FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


16950

Question branchement électrique : Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Ritchou13
Membre inscrit
Ritchou13
4 messages
Salut à tous,

Je dois installer un inter horaire Legrand 412790 avec un contacteur Legrand 412523 pour un éclairage sanitaire d'un camping. Quelqu'un aurait un schéma de câblage svp ?
Merci.
29 juin 2017 à 19:55
Réponse 1 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. Il s'agit d'un établissement recevant du public (ERP) pour lequel des règles strictes doivent être appliquées. Il est conseillé de faire intervenir un professionnel qui garantira l'installation et sera responsable vis à vis de vos organismes d'assurance.
Cordialement.
29 juin 2017 à 20:49
Réponse 2 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Ritchou13
Membre inscrit
Ritchou13
4 messages
GL merci de votre attention.
C'est juste un remplacement de matériel c'est pour cela que je demande un schéma de câblage.
29 juin 2017 à 21:00
Réponse 3 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Saintelec
Membre inscrit
Saintelec
30 messages
Bonsoir,
La puissance d'éclairage est-elle >3500W ?
Pourquoi un contacteur ?
Quand on revoit une installation il est bon de regarder toute l'installation, ici l'éclairage : les puissances ne sont-elles pas à revoir, l'amortissement de nouveaux éclairages led par rapport à la consommation ?
Après je rejoins GL, un pro pourra vous faire une installation conforme et voire rentable très rapidement.
Steph
29 juin 2017 à 21:07
Réponse 4 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Ritchou13
Membre inscrit
Ritchou13
4 messages
Je remplace juste le contacteur et l'inter horaire.
Tout le reste est câblé depuis 3 ans.
Je demande juste un schéma de câblage.
29 juin 2017 à 21:47
Réponse 5 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Re. Pour aller vite, on utilise une question apparentée.
Vous regardez le schéma de CMT en question 14073 :
Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus..
Vous repérez les 4 bornes de l'interrupteur horaire, son alimentation et son contact à fermeture
Vous repérez les bornes de la bobine du contacteur A1 et A2.
Vous repérez les pôles puissance du contacteur.
Vous câblez à l'identique, sauf qu'à la place du cumulus vous branchez les luminaires.
Revenez si vous avez un problème. Mais un électricien irait plus vite que vous.
Cordialement.
29 juin 2017 à 22:25
Réponse 6 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Ritchou13
Membre inscrit
Ritchou13
4 messages
Un énorme merci GL.
29 juin 2017 à 22:35
Réponse 7 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Saintelec
Membre inscrit
Saintelec
30 messages
Bonsoir,

Mes deux premières questions étaient pour voir l’intérêt d'un contacteur de puissance 25A alors que votre horloge commande déjà 16A soit plus de 3500W, le contacteur vous permet de commander en gros 5750W

La troisième était que si vous commandez autant de "radiateurs" l'éclairage led me semble beaucoup plus judicieux pour votre porte feuille.

Cordialement.

Steph
29 juin 2017 à 23:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 2. Câblage inter horloge éclairage public
    N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
  • 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
    N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
  • 5. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 6. Branchement inter horaire Legrand pour chauffe-eau
    N°18768 : Bonjour, Mon chauffe-eau fonctionne 24h/24 et je souhaite ne le faire fonctionner qu'en heure creuse. Je n'ai pas de fil EF qui permet de basculer le contacteur jour/nuit, j'ai donc acheté un inter horaire. J'ai fait un...
  • 7. Installation inter horaire Legrand 412641
    N°19128 : Bonjour, J'ai un abonnement HP/HC, mon compteur électrique est au niveau de mon portail, mais mon tableau est dans la maison en lot arrière à plus de 30m, je n'ai donc pas la possibilité de raccorder mon tableau avec le...
  • 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
    N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
  • 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage inter horaire avec contacteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
demontage interrupteurs peinturecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurcablage interrupteur conseilsbranchement inter



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite