Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir,
La 1ère photo (ancien disjoncteur) montre un appareil sans capot des bornes aval ! Pourquoi ? Qui l'a enlevé ? A t'il toujours été absent ?
Effectivement c'était dangereux ; A t'il touché les bornes en manœuvrant le disjoncteur. Ce capot aval, n'a pas besoin d'être plombé, car les bornes sont à la disposition de l'abonné ou de l'électricien.
Si ce capot était absent lors du diagnostic, ce fait aurait dû être signalé dans le rapport.
D'autre part, il semblerait que cet ancien disjoncteur n'était pas différentiel, cela aurait dû également être mentionné dans le dossier du diagnostiqueur.
Enedis n'est pas forcé de faire un bon d'intervention. d'autant plus qu'au vu du DB sans capot et non différentiel (car très ancien) il a purement et simplement remplacé le disjoncteur.
Votre mari s'en sort bien, plus que bien ; ça aurait pu être fatal.
L'électricité est un domaine dangereux ; faites attention.
Bonne continuation.
La 1ère photo (ancien disjoncteur) montre un appareil sans capot des bornes aval ! Pourquoi ? Qui l'a enlevé ? A t'il toujours été absent ?
Effectivement c'était dangereux ; A t'il touché les bornes en manœuvrant le disjoncteur. Ce capot aval, n'a pas besoin d'être plombé, car les bornes sont à la disposition de l'abonné ou de l'électricien.
Si ce capot était absent lors du diagnostic, ce fait aurait dû être signalé dans le rapport.
D'autre part, il semblerait que cet ancien disjoncteur n'était pas différentiel, cela aurait dû également être mentionné dans le dossier du diagnostiqueur.
Enedis n'est pas forcé de faire un bon d'intervention. d'autant plus qu'au vu du DB sans capot et non différentiel (car très ancien) il a purement et simplement remplacé le disjoncteur.
Votre mari s'en sort bien, plus que bien ; ça aurait pu être fatal.
L'électricité est un domaine dangereux ; faites attention.
Bonne continuation.
01 août 2022 à 22:24

Bonjour.
Un contacteur qui chauffe c'est normal, il y a une bobine de maintien à l'intérieur ; maintenant il y a chaud et chaud et à distance il sera bien difficile de vous conseiller de changer de l'appareillage.
Seul un électricien en visuel peut trancher.
Mais depuis quand vous êtes vous aperçu de cette chauffe, doit on comprendre qu'il ne chauffait pas avant ?
Cordialement.
Un contacteur qui chauffe c'est normal, il y a une bobine de maintien à l'intérieur ; maintenant il y a chaud et chaud et à distance il sera bien difficile de vous conseiller de changer de l'appareillage.
Seul un électricien en visuel peut trancher.
Mais depuis quand vous êtes vous aperçu de cette chauffe, doit on comprendre qu'il ne chauffait pas avant ?
Cordialement.
25 juillet 2022 à 18:56

Bonjour.
Si un bobinier était présent sur le site, il pourrait peut être vous répondre, mais je crains fort que vous deviez vous rapprocher d'un dit "bobinier" pour résoudre votre problème.
Bonne continuation.
Si un bobinier était présent sur le site, il pourrait peut être vous répondre, mais je crains fort que vous deviez vous rapprocher d'un dit "bobinier" pour résoudre votre problème.
Bonne continuation.
25 juillet 2022 à 18:44

Bonjour.
Il faut bien regarder la notice constructeur qui doit préconiser le type de protection à installer en entrée.
Il doit être aussi stipulé les protections en sortie, car suivant certains onduleurs il faut également assurer la protection contacts indirects.
Bonne continuation.
Il faut bien regarder la notice constructeur qui doit préconiser le type de protection à installer en entrée.
Il doit être aussi stipulé les protections en sortie, car suivant certains onduleurs il faut également assurer la protection contacts indirects.
Bonne continuation.
25 juillet 2022 à 09:32

Bonjour.
Vous auriez du mieux vous documenter avant de souscrire un contrat double tarif.
En effet ce contrat n'est plus intéressant, surtout pour un seul équipement, car no seulement l'abonnement est plus cher, mais le tarif du kWh HP est plus cher également. A la fin de l'année vous aurez payé plus.
Le chauffe eau, une fois à température arrête de fonctionner.
A mon avis rester au tarif de base.
Cordialement.
Vous auriez du mieux vous documenter avant de souscrire un contrat double tarif.
En effet ce contrat n'est plus intéressant, surtout pour un seul équipement, car no seulement l'abonnement est plus cher, mais le tarif du kWh HP est plus cher également. A la fin de l'année vous aurez payé plus.
Le chauffe eau, une fois à température arrête de fonctionner.
A mon avis rester au tarif de base.
Cordialement.
15 juillet 2022 à 06:39

Bonjour.
Regarder bien la notice d'accompagnement.
Cette nouvelle pompe est monophasée, on voit le condensateur. Donc branchement Ph-N-T.
Bonne continuation.
Regarder bien la notice d'accompagnement.
Cette nouvelle pompe est monophasée, on voit le condensateur. Donc branchement Ph-N-T.
Bonne continuation.
15 juillet 2022 à 06:22

Bonjour.
On va supposer que vous êtes en monophasé 230V.
Le schéma de branchement est le n° 3 (ou 1er à gauche 2ème ligne).
En espérant que vous n'avez pas mélangé les 2 fils noirs.
Cette gazinière est toute électrique ? je n'ai pas l'impression que la section des fils d'alimentation soit de 6mm².
Autre point : cette gazinière est-elle en état ? car suivant ce qui déclenche ce peut être un défaut d'isolement.
Bonne continuation.
On va supposer que vous êtes en monophasé 230V.
Le schéma de branchement est le n° 3 (ou 1er à gauche 2ème ligne).
En espérant que vous n'avez pas mélangé les 2 fils noirs.
Cette gazinière est toute électrique ? je n'ai pas l'impression que la section des fils d'alimentation soit de 6mm².
Autre point : cette gazinière est-elle en état ? car suivant ce qui déclenche ce peut être un défaut d'isolement.
Bonne continuation.
05 juillet 2022 à 06:45

Bonjour,
Avez-vous essayé si vous ressentiez des picotements lorsque vous coupiez le courant soit totalement, soit partiellement vu que vous avez plusieurs ID.
Bonne continuation.
Citation :Bien difficile de vous répondre devant l'écran.
J'ai donc vérifié mon tableau électrique et je vois un câble dénudé, pas branché (voir photo ci-jointe entourée en rouge).
Est-ce normal ? à quoi sert ce câble ?
Avez-vous essayé si vous ressentiez des picotements lorsque vous coupiez le courant soit totalement, soit partiellement vu que vous avez plusieurs ID.
Bonne continuation.
04 juillet 2022 à 09:36

Bonjour.
Déjà on va supposer que c'est un pont à colonnes et a vis puisque vous avez le sens montée et descente par inversion du sens de rotation du moteur.
Il vous a été signalé ci dessus le manque des fins de course, et de la fonction arrêt d'urgence.
Il faudra mettre également un inter omnipolaire cadenassable en position 0 sur l'alimentation.
D'autre part je suis surpris de l'utilisation de contact d'auto-alimentation sur les mouvements, car à ma connaissance ces mouvements sont à contrôle permanent de l'utilisateur, c'est à dire maintien de l'appui sur le bouton de commande pendant tout le mouvement.
Bonne continuation.
Déjà on va supposer que c'est un pont à colonnes et a vis puisque vous avez le sens montée et descente par inversion du sens de rotation du moteur.
Il vous a été signalé ci dessus le manque des fins de course, et de la fonction arrêt d'urgence.
Il faudra mettre également un inter omnipolaire cadenassable en position 0 sur l'alimentation.
D'autre part je suis surpris de l'utilisation de contact d'auto-alimentation sur les mouvements, car à ma connaissance ces mouvements sont à contrôle permanent de l'utilisateur, c'est à dire maintien de l'appui sur le bouton de commande pendant tout le mouvement.
Bonne continuation.
04 juillet 2022 à 09:26

Bonjour.
Félicitations.
Félicitations.
03 juillet 2022 à 14:54

Bonsoir.
Dans votre question, vous voulez alimenter chaque spot séparément.
Le modèle que vous aviez choisi possède bien 3 pôles, mais ils se ferment simultanément ; donc ça ne va pas.
Vous dites mettre une armoire étanche.
Vous mettez 4 inter modulaires pour chacun des spots ; avec en amont soit un DJ 10A 30mA, soit un ID 25A 30mA suivi d'un DJ 10A.
Bonne continuation.
Dans votre question, vous voulez alimenter chaque spot séparément.
Le modèle que vous aviez choisi possède bien 3 pôles, mais ils se ferment simultanément ; donc ça ne va pas.
Vous dites mettre une armoire étanche.
Vous mettez 4 inter modulaires pour chacun des spots ; avec en amont soit un DJ 10A 30mA, soit un ID 25A 30mA suivi d'un DJ 10A.
Bonne continuation.
30 juin 2022 à 19:15

Bonjour.
Lorsque le conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de celui ci doit égale à la plus grande section des conducteurs de phase de ces circuits communs.
Bonne continuation.
Lorsque le conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de celui ci doit égale à la plus grande section des conducteurs de phase de ces circuits communs.
Bonne continuation.
28 juin 2022 à 12:19

Bonsoir,
Il est possible qu'EDF fasse des relances de jour si l'impulsion n'est pas passée la nuit. Normalement s'il y a relance de jour, le compteur se met en HC aussi.
Dernier point : EDF ne fait l'or en barre en faisant fonctionner les chauffe-eaux le jour, vu le peu de différence de prix du kWh entre HP et HC.
Bonne continuation.
Citation :A lire ce paragraphe, je dirais que le contacteur est bien branché puisqu'il revient en auto si vous faites une marche forcée.
Situation :
- Compteur à roulette indique HP.
- Autrefois ça semblait fonctionner, lumière verte en journée sur le chauffe eau, orange à 23h30 et au même moment j’entends un petit clac qui fait sursauter mon chat à chaque fois (le silence est d'or chez moi).
- Depuis quelques jours j'utilise l'eau chaude et j’entends un magnétisme au-dessus de ma tête, c'est le chauffe eau, il est orange, il chauffe en pleines heures pleines !
- Ah !
- J’essaye de le mettre en marche forcée, il repasse en auto instantanément (Sauf si je disjoncte le disjoncteur 2A de la bobine)
- En off évidemment il repasse au vert.
Il est possible qu'EDF fasse des relances de jour si l'impulsion n'est pas passée la nuit. Normalement s'il y a relance de jour, le compteur se met en HC aussi.
Dernier point : EDF ne fait l'or en barre en faisant fonctionner les chauffe-eaux le jour, vu le peu de différence de prix du kWh entre HP et HC.
Bonne continuation.
27 juin 2022 à 22:24

Bonsoir,
Suite réponse 3 : oui.
J'ai écrit un TL tétra en pensant que vous vouliez passer les 2 polarités de chaque circuit par le TL ; bien sûr 1 contact par circuit est suffisant, donc un bipolaire suffit.
Attention vous aurez 2 tensions distinctes sur ce TL : 220V et 24V, repérez bien les fils.
Pour ce qui est de votre schéma, pensez bien que la phase du 1er TL (borne 1) doit être prise en amont des poussoirs (non représentés sur le dessin) sinon la lampe ne s'allumera que le temps d'appui sur le BP.
Bonne continuation.
Suite réponse 3 : oui.
J'ai écrit un TL tétra en pensant que vous vouliez passer les 2 polarités de chaque circuit par le TL ; bien sûr 1 contact par circuit est suffisant, donc un bipolaire suffit.
Attention vous aurez 2 tensions distinctes sur ce TL : 220V et 24V, repérez bien les fils.
Pour ce qui est de votre schéma, pensez bien que la phase du 1er TL (borne 1) doit être prise en amont des poussoirs (non représentés sur le dessin) sinon la lampe ne s'allumera que le temps d'appui sur le BP.
Bonne continuation.
27 juin 2022 à 22:01

Bonjour.
Vos photos représentent un inter tripolaire (machines).
Je ne vois pas bien son application pour alimenter 4 spots.
Bonne continuation.
Vos photos représentent un inter tripolaire (machines).
Je ne vois pas bien son application pour alimenter 4 spots.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 19:34

Bonjour.
Un peu difficile à comprendre :
A distance il est bien difficile de cerner le problème.
Bonne recherche.
Un peu difficile à comprendre :
Citation :?? l'inter est mort ?
Je teste la douille au multimètre et effectivement il y a du 220V dans les 2 positions de l'interrupteur.
Citation :Doit-on comprendre que ce circuit éclairage est à cheval sur 2 protections surintensités ?
Après quelques essais et parce que je soupçonne des repiquages sauvages, je ferme un circuit au tableau avec un disjoncteur, et là l'ampoule se remet à fonctionner normalement.
A distance il est bien difficile de cerner le problème.
Bonne recherche.
26 juin 2022 à 17:45

Bonjour.
Les fusibles aM ont un temps de fusion supérieur aux fusibles gG pour permettre d'absorber l'intensité au démarrage des moteurs.
Bonne continuation.
Les fusibles aM ont un temps de fusion supérieur aux fusibles gG pour permettre d'absorber l'intensité au démarrage des moteurs.
Citation :Difficile à parler de dangerosité, mais le législateur a interdit la protection des PC avec des fusibles aM ; la prise pouvant servir à brancher un autre équipement.
En d'autre terme, est-il dangereux d'avoir des fusibles aM, dans les porte-fusibles du coffret général de l'atelier, pour protéger des prises tri ou tétra ? Ces prises alimentent des machines outils.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 17:16

Bonjour.
A vous lire, le cheminement inter-minuterie-thermostat est bon, si vous avez du courant aux bornes de la résistance, et qu'elle ne chauffe pas, c'est qu'elle est coupée ; à remplacer si cet élément se trouve en pièces détachées.
Bonne continuation.
A vous lire, le cheminement inter-minuterie-thermostat est bon, si vous avez du courant aux bornes de la résistance, et qu'elle ne chauffe pas, c'est qu'elle est coupée ; à remplacer si cet élément se trouve en pièces détachées.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 17:04

Bonjour.
Le risque que les télérupteurs soient décalés (un en F et l'autre en O) étant réel, la mise en place d'un télérupteur tétra serait plus simple.
Bonne continuation.
Le risque que les télérupteurs soient décalés (un en F et l'autre en O) étant réel, la mise en place d'un télérupteur tétra serait plus simple.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 16:55

Bonjour.
Le testeur ne vaut rien, prenez une lampe témoin ou un multimètre et faites votre mesure entre les 2 fils nécessaires au branchement.
Bonne continuation.
Le testeur ne vaut rien, prenez une lampe témoin ou un multimètre et faites votre mesure entre les 2 fils nécessaires au branchement.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 06:11

Bonjour.
Devant l'écran il est difficile de répondre positivement.
Y a t'il eu des travaux récemment ?
Est-ce une installation ancienne ?
Il faudrait faire des mesures d'isolement pour tester les circuits, et voir s'il y a une connexion parasite.
Bonne continuation.
Citation :Apparemment il n'y avait pas de problèmes avant, même avec les DDR 30mA ?
Depuis quelques semaines
Citation :Un peu bizarre.
Je me rends compte que dans l'immeuble (8 résidents) tous ceux qui ont un différentiel 30mA, ce différentiel disjoncte plusieurs fois par jour
Devant l'écran il est difficile de répondre positivement.
Y a t'il eu des travaux récemment ?
Est-ce une installation ancienne ?
Il faudrait faire des mesures d'isolement pour tester les circuits, et voir s'il y a une connexion parasite.
Bonne continuation.
24 juin 2022 à 18:18

Bonjour.
Effectivement, il y a beaucoup de DJ, ce n'est pas une anomalie, même si aujourd'hui on limite à 8 le nombre de DJ par différentiels, mais cette règle n'a pas d'effets rétroactifs.
Je ne vois pas bien comment fonctionnent les horloges, surtout sur quoi elles agissent ?
Rajouter 2 DJ, OK s'il y a de la place, mais pourquoi temporairement ?
Bonne continuation.
Effectivement, il y a beaucoup de DJ, ce n'est pas une anomalie, même si aujourd'hui on limite à 8 le nombre de DJ par différentiels, mais cette règle n'a pas d'effets rétroactifs.
Je ne vois pas bien comment fonctionnent les horloges, surtout sur quoi elles agissent ?
Rajouter 2 DJ, OK s'il y a de la place, mais pourquoi temporairement ?
Bonne continuation.
10 juin 2022 à 15:22

Bonjour.
Pour rappel, une installation est aux normes qui étaient applicables lors de sa construction, et la norme d'aujourd'hui n'a pas d'effets rétroactifs (auquel cas plus de 50% des installations ne sont plus aux normes). Il n'en est pas de même pour une mise en sécurité.
Cette installation est équipée de fusibles en porcelaine (série blanche) et comme vous dites il y a des fusibles 10A malgré une section de conducteurs de 2.5² ; tant que ces fusibles ne sont pas "bidouillés" et que la fusion est enfermée (pas de rechargeables) la sécurité n'est pas mise en cause. Peut-être les connexions devraient être vérifiées et resserrées si besoin.
Par contre la mise en place de DDR 30mA est vivement conseillée.
Vous parlez d'une extension, si vous repartez de la grille de répartition (qui pourrait être remplacée par un répartiteur du jour) pour alimenter un tableau additionnel, que les sections amont sont compatibles, et que les connexions sont bonnes.
Je ne vois pas de contre indications.
Bien sûr, refaire le tableau ne serait pas un luxe, vous avez déjà tous les neutres séparés, mais il ne faut pas dramatiser outre mesure. A vous de voir.
Bonne continuation.
Citation :On ne voit pas trop dans quelles conditions vous intervenez : Pro ou ami ?
Une famille souhaite faire une extension sauf petit problème
Citation :Ces appareillages sont anciens, certes, il ne sont plus utilisés aujourd'hui, mais on ne peut pas dire dire "ne sont plus aux normes".
leur tableau n'est plus aux normes, porte fusibles en porcelaine.
Pour rappel, une installation est aux normes qui étaient applicables lors de sa construction, et la norme d'aujourd'hui n'a pas d'effets rétroactifs (auquel cas plus de 50% des installations ne sont plus aux normes). Il n'en est pas de même pour une mise en sécurité.
Cette installation est équipée de fusibles en porcelaine (série blanche) et comme vous dites il y a des fusibles 10A malgré une section de conducteurs de 2.5² ; tant que ces fusibles ne sont pas "bidouillés" et que la fusion est enfermée (pas de rechargeables) la sécurité n'est pas mise en cause. Peut-être les connexions devraient être vérifiées et resserrées si besoin.
Par contre la mise en place de DDR 30mA est vivement conseillée.
Vous parlez d'une extension, si vous repartez de la grille de répartition (qui pourrait être remplacée par un répartiteur du jour) pour alimenter un tableau additionnel, que les sections amont sont compatibles, et que les connexions sont bonnes.
Je ne vois pas de contre indications.
Bien sûr, refaire le tableau ne serait pas un luxe, vous avez déjà tous les neutres séparés, mais il ne faut pas dramatiser outre mesure. A vous de voir.
Bonne continuation.
10 juin 2022 à 10:07

Bonjour.
Il est admis de mettre plus de 2A pour une VMC (cas spécifiques) surtout si elle consomme 1.6A.
Pour le DJ 2A en courbe D, je vous le laisse chercher...
Bonne continuation.
Il est admis de mettre plus de 2A pour une VMC (cas spécifiques) surtout si elle consomme 1.6A.
Pour le DJ 2A en courbe D, je vous le laisse chercher...
Bonne continuation.
09 juin 2022 à 18:28

Bonjour.
Pour répondre dans le même jargon, si vous avez du courant sur le neutre, ce n'est pas bon, il y a un blême dans votre branchement.
Reste après à savoir comment vous avez mesuré cette tension.
Question : Qu'est-ce qu'une plaque de courant ?
Bonne continuation.
Pour répondre dans le même jargon, si vous avez du courant sur le neutre, ce n'est pas bon, il y a un blême dans votre branchement.
Reste après à savoir comment vous avez mesuré cette tension.
Question : Qu'est-ce qu'une plaque de courant ?
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 17:18

Bonjour.
Certainement une protection qui a déclenché, dans l'ordre : disjoncteur ou fusible, différentiel.
Il vous faut rechercher.
Rappel : Couper le courant avant d'intervenir sur une installation électrique.
Bonne continuation.
Certainement une protection qui a déclenché, dans l'ordre : disjoncteur ou fusible, différentiel.
Il vous faut rechercher.
Rappel : Couper le courant avant d'intervenir sur une installation électrique.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 17:07

Bonjour, (en passant)
Et si vous étiez en montage 3 fils ? car d'après le post 2 il y a du courant les fils marrons et rouge... ce qui traduirait les poussoirs au neutre. A confirmer.
Bonne continuation.
Et si vous étiez en montage 3 fils ? car d'après le post 2 il y a du courant les fils marrons et rouge... ce qui traduirait les poussoirs au neutre. A confirmer.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 09:37

Bonjour,
On ne peut pas dire que le diagnostiqueur était futé ! La position du tableau et la descente d'eau étaient visible sans démontage (pas ce qui est dans le faux plafond) ; il aurait pu émettre une annotation de mise en sécurité, même si la construction est ancienne (donc non assujettie aux normes d'aujourd'hui).
On devine, en voyant les fils dans le faux plafond, un travail "léger", presque bricoleur.
Pour plus de sérénité, il conviendrait de déplacer ce tableau vers la droite, et de mettre une boite étanche à la place pour récupérer et établir les raccordements. A vous de voir.
Bonne continuation.
On ne peut pas dire que le diagnostiqueur était futé ! La position du tableau et la descente d'eau étaient visible sans démontage (pas ce qui est dans le faux plafond) ; il aurait pu émettre une annotation de mise en sécurité, même si la construction est ancienne (donc non assujettie aux normes d'aujourd'hui).
On devine, en voyant les fils dans le faux plafond, un travail "léger", presque bricoleur.
Pour plus de sérénité, il conviendrait de déplacer ce tableau vers la droite, et de mettre une boite étanche à la place pour récupérer et établir les raccordements. A vous de voir.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 09:27

Bonjour.
Malheureusement impossible, le moteur est triphasé, et votre alimentation (câble 2ème photo) est monophasé.
Il faut changer le moteur.
Bonne continuation.
Malheureusement impossible, le moteur est triphasé, et votre alimentation (câble 2ème photo) est monophasé.
Il faut changer le moteur.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 06:30

Bonjour.
La gaine TPC noire avec liseré rouge est classée "non propagatrice de la flamme", ce qui n'est pas noté pour la gaine rouge.
Voilà pourquoi Enedis doit l'imposer dans les parties communes, et on a plus besoin de manchonner en montage apparent.
Bonne continuation.
La gaine TPC noire avec liseré rouge est classée "non propagatrice de la flamme", ce qui n'est pas noté pour la gaine rouge.
Voilà pourquoi Enedis doit l'imposer dans les parties communes, et on a plus besoin de manchonner en montage apparent.
Bonne continuation.
31 mai 2022 à 09:14

Bonjour.
Cela fonctionnait il "sans retard" avant ?
Il semble me souvenir qu'il avait un décalage entre l'appui et le mouvement du portail, par contre l'éclairage de la zone et le clignotement orange sont instantanés.
Bonne continuation.
Cela fonctionnait il "sans retard" avant ?
Il semble me souvenir qu'il avait un décalage entre l'appui et le mouvement du portail, par contre l'éclairage de la zone et le clignotement orange sont instantanés.
Bonne continuation.
23 mai 2022 à 15:24

Bonjour.
Le contacteur se colle t'il si vous faites un pont entre A2 et N ?
Certainement un problème sur la commande ; il faut contrôler ce circuit (bouton, horloge, et peut être un pressostat).
Bonne continuation.
Le contacteur se colle t'il si vous faites un pont entre A2 et N ?
Certainement un problème sur la commande ; il faut contrôler ce circuit (bouton, horloge, et peut être un pressostat).
Bonne continuation.
23 mai 2022 à 15:13

Bonjour,
Ce n'est pas que je veuille enfoncer le clou, mais vous n'avez pas été assez prudent dans le choix de l'entreprise. Ce pseudo devis aurait dû vous alerter...
Vous avez demandé une mise aux normes, il vous a fait une mise en sécurité en faisant ce qui l'intéressait.
Quant au devis, 2300€ pour un coffret, 8 protections, du matériel de 2ème voire 3ème choix, c'est bien trop cher (à mon avis).
De même, le déplacement d'un DB dans un placard, c'est très litigieux, car interdit par les textes ; mais qu'est-ce placard ?
Désolé d'être négatif.
Bonne continuation.
Ce n'est pas que je veuille enfoncer le clou, mais vous n'avez pas été assez prudent dans le choix de l'entreprise. Ce pseudo devis aurait dû vous alerter...
Vous avez demandé une mise aux normes, il vous a fait une mise en sécurité en faisant ce qui l'intéressait.
Quant au devis, 2300€ pour un coffret, 8 protections, du matériel de 2ème voire 3ème choix, c'est bien trop cher (à mon avis).
De même, le déplacement d'un DB dans un placard, c'est très litigieux, car interdit par les textes ; mais qu'est-ce placard ?
Désolé d'être négatif.
Bonne continuation.
22 mai 2022 à 09:28

Bonjour.
Effectivement on peut penser que la conso est élevée; cependant devant l'écran on ne voit pas ce qui est connecté.
Vous avez cité le matériel domestique mais rien sur le chauffage (base, appoint, ou autres).
Vous avez une maison de 190m², c'est quand même assez important; et pour une même surface les consommations peuvent différer suivant la zone géographique et son climat.
Pour mesurer une consommation, il y a la pince ampèremétrique (pas facile à manipuler dans une armoire) , il y a l'écocompteur (mais il faut l'installer..)
Avec le Linky vous pouvez voir la puissance soutirée, en instantané, et en abaissant des DJ dans votre armoire, vous pouvez voir les circuits consommateurs.
190m², 18kVA, ce n'est pas une petite installation (perso j'ai 125m² et 9kVA).
Y a t'il du délestage ? Avant de modifier quoique ce soit, il faut faire un check complet.
Bonne continuation.
Effectivement on peut penser que la conso est élevée; cependant devant l'écran on ne voit pas ce qui est connecté.
Vous avez cité le matériel domestique mais rien sur le chauffage (base, appoint, ou autres).
Vous avez une maison de 190m², c'est quand même assez important; et pour une même surface les consommations peuvent différer suivant la zone géographique et son climat.
Pour mesurer une consommation, il y a la pince ampèremétrique (pas facile à manipuler dans une armoire) , il y a l'écocompteur (mais il faut l'installer..)
Avec le Linky vous pouvez voir la puissance soutirée, en instantané, et en abaissant des DJ dans votre armoire, vous pouvez voir les circuits consommateurs.
190m², 18kVA, ce n'est pas une petite installation (perso j'ai 125m² et 9kVA).
Y a t'il du délestage ? Avant de modifier quoique ce soit, il faut faire un check complet.
Bonne continuation.
18 mai 2022 à 18:04

Bonjour.
Il y a certainement une faiblesse de l'isolement en aval de cet ID ; les fuites à la terre sont proches du seuil de déclenchement.
Il faut chercher les circuits comme dit par GL.
Bonne continuation.
Il y a certainement une faiblesse de l'isolement en aval de cet ID ; les fuites à la terre sont proches du seuil de déclenchement.
Il faut chercher les circuits comme dit par GL.
Bonne continuation.
14 mai 2022 à 19:35

Bonjour.
Oui, il faut ranger tout ça, coup de balai...
Le syndic doit savoir qui contacter.
Cordialement.
Oui, il faut ranger tout ça, coup de balai...
Le syndic doit savoir qui contacter.
Cordialement.
14 mai 2022 à 19:30

Bonjour.
Apparemment on ne voit pas de contacteur de chauffe eau.
L'électricien a refait le tableau avec une nouvelle platine pour le compteur-disjoncteur ; pas de place pour le relais 175 Hz, qu'Enedis ne commercialise plus, car le contact C1C2 des nouveaux compteurs remplace ce relais.
N'y a t-il pas eu une discussion Enedis-électricien-client ? on peut penser, car le changement de compteur a été refusé! peut être faut il rappeler cet électricien.
Si le contrat est toujours double tarif, il faut mettre une horloge pour piloter ce CE pendant les HC.
Néanmoins regarder bien la rentabilité de ce contrat (HP/HC) ; s'il n'y a que le chauffe eau il n'est pas rentable.
Bonne continuation.
Apparemment on ne voit pas de contacteur de chauffe eau.
L'électricien a refait le tableau avec une nouvelle platine pour le compteur-disjoncteur ; pas de place pour le relais 175 Hz, qu'Enedis ne commercialise plus, car le contact C1C2 des nouveaux compteurs remplace ce relais.
N'y a t-il pas eu une discussion Enedis-électricien-client ? on peut penser, car le changement de compteur a été refusé! peut être faut il rappeler cet électricien.
Si le contrat est toujours double tarif, il faut mettre une horloge pour piloter ce CE pendant les HC.
Néanmoins regarder bien la rentabilité de ce contrat (HP/HC) ; s'il n'y a que le chauffe eau il n'est pas rentable.
Bonne continuation.
14 mai 2022 à 18:13

Bonjour.
Courants faibles, téléphonie et télévision. On ne peut pas dire qu'il y ait danger d'électrisation ; mais on ne peut pas dire que ce soit joli, et un sol dégueulasse.
L'entreprise qui fait cela ne doit pas être habituée à nettoyer après son intervention !! ce n'est plus ce que c'était..
Un nettoyage + rangement ne seraient pas superflus.
Cordialement.
Courants faibles, téléphonie et télévision. On ne peut pas dire qu'il y ait danger d'électrisation ; mais on ne peut pas dire que ce soit joli, et un sol dégueulasse.
L'entreprise qui fait cela ne doit pas être habituée à nettoyer après son intervention !! ce n'est plus ce que c'était..
Un nettoyage + rangement ne seraient pas superflus.
Cordialement.
14 mai 2022 à 17:35

Bonjour,
Nous sommes rassurés et contents pour vous.
Cordialement.
Nous sommes rassurés et contents pour vous.
Cordialement.
08 mai 2022 à 13:03

Bonjour.
+1 ; c'est bien ce que je pensais comprendre après la lecture des 2 derniers messages.
Cordialement.
+1 ; c'est bien ce que je pensais comprendre après la lecture des 2 derniers messages.
Cordialement.
07 mai 2022 à 09:21

Bonsoir,
Bien je crois que l'on arrive au bout du sujet.. et dire que l'on était parti sur une simple remarque de diagnostic, qui pour moi était infondée, vu la date antérieure de l'installation.
2 remarques :
Ceci dit, j'ai bien stipulé que dans l'habitat on utilisait généralement des ID.
Bonne soirée à tous.
Bien je crois que l'on arrive au bout du sujet.. et dire que l'on était parti sur une simple remarque de diagnostic, qui pour moi était infondée, vu la date antérieure de l'installation.
2 remarques :
Citation :Euh pour ça je ne mets pas ma main dans le feu, j'aurais bien peur de me bruler. Bien malin celui qui pourra prouver une telle chose ; personne n'a fait d'essai de sélectivité entre un DJ modulaire et un DB.
(En cas de court-circuit franc, vu la montée rapide de l'intensité, je vois aussi au moins une très bonne chance que le disjoncteur différentiel 40A déclenche avant le disjoncteur de branchement 60A).
Citation :Il est des fois ou l'on rajoute un départ, et par manque de place on utilise un DJ différentiel. cela se rencontre dans le petit tertiaire, qui se conçoit comme l'habitat. Dans l'industrie, on utilise pas d'ID à cause des courants de court-circuit plus élevés, que les ID ne peuvent supporter.
1Insp semble d'accord avec moi sur ce point
Ceci dit, j'ai bien stipulé que dans l'habitat on utilisait généralement des ID.
Bonne soirée à tous.
05 mai 2022 à 22:58

Re,
Le DJ2A du tableau 1 est un sectionnement fonctionnel facultatif, mais recommandé.
Bonne soirée.
Citation :Non ; En synoptique, il doit y avoir une liaison entre C1 et A1 de chaque bobine ; et les sorties A2 des bobines doivent se relier à la borne N du DJ2A du tableau 2.
Je vais donc oublier le DIJ C2 du tableau 1 et brancher le câble C1 en A1 et le C2 en A2 de la bobine du tableau 1. Est-ce EXACT ?
Le DJ2A du tableau 1 est un sectionnement fonctionnel facultatif, mais recommandé.
Bonne soirée.
05 mai 2022 à 22:23

Bonsoir,
Votre dernier schéma est bon, vous avez écrit en propre les corrections que j'ai faites à main levée.
Vous devez déjà avoir 2 fils entre les 2 tableaux ; peut-être que celui du retour de bobine (qui est un neutre), n'est pas bleu ; soit vous le retirez, soit vous mettez une bague bleue dessus pour le repérer en tant que tel.
Bonne continuation.
Votre dernier schéma est bon, vous avez écrit en propre les corrections que j'ai faites à main levée.
Vous devez déjà avoir 2 fils entre les 2 tableaux ; peut-être que celui du retour de bobine (qui est un neutre), n'est pas bleu ; soit vous le retirez, soit vous mettez une bague bleue dessus pour le repérer en tant que tel.
Bonne continuation.
05 mai 2022 à 22:09

Re.
Voilà j'ai modifié votre schéma à la main, je pense que ce sera visible (surtout pour le jaune)
C'est vrai qu'un dessin est plus explicite.
J'en connais qui vont rire.....
Bonne continuation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà j'ai modifié votre schéma à la main, je pense que ce sera visible (surtout pour le jaune)
C'est vrai qu'un dessin est plus explicite.
J'en connais qui vont rire.....
Bonne continuation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 mai 2022 à 17:48

Bonjour.
Oh la bourde que j'ai écrit en post 8 !!!!!!
Il faut que le neutre A2 de la bobine du tableau 1 aille sur la borne N aval du DJ2A de ce même tableau.
Il faut que le fil jaune de la borne A1 de la bobine du tableau 1 aille sur la borne aval Ph de DJ2A de ce même tableau.
Il faut que le fil jaune du contact C1 qui vient du tableau 2 aille sur la borne amont Ph du DJ2A du tableau 1
Il faut que la borne N amont du DJ2A du tableau 1 soit reliée à la borne N aval du DJ2A du tableau 2.
Ce qui revient à dire que le fil violet qui alimente la borne A2 de la bobine du tableau 1 est en réalité un neutre qui doit retourner au tableau 2
Dois-je vous faire un schéma, ou ces explications suffisent elles ?
Toutes mes excuses pour cette mauvaise explication ; j'ai encore écrit trop vite.
Bonne continuation.
Oh la bourde que j'ai écrit en post 8 !!!!!!

Il faut que le neutre A2 de la bobine du tableau 1 aille sur la borne N aval du DJ2A de ce même tableau.
Il faut que le fil jaune de la borne A1 de la bobine du tableau 1 aille sur la borne aval Ph de DJ2A de ce même tableau.
Il faut que le fil jaune du contact C1 qui vient du tableau 2 aille sur la borne amont Ph du DJ2A du tableau 1
Il faut que la borne N amont du DJ2A du tableau 1 soit reliée à la borne N aval du DJ2A du tableau 2.
Ce qui revient à dire que le fil violet qui alimente la borne A2 de la bobine du tableau 1 est en réalité un neutre qui doit retourner au tableau 2
Dois-je vous faire un schéma, ou ces explications suffisent elles ?
Toutes mes excuses pour cette mauvaise explication ; j'ai encore écrit trop vite.
Bonne continuation.
05 mai 2022 à 17:26

Bonjour, (en réponse pour la "suite").
Il est certain que s'il avait été mis des disjoncteurs différentiels, la remarque concernant les inters sur la protection au courant nominal, n'aurait pas eu lieu.
Un DJ différentiel, assure les fonctions: sectionnement, protection surintensités (surcharges et courts circuits) et protection contre les contacts indirects (défauts à la terre ou fuites de courant).
Un ID n'assure que les fonctions sectionnement et protections contacts indirects.
Cependant, le DJ différentiel est 1,5 fois plus cher que l'ID et dans certains cas il prend plus de place, suivant les marques, ou l'intensité.
Ceci dit, dans l'habitat, on utilise généralement que des ID.
Personnellement ayant opéré aussi bien en habitat qu'en industrie, l'emploi de DJ différentiels arrange parfois bien les choses, même si c'est plus cher.
Bonne continuation.
Il est certain que s'il avait été mis des disjoncteurs différentiels, la remarque concernant les inters sur la protection au courant nominal, n'aurait pas eu lieu.
Un DJ différentiel, assure les fonctions: sectionnement, protection surintensités (surcharges et courts circuits) et protection contre les contacts indirects (défauts à la terre ou fuites de courant).
Un ID n'assure que les fonctions sectionnement et protections contacts indirects.
Cependant, le DJ différentiel est 1,5 fois plus cher que l'ID et dans certains cas il prend plus de place, suivant les marques, ou l'intensité.
Ceci dit, dans l'habitat, on utilise généralement que des ID.
Personnellement ayant opéré aussi bien en habitat qu'en industrie, l'emploi de DJ différentiels arrange parfois bien les choses, même si c'est plus cher.
Bonne continuation.
04 mai 2022 à 15:49

Bonjour.
Votre schéma est bon.
Pour le DJ C2A du tableau 1, il "suffirait" (ce n'est pas obligatoire) de passer les fils jaune et violet par ce DJ avant d'aller à la bobine, c'est à dire jaune et violet qui viennent du tableau 2 sur les bornes amont du DJ, et jaune et violet de A1A2 sur les bornes aval de ce DJ. C'est pour avoir une coupure, dans ce tableau, du circuit de commande.
Petit rectificatif: hier j'ai écrit trop vite
La coupure générale du tableau 2 entrainera la coupure de la commande du CE du tableau 1 dans tous les cas.
Bonne continuation.
Votre schéma est bon.
Pour le DJ C2A du tableau 1, il "suffirait" (ce n'est pas obligatoire) de passer les fils jaune et violet par ce DJ avant d'aller à la bobine, c'est à dire jaune et violet qui viennent du tableau 2 sur les bornes amont du DJ, et jaune et violet de A1A2 sur les bornes aval de ce DJ. C'est pour avoir une coupure, dans ce tableau, du circuit de commande.
Petit rectificatif: hier j'ai écrit trop vite

Bonne continuation.
04 mai 2022 à 06:47

Bonjour.
Bien, je vois que vous avez tout compris.
Pour le chauffage il y a certainement un foisonnement ; Il est sûr qu'aujourd'hui par rapport à la norme il faudrait un 63A.
Si vous voulez connaître la consommation par poste, notamment le chauffage, si vous êtes bon bricoleur en électricité, vous pouvez mettre un écocompteur.
Bonne continuation.
Bien, je vois que vous avez tout compris.
Pour le chauffage il y a certainement un foisonnement ; Il est sûr qu'aujourd'hui par rapport à la norme il faudrait un 63A.
Si vous voulez connaître la consommation par poste, notamment le chauffage, si vous êtes bon bricoleur en électricité, vous pouvez mettre un écocompteur.
Bonne continuation.
03 mai 2022 à 15:51

Bonjour.
Eh bien voilà, CMT vous a fait le schéma relayé ; c'est plus technique que ce que je vous ai proposé.
Dans le schéma 2, si je coupe le 1er tableau, ça condamne également le fonctionnement du CE du 2ème tableau.
Quoiqu'il en soit, il faut que les fils de commande C1C2 transitent entre les 2 tableaux.
Bonne continuation.
Eh bien voilà, CMT vous a fait le schéma relayé ; c'est plus technique que ce que je vous ai proposé.
Dans le schéma 2, si je coupe le 1er tableau, ça condamne également le fonctionnement du CE du 2ème tableau.
Quoiqu'il en soit, il faut que les fils de commande C1C2 transitent entre les 2 tableaux.
Bonne continuation.
03 mai 2022 à 15:37

Re.
Je n'avais pas tout lu, les tableaux sont bien séparés.
Excusez-moi.
Je n'avais pas tout lu, les tableaux sont bien séparés.
Excusez-moi.
03 mai 2022 à 09:20
