Profil du membre Bob
Actuellement
26 633
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Romain,
Vous n'avez pas donné la référence du télérupteur, à part la marque Mang. Ci-joint une correspondance avec le télérupteur Finder. Vous pouvez repérer vos fils et les recâbler à l'identique.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas donné la référence du télérupteur, à part la marque Mang. Ci-joint une correspondance avec le télérupteur Finder. Vous pouvez repérer vos fils et les recâbler à l'identique.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 mai 2024 à 17:11

Bonjour.
Il faudra probablement attendre que l'humidité sèche pour pouvoir se servir de cette plaque.
Ce que vous pouvez faire pour réarmer l'inter différentiel 1 c'est couper le disjoncteur 32A de la plaque et ensuite voir si c'est possible de réenclencher l'inter I D 1, ainsi les autres circuits ce qui se trouvent en aval de celui pourront être utilisables.
@+
Il faudra probablement attendre que l'humidité sèche pour pouvoir se servir de cette plaque.
Ce que vous pouvez faire pour réarmer l'inter différentiel 1 c'est couper le disjoncteur 32A de la plaque et ensuite voir si c'est possible de réenclencher l'inter I D 1, ainsi les autres circuits ce qui se trouvent en aval de celui pourront être utilisables.
@+
05 mai 2024 à 11:12

Bonjour.
Comme déjà dit ailleurs, ces câbles sont des coaxiaux. ils doivent aboutir dans des prises TV.
@+
Comme déjà dit ailleurs, ces câbles sont des coaxiaux. ils doivent aboutir dans des prises TV.
@+
03 mai 2024 à 21:00

Donc il faut utiliser un des deux contacts NO disponibles du contacteur EATON 3 et 5 ou 13 et 14 pour couper l'alimentation du surpresseur. On ne voit comment est câblé ce surpresseur.
@+
@+
01 mai 2024 à 18:57

Bonjour,
Pourriez-vous reformuler votre question et apporter plus de détails ? Vous parlez d'aligner les horloges ? (sur la photo, on n'en voit aucune). Vous parlez de T13 et T14 ?
La photo est très floue. Ce que je vois à droite, c'est un appareil ? avec un système de réglage et un contacteur de puissance à gauche.
Désolé, mais avec cela, je ne peux rien vous dire.
@+
Pourriez-vous reformuler votre question et apporter plus de détails ? Vous parlez d'aligner les horloges ? (sur la photo, on n'en voit aucune). Vous parlez de T13 et T14 ?
La photo est très floue. Ce que je vois à droite, c'est un appareil ? avec un système de réglage et un contacteur de puissance à gauche.
Désolé, mais avec cela, je ne peux rien vous dire.
@+
01 mai 2024 à 15:26

Bonjour,
Il serait utile de connaître la méthode utilisée pour les connexions de ces éclairages. Il est peut-être envisageable de les modifier et même de les faire fonctionner avec les deux systèmes, à savoir la télécommande et le détecteur.
Si vous pouviez faire un relevé et schématiser sur un croquis la disposition des câbles ainsi que le nombre de conducteurs utilisés, cela pourrait nous aider à trouver une solution.
@+
Il serait utile de connaître la méthode utilisée pour les connexions de ces éclairages. Il est peut-être envisageable de les modifier et même de les faire fonctionner avec les deux systèmes, à savoir la télécommande et le détecteur.
Si vous pouviez faire un relevé et schématiser sur un croquis la disposition des câbles ainsi que le nombre de conducteurs utilisés, cela pourrait nous aider à trouver une solution.
@+
01 mai 2024 à 15:08

Bonjour Marc.
Un transformateur ne s'alimente pas avec un courant continue ,j'ai donné une solution en réponse 4, Martien aussi.
Pour votre projet faites vous aider par une personne compétente , car votre question sur un<< contact sec ..ça veut dire quoi ?>>
Alors que vous avez la réponse dans la dernière phrase de Martien-071.
@+
Citation :
Comme je l'ai déjà écrit, j'ai mis un petit transfo 24V en 12V mais ça ne fonctionne pas.
Un transformateur ne s'alimente pas avec un courant continue ,j'ai donné une solution en réponse 4, Martien aussi.
Pour votre projet faites vous aider par une personne compétente , car votre question sur un<< contact sec ..ça veut dire quoi ?>>
Alors que vous avez la réponse dans la dernière phrase de Martien-071.
@+
24 avril 2024 à 11:19

Bonjour.
Je suppose que l'on peut raccorder un contact sec sur les bornes 5-6 start pour la commande d'ouverture et de fermeture, mais sur cette page 37 du document il n'y a rien de spécifié on peut supposer que c'est un contact impulsion NO qu'il faut mais il faut s'en assurer.
Voir aussi si votre digicode à cette fonction sur les bornes NO - COM - NC.
On ne sait rien de la marque des produits utilisés tout cela doit être mentionné dans les documents.
Citation :Sur les documents ( 2ème photo) que vous avez envoyé je ne vois pas de sortie 24volts permanent pour alimenter un accessoire comme votre clavier à code hors sur le schéma du digicode (photo1) on voit bien qu'il faut une alimentation 12 volts DC.
J'avais essayé avec un transfo 24V en 12V mais ça ne fonctionne pas.
Je suppose que l'on peut raccorder un contact sec sur les bornes 5-6 start pour la commande d'ouverture et de fermeture, mais sur cette page 37 du document il n'y a rien de spécifié on peut supposer que c'est un contact impulsion NO qu'il faut mais il faut s'en assurer.
Voir aussi si votre digicode à cette fonction sur les bornes NO - COM - NC.
On ne sait rien de la marque des produits utilisés tout cela doit être mentionné dans les documents.

22 avril 2024 à 10:45

Bonjour,
Des documents sur votre automatisme de portail et du clavier que vous voulez installer aideraient.
Peut-être une solution pour alimenter votre clavier 12 volts DC à partir du 24 volts.
https://automatismepassion.com/claviers-digicode/5-interface-12-24-ac-dc.html
@+
Des documents sur votre automatisme de portail et du clavier que vous voulez installer aideraient.
Peut-être une solution pour alimenter votre clavier 12 volts DC à partir du 24 volts.
https://automatismepassion.com/claviers-digicode/5-interface-12-24-ac-dc.html
@+
21 avril 2024 à 11:55

Bonjour.
On peut mettre la quantité de permutateur que l'on veux entre deux inters va et vient.
Mais dans ce cas il vaut mieux passer avec le système télérupteur avec des poussoirs.
@+
Citation :
Normalement il me semble que l’on peut avoir que 3 points de commande avec un permutateur
On peut mettre la quantité de permutateur que l'on veux entre deux inters va et vient.
Mais dans ce cas il vaut mieux passer avec le système télérupteur avec des poussoirs.
@+
17 avril 2024 à 11:19

Bonjour,
Comme dit par CMT c'est un bipolaire (il coupe la phase et le neutre qui vont à la lampe) les deux autres fils c'est la bobine .
@+
Citation :
j'aimerais comprendre l'utilité de chacune.
Comme dit par CMT c'est un bipolaire (il coupe la phase et le neutre qui vont à la lampe) les deux autres fils c'est la bobine .
@+
28 mars 2024 à 18:31

Bonjour.
Pas de problème en ce qui concerne les poussoirs car fonctionne en 3 fils ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie.
Les 4 fils rouges à regrouper dans un Wago 5 entrées et un à brancher sur la borne L.
Le fil bleu Neutre à brancher sur la borne N.
Les deux fils blancs (retours de poussoir) à brancher sur la borne B.
Et le fil noir (retour lampe à brancher sur la borne 4.
@+
Pas de problème en ce qui concerne les poussoirs car fonctionne en 3 fils ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie.
Les 4 fils rouges à regrouper dans un Wago 5 entrées et un à brancher sur la borne L.
Le fil bleu Neutre à brancher sur la borne N.
Les deux fils blancs (retours de poussoir) à brancher sur la borne B.
Et le fil noir (retour lampe à brancher sur la borne 4.
@+
22 mars 2024 à 16:40

Bonjour.
Sur l'inter existant les deux noirs, qui étaient sur la borne du milieu sont la phase et un repiquage, les mettre dans un bloc de jonction type wago à 3 entrées pour sortir un fil phase (fil rouge repéré L sur schéma.
Les trois bleus ensemble sont le Neutre, il faut remettre un fil dans ce domino pour aller sur N schéma, ensuite il vous reste les deux fils ouverture et fermeture, les inverser si le sens n'est pas bon.
@+
Sur l'inter existant les deux noirs, qui étaient sur la borne du milieu sont la phase et un repiquage, les mettre dans un bloc de jonction type wago à 3 entrées pour sortir un fil phase (fil rouge repéré L sur schéma.
Les trois bleus ensemble sont le Neutre, il faut remettre un fil dans ce domino pour aller sur N schéma, ensuite il vous reste les deux fils ouverture et fermeture, les inverser si le sens n'est pas bon.
@+
22 mars 2024 à 15:44

Bonjour.
Vous ne nous expliquez pas pourquoi vous voulez le remplacer ? puisque apparemment le E510 fonctionne encore.
Avez vous des poussoirs lumineux et combien ? peut-être que le nouveau télérupteur aura besoin d'un compensateur.
@+
Citation :
J'ai donc remis en place l'ancien E510.
Vous ne nous expliquez pas pourquoi vous voulez le remplacer ? puisque apparemment le E510 fonctionne encore.
Avez vous des poussoirs lumineux et combien ? peut-être que le nouveau télérupteur aura besoin d'un compensateur.
@+
22 mars 2024 à 15:32

Bonjour.
Vous êtes sur que se n'est pas plutôt un Inter différentiel ?
Pour mettre hors de cause la plaque, coupez son disjoncteur 32A qui l'alimente et voir si le problème arrive à nouveau c'est qu'elle est hors de cause.
Si c'est un Inter différentiel qui déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite vers la terre) sur un appareil cela peut être par exemple le dégivrage du réfrigérateur ou un autre appareil.
On vous laisse poursuivre vos recherches.
@+
Citation :
Le disjoncteur principal du tableau saute et non pas le disjoncteur 32A.
Vous êtes sur que se n'est pas plutôt un Inter différentiel ?
Pour mettre hors de cause la plaque, coupez son disjoncteur 32A qui l'alimente et voir si le problème arrive à nouveau c'est qu'elle est hors de cause.
Si c'est un Inter différentiel qui déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite vers la terre) sur un appareil cela peut être par exemple le dégivrage du réfrigérateur ou un autre appareil.
On vous laisse poursuivre vos recherches.
@+
09 mars 2024 à 11:25

Bonjour.
Même avec une température limité à 21°, avec les fenêtres ouvertes il y aura pratiquement autant d'énergie de consommée, il faudrait une solution qui mette les radiateurs hors-gel lorsqu'on ouvre la fenêtre.
@+
Même avec une température limité à 21°, avec les fenêtres ouvertes il y aura pratiquement autant d'énergie de consommée, il faudrait une solution qui mette les radiateurs hors-gel lorsqu'on ouvre la fenêtre.
@+
03 mars 2024 à 15:31

Citation :
Donc le disjoncteur protège les deux lignes
Ce n'est pas un disjoncteur mais un inter différentiel qui effectivement protège des défauts d'isolements l'unité intérieur et l'unité extérieure de la PAC.
Les disjoncteurs D 20A et D 32A protègent les lignes des surintensités et des cours-circuits.
@+
03 mars 2024 à 14:17

Bonjour.
1Insp a bien résumé la situation.
Télérupteur pour encastrement Finder
Ci-joint les correspondances des bornes des télérupteurs.
Ne pas oublier le shunt (pont) entre la borne 1 phase et la borne a.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1Insp a bien résumé la situation.
Télérupteur pour encastrement Finder
Ci-joint les correspondances des bornes des télérupteurs.
Ne pas oublier le shunt (pont) entre la borne 1 phase et la borne a.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 mars 2024 à 10:01

Bonjour.
Voir les schémas de branchements trois fils et quatre fils :
Ancien télérupteur GM 45 500
Voir les schémas de branchements trois fils et quatre fils :
Ancien télérupteur GM 45 500
02 mars 2024 à 17:41

Pour le câble Ro2v 3G6mm² et Ro2v 3g2,5mm².
@+
@+
02 mars 2024 à 17:16

Bonjour Michel ,
Vous mettez 1 inter différentiel 2 pôles 230 v 63A type A 30mA et deux disjoncteurs un 32A type D et 20A type D. un peigne leg Réf : 404926 pour l'alim des disjoncteurs à partir de l'interrupteur différentiel.
Ex voir Elec44
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous mettez 1 inter différentiel 2 pôles 230 v 63A type A 30mA et deux disjoncteurs un 32A type D et 20A type D. un peigne leg Réf : 404926 pour l'alim des disjoncteurs à partir de l'interrupteur différentiel.
Ex voir Elec44
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mars 2024 à 17:14

Bonjour Bruno.
Avec ce type de disjoncteur différentiel monobloc lorsqu'il déclenche on ne voit pas si le problème est d'ordre différentiel ou une surintensité.
il faut vérifier manuellement si le moteur ou pompe ne sont pas bloqués.
@+
Avec ce type de disjoncteur différentiel monobloc lorsqu'il déclenche on ne voit pas si le problème est d'ordre différentiel ou une surintensité.
il faut vérifier manuellement si le moteur ou pompe ne sont pas bloqués.
@+
02 mars 2024 à 16:27

Bonjour.
Sur ce contacteur vous utilisez le contact NO donc à fermeture entre 13 FWD et 14 GND
cela correspond bien au schéma fourni.
là où je ne comprends pas le contact NC donc à ouverture entre 21 RST et 22 GND et tout cela en même temps puisque c'est un contacteur et que sur leur schéma ils font voir un contact à fermeture ??.
Si quelqu'un a une explication.
@+
Sur ce contacteur vous utilisez le contact NO donc à fermeture entre 13 FWD et 14 GND
cela correspond bien au schéma fourni.
là où je ne comprends pas le contact NC donc à ouverture entre 21 RST et 22 GND et tout cela en même temps puisque c'est un contacteur et que sur leur schéma ils font voir un contact à fermeture ??.
Si quelqu'un a une explication.
@+
29 février 2024 à 14:41

Bonjour FOT711.
Merci pour le retour cela peut servir à d'autres, mais pour que se soit claire pour tous.
L'inter deux positions que vous avez mis c'est avec contacts permanents ou des poussoirs ?
@+
Merci pour le retour cela peut servir à d'autres, mais pour que se soit claire pour tous.
L'inter deux positions que vous avez mis c'est avec contacts permanents ou des poussoirs ?
@+
28 février 2024 à 18:30

Bonjour.
Oui mettre un disjoncteur monophasé de 16 A sera largement suffisant pour la chaudière au fioul, pas besoin de mettre un deuxième différentiel 30mA puisque vous avez le tétrapolaire 30mA 40A en tête.
Pour le reste c'est bien de mettre un 2A pour la commande HC et vous pouvez récupérer le disjoncteur 20A si les fils de la chaudière sont en 2,5mm².
@+
Citation :
Est-ce que je peux donc, à votre avis, ne brancher qu'une phase + neutre au tableau, en protégeant avec un différentiel mono et un disjoncteur mono ?
Quel serait alors l'ampérage à utiliser ?
Oui mettre un disjoncteur monophasé de 16 A sera largement suffisant pour la chaudière au fioul, pas besoin de mettre un deuxième différentiel 30mA puisque vous avez le tétrapolaire 30mA 40A en tête.
Pour le reste c'est bien de mettre un 2A pour la commande HC et vous pouvez récupérer le disjoncteur 20A si les fils de la chaudière sont en 2,5mm².
@+
28 février 2024 à 18:16

Bonjour.
Sur une installation de plus de 30 ans il est possible que votre télérupteur soit branché en trois fils, une photo de l'ancien avec les branchements visibles aiderait à vous donner la solution.
@+
Sur une installation de plus de 30 ans il est possible que votre télérupteur soit branché en trois fils, une photo de l'ancien avec les branchements visibles aiderait à vous donner la solution.
@+
28 février 2024 à 11:19

Bonjour.
Quelle marque et type d'automatisme ?
Peut-être une piste, voir cellules.
@+
Quelle marque et type d'automatisme ?
Peut-être une piste, voir cellules.
@+
25 février 2024 à 11:39

Bonjour.
Lorsque vous basculez l'interrupteur le courant doit passer du fil rouge (la phase) sur le fil jaune qui va vers la prise si ce n'est pas le cas voir l'inter qui est défectueux.
@+
Citation :
Comme j'ai testé l'interrupteur, le fil rouge a du courant, tandis que le fil jaune n'en a pas.
Lorsque vous basculez l'interrupteur le courant doit passer du fil rouge (la phase) sur le fil jaune qui va vers la prise si ce n'est pas le cas voir l'inter qui est défectueux.
@+
24 février 2024 à 10:43

Bonjour.
Avez-vous vérifié les deux fusibles, on voit de l'humidité en partie basse dans ce boitier, vérifiez bien l'état de connexions dans les bornes (fils oxydés).
@+
Avez-vous vérifié les deux fusibles, on voit de l'humidité en partie basse dans ce boitier, vérifiez bien l'état de connexions dans les bornes (fils oxydés).
@+
24 février 2024 à 10:29

Bonjour.
Les deux bornes du contact cellules sur cette carte sont 29 - 30, donc en provisoire pour voir si le défaut de fonctionnement provient des cellules il faut shunter les bornes 29 et 30.
@+
Les deux bornes du contact cellules sur cette carte sont 29 - 30, donc en provisoire pour voir si le défaut de fonctionnement provient des cellules il faut shunter les bornes 29 et 30.
@+
23 février 2024 à 17:23

Bonjour.
Les deux sont bien, vous avez Xalxmaw et Cesfonjer.
Ou plus simple Wago.
@+
Les deux sont bien, vous avez Xalxmaw et Cesfonjer.
Ou plus simple Wago.
@+
18 février 2024 à 17:36

En relisant je vois vous avez dit concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique j'aurai dû relire j'avais compris ligne linky
entre le compteur Linky et l'entrée disjoncteur d'abonné c'est la norme NF C 14-100 qui est appliquée au distributeur d’énergie .là section c'est 10mm² mini oups
!
il fallait plutôt dire entre le disjoncteur d'abonné et le tableau électrique j'aurai mieux compris c'est la NFC15100 qui s'applique donc vous faites comme vous voulez mais personnellement je mettrais au moins du 6mm².
@+
entre le compteur Linky et l'entrée disjoncteur d'abonné c'est la norme NF C 14-100 qui est appliquée au distributeur d’énergie .là section c'est 10mm² mini oups

il fallait plutôt dire entre le disjoncteur d'abonné et le tableau électrique j'aurai mieux compris c'est la NFC15100 qui s'applique donc vous faites comme vous voulez mais personnellement je mettrais au moins du 6mm².
@+
07 février 2024 à 18:07

Bonjour.
C'est probablement le différentiel qui d’éclanche.
Votre plaque présente un défaut d'isolement, cela signifie qu'il y a une fuite de courant vers la terre ,donc cette plaque est à remplacer.
@+
C'est probablement le différentiel qui d’éclanche.
Votre plaque présente un défaut d'isolement, cela signifie qu'il y a une fuite de courant vers la terre ,donc cette plaque est à remplacer.
@+
07 février 2024 à 17:14

Je viens de voir que c'est en triphasé +N du 4 x10mm²
07 février 2024 à 17:06

Bonjour.
Surtout pas 2,5mm² mais 2 x 16 mm²
@+
Surtout pas 2,5mm² mais 2 x 16 mm²
@+
07 février 2024 à 17:04

Bonjour.
Le câble utilisé n'est pas le câble du volet il doit y avoir dérivation quelque part, le fil bleu ici n'est pas un neutre il doit être au niveau de la dérivation.
Pour votre inter connecté il faut phase et neutre deux fils et ouverture et fermeture 2 fils.
Un fil "up" ??? c'est un Neutre qu'il vous manque.
Savez-vous lire un schéma ?? faites vous aider par quelqu'un.
@+
Le câble utilisé n'est pas le câble du volet il doit y avoir dérivation quelque part, le fil bleu ici n'est pas un neutre il doit être au niveau de la dérivation.
Pour votre inter connecté il faut phase et neutre deux fils et ouverture et fermeture 2 fils.
Un fil "up" ??? c'est un Neutre qu'il vous manque.
Savez-vous lire un schéma ?? faites vous aider par quelqu'un.
@+
06 février 2024 à 21:10

Bonjour,
Votre description est confuse.
Pour votre inter connecté il faut une alim 230 volts la Phase (rouge) sur L et le Neutre (bleu) sur N, ensuite vous avez "up" en haut = ouverture ,"Down" vers le bas = fermeture les fils noir et brun de votre volet.
Vous devez avoir un schéma de livré avec.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre description est confuse.
Pour votre inter connecté il faut une alim 230 volts la Phase (rouge) sur L et le Neutre (bleu) sur N, ensuite vous avez "up" en haut = ouverture ,"Down" vers le bas = fermeture les fils noir et brun de votre volet.
Vous devez avoir un schéma de livré avec.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 février 2024 à 19:44

Bonjour,
Vous ne risquez rien à essayer puisque vous avez un condensateur.
Il y a un truc qui semble bizarre, je vois un fil brun qui a chauffé, voir photo, si c'est le cas à réparer ou à remplacer.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous ne risquez rien à essayer puisque vous avez un condensateur.
Il y a un truc qui semble bizarre, je vois un fil brun qui a chauffé, voir photo, si c'est le cas à réparer ou à remplacer.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 février 2024 à 11:40

Pour votre lampe applique, il faudra en mettre une qui possède un inter.
03 février 2024 à 18:10

Bonjour.
Sur cette alimentation les fils rouges sont la phase le fil bleu le neutre et le jaune vert la terre et c'est une alimentation permanente.
Derrière ce boitier y a t'il d'autre fils ?
@+
Sur cette alimentation les fils rouges sont la phase le fil bleu le neutre et le jaune vert la terre et c'est une alimentation permanente.
Derrière ce boitier y a t'il d'autre fils ?
@+
03 février 2024 à 18:07

sako.
Je ne sais pas se que vous voulez faire et alimenter quoi, mais ce que vous avez mi en schéma c'est un bouton poussoir avec trois contacts dont deux à ouverture entre 1-2 et 3-4 et un contact à fermeture entre 5-6 et un voyant entre 7-8 dont on ne sais sous quelle tension elle fonctionne ?
Plus d'explications pour vous aider seraient utiles.
@+
Je ne sais pas se que vous voulez faire et alimenter quoi, mais ce que vous avez mi en schéma c'est un bouton poussoir avec trois contacts dont deux à ouverture entre 1-2 et 3-4 et un contact à fermeture entre 5-6 et un voyant entre 7-8 dont on ne sais sous quelle tension elle fonctionne ?
Plus d'explications pour vous aider seraient utiles.
@+
28 janvier 2024 à 18:26

Bonjour,
Pouvez-vous donner plus d'indication sur ce contacteur : marque, référence, cela faciliterait peut-être la réponse car NP9
???
@+
Pouvez-vous donner plus d'indication sur ce contacteur : marque, référence, cela faciliterait peut-être la réponse car NP9

@+
28 janvier 2024 à 13:27

Bonjour,
Si, comme vous l'avez mentionné, toute l'installation se coupe lorsque vous mettez le ventilateur, le problème se situe probablement au niveau du tableau de distribution. Il s'agit probablement d'un mauvais contact.
Resserrer, hors tension bien évidemment, les bornes aval du disjoncteur d'abonné ainsi que celles des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs de protection au tableau.
@+
Si, comme vous l'avez mentionné, toute l'installation se coupe lorsque vous mettez le ventilateur, le problème se situe probablement au niveau du tableau de distribution. Il s'agit probablement d'un mauvais contact.
Resserrer, hors tension bien évidemment, les bornes aval du disjoncteur d'abonné ainsi que celles des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs de protection au tableau.
@+
27 janvier 2024 à 09:43

Bonjour,
Mettre les trois fils repérés sur votre croquis 1 - 2 et domino inter tous ensembles.
@+
Mettre les trois fils repérés sur votre croquis 1 - 2 et domino inter tous ensembles.
@+
27 janvier 2024 à 09:32

Bonjour,
D'après une photo de cette carte trouvée sur le net et un calculateur de code couleur on obtient 1 G Ohms 5%.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'après une photo de cette carte trouvée sur le net et un calculateur de code couleur on obtient 1 G Ohms 5%.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 janvier 2024 à 15:56

Bonjour.
Il s'agit de manchons de jonction pré-isolés différents de ceux juste à coté qui son transparents.
@+
Il s'agit de manchons de jonction pré-isolés différents de ceux juste à coté qui son transparents.
@+
26 janvier 2024 à 14:38

Bonjour.
Vous aurez le débit permanent hygro mais pas le débit complémentaire temporisé 30 minutes.
@+
Citation :je suppose qu'il faut mettre 1 fils dans chaque trou du bornier automatique.
Pour le bouton poussoir et la bouche de la cuisine je n'ai qu'une entrée sur la bouche.
Les 2 fils se branchent dans cette même entrée?
Citation :
Si je pose la bouche sans branchement est ce gênant ?
Vous aurez le débit permanent hygro mais pas le débit complémentaire temporisé 30 minutes.
@+
25 janvier 2024 à 18:19

Bonjour.
Êtes-vous sûr que c'est un télérupteur que vous utilisez ?
Le fonctionnement que vous décrivez ressemble plus à un contacteur de puissance.
@+
Êtes-vous sûr que c'est un télérupteur que vous utilisez ?
Le fonctionnement que vous décrivez ressemble plus à un contacteur de puissance.
@+
25 janvier 2024 à 11:44
