Bonjour,

Normativement, est-il possible de raccorder un onduleur réseau purement triphasé sans neutre 3P+PE sur une installation existante en TNC 3P+PEN ?

Le logiciel Caneco BT me valide la protection de l'onduleur en 3P+PE avec une section du PE égal à la moitié de la section des phases (voir ci-joint)

Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tdac1 onduleurtgbt principal

14 septembre 2022 à 09:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Aucun problème de raccorder l'onduleur en connectant le PE dudit onduleur sur le collecteur PEN du tableau; je ne vois d(ailleurs pas comment vous pourriez faire autrement. Ce collecteur PEN sert de fonction PE et de N pour les parties d'installation en TNC.
Quant à la section du PE = à 1/2 S phase, c'est logique également.
Bonne continuation.
14 septembre 2022 à 21:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite