Bonjour.
Prochainement propriétaire d'un véhicule électrique, je souhaiterais dédier une alimentation pour charger mon véhicule via une prise P17.
Pour ce faire je voudrais poser un inter différentiel exclusivement défier à ma prise.
L'idée est de coupler le disjoncteur 32A à son ID 40A lui-même alimenté par le tableau électrique.
L'idée est de charger mon véhicule avec une puissance de l'ordre de 5 ou 6 kW, durant 3 ou 4 heures avec un chargeur délivrant une intensité jusqu'à 32A. Le tout en monophasé avec un abonnement souscrit à 9kva
Il y aura tout au plus 7 mètres entre le tableau et la prise.
Je compte partir sur une section de 6².
Certes une prise p17 n'est pas vraiment aux normes dans une habitation mais mon tableau électrique lui même n'est plus aux normes actuelles...
La question que je me pose c'est : D'où tirer la phase et le neutre qui vont alimenter mon 40a ?
Merci pour votre contribution.
Je mets la photo de mon tableau électrique ainsi que le matériel que je compte installer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Prochainement propriétaire d'un véhicule électrique, je souhaiterais dédier une alimentation pour charger mon véhicule via une prise P17.
Pour ce faire je voudrais poser un inter différentiel exclusivement défier à ma prise.
L'idée est de coupler le disjoncteur 32A à son ID 40A lui-même alimenté par le tableau électrique.
L'idée est de charger mon véhicule avec une puissance de l'ordre de 5 ou 6 kW, durant 3 ou 4 heures avec un chargeur délivrant une intensité jusqu'à 32A. Le tout en monophasé avec un abonnement souscrit à 9kva
Il y aura tout au plus 7 mètres entre le tableau et la prise.
Je compte partir sur une section de 6².
Certes une prise p17 n'est pas vraiment aux normes dans une habitation mais mon tableau électrique lui même n'est plus aux normes actuelles...
La question que je me pose c'est : D'où tirer la phase et le neutre qui vont alimenter mon 40a ?
Merci pour votre contribution.
Je mets la photo de mon tableau électrique ainsi que le matériel que je compte installer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 novembre 2022 à 10:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation dédiée prise P17
Bonjour.
Votre schéma de principe est bon; cependant on peut rappeler que l'installation de bornes de recharge de puissance supérieure à 3,7kW doit être réalisée par un professionnel qualifié IRVE.
Bonne continuation.
Votre schéma de principe est bon; cependant on peut rappeler que l'installation de bornes de recharge de puissance supérieure à 3,7kW doit être réalisée par un professionnel qualifié IRVE.
Bonne continuation.
25 novembre 2022 à 12:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 2. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
- N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
- 3. Installation prise P17 pour recharger une voiture électrique
- N°15905 : Bonjour à tous, J'aimerai installer une prise P17 chez moi pour recharger une voiture électrique qui pompera en recharge environ 10A sur plusieurs heures. Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre sections de câble,...
- 4. Installation prise p17 triphasé pour chargeur de voiture électrique
- N°22479 : Bonjour. J'aimerais installer une prise p17 triphasé pour brancher un chargeur de voiture électrique. Je vous explique mon installation. Bâtiment 1: J'ai ma ligne triphasé qui part de mon compteur Linky vers un...
- 5. Installation prise P17
- N°21343 : Bonjour, Je souhaite installer une prise P17 323A pour recharge véhicule électrique Dacia Spring. Dois-je impérativement installer un inter différentiel de Type F ou le Type A conviendrait ? Le calibre du câble 6mm² ou...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 7. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 8. Devis installation prise pour four électrique
- N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
- 9. Création installation dédiée illuminations de Noël
- N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
- 10. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite