Profil du membre Bob
Actuellement
26 650
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
Visiblement votre four présente un défaut d'isolement, probablement une résistance en défaut.
L'inter dif n'est pas réparable, le remplacer par un équivalent.
@+
Visiblement votre four présente un défaut d'isolement, probablement une résistance en défaut.
L'inter dif n'est pas réparable, le remplacer par un équivalent.
@+
21 janvier 2024 à 20:13

Bonsoir,
La photo n'est pas très nette mais on peut reconnaître des bornes Wago à levier.

La photo n'est pas très nette mais on peut reconnaître des bornes Wago à levier.

21 janvier 2024 à 20:08

Bonjour,
Oui cela doit être possible, vous rebranchez à l'identique des Legrand 412412.
@+

Oui cela doit être possible, vous rebranchez à l'identique des Legrand 412412.
@+

19 janvier 2024 à 21:05

Bonjour,
Votre télérupteur est branché avec trois fils. On remarque bien le pont entre la borne 2 du contact et la borne A1 de la bobine. Ces deux bornes sont reliées à la phase, donc la borne A2 reçoit le neutre par l'impulsion des boutons poussoirs reliés au neutre. Sur la photo, on voit le conducteur bleu qui est le retour de la lampe.
Avant de débrancher, il est important de bien repérer un à un chaque fil avec des adhésifs numérotés. Vous trouverez en pièce jointe un télérupteur Finder 26.01 pour le remplacer avec les correspondances des bornes.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre télérupteur est branché avec trois fils. On remarque bien le pont entre la borne 2 du contact et la borne A1 de la bobine. Ces deux bornes sont reliées à la phase, donc la borne A2 reçoit le neutre par l'impulsion des boutons poussoirs reliés au neutre. Sur la photo, on voit le conducteur bleu qui est le retour de la lampe.
Avant de débrancher, il est important de bien repérer un à un chaque fil avec des adhésifs numérotés. Vous trouverez en pièce jointe un télérupteur Finder 26.01 pour le remplacer avec les correspondances des bornes.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 janvier 2024 à 20:49

Bonjour.
A voir votre schéma on se rend compte que vos télérupteurs sont câblés en bipolaire (coupe les deux conducteur qui vont à la lampe) entrée Neutre et Phase en 1 et 2 et sotie vers lampe en 2 et 4 et qu'il y a un pontage de fait entre la borne 3 phase qui alimente la bobine la borne en A1, se qui indique que les poussoirs sont au neutre, vous êtes sur un branchement trois fils.
Hors les télérupteurs Leg 412400 sont électroniques et de par leurs conception ne peuvent fonctionner qu'avec la phase venant des poussoirs.
@+
A voir votre schéma on se rend compte que vos télérupteurs sont câblés en bipolaire (coupe les deux conducteur qui vont à la lampe) entrée Neutre et Phase en 1 et 2 et sotie vers lampe en 2 et 4 et qu'il y a un pontage de fait entre la borne 3 phase qui alimente la bobine la borne en A1, se qui indique que les poussoirs sont au neutre, vous êtes sur un branchement trois fils.
Hors les télérupteurs Leg 412400 sont électroniques et de par leurs conception ne peuvent fonctionner qu'avec la phase venant des poussoirs.
@+
17 janvier 2024 à 19:14

Bonjour.
Oui bien souvent c'est le condensateur 0.68µF 275v qui est à remplacer.
ex :https://www.gotronic.fr/art-condensateur-x2-680nf-275v-23041.htm
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Avez-vous une idée des causes de ce problème ?
Oui bien souvent c'est le condensateur 0.68µF 275v qui est à remplacer.
ex :https://www.gotronic.fr/art-condensateur-x2-680nf-275v-23041.htm
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 janvier 2024 à 18:46

Bonjour.
Donc vous branchez le bleu et le rouge de la gaine qui vient du tableau protection disjoncteur 2A et le fils vert-jaune de terre si une borne est prévue.
Pour la commande en grande ouverture de la bouche cuisine deux fils depuis son bornier jusqu'au poussoir pour envoyer une impulsion, l'alim étant assurée par deux piles 1,5 volts en interne qu'il faudra remplacer lorsqu'elles seront usées.
@+
Citation :
Sur la nouvelle VMC je n'ai qu'une phase et un neutre.
Donc vous branchez le bleu et le rouge de la gaine qui vient du tableau protection disjoncteur 2A et le fils vert-jaune de terre si une borne est prévue.
Pour la commande en grande ouverture de la bouche cuisine deux fils depuis son bornier jusqu'au poussoir pour envoyer une impulsion, l'alim étant assurée par deux piles 1,5 volts en interne qu'il faudra remplacer lorsqu'elles seront usées.
@+
16 janvier 2024 à 18:16

Bonjour.
Non il vous faut juste un télérupteur Yokis modulaire: MTR2000M Référence article: 5454360 à mettre en lieu et place de votre télérupteur actuel leg 412408.
@+
Citation :
il est à mettre derrière chaque BP ?
Si c'est le cas ça va saigner ! J'en est 6... 180€ juste de module... Chère la minuterie !
Non il vous faut juste un télérupteur Yokis modulaire: MTR2000M Référence article: 5454360 à mettre en lieu et place de votre télérupteur actuel leg 412408.
@+
16 janvier 2024 à 13:24

Bonjour.
Une photo de votre tableau aiderait peut-être à comprendre .
voir schémas télérupteurs 3 fils et 4 fils même sur les télérupteurs modulaires les bobines sont identifiées par A1 et A2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Sur l'un des boutons poussoirs, j'ai un neutre en A1 pour l'éclairage de la cuisine et juste au-dessus, ce neutre est repris pour la lumière extérieure. Je me casse la tête pour reconnecter le tout.
Une photo de votre tableau aiderait peut-être à comprendre .
voir schémas télérupteurs 3 fils et 4 fils même sur les télérupteurs modulaires les bobines sont identifiées par A1 et A2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 janvier 2024 à 10:05

Citation :
J’ai essayé le 2éme schéma tout à l’heure sans inverser pour les lampes biggrin
Le plus simple c'est de mettre un télérupteur Yokis MRT2000
Il est possible de configurer une extinction automatique après un temps programmable de 2 secondes à 4 heures
Possibilité de préavis d'extinction programmable par l'installateur.
Il permet l'extinction avant la fin de la temporisation.
Silencieux, il fonctionne sans déranger les utilisateurs.
Il peut être facilement centralisé sur BP double non interbloqué par fil pilote.
Minuscule, il peut être installé derrière un BP quelconque.
Bobine numérique protégée en cas d'actionnement prolongé du BP.
Compatible avec le câblage existant où le commun BP a déjà été relié au neutre ou à la phase (mode 3 fils ou 4 fils).
Câblage simplifié en éliminant les connexions de retour des BP et des ampoules au tableau électrique.
Il ne fonctionne pas avec des BP dotés de témoin lumineux. Dans ce cas utiliser le MTM 2000 en le configurant comme relais
Télérupteur 2 000 W avec neutre, temporisable
14 janvier 2024 à 20:52

Bonjour.
Peut-être se renseigner ici : Platine thermostat MK5 sans sonde pour chauffage Atlantic Thermor Sauter
Peut-être se renseigner ici : Platine thermostat MK5 sans sonde pour chauffage Atlantic Thermor Sauter
14 janvier 2024 à 19:07

PS : Le mieux si c'est possible est de pouvoir mettre les poussoirs à la phase.
Pour être sur le schéma que vous avez mis dans le message précédent.
@+
Pour être sur le schéma que vous avez mis dans le message précédent.
@+
14 janvier 2024 à 18:48

Bonjour.
Si votre schéma câblage d'origine est bon il faut prendre le deuxième schéma proposé sur le site https://doowifi.fr/fr/module-rail-din/208-module-timer-rail-din-DWF-0315TM-3760332970354.html
Avec poussoir au neutre et dont ils ont inversé la phase et le neutre.
(pas très conventionnel car la phase est directe sur la lampe et le télérupteur renvoie le neutre)
Vérifiez bien si c'est possible sur votre installation de faire cette modif au niveau de la lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre schéma câblage d'origine est bon il faut prendre le deuxième schéma proposé sur le site https://doowifi.fr/fr/module-rail-din/208-module-timer-rail-din-DWF-0315TM-3760332970354.html
Avec poussoir au neutre et dont ils ont inversé la phase et le neutre.
(pas très conventionnel car la phase est directe sur la lampe et le télérupteur renvoie le neutre)
Vérifiez bien si c'est possible sur votre installation de faire cette modif au niveau de la lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 janvier 2024 à 18:44

PS:
Assurez vous que ce moteur qui vient d'un automatisme de portail, dont son condensateur est souvent placé à l'intérieur du boitier avec la carte de commande, pour qu'il puisse fonctionner.
Voir schéma d'une carte où l'on peut voir le moteur M1 avec le condensateur placé entre les deux enroulements.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Assurez vous que ce moteur qui vient d'un automatisme de portail, dont son condensateur est souvent placé à l'intérieur du boitier avec la carte de commande, pour qu'il puisse fonctionner.
Voir schéma d'une carte où l'on peut voir le moteur M1 avec le condensateur placé entre les deux enroulements.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 janvier 2024 à 15:52

Bonjour.
Sur un moteur de volet roulant, le fil bleu est à raccorder au neutre donc commun, et pour ouverture et fermeture marron et noir et le vert-jaune pour la terre.
On peut supposer que sur ce moteur le commun est le bleu.
Vérifiez avec un multimètre sur position ohms calibre 200, vous devriez pouvoir retrouver ces deux enroulements avec ce bleu en commun exemple entre bleu et noir 75 ohms entre bleu et marron 75 ohms et entre marron et noir 150 ohms.
@+
Sur un moteur de volet roulant, le fil bleu est à raccorder au neutre donc commun, et pour ouverture et fermeture marron et noir et le vert-jaune pour la terre.
On peut supposer que sur ce moteur le commun est le bleu.
Vérifiez avec un multimètre sur position ohms calibre 200, vous devriez pouvoir retrouver ces deux enroulements avec ce bleu en commun exemple entre bleu et noir 75 ohms entre bleu et marron 75 ohms et entre marron et noir 150 ohms.
@+
14 janvier 2024 à 15:32

Bonjour.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Oui c'est possible voir ci-joint un document relevé sur catalogue MG.
La question est peut-être bête mais je ne sais pas si c'est uniquement l'arrivée compteur sur les bornes gauche et le peigne vers la droite.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 janvier 2024 à 15:59

Bonjour.
Simuler les heures creuses en shuntant le contact C1 et C2 du linky pour voir si c'est ce contacteur qui vibre.
Exemple Legrand réf : 412501
@+
Simuler les heures creuses en shuntant le contact C1 et C2 du linky pour voir si c'est ce contacteur qui vibre.
Citation :Le ou les contacteurs remplacés sont-ils du type silencieux ?
Malgré plus de 4 changements de contacteur ainsi que le changement de toute la partie électrique concernant le chauffe-eau dans le tableau électrique, rien n'y fait
Exemple Legrand réf : 412501
@+
07 janvier 2024 à 17:09

Bonjour.
Faites une recherche dans le forum avec les mots tensions induites. Vous verrez que l'on aborde ce sujet depuis que l'on utilise des lampes dites économiques.
Étant donné que vous avez un va et vient il y a toujours une des deux navettes (phase) qui côtoie le retour lampe dans le conduit. Pour solutionner il faut mettre une charge SMARTCHR Yokis 5454089.
https://www.yokis.fr/fabdis/fiche-produit/smartchr.pdf
@+
Faites une recherche dans le forum avec les mots tensions induites. Vous verrez que l'on aborde ce sujet depuis que l'on utilise des lampes dites économiques.
Étant donné que vous avez un va et vient il y a toujours une des deux navettes (phase) qui côtoie le retour lampe dans le conduit. Pour solutionner il faut mettre une charge SMARTCHR Yokis 5454089.
https://www.yokis.fr/fabdis/fiche-produit/smartchr.pdf
@+
07 janvier 2024 à 11:24

Bonjour.
Vous ne devez pas avoir de Linky si vous avez un relais de découplage.
Un relais de découplage vous fournit un contact sec en partie inférieure qui n'est pas plombée contrairement à la partie supérieure.
A partir de ce contact sec vous pouvez faire ce que vous voulez, passer la phase comme sur votre schéma .
@+

Vous ne devez pas avoir de Linky si vous avez un relais de découplage.
Un relais de découplage vous fournit un contact sec en partie inférieure qui n'est pas plombée contrairement à la partie supérieure.
A partir de ce contact sec vous pouvez faire ce que vous voulez, passer la phase comme sur votre schéma .
@+

04 janvier 2024 à 12:08

Bonjour,
Donc, avec ces compléments d'informations, l'idée du relais temporisé pour maintenir l'éclairage un peu plus longtemps que l'alarme, si vous le souhaitez, semble être une solution.
Ce type de relais doit être alimenté en permanence. Vous pouvez vous servir de l'entrée B1 pour déclencher la temporisation à l'aide d'un contact sec de votre carte WEPC-1.
Pour ce qui est de l'éclairage, le contact sec du relais et le contact sec du télérupteur sont en parallèle, ainsi l'éclairage peut être utilisé avec le télérupteur en dehors de l'alarme.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc, avec ces compléments d'informations, l'idée du relais temporisé pour maintenir l'éclairage un peu plus longtemps que l'alarme, si vous le souhaitez, semble être une solution.
Ce type de relais doit être alimenté en permanence. Vous pouvez vous servir de l'entrée B1 pour déclencher la temporisation à l'aide d'un contact sec de votre carte WEPC-1.
Pour ce qui est de l'éclairage, le contact sec du relais et le contact sec du télérupteur sont en parallèle, ainsi l'éclairage peut être utilisé avec le télérupteur en dehors de l'alarme.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2023 à 20:01

Bonjour,
II faudrait des compléments d'info sur votre carte relais WEPC-1, j'ai vu qu'elle possède 4 contacts inverseurs secs, mais peuvent-ils être programmés pour être temporisé pour se couper après alarme ou fonctionnent-ils que pendant la durée d'alarme ?
Pour la commande du télérupteur il ne faut qu'une impulsion pour allumer et une autre pour couper, la bobine ne doit pas rester sous tension.
Peut-être faudra t-il ajouter un relais tempo type CMFR 66 qui serait piloté par la carte WEPC-1 branché en parallèle pour la commande de l'éclairage extérieur et avoir le télérupteur avec son poussoir de commande pour ce même éclairage en dehors des alarmes.
Est-ce bien ce que vous voulez ?
N’hésitez pas sur les détails.
@+
II faudrait des compléments d'info sur votre carte relais WEPC-1, j'ai vu qu'elle possède 4 contacts inverseurs secs, mais peuvent-ils être programmés pour être temporisé pour se couper après alarme ou fonctionnent-ils que pendant la durée d'alarme ?
Pour la commande du télérupteur il ne faut qu'une impulsion pour allumer et une autre pour couper, la bobine ne doit pas rester sous tension.
Peut-être faudra t-il ajouter un relais tempo type CMFR 66 qui serait piloté par la carte WEPC-1 branché en parallèle pour la commande de l'éclairage extérieur et avoir le télérupteur avec son poussoir de commande pour ce même éclairage en dehors des alarmes.
Est-ce bien ce que vous voulez ?
N’hésitez pas sur les détails.
@+
23 décembre 2023 à 13:57

Bonjour,
Il y a de plus en plus de cuisines équipées avec crédence en stratifié, il y a très peu de risque avec une plaque induction, moins de dégagement de chaleur autour qu'une plaque vitrocéramique et encore moins qu'avec une plaque feux gaz.
@+
Il y a de plus en plus de cuisines équipées avec crédence en stratifié, il y a très peu de risque avec une plaque induction, moins de dégagement de chaleur autour qu'une plaque vitrocéramique et encore moins qu'avec une plaque feux gaz.
@+
23 décembre 2023 à 13:23

Bonjour.
Personnellement je suspecterai le projecteur 100W.
Comme dit par CMT défaut d'isolement.
@+
Personnellement je suspecterai le projecteur 100W.
Comme dit par CMT défaut d'isolement.
@+
23 décembre 2023 à 09:36

Bonjour Paxwax.
Ci-joint les correspondances des bornes en rouge, (ne pas se fier aux couleurs des fils sur la photo du GM4400 qui est câblé avec un câble 3G1,5mm² et dont les couleurs ne sont pas été respectées).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint les correspondances des bornes en rouge, (ne pas se fier aux couleurs des fils sur la photo du GM4400 qui est câblé avec un câble 3G1,5mm² et dont les couleurs ne sont pas été respectées).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2023 à 14:08

Bonjour Guy.
Une explication simple, un télérupteur classique est constitué d'une bobine électromagnétique entourant un noyau en fer doux qui lorsqu'on la met sous tension par un appuis bref sur un poussoir fait changer d'état à chaque fois son interrupteur interne (un contact sec).
Dans votre cas cette bobine est alimentée en A1 avec la Phase et pour exciter l'électro-aimant pour effectuer le changement d'état du contact il faut une impulsion de 230 volts aux deux bornes de cette bobine, le Neutre est donc envoyé sur la borne en A2 par l'intermédiaire des boutons poussoirs, la Phase qui est présente sur la borne 1 du contact sort sur 2 et va à la lampe.
Comme déjà dit en réponse 1 vous êtes sur un branchement dit trois fils avec le fil Neutre sur les poussoirs, se qui se faisait à l'époque, maintenant on met le conducteur de Phase sur les poussoirs.
Ci-joint le schéma des deux types de branchement 3 fils et 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une explication simple, un télérupteur classique est constitué d'une bobine électromagnétique entourant un noyau en fer doux qui lorsqu'on la met sous tension par un appuis bref sur un poussoir fait changer d'état à chaque fois son interrupteur interne (un contact sec).
Dans votre cas cette bobine est alimentée en A1 avec la Phase et pour exciter l'électro-aimant pour effectuer le changement d'état du contact il faut une impulsion de 230 volts aux deux bornes de cette bobine, le Neutre est donc envoyé sur la borne en A2 par l'intermédiaire des boutons poussoirs, la Phase qui est présente sur la borne 1 du contact sort sur 2 et va à la lampe.
Comme déjà dit en réponse 1 vous êtes sur un branchement dit trois fils avec le fil Neutre sur les poussoirs, se qui se faisait à l'époque, maintenant on met le conducteur de Phase sur les poussoirs.
Ci-joint le schéma des deux types de branchement 3 fils et 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2023 à 11:15

Bonjour.
Si c'est votre disjoncteur privé ITRON qui déclenche il faut remonter le réglage à son maxi 45A on peut voir dans la fenêtre qu'il est réglé sur 30 A.
Coupez le disjoncteur d'abonné BACO avant de faire cette intervention.
@+
Si c'est votre disjoncteur privé ITRON qui déclenche il faut remonter le réglage à son maxi 45A on peut voir dans la fenêtre qu'il est réglé sur 30 A.
Coupez le disjoncteur d'abonné BACO avant de faire cette intervention.
@+
21 décembre 2023 à 14:28

Bonjour.
Ce neutre vient surement d'un autre circuit, tant que les disjoncteurs sont enclenchés donc circuit fermé, ce neutre passe par les disjoncteurs et arrive sur le peigne de neutre mais dès que vous ouvrez un disjoncteur la continuité ne se fait plus c'est ce que vous constatez.
@+
Citation :
Pour en revenir à la question initiale : Je n'ai aucune idée d'où va cet autre fil bleu.
Mais si quelqu'un voit une explication logique au fait que mon ohmmètre m'indique bien 0 résistance entre les deux neutres quand le disjoncteur est ON, mais pas quand il est OFF je suis toujours preneur.
Ce neutre vient surement d'un autre circuit, tant que les disjoncteurs sont enclenchés donc circuit fermé, ce neutre passe par les disjoncteurs et arrive sur le peigne de neutre mais dès que vous ouvrez un disjoncteur la continuité ne se fait plus c'est ce que vous constatez.
@+
20 décembre 2023 à 18:39

Bonjour.
Visiblement votre télérupteur est bipolaire (2 contacts), vous n'avez besoin que d'un contact dans ce cas utilisez le contact entre bornes 1 et 2 et pour la bobine A1 et A2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Visiblement votre télérupteur est bipolaire (2 contacts), vous n'avez besoin que d'un contact dans ce cas utilisez le contact entre bornes 1 et 2 et pour la bobine A1 et A2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 décembre 2023 à 18:07

Bonjour.
Ce thermostat commande quoi ? une chaudière, un contacteur ?
Pour être affirmatif sur la réponse il faudrait savoir où arrivent ces fils orange et violet.
@+
Ce thermostat commande quoi ? une chaudière, un contacteur ?
Pour être affirmatif sur la réponse il faudrait savoir où arrivent ces fils orange et violet.
@+
20 décembre 2023 à 17:46

Bonjour
Voir Delta Dore Tyxia 5612 Récepteur nanomodule encastrable radio 2 voies éclairage ON/OFF)
@+
Voir Delta Dore Tyxia 5612 Récepteur nanomodule encastrable radio 2 voies éclairage ON/OFF)
@+
19 décembre 2023 à 11:34

Bonjour.
Pour donner une réponse logique sur votre problème de fils bleus, il faudrait un schéma de comment sont raccordés tous ces fils, tenants et aboutissants.
Citation :
Mais si quelqu'un voit une explication logique au fait que mon ohmmètre m'indique bien 0 résistance entre les deux neutres quand le disjoncteur est ON, mais pas quand il est OFF je suis toujours preneur.
Pour donner une réponse logique sur votre problème de fils bleus, il faudrait un schéma de comment sont raccordés tous ces fils, tenants et aboutissants.
19 décembre 2023 à 11:26

Bonjour.
Comme déjà dit sur la photo on ne voit pas bien les borniers, mais il est peut-être possible de mettre deux fils de chaque côté des entrées.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme déjà dit sur la photo on ne voit pas bien les borniers, mais il est peut-être possible de mettre deux fils de chaque côté des entrées.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 décembre 2023 à 11:15

Citation :Ce n'est pas nous devant l'écran qui allons le faire à votre place.
Je ne vais pas m'attarder sur le micmac des gaines qui sortaient des murs

Citation :Un tournevis testeur n'est pas fiable il peut s'allumer sur un fil qui en côtoie un autre dans un conduit et qui pourtant est en l'air à chaque extrémité.
Pour le orange je suis assez confiant, pour commencer c'est le seul qui s'allume au tournevis testeur
18 décembre 2023 à 20:31

Bonjour,
Soit vous oubliez de faire quelque chose pendant la procédure.
En principe un petit voyant doit clignoter sur la carte qui doit se couper lors de la réception.
Voir le SAV du vendeur.
@+
Soit vous oubliez de faire quelque chose pendant la procédure.
En principe un petit voyant doit clignoter sur la carte qui doit se couper lors de la réception.
Voir le SAV du vendeur.
@+
18 décembre 2023 à 16:32

Bonjour, 
Pour cela il faut un multimètre positionné sur ohmmètre ou "fonction buzer" et un long fil volant.
Ces contrôles se font sur des conducteurs déconnectés aux deux extrémités et surtout sans tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Pour se repérer il faut faire un croquis des pièces et positionner les gaines avec les couleurs et fils présents dans chaque gaine en trouvant les deux extrémités de chaque gaine, et à partir de ça on peut commencer à reconstituer le puzzle.
Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où ils menaient histoire de mettre un peu de lumière sur ce foutoir (et dans ma salle de bain)

Pour cela il faut un multimètre positionné sur ohmmètre ou "fonction buzer" et un long fil volant.
Ces contrôles se font sur des conducteurs déconnectés aux deux extrémités et surtout sans tension.
Citation :Donc ces deux fils sont pas interconnectés.
voici ce que j'ai constaté : lorsque le disjoncteur de ce circuit est coupé, ces deux fils bleus n'ont plus de continuité au ohmmètre.
Citation :Comment avez-vous fait ? Pour en être sûr.
un orange : c'est ma phase, j'ai pu le vérifier à de nombreuses reprises
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2023 à 16:23

Bonjour.
Une photo du nouveau télérupteur aurait été utile.
On ne voit pas, mais sur l'ancien télérupteur joint en pièce jointe, il doit y avoir les lettres A et B qui correspondent à la bobine et les chiffres 1 et 3 qui représentent le contact.
Visiblement, vous êtes sur un branchement dit trois fils, puisque la phase est pontée sur une borne du contact et sur une borne de la bobine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une photo du nouveau télérupteur aurait été utile.
On ne voit pas, mais sur l'ancien télérupteur joint en pièce jointe, il doit y avoir les lettres A et B qui correspondent à la bobine et les chiffres 1 et 3 qui représentent le contact.
Visiblement, vous êtes sur un branchement dit trois fils, puisque la phase est pontée sur une borne du contact et sur une borne de la bobine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2023 à 15:51

Bonjour.
Cette prise semble fixée dans le boitier avec un système de griffes.
Il faut resserrer les vis disposées en diagonale en poussant bien le socle contre le mur.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cette prise semble fixée dans le boitier avec un système de griffes.
Il faut resserrer les vis disposées en diagonale en poussant bien le socle contre le mur.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2023 à 15:31

Bonjour.
@+
Citation :Mettre la cosse ronde entre les deux rondelles (du sachet livrées avec) sur la vis du milieu puis visser l'écrou dessus.
je souhaiterais savoir où mettre la cosse du fil de terre sur la partie métallique
Citation :La définition de la photo n'est pas bonne, mais on suppose que sur les borniers blancs livrés avec, il est possible de faire les branchements sans ajouter de bornes.
les 3 fils neutre dans un seul trou de domino ou faut-il un wago pour ses branchements ?
@+
18 décembre 2023 à 10:08

Bonjour.
On sais que c'est un portail à deux battants, mais on peut jouer longtemps aux devinettes ??
Sans doc, sans marque ou références sans connaitre les tensions, relais, gâche, ???
Désolé.
On sais que c'est un portail à deux battants, mais on peut jouer longtemps aux devinettes ??
Sans doc, sans marque ou références sans connaitre les tensions, relais, gâche, ???
Désolé.
12 décembre 2023 à 14:14

Voir ci-joint schéma pour conserver l'utilisation de l'inter à clé en plus des télécommandes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2023 à 14:31

Bonjour.
Le meilleur moyen de contrôler si c'est la canne qui est cassée c'est de vidanger le CE et déposer le corps de chauffe pour vérifier en visuel.
@+
Citation :Je ne sais pas si on peut appeler cette canne "canal d'aspiration" de toute façon il ne va pas se vider sans prise d'air.
Mais si le canal d'aspiration en question est cassé, disons à la moitié du ballon, si je ferme l'eau froide, je devrais quand même pouvoir vider la moitié haute du ballon d'eau chaude, n'est-ce pas ?
Le meilleur moyen de contrôler si c'est la canne qui est cassée c'est de vidanger le CE et déposer le corps de chauffe pour vérifier en visuel.
@+
11 décembre 2023 à 14:21

Bonjour.
Le relais proposé est identique au Finder et peut fonctionner sous une tension de 12 à 230 volts DC/AC, donc la sortie 24 volts DC des bornes 50-51 et 52 pour l'impulsion ira bien.
Quant aux lumières la sortie 26 - 27 est en 24 volts 1A maxi, et cette sortie ne doit être alimentée que pendant le fonctionnement hors votre demande est fonction éclairage quelques minutes après fermeture.
L'alim pour les lampes si vous mettez des luminaires 230 volts peut être reprise sur les bornes L et N en y insérant un coupe circuit fus ou disjoncteur de protection.
@+
Le relais proposé est identique au Finder et peut fonctionner sous une tension de 12 à 230 volts DC/AC, donc la sortie 24 volts DC des bornes 50-51 et 52 pour l'impulsion ira bien.
Quant aux lumières la sortie 26 - 27 est en 24 volts 1A maxi, et cette sortie ne doit être alimentée que pendant le fonctionnement hors votre demande est fonction éclairage quelques minutes après fermeture.
L'alim pour les lampes si vous mettez des luminaires 230 volts peut être reprise sur les bornes L et N en y insérant un coupe circuit fus ou disjoncteur de protection.
@+
11 décembre 2023 à 12:26

Bonjour.
Pour le fonctionnement à distance avec télécommande il faudra sécuriser et installer des cellules de détection au cas ou il y a quelque chose sous cette porte.
Actuellement c'est vous l'opérateur qui assurer cette sécurité puisque vous devez maintenir la clé pour le fonctionnement.
@+
Pour le fonctionnement à distance avec télécommande il faudra sécuriser et installer des cellules de détection au cas ou il y a quelque chose sous cette porte.
Actuellement c'est vous l'opérateur qui assurer cette sécurité puisque vous devez maintenir la clé pour le fonctionnement.
@+
11 décembre 2023 à 10:56

Bonjour,
Il faudrait refaire un passage de fils sous conduit en encastré entre ces deux boitiers de prise pour rétablir cette liaison.
Ou supprimer ces deux prises et mettre deux plaques sortie de câble ce qui rendrait l'accès impossible sans outils.
@+
Citation :C'est très très dangereux , imaginez qu'un enfant débranche cette fiche mâle et touche les deux broches sous tension.
L'ancien propriétaire avait trouvé une astuce : brancher ensemble deux prises proches de la pièce avec un câble mâle-mâle
Il faudrait refaire un passage de fils sous conduit en encastré entre ces deux boitiers de prise pour rétablir cette liaison.
Ou supprimer ces deux prises et mettre deux plaques sortie de câble ce qui rendrait l'accès impossible sans outils.
@+
10 décembre 2023 à 22:02

Bonjour,
Pas sens pour démarrer, il faut juste conserver les mêmes couleurs ensemble bleus avec bleus idem pour les rouges et jaune-vert.
@+
Pas sens pour démarrer, il faut juste conserver les mêmes couleurs ensemble bleus avec bleus idem pour les rouges et jaune-vert.
@+
10 décembre 2023 à 21:51

Bonjour,
Il faut plus de précisions sur le fonctionnement de votre rideau métallique.
Le contact à clé, comment fonctionne-t-il ? Est-ce un inverseur maintenu le temps de fermeture ou une simple impulsion ?
@+
Il faut plus de précisions sur le fonctionnement de votre rideau métallique.
Le contact à clé, comment fonctionne-t-il ? Est-ce un inverseur maintenu le temps de fermeture ou une simple impulsion ?
@+
10 décembre 2023 à 21:07

Bonjour.
Oui pour avoir les lampes qui restent allumées quelque minutes après fermeture du portail il faut installer un relais temporisé CMFR-66 que vous trouverez chez Conrad.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui pour avoir les lampes qui restent allumées quelque minutes après fermeture du portail il faut installer un relais temporisé CMFR-66 que vous trouverez chez Conrad.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2023 à 20:53

Bonjour.
Si c'est bon au niveau résistance et thermostat, oui c'est ce que l'on peut en déduire.
@+
Si c'est bon au niveau résistance et thermostat, oui c'est ce que l'on peut en déduire.
@+
10 décembre 2023 à 19:32

Bonjour.
OK pour le contact sec NO entre les borne 2 et 7 de la carte ZF1N.
Mais ce que l'on ne sais pas c'est quel signal envoie votre interphone ? une tension ?
Il faut un contact sec NO peut-être faut-il un relais ?
@+
OK pour le contact sec NO entre les borne 2 et 7 de la carte ZF1N.
Mais ce que l'on ne sais pas c'est quel signal envoie votre interphone ? une tension ?
Il faut un contact sec NO peut-être faut-il un relais ?
@+
10 décembre 2023 à 10:07
