Bonjour.
Ma maison est neuve 2019, Consuel OK, la prise de terre 12 ohms, mon Linky et le disjoncteur d'abonné type S sont à l'extérieur à 28m, à l'intérieur j'ai un disjoncteur instantané 500 mA, tout est parfait, quand il pleut normalement sans trop de tonnerre tout va bien, mais quand il y a un coup de foudre assez proche comme cette nuit, et il y a quelques jours, le disjoncteur 500 mA instantané saute, le disjoncteur qui se trouve dehors type S et les 4 ID 30mA du tableau ne saute pas, j'avoue ne pas savoir quoi faire, avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Ma maison est neuve 2019, Consuel OK, la prise de terre 12 ohms, mon Linky et le disjoncteur d'abonné type S sont à l'extérieur à 28m, à l'intérieur j'ai un disjoncteur instantané 500 mA, tout est parfait, quand il pleut normalement sans trop de tonnerre tout va bien, mais quand il y a un coup de foudre assez proche comme cette nuit, et il y a quelques jours, le disjoncteur 500 mA instantané saute, le disjoncteur qui se trouve dehors type S et les 4 ID 30mA du tableau ne saute pas, j'avoue ne pas savoir quoi faire, avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
08 septembre 2022 à 10:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Disjonction pendant l'orage
Bonjour.
S'il y a un disjoncteur (type S) d'abonné à l'origine du branchement, pourquoi avoir installé un autre DDR 500mA à l'entrée ?
Peut être pourrait il être remplacé par un inter sectionneur.
Bonne continuation.
S'il y a un disjoncteur (type S) d'abonné à l'origine du branchement, pourquoi avoir installé un autre DDR 500mA à l'entrée ?
Peut être pourrait il être remplacé par un inter sectionneur.
Bonne continuation.
09 septembre 2022 à 06:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjonction à chaque orage
- N°24158 : Bonjour. Depuis 2 mois, cela ne disjoncte qu'au principal à chaque orage et, apparemment, c'est seulement chez moi dans le quartier. Encore aujourd'hui, un simple éclair a suffi à faire disjoncter. J'ai fait une recherche...
- 2. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 3. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 4. Protection congélateurs suite orage
- N°24309 : Bonjour, Lors d'orages, il arrive que mon disjoncteur principal (EDF) saute. En cas d'absence, c'est ennuyeux pour mes congélateurs. Question : L'installation d'un parafoudre peut-elle résoudre ce problème ? Merci pour...
- 5. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 6. Disjonction suite foudre pendant des vacances
- N°13104 : Bonjour J'ai une maison secondaire dans un endroit vraiment isolé dans les Cévennes. Évidemment il y a des orages violents là bas et en dépit du fait que mon installation est neuve elle peut disjoncter suite à des coups...
- 7. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 8. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 9. Coupure réseau et disjonction
- N°9430 : Bonjour, A midi coupure du réseau, mon disjoncteur a disjoncté, ce n'est pas la première fois que ça arrive, il faut que je le réenclenche manuellement, si je ne suis pas là il va y avoir problème avec le congélateur, je...
- 10. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite