Problème raccordement de mon contacteur jour/nuit
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
22499
Question Branchement Électrique : Problème raccordement de mon contacteur jour/nuit
Bonjour.
Je me suis aperçu que mon contacteur jour/nuit (pour le chauffe-eau) chauffait lorsqu'il était en action.
Je me demande si je ne devrais pas le remplacer ?
Je suis en 380V Tri+N
J'ai un (contacteur ?) Vynckier Contax 20A (qui chauffe également)
deux fusibles de 16A
deux fusibles de 4A
Et un contacteur jour/nuit avec un bouton glissière pour inverser (Marche forcée - auto - arrêt) avec les références Multi 9 CT 3x20A AC1
Je n'ai encore rien ouvert dans le tableau, c'est pourquoi je vous demande de l'aide : Dois-je prévoir de changer les deux appareils ? ou alors est ce normal qu'ils chauffent pendant le contact "Nuit" ?
Merci de votre aide.
Je me suis aperçu que mon contacteur jour/nuit (pour le chauffe-eau) chauffait lorsqu'il était en action.
Je me demande si je ne devrais pas le remplacer ?
Je suis en 380V Tri+N
J'ai un (contacteur ?) Vynckier Contax 20A (qui chauffe également)
deux fusibles de 16A
deux fusibles de 4A
Et un contacteur jour/nuit avec un bouton glissière pour inverser (Marche forcée - auto - arrêt) avec les références Multi 9 CT 3x20A AC1
Je n'ai encore rien ouvert dans le tableau, c'est pourquoi je vous demande de l'aide : Dois-je prévoir de changer les deux appareils ? ou alors est ce normal qu'ils chauffent pendant le contact "Nuit" ?
Merci de votre aide.
25 juillet 2022 à 17:24
Réponse 1 du forum électricité
Problème raccordement de mon contacteur jour/nuit
Bonjour.
Un contacteur qui chauffe c'est normal, il y a une bobine de maintien à l'intérieur ; maintenant il y a chaud et chaud et à distance il sera bien difficile de vous conseiller de changer de l'appareillage.
Seul un électricien en visuel peut trancher.
Mais depuis quand vous êtes vous aperçu de cette chauffe, doit on comprendre qu'il ne chauffait pas avant ?
Cordialement.
Un contacteur qui chauffe c'est normal, il y a une bobine de maintien à l'intérieur ; maintenant il y a chaud et chaud et à distance il sera bien difficile de vous conseiller de changer de l'appareillage.
Seul un électricien en visuel peut trancher.
Mais depuis quand vous êtes vous aperçu de cette chauffe, doit on comprendre qu'il ne chauffait pas avant ?
Cordialement.
25 juillet 2022 à 18:56
Réponse 2 du forum électricité
Problème raccordement de mon contacteur jour/nuit
Bonjour et merci de votre réponse aussi rapide.
En fait, dimanche dernier (pas hier, le précédent) j'entendais un léger grésillement ; en cherchant l'origine, j'ai trouvé le tableau électrique et le grésillement venait du contacteur avec les trois positions.
Étant dimanche, il était en position "Nuit". Je l'ai donc coupé - très difficile après de le réenclencher - et le grésillement avait disparu. C'est à ce moment que j'ai remarqué que les deux contacteurs étaient chauds. Pas bouillant, mais bien chauds.
Donc je suppose qu'auparavant il chauffait déjà.
Merci de votre aide. Je pense donc que je vais attendre avant de remplacer cet appareil qui est tout de même assez onéreux.
En fait, dimanche dernier (pas hier, le précédent) j'entendais un léger grésillement ; en cherchant l'origine, j'ai trouvé le tableau électrique et le grésillement venait du contacteur avec les trois positions.
Étant dimanche, il était en position "Nuit". Je l'ai donc coupé - très difficile après de le réenclencher - et le grésillement avait disparu. C'est à ce moment que j'ai remarqué que les deux contacteurs étaient chauds. Pas bouillant, mais bien chauds.
Donc je suppose qu'auparavant il chauffait déjà.
Merci de votre aide. Je pense donc que je vais attendre avant de remplacer cet appareil qui est tout de même assez onéreux.
25 juillet 2022 à 20:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
- 2. Problème contacteur jour nuit ECS
- N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
- 3. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
- 5. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
- 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- N°12483 : Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon...
- 7. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 8. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
- N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
- 9. Diagnostic contacteur jour/nuit
- N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
- 10. Problème contacteur Jour/Nuit
- N°17884 : Bonjour, J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit. Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses. Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite