Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Votre schéma de principe est bon; cependant on peut rappeler que l'installation de bornes de recharge de puissance supérieure à 3,7kW doit être réalisée par un professionnel qualifié IRVE.
Bonne continuation.
Votre schéma de principe est bon; cependant on peut rappeler que l'installation de bornes de recharge de puissance supérieure à 3,7kW doit être réalisée par un professionnel qualifié IRVE.
Bonne continuation.
25 novembre 2022 à 12:37

Bonjour.
Le contact NO de l'horloge se met en série dans le circuit de commande du contacteur avec le contact de la cellule, c'est très simple.
Par contre votre armoire est bien vieillotte, elle aura besoin d'une rénovation.
On ne voit pas de différentiel, mais on ne sait pas si ce réseau EP est à neutre commun.
On voit 2 contacteurs et les neutres pontés en aval, il y a une raison ? et pourquoi 2 contacteurs ?
Quant à mettre une horloge, vu l'état de la cellule, il serait plus judicieux de mettre une horloge astronomique (pas plus de place) ou vous programmer les coupures éventuelles et vous enlevez le Lumandar.
Le circuit de commande se protège à 2A
Quelle utilité d'avoir en aval de chaque contacteur 2 circuits avec neutre commun ?
Vous intervenez sur l'EP, il y a des règles et une norme (NFC 17.200) il faudra l'assimiler.
Désolé de le redire, mais il faudra apprendre à faire les schéma et les lire, votre futur de carrière en dépend.
Bonne continuation.
Le contact NO de l'horloge se met en série dans le circuit de commande du contacteur avec le contact de la cellule, c'est très simple.
Par contre votre armoire est bien vieillotte, elle aura besoin d'une rénovation.
On ne voit pas de différentiel, mais on ne sait pas si ce réseau EP est à neutre commun.
On voit 2 contacteurs et les neutres pontés en aval, il y a une raison ? et pourquoi 2 contacteurs ?
Quant à mettre une horloge, vu l'état de la cellule, il serait plus judicieux de mettre une horloge astronomique (pas plus de place) ou vous programmer les coupures éventuelles et vous enlevez le Lumandar.
Le circuit de commande se protège à 2A
Quelle utilité d'avoir en aval de chaque contacteur 2 circuits avec neutre commun ?
Vous intervenez sur l'EP, il y a des règles et une norme (NFC 17.200) il faudra l'assimiler.
Désolé de le redire, mais il faudra apprendre à faire les schéma et les lire, votre futur de carrière en dépend.
Bonne continuation.
25 novembre 2022 à 06:30

Bonjour.
Donc avec un gros câble ce ne serait pas mieux..
La plaque indique 16/18A , un câble de section 2,5² et de longueur 10m devrait pouvoir entrainer la lame.
Certes il y a un courant de démarrage élevé, et le fusible de 20A n'est pas très adapté; un DJ 20/25A en courbe D serait plus adéquat. Et je pense que c'est pourquoi le constructeur mentionne 4² et 10m, pour pouvoir augmenter la protection. Une mesure ampèremétrique serait un plus.
D'autre part, n'y aurait il pas un moteur avec frein en bout d'arbre qui se "décollerait" mal ?
A suivre, Bonne continuation.
Donc avec un gros câble ce ne serait pas mieux..
La plaque indique 16/18A , un câble de section 2,5² et de longueur 10m devrait pouvoir entrainer la lame.
Certes il y a un courant de démarrage élevé, et le fusible de 20A n'est pas très adapté; un DJ 20/25A en courbe D serait plus adéquat. Et je pense que c'est pourquoi le constructeur mentionne 4² et 10m, pour pouvoir augmenter la protection. Une mesure ampèremétrique serait un plus.
D'autre part, n'y aurait il pas un moteur avec frein en bout d'arbre qui se "décollerait" mal ?
A suivre, Bonne continuation.
17 novembre 2022 à 16:16

Bonjour,
Décrivez-nous ce disjoncteur général : ses réglages et sa sensibilité différentielle.
Cordialement.
Décrivez-nous ce disjoncteur général : ses réglages et sa sensibilité différentielle.
Cordialement.
16 novembre 2022 à 22:15

Bonjour.
Bizarre que le disjoncteur général soit en 30mA ; est-ce bien un disjoncteur fourni par le distributeur ?
Ce devrait être un 500mA sélectif S pour être en harmonie avec les ID 30mA de façon qu'il ne déclenche pas avant ces derniers.
Cordialement.
Bizarre que le disjoncteur général soit en 30mA ; est-ce bien un disjoncteur fourni par le distributeur ?
Ce devrait être un 500mA sélectif S pour être en harmonie avec les ID 30mA de façon qu'il ne déclenche pas avant ces derniers.
Cordialement.
15 novembre 2022 à 15:22

Bonjour.
Personnellement je trouve le 1er ID peu chargé par rapport à celui de la ligne 4.
Bonne continuation.
Personnellement je trouve le 1er ID peu chargé par rapport à celui de la ligne 4.
Bonne continuation.
15 novembre 2022 à 06:19

Bonjour.
C'est bien un ID tétrapolaire.
Avez vous le triphasé + neutre en alimentation chez vous ?
Il se pourrait que cet organe soit en amont des disjoncteurs bipolaires situés immédiatement à gauche jusqu'au trait rouge.
Il faut ouvrir le tableau et suivre les fils en aval pour trouver leur destination.
Bonne continuation.
C'est bien un ID tétrapolaire.
Avez vous le triphasé + neutre en alimentation chez vous ?
Il se pourrait que cet organe soit en amont des disjoncteurs bipolaires situés immédiatement à gauche jusqu'au trait rouge.
Il faut ouvrir le tableau et suivre les fils en aval pour trouver leur destination.
Bonne continuation.
14 novembre 2022 à 15:11

Bonjour.
Peut-être pourriez-vous obtenir le schéma auprès du constructeur.
Bonne continuation.
Peut-être pourriez-vous obtenir le schéma auprès du constructeur.
Bonne continuation.
13 novembre 2022 à 12:57

Bonjour.
Cependant vous parlez d'un disjoncteur différentiel; ces appareils déclenchent également en surintensités (surcharge et court-circuits) en + de la fonction différentielle.
Nous pensons que c'est malgré tout un ID, nombre d'intervenants confondent ID et Disjoncteur différentiel.
Après on suppose bien que la phase te le neutre ou vous vous connectez sont bien issus du même différentiel.
Bonne continuation.
Citation :Si un DDR saute comme vous dites c'est qu'il voit un défaut d'isolement; c'est le cas des ID.
Différentiel saute lors d'un branchement de prises
Cependant vous parlez d'un disjoncteur différentiel; ces appareils déclenchent également en surintensités (surcharge et court-circuits) en + de la fonction différentielle.
Nous pensons que c'est malgré tout un ID, nombre d'intervenants confondent ID et Disjoncteur différentiel.
Citation :
je branche le neutre sur barrette bleue, la phase sur la barrette noire et la terre sur vert/jaune, a chaque fois ça saute
Citation :Si ces essais sont faits sans qu'aucune charge ne soit branchée sur la prise, c'est qu'il y a un problème dans le branchement de vos prises.
Par contre si je monte une prise et que je branche au tableau, rien ne saute.
Après on suppose bien que la phase te le neutre ou vous vous connectez sont bien issus du même différentiel.
Bonne continuation.
13 novembre 2022 à 12:55

Bonjour.
Je ne vois pas la différence avec le montage en France; si on considère que le noir de la source et que le noir du va et vient de droite sont les communs des va et vient.
Et que les navettes sont les fils du bas de chaque va et vient.
La représentation n'est pas aisée à lire, quant au choix des conducteurs c'est la source à erreurs.
Cordialement.
Je ne vois pas la différence avec le montage en France; si on considère que le noir de la source et que le noir du va et vient de droite sont les communs des va et vient.
Et que les navettes sont les fils du bas de chaque va et vient.
La représentation n'est pas aisée à lire, quant au choix des conducteurs c'est la source à erreurs.
Cordialement.
11 novembre 2022 à 06:29

Bonjour.
A distance il sera bien difficile de vous répondre.
A vous lire, vous envoyer une aiguille sans savoir...Si vous saviez que c'était une gaine EDF, il ne fallait pas essayer d'aiguiller!
Vous parlez d'HC, les avez vous ?
Il vous faut retourner à la pèche, mais ne faites pas des manœuvres au hasard.
Bonne continuation.
A distance il sera bien difficile de vous répondre.
A vous lire, vous envoyer une aiguille sans savoir...Si vous saviez que c'était une gaine EDF, il ne fallait pas essayer d'aiguiller!
Vous parlez d'HC, les avez vous ?
Il vous faut retourner à la pèche, mais ne faites pas des manœuvres au hasard.
Bonne continuation.
03 novembre 2022 à 19:32

Bonjour.
Vous avez mal interprété la lecture de mon post.
Tous les DJ doivent être fermés (ON) et vous ouvrez uniquement le DJ ou vous faites la mesure.
Si tension=0V c'est bon, vous refermez ce DJ et abaissez le suivant pour faire la mesure (sur ce nouveau DJ) et ainsi de suite.
Bonne continuation.
Vous avez mal interprété la lecture de mon post.
Tous les DJ doivent être fermés (ON) et vous ouvrez uniquement le DJ ou vous faites la mesure.
Si tension=0V c'est bon, vous refermez ce DJ et abaissez le suivant pour faire la mesure (sur ce nouveau DJ) et ainsi de suite.
Bonne continuation.
01 novembre 2022 à 12:01

Bonjour.
Vous avez refait votre tableau et certainement mis plusieurs ID.
Déjà si vous avez mélangé les neutres de 2 ID ils vont déclencher, l'un ou l'autre ou les 2.
Vous pouvez faire la recherche avec une pince ampèremétrique comme précité.
Vous pouvez également utiliser votre multimètre en position voltmètre, avec un cordon sur la borne de terre, et avec l'autre touche vous toucher une à une les bornes aval de chaque DJ ouvert un à la fois; puis vous le refermez avant de passer au suivant.
S'il y a un bouclage, vous trouverez une tension sur le DJ ouvert, vous le refermez et passez au suivant pour trouver l'autre circuit qui boucle avec le premier, et si vous ouvrez ces 2 DJ vous n'aurez plus de tension en aval desdits DJ.
On peut aussi faire avec la mesure d'isolement; mais c'est plus délicat, car avant de faire une mesure d'isolement sur un circuit, il faut qu'il soit hors tension, et le multimètre n'aime pas de tension en position Ohmmètre.
Bonne continuation.
Vous avez refait votre tableau et certainement mis plusieurs ID.
Déjà si vous avez mélangé les neutres de 2 ID ils vont déclencher, l'un ou l'autre ou les 2.
Vous pouvez faire la recherche avec une pince ampèremétrique comme précité.
Vous pouvez également utiliser votre multimètre en position voltmètre, avec un cordon sur la borne de terre, et avec l'autre touche vous toucher une à une les bornes aval de chaque DJ ouvert un à la fois; puis vous le refermez avant de passer au suivant.
S'il y a un bouclage, vous trouverez une tension sur le DJ ouvert, vous le refermez et passez au suivant pour trouver l'autre circuit qui boucle avec le premier, et si vous ouvrez ces 2 DJ vous n'aurez plus de tension en aval desdits DJ.
On peut aussi faire avec la mesure d'isolement; mais c'est plus délicat, car avant de faire une mesure d'isolement sur un circuit, il faut qu'il soit hors tension, et le multimètre n'aime pas de tension en position Ohmmètre.
Bonne continuation.
01 novembre 2022 à 10:40

Bonjour.
1ère remarque (un peu négative): Vous faites un BTS électricité (c'est bien) mais vous avez de la difficulté à lire un schéma! Il faudra cependant vous y mettre, car cela risque d'être un handicap dans le futur de votre carrière.
Ce que vous cherchez est du domaine de l'électrotechnique, et là, la lecture d'un schéma est impérative.
Les relais thermiques, ou magnétothermiques ont un contact inverseur pour "fonctionnement" ou "signal défaut";
Je vous suggère d'acheter le "mémento électrotechnique" très explicite qui vous aidera dans votre recherche et dans la suite de votre métier.
Bonne continuation.
1ère remarque (un peu négative): Vous faites un BTS électricité (c'est bien) mais vous avez de la difficulté à lire un schéma! Il faudra cependant vous y mettre, car cela risque d'être un handicap dans le futur de votre carrière.
Ce que vous cherchez est du domaine de l'électrotechnique, et là, la lecture d'un schéma est impérative.
Les relais thermiques, ou magnétothermiques ont un contact inverseur pour "fonctionnement" ou "signal défaut";
Je vous suggère d'acheter le "mémento électrotechnique" très explicite qui vous aidera dans votre recherche et dans la suite de votre métier.
Bonne continuation.
31 octobre 2022 à 18:56

Bonjour.
Les connexions sur la prise sont elles bonnes ? Et cette prise est elle en état ?
Bonne continuation.
Citation :Oui mais qu'est ce qui déclenche ?
J'ai une prise qui fait disjoncter au niveau du tableau électrique (général).
Citation :Changement de quoi ?
Après changement j'ai toujours un problème
Les connexions sur la prise sont elles bonnes ? Et cette prise est elle en état ?
Bonne continuation.
31 octobre 2022 à 18:44

Bonjour.
Quand on lit le 1er, vous avez un contrat de 6kVA, donc 30A (arrondi), le DB déclenche, alors qu'il a été réglé à 45A.
Cela suppose que le réglage a mal été "fait" ; vis de réglage mal serrée, ou connexions puissance mal serrées (s'il les a touchées).
Dans votre 2ème § vous êtes passé à 9kVA et il n'y a eu pratiquement aucune amélioration; cela confirmerai le point ci dessus.
Vous avez un compteur Linky, il vous est facile de voir la puissance maxi soutirée, en utilisant les touches +/-, une notice vous a été fournie lors de la pose.
A la lecture, il semblerait que votre opérateur et Enedis ne soit pas la même entité! à confirmer.
Si le problème vient du DB, la prestation Enedis est gratuite.
Bonne continuation.
Quand on lit le 1er, vous avez un contrat de 6kVA, donc 30A (arrondi), le DB déclenche, alors qu'il a été réglé à 45A.
Cela suppose que le réglage a mal été "fait" ; vis de réglage mal serrée, ou connexions puissance mal serrées (s'il les a touchées).
Dans votre 2ème § vous êtes passé à 9kVA et il n'y a eu pratiquement aucune amélioration; cela confirmerai le point ci dessus.
Vous avez un compteur Linky, il vous est facile de voir la puissance maxi soutirée, en utilisant les touches +/-, une notice vous a été fournie lors de la pose.
A la lecture, il semblerait que votre opérateur et Enedis ne soit pas la même entité! à confirmer.
Si le problème vient du DB, la prestation Enedis est gratuite.
Bonne continuation.
31 octobre 2022 à 18:26

Bonjour,
Il est certain que lorsque l'on utilise des câbles multipolaires, on a pas toujours le panel de couleurs que l'on voudrait.
Comme c'est de l'extérieur, on suppose que le circuit est complet, c'est a dire que la phase et le neutre sont dans le même câble depuis le départ, et que l'inter est en série sur le fil phase; dans ce cas il vous faudrait un câble 3 conducteurs car il faut aussi véhiculer le conducteur de protection.
Dans le cas d'un va&vient,il faut un câble 4conducteurs entre lesdits va&vient pour ne pas mélanger les couleurs. les câbles U1000 4G n'ont plus de bleu, il faut prendre le gris (par ex) et le baguer bleu pour le repérer en N.
Rappelons que l'usage du conducteur bleu pour une fonction autre que le neutre, est autorisé pour les canalisations en câbles multipolaires, lorsque le circuit ne comporte pas de neutre (moteur triphasé par exemple); hors votre circuit comporte un neutre.
Bonne continuation.
Il est certain que lorsque l'on utilise des câbles multipolaires, on a pas toujours le panel de couleurs que l'on voudrait.
Comme c'est de l'extérieur, on suppose que le circuit est complet, c'est a dire que la phase et le neutre sont dans le même câble depuis le départ, et que l'inter est en série sur le fil phase; dans ce cas il vous faudrait un câble 3 conducteurs car il faut aussi véhiculer le conducteur de protection.
Dans le cas d'un va&vient,il faut un câble 4conducteurs entre lesdits va&vient pour ne pas mélanger les couleurs. les câbles U1000 4G n'ont plus de bleu, il faut prendre le gris (par ex) et le baguer bleu pour le repérer en N.
Rappelons que l'usage du conducteur bleu pour une fonction autre que le neutre, est autorisé pour les canalisations en câbles multipolaires, lorsque le circuit ne comporte pas de neutre (moteur triphasé par exemple); hors votre circuit comporte un neutre.
Bonne continuation.
29 octobre 2022 à 17:29

Bonjour,
Comme dit plus haut, le disjoncteur Landis en photo est celui de branchement; vous avez relevé 230V entre neutre et terre (DJ ouverts sous entendus), la phase amont de ce DB est mal placée. l'inversion est du ressort du distributeur car actuellement la phase n'est pas sur le pôle protégé.
Pour préciser ce DB est bien différentiel 500mA, mais peut être pas S.
Par contre le 2ème tableau, ou vos mesures sont correctes par rapport aux couleurs et position de fils, cela suppose que les conducteurs d'arrivée ont été "croisés" par rapport au 1er tableau. De ce fait lorsque Enedis inversera sur le DB, il faudra décroiser les fils cités ci-dessus, pour être dans le bon ordre.
Bonne continuation.
Comme dit plus haut, le disjoncteur Landis en photo est celui de branchement; vous avez relevé 230V entre neutre et terre (DJ ouverts sous entendus), la phase amont de ce DB est mal placée. l'inversion est du ressort du distributeur car actuellement la phase n'est pas sur le pôle protégé.
Pour préciser ce DB est bien différentiel 500mA, mais peut être pas S.
Par contre le 2ème tableau, ou vos mesures sont correctes par rapport aux couleurs et position de fils, cela suppose que les conducteurs d'arrivée ont été "croisés" par rapport au 1er tableau. De ce fait lorsque Enedis inversera sur le DB, il faudra décroiser les fils cités ci-dessus, pour être dans le bon ordre.
Bonne continuation.
29 octobre 2022 à 12:40

Bonjour.
Comme vous l'expliquez en 1ère partie, et si vous avez fait la mesure avec DJ ouverts, il y a bien une inversion phase /neutre au niveau du DB; Seul Enedis (ou une régie) peut modifier ce branchement.
Dans la 2ème partie de votre question, cela correspond à cette inversion.
Remarques: Quand vous faites des mesures, précisez ou vous les faites; d'autre part le testeur est l'appareil à pièges, le témoin s'allume très vite, même avec une tension induite; il faut bien raisonner lors de son utilisation.
Cordialement.
Comme vous l'expliquez en 1ère partie, et si vous avez fait la mesure avec DJ ouverts, il y a bien une inversion phase /neutre au niveau du DB; Seul Enedis (ou une régie) peut modifier ce branchement.
Dans la 2ème partie de votre question, cela correspond à cette inversion.
Remarques: Quand vous faites des mesures, précisez ou vous les faites; d'autre part le testeur est l'appareil à pièges, le témoin s'allume très vite, même avec une tension induite; il faut bien raisonner lors de son utilisation.
Cordialement.
28 octobre 2022 à 06:29

Bonjour.
L'aperçu d'écran ne nous permet pas de statuer si le branchement est mono ou triphasé.
Bien qu'il ne soit plus au catalogue, l'abonnement 18kVA mono a existé, idem pour le 15.
Essayez d'enlever le cache bornes aval du DB, vous ne devriez voir que 2 conducteurs.
Bonne continuation.
L'aperçu d'écran ne nous permet pas de statuer si le branchement est mono ou triphasé.
Bien qu'il ne soit plus au catalogue, l'abonnement 18kVA mono a existé, idem pour le 15.
Essayez d'enlever le cache bornes aval du DB, vous ne devriez voir que 2 conducteurs.
Bonne continuation.
25 octobre 2022 à 15:24

Bonjour.
Bizarre, je n'ai pas l'impression que le branchement actuel soit triphasé + neutre; le DB ne semble pas bien large pour être tétrapolaire.
Cordialement.
Bizarre, je n'ai pas l'impression que le branchement actuel soit triphasé + neutre; le DB ne semble pas bien large pour être tétrapolaire.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 17:44

Bonjour,
Merci pour ce retour, le métier "rentre"...
Merci pour ce retour, le métier "rentre"...
23 octobre 2022 à 17:51

Bonjour.
Débranchez les fils rouges, puisque vous pensez qu'ils ne servent pas (a part d'éventuelles fuites à la terre comme vous dites) et vous verrez ce qui ne fonctionne pas s'ils sont utiles.
Votre diagnostic est bizarre, il n'est pas référencé; on dirait un document du vendeur qui a recopié les remarques du diagnostiqueur. De plus il est écrit que vous avez accepté l'installation telle qu'elle.
Désolé de ne pouvoir vous aider plus.
Citation :cette phrase ne veut rien dire, tout du moins pour moi.
Cette phase tire sur... la terre?
Citation :!! Vous avez écrit que DB ouvert le compteur ne tournait plus; donc si il tourne avec DB sur ON c'est que quelque chose consomme.
Aucun appareil n'est branché, ni aucune lumière allumée.
Débranchez les fils rouges, puisque vous pensez qu'ils ne servent pas (a part d'éventuelles fuites à la terre comme vous dites) et vous verrez ce qui ne fonctionne pas s'ils sont utiles.
Votre diagnostic est bizarre, il n'est pas référencé; on dirait un document du vendeur qui a recopié les remarques du diagnostiqueur. De plus il est écrit que vous avez accepté l'installation telle qu'elle.
Désolé de ne pouvoir vous aider plus.
21 octobre 2022 à 16:45

Bonjour.
Ce topic s'allonge..
On lit que vous constatez des consommations excessives.
On lit que quand vous déconnectez des "phases" le compteur tourne plus ou moins vite.
Vous faites des contrôles qui ne nous aident pas beaucoup; un schéma d'arborescence de votre installation nous aiderait plus.
GL vous a répondu maintes fois sur les possibilités de cette consommation.
Vous êtes en triphasé+ neutre; la plupart du matériel connecté est monophasé; il est donc bien normal que l'intensité soutirée par chacune des phases ne soit pas identique suivant que ledit matériel "pompe" ou pas.
Débrancher une phase et dire que ça consomme - ou + ne nous aide pas car nous ne savons pas ce que cette phase alimente, d'où l'arborescence demandée.
Faites cependant attention au matériel triphasé lorsque vous faites cette manipulation.
Le temps pluvieux n'a rien à voir avec un surplus de soutirage sur le réseau.
A distance, et avec les infos que vous avez donné, les contributeurs ne pourront pas vous aidez plus. Certainement (comme déjà cité) que l'avis du professionnel devient nécessaire.
Cordialement.
Ce topic s'allonge..
On lit que vous constatez des consommations excessives.
On lit que quand vous déconnectez des "phases" le compteur tourne plus ou moins vite.
Vous faites des contrôles qui ne nous aident pas beaucoup; un schéma d'arborescence de votre installation nous aiderait plus.
GL vous a répondu maintes fois sur les possibilités de cette consommation.
Vous êtes en triphasé+ neutre; la plupart du matériel connecté est monophasé; il est donc bien normal que l'intensité soutirée par chacune des phases ne soit pas identique suivant que ledit matériel "pompe" ou pas.
Débrancher une phase et dire que ça consomme - ou + ne nous aide pas car nous ne savons pas ce que cette phase alimente, d'où l'arborescence demandée.
Faites cependant attention au matériel triphasé lorsque vous faites cette manipulation.
Le temps pluvieux n'a rien à voir avec un surplus de soutirage sur le réseau.
A distance, et avec les infos que vous avez donné, les contributeurs ne pourront pas vous aidez plus. Certainement (comme déjà cité) que l'avis du professionnel devient nécessaire.
Cordialement.
21 octobre 2022 à 10:05

Bonjour, (pour complémenter).
Vous avez annexé un beau schéma et une horloge.
Sur le dessin de l'horloge vous avez les bornes alimentation (M) et les bornes 1&4 et vous trouvez leurs liaisons avec le contacteur sur votre schéma.
Ceci dit, il n'y a pas de marche forcée sur votre schéma, sauf si vous prenez un contacteur spécifique chauffe eau, ou que vous rentriez dans le programme de l'horloge (si c'est possible).
Si vous êtes limité, faites vous aider par une personne du métier (je vous le conseille).
Cordialement.
Vous avez annexé un beau schéma et une horloge.
Sur le dessin de l'horloge vous avez les bornes alimentation (M) et les bornes 1&4 et vous trouvez leurs liaisons avec le contacteur sur votre schéma.
Ceci dit, il n'y a pas de marche forcée sur votre schéma, sauf si vous prenez un contacteur spécifique chauffe eau, ou que vous rentriez dans le programme de l'horloge (si c'est possible).
Si vous êtes limité, faites vous aider par une personne du métier (je vous le conseille).
Cordialement.
17 octobre 2022 à 15:05

Bonjour.
La décision d'enterrer le réseau d'électricité émane de la mairie et non d'Enedis.
Le bureau d'études est tenu de se conformer aux règles d'urbanisme et à Enedis qui va gérer ce réseau.
Toutes les réponses à vos questions se trouve à votre Mairie, car elle a forcément le dossier ; et je rajouterais : vous êtes alimenté aujourd'hui, vous serez alimenté demain.
Cordialement.
La décision d'enterrer le réseau d'électricité émane de la mairie et non d'Enedis.
Le bureau d'études est tenu de se conformer aux règles d'urbanisme et à Enedis qui va gérer ce réseau.
Toutes les réponses à vos questions se trouve à votre Mairie, car elle a forcément le dossier ; et je rajouterais : vous êtes alimenté aujourd'hui, vous serez alimenté demain.
Cordialement.
17 octobre 2022 à 14:47

Bonjour,
Bonne continuation.
Citation :J'avais bien écrit de "chaque synoptique" ! donc c'est une lampe sur le 1 ou 2 de la ligne du haut, et l'autre lampe sur le 1 ou 2 de la ligne du bas.
et le retour de lampe 2 sur la 2 de la ligne du haut aussi
Bonne continuation.
16 octobre 2022 à 05:21

Bonjour,
Ça change toute ma réflexion en post 4.
Comme la responsabilité du gestionnaire va jusqu'au DB, eux seuls peuvent vous aider pour éventuellement diminuer la section du TPC.
Bonne continuation.
Ça change toute ma réflexion en post 4.
Comme la responsabilité du gestionnaire va jusqu'au DB, eux seuls peuvent vous aider pour éventuellement diminuer la section du TPC.
Bonne continuation.
15 octobre 2022 à 19:13

Bonjour,
En 1 ou 2 de chaque synoptique, (regardez bien les dessins) la phase étant avec le fil rouge.
Bonne continuation.
En 1 ou 2 de chaque synoptique, (regardez bien les dessins) la phase étant avec le fil rouge.
Bonne continuation.
15 octobre 2022 à 16:54

Bonjour,
Avec cette dernière photo, on voit bien 2 fils sous la borne N du DJ5.
Pour expliquer votre 2ème observation, il est possible qu'un fil blanc des DJ5&6 ne soit pas à sa place, ou inversé ; Il faut ouvrir les DJ5&6, débrancher les fils blancs des 2 DJ, et appairer avec la phase correspondante.
Cela peut se faire à l'ohmmètre, hors tension, ou sous tension en ne fermant qu'un seul DJ (6 par exemple) et vous trouverez une tension sur un fil blanc qui correspond à la phase dudit DJ. Faites attention à l'électrisation.
Bonne continuation.
Avec cette dernière photo, on voit bien 2 fils sous la borne N du DJ5.
Pour expliquer votre 2ème observation, il est possible qu'un fil blanc des DJ5&6 ne soit pas à sa place, ou inversé ; Il faut ouvrir les DJ5&6, débrancher les fils blancs des 2 DJ, et appairer avec la phase correspondante.
Cela peut se faire à l'ohmmètre, hors tension, ou sous tension en ne fermant qu'un seul DJ (6 par exemple) et vous trouverez une tension sur un fil blanc qui correspond à la phase dudit DJ. Faites attention à l'électrisation.
Citation :A votre attention : en électricité, ce n'est pas comme avec l'eau. Un circuit fermé correspond à un robinet ouvert. Fermé=ON; Ouvert= OFF.
Je remets une autre photo du boîtier où j'ai constaté un doublement des connexions à la sortie d'un disjoncteur. C'est celui-ci qui laisse passer, même fermé, une tension de 220 v.
Bonne continuation.
15 octobre 2022 à 16:47

Bonjour.
Le VT35 est un testeur de fonctionnement de différentiels, en faisant votre test vous "auriez" fait tomber ce différentiel, ou est-il ? là on ne sait pas.
Vous avez fait des mesures de continuité; sans doute avez vous un testeur sonore, qui fait également des contrôles de tension. même si ce n'est pas un appareil "pro" ça aide déjà.
Sur votre 1ère observation, ce ne peut être que vous qui trouverez les aboutissants.
Sur votre 2ème observation, il semblerait qu'il y ait un bouclage entre ces 2 circuits: un neutre ou une phase qui n'est pas à sa place, ou un repiquage dans une boite.
En outre, on ne voit pas bien le doublage des conducteurs que vous citez; moi je vois sur le DJ5 un neutre (blanc) et 2 phases (noir et marron): peut être l'explication des retours sur DJ ouverts.
Bonne continuation.
Le VT35 est un testeur de fonctionnement de différentiels, en faisant votre test vous "auriez" fait tomber ce différentiel, ou est-il ? là on ne sait pas.
Vous avez fait des mesures de continuité; sans doute avez vous un testeur sonore, qui fait également des contrôles de tension. même si ce n'est pas un appareil "pro" ça aide déjà.
Sur votre 1ère observation, ce ne peut être que vous qui trouverez les aboutissants.
Sur votre 2ème observation, il semblerait qu'il y ait un bouclage entre ces 2 circuits: un neutre ou une phase qui n'est pas à sa place, ou un repiquage dans une boite.
En outre, on ne voit pas bien le doublage des conducteurs que vous citez; moi je vois sur le DJ5 un neutre (blanc) et 2 phases (noir et marron): peut être l'explication des retours sur DJ ouverts.
Bonne continuation.
13 octobre 2022 à 19:05

Bonjour.
Effectivement il y a des conducteurs vert/jaune utilisés en phase et neutre: 1ère galère.
Installation ancienne; rafistolée; on ne peut pas dire que ce soit joli.
D'autre part, vous servir de cette boite, comme départ d'une nouvelle installation, me parait utopique.
La section des conducteurs d'arrivée (si cette arrivée est là) me semble bien faible pour desservir une installation aujourd'hui.
Il faut reprendre depuis le disjoncteur de branchement, avec une section adéquate pour la puissance qu'elle devra alimenter.
Bonne continuation.
Effectivement il y a des conducteurs vert/jaune utilisés en phase et neutre: 1ère galère.
Installation ancienne; rafistolée; on ne peut pas dire que ce soit joli.
D'autre part, vous servir de cette boite, comme départ d'une nouvelle installation, me parait utopique.
La section des conducteurs d'arrivée (si cette arrivée est là) me semble bien faible pour desservir une installation aujourd'hui.
Il faut reprendre depuis le disjoncteur de branchement, avec une section adéquate pour la puissance qu'elle devra alimenter.
Bonne continuation.
13 octobre 2022 à 18:35

Bonjour, (si je comprends bien)
Vous parlez d'un coffret de façade, peut-être est-ce la "borne" ou le coffret "paninter" dans lequel se trouve le compteur.
Vous parlez d'un comptage type 1 ; ce serait donc coffret extérieur pour le comptage (comme dit ci-dessus), et DB à l'intérieur ; la concession du distributeur va jusqu'aux bornes "aval" du DB; donc Enedis impose la NF C 14.100 jusqu'à ce point.
Si vous pouvez mettre ce DB directement derrière le "paninter" côté intérieur, la liaison avec la GTL peut se faire avec un câble à votre convenance, à voir avec Enedis.
Cordialement.
Vous parlez d'un coffret de façade, peut-être est-ce la "borne" ou le coffret "paninter" dans lequel se trouve le compteur.
Vous parlez d'un comptage type 1 ; ce serait donc coffret extérieur pour le comptage (comme dit ci-dessus), et DB à l'intérieur ; la concession du distributeur va jusqu'aux bornes "aval" du DB; donc Enedis impose la NF C 14.100 jusqu'à ce point.
Si vous pouvez mettre ce DB directement derrière le "paninter" côté intérieur, la liaison avec la GTL peut se faire avec un câble à votre convenance, à voir avec Enedis.
Cordialement.
13 octobre 2022 à 09:39

Bonjour,
Sinon il y a des schémas de branchement sur le site.
En attente de précision.
Citation :Excusez moi, ce n'est pas très clair, un schéma serai bienvenu.
J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles .
- 2 sont alimentés en permanence et les 2 autres seulement la nuit.
Sinon il y a des schémas de branchement sur le site.
En attente de précision.
01 octobre 2022 à 12:25

Bonjour.
Comme vous cité "2 blocs" on suppose que ce sont des ID, alors ils jouent leur rôle si c'est un défaut d'isolement comme cité ci-dessus.
Peu de chance que ce soit réparable, le démontage n'est pas anodin, et trouver la pièce défectueuse risque d'être assez difficile suivant l'âge et le type de l'appareil. Un nouvel appareil sera plus sûr.
Cordialement.
Citation :Combien d'années ? sans doute est il en fin de vie; la résistance chauffe, se dilate, et se met en contact avec la masse de l'appareil.
Mon vieux radiateur à bain d'huile
Comme vous cité "2 blocs" on suppose que ce sont des ID, alors ils jouent leur rôle si c'est un défaut d'isolement comme cité ci-dessus.
Peu de chance que ce soit réparable, le démontage n'est pas anodin, et trouver la pièce défectueuse risque d'être assez difficile suivant l'âge et le type de l'appareil. Un nouvel appareil sera plus sûr.
Cordialement.
01 octobre 2022 à 06:52

Bonjour.
N'y aurait il pas un problème de concordance de cellules, si une applique s'allume légèrement avant l'autre, elle peut perturber le fonctionnement de la 2ème.
Bonne continuation.
N'y aurait il pas un problème de concordance de cellules, si une applique s'allume légèrement avant l'autre, elle peut perturber le fonctionnement de la 2ème.
Citation :Et si vous arrivez tard et que l'inter est sur off, rien ne s'éclaire.
et sont commandées par un interrupteur simple afin de pouvoir arrêter leur fonctionnement …
Bonne continuation.
27 septembre 2022 à 06:28

Bonjour.
Respectez bien le branchement :
En sortie de l'ID le neutre va sur la borne 9 du délesteur et sur le peigne N des circuits (prioritaires et non prioritaires).
En sortie de l'ID la phase va uniquement sur la borne 4 du délesteur.
La borne 11 va sur le peigne phase des circuits, et il y a un pont entre 11,5,6,7,8. pour alimenter les contacteurs de délestages.
Dans votre schéma, vous ne notez pas les contacteurs!
Bonne continuation.
Contacteur délesteur à seuil cyclique monophasé
Respectez bien le branchement :
En sortie de l'ID le neutre va sur la borne 9 du délesteur et sur le peigne N des circuits (prioritaires et non prioritaires).
En sortie de l'ID la phase va uniquement sur la borne 4 du délesteur.
La borne 11 va sur le peigne phase des circuits, et il y a un pont entre 11,5,6,7,8. pour alimenter les contacteurs de délestages.
Dans votre schéma, vous ne notez pas les contacteurs!
Bonne continuation.
Contacteur délesteur à seuil cyclique monophasé
20 septembre 2022 à 14:02

Bonjour.
Tout peut se remplacer, le problème sera de retrouver ces éléments.
Dans quel but voulez vous réutiliser ce compteur ? Si c'est pour faire un sous comptage, il y a des compteurs modulaires bien plus facile à mettre en œuvre.
Pour votre 2ème question, je ne peux y répondre, ou vont ces fils ? le distributeur d'énergie doit en savoir plus.
Bonne continuation.
Tout peut se remplacer, le problème sera de retrouver ces éléments.
Dans quel but voulez vous réutiliser ce compteur ? Si c'est pour faire un sous comptage, il y a des compteurs modulaires bien plus facile à mettre en œuvre.
Pour votre 2ème question, je ne peux y répondre, ou vont ces fils ? le distributeur d'énergie doit en savoir plus.
Bonne continuation.
16 septembre 2022 à 19:59

Bonsoir.
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, à part que vous voudriez utiliser des câbles HTA pour véhiculer de la BT.
Vous dites vouloir souscrire un tarif jaune, vous serez obligatoirement livré en BT (3*400V+N); C'est le travail d'Enedis de vous amener cette tension à votre point d'utilisation (limite de propriété généralement) soit il à assez de puissance sur son transfo en place, soit il le remplace par un plus puissant (limite 1000kVA), soit il en rajoute un autre.
Quant à utiliser les câbles HTA en BT, il y a 3 câbles, et le neutre comment allez vous faire ?
Comment aller vous raccorder ces câbles sous un disjoncteur 400V? coffret de répartition je présume; l'électricien va s'amuser pour faire les branchements, et il y a toujours un conducteur neutre à rajouter!
Vous pensez souscrire une puissance de 60kVA.
Ça fait une intensité de 90A. Savez vous la section de ces câbles HTA? Souvent c'est du 50mm² alu impossible d'y faire transiter 90A. Le câble est gros, certes mais l'isolant HTA est épais. A "vu de nez" il faudrait du 120mm² alu..
Il y a certainement des choses que j'ignore, mais personnellement je boite sur votre projet.
Peut être d'autres contributeurs confirmeront ou infirmeront mes dires.
Cordialement et bonne continuation.
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, à part que vous voudriez utiliser des câbles HTA pour véhiculer de la BT.
Vous dites vouloir souscrire un tarif jaune, vous serez obligatoirement livré en BT (3*400V+N); C'est le travail d'Enedis de vous amener cette tension à votre point d'utilisation (limite de propriété généralement) soit il à assez de puissance sur son transfo en place, soit il le remplace par un plus puissant (limite 1000kVA), soit il en rajoute un autre.
Quant à utiliser les câbles HTA en BT, il y a 3 câbles, et le neutre comment allez vous faire ?
Comment aller vous raccorder ces câbles sous un disjoncteur 400V? coffret de répartition je présume; l'électricien va s'amuser pour faire les branchements, et il y a toujours un conducteur neutre à rajouter!
Vous pensez souscrire une puissance de 60kVA.
Ça fait une intensité de 90A. Savez vous la section de ces câbles HTA? Souvent c'est du 50mm² alu impossible d'y faire transiter 90A. Le câble est gros, certes mais l'isolant HTA est épais. A "vu de nez" il faudrait du 120mm² alu..
Il y a certainement des choses que j'ignore, mais personnellement je boite sur votre projet.
Peut être d'autres contributeurs confirmeront ou infirmeront mes dires.
Cordialement et bonne continuation.
16 septembre 2022 à 19:41

Bonjour.
Cordialement.
Citation :Vous êtes sur des n°s 1&3 de l'ID ça me chiffonne un peu! une photo serait plus claire;
La phase du disjoncteur je l'ai enlevé de la borne 4 du délesteur et raccorder à l'entrée (1) de l'ID et la sortie 3 de l'ID j'ai réalimenté la borne 4 du délesteur
Cordialement.
14 septembre 2022 à 22:06

Bonjour.
Aucun problème de raccorder l'onduleur en connectant le PE dudit onduleur sur le collecteur PEN du tableau; je ne vois d(ailleurs pas comment vous pourriez faire autrement. Ce collecteur PEN sert de fonction PE et de N pour les parties d'installation en TNC.
Quant à la section du PE = à 1/2 S phase, c'est logique également.
Bonne continuation.
Aucun problème de raccorder l'onduleur en connectant le PE dudit onduleur sur le collecteur PEN du tableau; je ne vois d(ailleurs pas comment vous pourriez faire autrement. Ce collecteur PEN sert de fonction PE et de N pour les parties d'installation en TNC.
Quant à la section du PE = à 1/2 S phase, c'est logique également.
Bonne continuation.
14 septembre 2022 à 21:38

Bonjour,
On dirait que ce disjoncteur moteur est équipé de la fonction "manque de tension" ! serait-elle défaillante ?
Si c'est le cas, il faut envisager son remplacement.
Bonne continuation.
Citation :Doit-on comprendre que le bouton noir ne reste pas enfoncé ?
Mon problème est lorsque j’appuie un peut sur le bouton noir la scie ce met en route mais si j’appuie à fond pour enclencher le bouton de marche la scie s'arrête.
On dirait que ce disjoncteur moteur est équipé de la fonction "manque de tension" ! serait-elle défaillante ?
Si c'est le cas, il faut envisager son remplacement.
Bonne continuation.
12 septembre 2022 à 18:45

Bonjour.
Vous dites que le mât est libre et qu'il possède une prise de terre; Vous dites avoir isolé l'ossature du mât pour éviter que le couple galvanique détériore les connexions ; mais peut-être pouvez-vous récupérer la prise de terre du mât et la relier en liaison cuivre isolée à votre ossature. Il y a aussi le soudage par aluminothermie.
Sinon, il vous reste à planter un piquet au niveau de chaque armoire.
Finalement une ossature isolante aurait peut-être été plus judicieuse.
Pour le courant de fuite des CPI, oui la norme en parle, car ces matériels ont été admis pour la détection dans les locaux à risque incendie (BE2).
Bonne continuation.
Vous dites que le mât est libre et qu'il possède une prise de terre; Vous dites avoir isolé l'ossature du mât pour éviter que le couple galvanique détériore les connexions ; mais peut-être pouvez-vous récupérer la prise de terre du mât et la relier en liaison cuivre isolée à votre ossature. Il y a aussi le soudage par aluminothermie.
Sinon, il vous reste à planter un piquet au niveau de chaque armoire.
Finalement une ossature isolante aurait peut-être été plus judicieuse.
Pour le courant de fuite des CPI, oui la norme en parle, car ces matériels ont été admis pour la détection dans les locaux à risque incendie (BE2).
Bonne continuation.
10 septembre 2022 à 17:58

Bonjour.
Peut être que l'électricien à voulu commander 2 choses différentes, avec des horloges distinctes.
Bonne continuation.
Peut être que l'électricien à voulu commander 2 choses différentes, avec des horloges distinctes.
Bonne continuation.
09 septembre 2022 à 06:22

Bonjour.
S'il y a un disjoncteur (type S) d'abonné à l'origine du branchement, pourquoi avoir installé un autre DDR 500mA à l'entrée ?
Peut être pourrait il être remplacé par un inter sectionneur.
Bonne continuation.
S'il y a un disjoncteur (type S) d'abonné à l'origine du branchement, pourquoi avoir installé un autre DDR 500mA à l'entrée ?
Peut être pourrait il être remplacé par un inter sectionneur.
Bonne continuation.
09 septembre 2022 à 06:15

Bonjour.
L'énoncé se précise, mais le problème se durcit.
On comprend que vous opérez le long d'une voie ferroviaire ; on suppose que les mâts sont des supports de caténaires ; on devine que vous ne voulez pas que un défaut caténaire "haute tension" ne transite dans les équipements BT alimentés en IT.
Cette situation se traite entre les services compétents et le bureau de contrôle, car à vous lire vous êtes un installateur.
Vous écrivez avoir isolé votre armoire électrique du mat ; j'espère que cette armoire est classe 2, car sinon comment appliquez vous la règle que toute masse simultanément accessible doit être reliée au même potentiel.
Vos équipements sont ils de classe 2? dans ce cas aucune mise à la terre n'est imposée, dans le cas contraire ils doivent être reliés à la terre ; et s'ils sont à proximité de la voie, ils seront interconnectés à celle ci pour éviter une DDP entre ces masses.
Pour le CPI, celui ci détecte le 1er défaut à partir d'une fuite de 500mA , ce qui est compatible avec une prise de terre de R<100 ohms.
"En surplus" Si vos câbles longent une voie ferrée, équipée d'une caténaire HTA, avez vous pensé aux éventuelles tensions induites générées par cette proximité ?
Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de traiter ce problème "en virtuel", et je vous conseille de réfléchir avec les services concernés pour réaliser cette installation ; surtout si ces équipements sont "de sécurité".
Cordialement.
L'énoncé se précise, mais le problème se durcit.
On comprend que vous opérez le long d'une voie ferroviaire ; on suppose que les mâts sont des supports de caténaires ; on devine que vous ne voulez pas que un défaut caténaire "haute tension" ne transite dans les équipements BT alimentés en IT.
Cette situation se traite entre les services compétents et le bureau de contrôle, car à vous lire vous êtes un installateur.
Vous écrivez avoir isolé votre armoire électrique du mat ; j'espère que cette armoire est classe 2, car sinon comment appliquez vous la règle que toute masse simultanément accessible doit être reliée au même potentiel.
Vos équipements sont ils de classe 2? dans ce cas aucune mise à la terre n'est imposée, dans le cas contraire ils doivent être reliés à la terre ; et s'ils sont à proximité de la voie, ils seront interconnectés à celle ci pour éviter une DDP entre ces masses.
Pour le CPI, celui ci détecte le 1er défaut à partir d'une fuite de 500mA , ce qui est compatible avec une prise de terre de R<100 ohms.
Citation :En première réflexion oui, mais en réalisation, c'est moins sûr, avec les contraintes citées ci-dessus.
le prix d'un PE ne devient plus négligeable.
"En surplus" Si vos câbles longent une voie ferrée, équipée d'une caténaire HTA, avez vous pensé aux éventuelles tensions induites générées par cette proximité ?
Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de traiter ce problème "en virtuel", et je vous conseille de réfléchir avec les services concernés pour réaliser cette installation ; surtout si ces équipements sont "de sécurité".
Cordialement.
06 septembre 2022 à 09:31

Bonjour,
Il est bien regrettable qu'il n'y ait pas le conducteur PE dans les alimentations.
Qu'entendez-vous par terre très" impédante" (je préfère "résistante") je pense que vous devriez arriver à faire des prises de terre de moins de 100 ohms.
Plus cette résistance est faible, mieux le CPI verra le 1er défaut.
En outre, chaque groupe de masses interconnectées, devra être protégé par un DDR comme stipulé en en réponse 1.
Cordialement.
Il est bien regrettable qu'il n'y ait pas le conducteur PE dans les alimentations.
Qu'entendez-vous par terre très" impédante" (je préfère "résistante") je pense que vous devriez arriver à faire des prises de terre de moins de 100 ohms.
Plus cette résistance est faible, mieux le CPI verra le 1er défaut.
En outre, chaque groupe de masses interconnectées, devra être protégé par un DDR comme stipulé en en réponse 1.
Cordialement.
31 août 2022 à 20:06

Bonjour.
Bien vu et merci GL, j'ai compté 3 fils, je n'ai pas agrandi l'image. Ouf...
Donc juste un pont entre les 2 bornes rouges du nouvel appareillage.
Bonne continuation.
Bien vu et merci GL, j'ai compté 3 fils, je n'ai pas agrandi l'image. Ouf...
Donc juste un pont entre les 2 bornes rouges du nouvel appareillage.
Bonne continuation.
30 août 2022 à 17:44

Bonjour.
Bien que l'appareillage existant soit des VV, ils sont utilisés en simple allumage.
Sur le nouvel appareillage, les fils rouges vont sur les bornes rouges, avec un pont entre ces bornes; cependant comme vous avez 3 conducteurs (rouge) à raccorder, il vous faudrait 5 trous, donc il faudra utiliser une connexion wago pour réaliser ces connexions. les 2 autres fils vont sur les bornes 1 ou 2 de chaque inter suivant la position du doigt que vous voulez.
Bonne continuation.
Bien que l'appareillage existant soit des VV, ils sont utilisés en simple allumage.
Sur le nouvel appareillage, les fils rouges vont sur les bornes rouges, avec un pont entre ces bornes; cependant comme vous avez 3 conducteurs (rouge) à raccorder, il vous faudrait 5 trous, donc il faudra utiliser une connexion wago pour réaliser ces connexions. les 2 autres fils vont sur les bornes 1 ou 2 de chaque inter suivant la position du doigt que vous voulez.
Bonne continuation.
30 août 2022 à 16:20

Bonjour,
Je ne suis pas sûr de bien saisir ; Si vous alimentez ces équipements, ces alimentations qui proviennent de la source, comprennent bien un conducteur de protection, et dans ce cas il n'est pas besoin de faire de terre locale (sauf si bâtiment ou structure).
Pensez qu'au double défaut c'est un court-circuit. et que si les masses et prises de terre ne sont pas interconnectées la pose de DDR est obligatoire.
Le fournisseur du CPI n'est pas là pour faire votre installation, il vous vend un matériel, et ce n'est pas sûr qu'il connaisse la réponse.
Cordialement.
Je ne suis pas sûr de bien saisir ; Si vous alimentez ces équipements, ces alimentations qui proviennent de la source, comprennent bien un conducteur de protection, et dans ce cas il n'est pas besoin de faire de terre locale (sauf si bâtiment ou structure).
Pensez qu'au double défaut c'est un court-circuit. et que si les masses et prises de terre ne sont pas interconnectées la pose de DDR est obligatoire.
Le fournisseur du CPI n'est pas là pour faire votre installation, il vous vend un matériel, et ce n'est pas sûr qu'il connaisse la réponse.
Cordialement.
28 août 2022 à 19:00
