Question Branchement Électrique : Câblage inter horloge éclairage public

Jom
Membre inscrit
Jom
3 messages
Bonjour à tous.

J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque d'expérience lol)
Voici une photo de l'armoire je n'ai pas de schéma a fournir désoler.. pour la photo je vais prendre l'alim du 32 logique jusqu’à mon inter horloge, ensuite pour la commande je penser enlever un fil noir du a1 du contacteur brancher celui ci sur la borne du haut de mon inter et enfin prendre mon a1 du contacteur vers la borne de devant l'inter.
Est-ce correct ?
Si quelqu'un si connait sur ce type d'installation je vous remercie d'avance grandement.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20221123 162104

23 novembre 2022 à 17:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Câblage inter horloge éclairage public

touchatou
Membre inscrit
touchatou
591 messages
Bonjour.

Je comprend qu'actuellement un contacteur existe pour la mise en service de l'éclairage.
Le contacteur existant est commandé par quoi actuellement ? Vraisemblablement une "cellule photo" (lumandar) ???

Vous voulez installer une horloge en complément. Donc :
- Une protection pour l'horloge en ajoutant un disjoncteur ph+N 6A
- Câbler le contact de l'horloge (NO) en parallèle avec celui de la cellule photo.

Cordialement.
24 novembre 2022 à 02:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Câblage inter horloge éclairage public

Jom
Membre inscrit
Jom
3 messages
Bonjour merci pour votre réponse.

Je vais juste installer l'inter horloge sur le rail isolé en haut de la photo pour l'alim sa sera sous le 32A coter des borniers de ce cité pas de soucis les contacteurs existant sont commander par les fil qui partent de la cellule en noir photolux les câbles noir.
Pour les bornes no et nc cela est 1 et 2 sur le schéma de l'inter horloge donc j'enlève un fil noir du a1 pour l'envoyer sur le 1 de mon inter et du 2 je repars avec un fil sur le a1 c'est correct ?
Merci d'avance.
24 novembre 2022 à 07:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Câblage inter horloge éclairage public

touchatou
Membre inscrit
touchatou
591 messages
Bonjour.

Sans schéma de principe associé aux éléments en place, je ne veux pas valider.

Cordialement.
24 novembre 2022 à 10:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Câblage inter horloge éclairage public

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour Jom.

Le contact de l'horloge est a mettre en série avec le contact de l'inter crépusculaire.
Citation :
pour l'alim sa sera sous le 32A
Le porte fusible est 32A format 10x38 mais un fusible de 2A à l'intérieur est suffisant pour la protection de l'ensemble télécommande.
ci-joint un schéma de principe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
com de ep

24 novembre 2022 à 12:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Câblage inter horloge éclairage public

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour Jom.
Citation :
mais je sors de l’école manque d'expérience
On vous comprend, mais au risque de vous froisser, ce n'est pas une excuse recevable. Il faut vous référer à un schéma, et même s'il n'y en n'a pas de fourni, soit vous en faites un (ce qui fait probablement partie de votre formation), soit vous faites intervenir la hiérarchie qui doit vous donner les documents nécessaires (on sent une certaine improvisation). Si celle ci vous envoie sur le terrain sans directives elle est en faute. Il est possible que la situation résulte de ce dernier cas.

On peut paraître dur, mais comme vous débutez, suivant votre niveau de formation et votre habilitation, il faut que vos capacités soient en relation avec la tâche demandée. La responsabilité de la hiérarchie est engagée de toute façon.

Votre post du 24 novembre 2022 à 07:36 ne permet pas de comprendre ce que vous voulez faire. On n'envoie rien nulle part. On fait des liaisons. Mais on se réfère toujours à un schéma validé par la hiérarchie.
L'horloge n'est pas la vôtre, pas plus que l'inter.
Il semble que vous ayez été envoyé dans la nature sans moyens.

A l'heure où les éclairages publics sont coupés la nuit, une commande centralisée de l'extinction est envisageable.
On ne met pas autant d'interrupteurs horaires que de points lumineux. Certaines municipalités, et pas forcément les plus grandes, ont des luminaires connectés qui permettent une gestion à distance, horaires, zones et intensité lumineuse.

Ce qu'on voit de l'intérieur du coffret montre une installation quelque peu obsolète. On aperçoit quelques disjoncteurs unipolaires, 4 conducteurs noirs en haut, 2 bleus...

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 novembre 2022 à 14:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Câblage inter horloge éclairage public

Jom
Membre inscrit
Jom
3 messages
Bonsoir.
Merci pour vos réponses ainsi que le schéma.

Je ne vais pas me froisser loin de là, je le disais juste comme ça, ce n'est pas une excuse valable, je le sais bien concernant ma hiérarchie on m'envoie faire ça sans schéma, on m'a juste montré un de mes clefs sur une armoire totalement différente et c'est débrouille-toi pour le reste, mais j'essaye de faire au mieux à chaque fois je ne veux pas faire de bêtises, on fait des liaisons !
"On envoie rien" ne jouer pas sur les mots svp je pense que dans le fond vous avez bien compris ce que je voulais dire... pareil je ne suis pas stupide pour mettre une 50 aine d'inter horloge... enfin mon boulot j'y tiens énormément donc bon quand on a des ordres on se doit de les suivre on m'a dit que c'était pas sorcier mais quand je demande de l'aide plus grand monde répond présent alors je suis bien obligé de faire avec les moyens du bord ou me tourner vers les forums etc. Il n'y a aucune animosité à mon message je tiens à le préciser.
Concernant le câblage un de mes collègues m'a dit de faire comme ça donc j'ai fait de cette façon (je vais poster une photo) peut-être que cela ne vous paraîtra pas conventionnel. On m'a dit que cela était bon..
Il faut savoir qu'il n'y avait plus de place que j'ai mis un autre rail enfin vraiment c'est de la débrouille on m'a largué là-dedans en autonomie et c'est pas évident.
Merci à vous tous, bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20221124 110811

24 novembre 2022 à 17:45
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Câblage inter horloge éclairage public

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Citation :
vous avez bien compris ce que je voulais dire
Bien évidemment, mais comme vous sortez de formation vous avez certainement encore quelques habitudes de débutant dans vos expressions.
Citation :
Il n'y a aucune animosité a mon message je tiens a le préciser.
Ne vous tracassez pas pour cela.

Ce qui est surprenant est la façon de faire de la hiérarchie qui vous lance dans le grand bain sans schéma ni directives précises. Vous réagissez au mieux car vous voulez bien faire et c'est tout à votre honneur. Il serait bon, néanmoins, que votre travail soit validé.

Les professionnels contributeurs du forum ont probablement remarqué que, même si les normes ne sont pas rétroactives, on voit un coffret qui serait refusé à la première épreuve pratique d'un examen professionnel premier niveau. On aperçoit 2 DJ dédié à la protection de neutres, et 4 pour ce qui concerne les phases. Le compte n'est pas bon.
Et le 32 A alimenté en 1,5 mm² ne sert que de coupe-circuit.
Citation :
...mais un fusible de 2A à l'intérieur...
Ce serait une vérification à effectuer.

Vu la section des conducteurs d'alimentation du porte-fusibles 32 A, on peut penser qu'il n'alimente pas la puissance. S'il protège la commande, un 2 A suffit comme déjà précisé.
Il n'est peut-être pas trop tard pour calibrer la protection bobines et contact de la cellule à 2 A.

Ce qui est rageant dans cette affaire, c'est que la hiérarchie se contente de reproduire des façons de faire qui sont plutôt de l'ordre du bricolage que des pratiques rigoureuses du métier. Ces pratiques on les acquiert en formation initiale en atelier. Si l'apprentissage de la hiérarchie s'est déroulée sur le tas, la rigueur nécessaire et la conscience professionnelle ont peut-être été mal assimilées.
Mais on se trompe peut-être.

En résumé, pour ce qui concerne le câblage à mettre en œuvre, vous suivez le schéma de l'ami Bob, et le tour sera joué. Si vous utilisez des conducteurs souples HO7V-K, pensez à utiliser des embouts de câble, c'est la règle.
Assurez vous que l'interrupteur horaire est à réserve de marche.
Et pour vous même et pour comprendre le fonctionnement, relevez le schéma, commande et puissance. Il sera temps ensuite de voir à tête reposée ce qui ne va pas.
Citation :
On m'a dit que cela était bon...
Oui, et c'est grave pour un équipement qui devrait être exemplaire, même s'il ne date pas d'aujourd'hui.

En tout cas il faut travailler hors tension. Ici il n'y a pas lieu de travailler sous tension. Si c'était le cas vous devriez avoir la bonne habilitation, sans oublier les EPI.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
24 novembre 2022 à 21:20
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Câblage inter horloge éclairage public

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Le contact NO de l'horloge se met en série dans le circuit de commande du contacteur avec le contact de la cellule, c'est très simple.
Par contre votre armoire est bien vieillotte, elle aura besoin d'une rénovation.
On ne voit pas de différentiel, mais on ne sait pas si ce réseau EP est à neutre commun.
On voit 2 contacteurs et les neutres pontés en aval, il y a une raison ? et pourquoi 2 contacteurs ?
Quant à mettre une horloge, vu l'état de la cellule, il serait plus judicieux de mettre une horloge astronomique (pas plus de place) ou vous programmer les coupures éventuelles et vous enlevez le Lumandar.
Le circuit de commande se protège à 2A
Quelle utilité d'avoir en aval de chaque contacteur 2 circuits avec neutre commun ?
Vous intervenez sur l'EP, il y a des règles et une norme (NFC 17.200) il faudra l'assimiler.
Désolé de le redire, mais il faudra apprendre à faire les schéma et les lire, votre futur de carrière en dépend.
Bonne continuation.
25 novembre 2022 à 06:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Réaliser câblage éclairage public
    N°7859 : Bonjour à tous, je dois réaliser le câblage d'une armoire d'éclairage public, or je n'est pas de schéma, et je ne suis pas capable de le réaliser comme ça ! Sauriez-vous où je pourrais en trouver un complet, ou m'indiquer un...
  • 2. Conseils câblage inter horaire avec contacteur
    N°16950 : Salut à tous, Je dois installer un inter horaire Legrand 412790 avec un contacteur Legrand 412523 pour un éclairage sanitaire d'un camping. Quelqu'un aurait un schéma de câblage svp ? Merci.
  • 3. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 4. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 5. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
    N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
  • 7. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 8. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
    N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
  • 9. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Câblage inter horloge éclairage public >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite