permanent) en 1,5 mm² avec DJ 16 A maxi n'a jamais engendré une quelconque surchauffe (La réponse 2 est erronée, il s'agit de la protection par fusible 10 A maxi pour circuit de chauffage 2 250 W); quant à l'inertie et les imperfections supposées des régulations, on aimerait des justifications. La norme stipule des valeurs maximum pour les protection des lignes. On peut bien évidemment sous-calibrer.
30 avril 2012 à 11:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 3. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 4. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
- 5. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 6. Conseils section des fils électriques
- N°12279 : Bonjour à tous. Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire...
- 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 8. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
- N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
- 9. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 10. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite