Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
22698
Question Forum Électricité : Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
Bonsoir.
Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs.
Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des radiateurs électriques + 2 chargeurs pour charriots élévateurs.
Nous sommes en discussion avec Enedis pour passer sur un contrat jaune.
Pour éviter de tout recâbler.
Je souhaite faire passer le courant 250V triphasé par les câbles hautes tensions de forte section qui relient notre arrivée Enedis à nos transformateurs et mettre à la place des transformateurs avec un boitier de jonction.
Merci.
Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs.
Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des radiateurs électriques + 2 chargeurs pour charriots élévateurs.
Nous sommes en discussion avec Enedis pour passer sur un contrat jaune.
Pour éviter de tout recâbler.
Je souhaite faire passer le courant 250V triphasé par les câbles hautes tensions de forte section qui relient notre arrivée Enedis à nos transformateurs et mettre à la place des transformateurs avec un boitier de jonction.
Merci.
15 septembre 2022 à 22:35
Réponse 1 du forum électricité
Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
Bonjour Jgm.
On comprend que l'usine était alimentée en haute tension (HTA probablement).
Vous ne précisez pas si cette alimentation va être conservée ou non, on suppose que non, mais c'est le problème d'Enedis.
Vous mentionnez des câbles HT, mais où se situent-ils par rapport à l'installation ancienne ?
L'arrivée Enedis demeure t-elle en HTA ? Si c'est oui, Enedis installera certainement un transformateur HTA > BT de 250 kVA (ce n'est pas un petit matériel). Dans ce cas, les câbles HT anciens véhiculerait le 230 / 400 V depuis la sortie du disjoncteur général vers le TGBT.
On comprend que vous enlevez les transformateurs.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle distribution est de la responsabilité d'Enedis avec la mise en œuvre de la norme NFC14-100, et vous, en tant qu'utilisateur du réseau 230 / 400 V êtes assujetti à la norme C15-100.
C'est donc à votre entreprise d'électricité de mettre en œuvre la technologie nécessaire, et sous sa responsabilité.
Technologiquement, on ne voit pas pourquoi vous ne pourriez pas utiliser les câbles existants. Reste la jonction qui sera réalisée avec le ou les boîtiers qui conviennent.
Dans tous les cas, c'est à l'entreprise d'électricité d'alimenter vos locaux en sécurité.
Pour l'éclairage il faudra envisager des systèmes à leds 2 700 K à 3 000 K, bureaux et entrepôts. Pour ce qui concerne le chauffage il s'agit probablement des bureaux. Voir s'il n'y aurait pas un moyen moins énergivore, sauf si la surface des bureaux est faible (accumulation ? PAC ?).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On comprend que l'usine était alimentée en haute tension (HTA probablement).
Vous ne précisez pas si cette alimentation va être conservée ou non, on suppose que non, mais c'est le problème d'Enedis.
Vous mentionnez des câbles HT, mais où se situent-ils par rapport à l'installation ancienne ?
Citation :Cette phrase n'est pas bien claire. Le 250 V triphasé est normalement un réseau 230 / 400 V (il s'agit de tensions, pas de courant).
Je souhaite faire passer le courant 250V triphasé par les câbles hautes tensions de forte section qui relient notre arrivée Enedis à nos transformateurs et mettre à la place des transformateurs avec un boitier de jonction.
L'arrivée Enedis demeure t-elle en HTA ? Si c'est oui, Enedis installera certainement un transformateur HTA > BT de 250 kVA (ce n'est pas un petit matériel). Dans ce cas, les câbles HT anciens véhiculerait le 230 / 400 V depuis la sortie du disjoncteur général vers le TGBT.
On comprend que vous enlevez les transformateurs.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle distribution est de la responsabilité d'Enedis avec la mise en œuvre de la norme NFC14-100, et vous, en tant qu'utilisateur du réseau 230 / 400 V êtes assujetti à la norme C15-100.
C'est donc à votre entreprise d'électricité de mettre en œuvre la technologie nécessaire, et sous sa responsabilité.
Technologiquement, on ne voit pas pourquoi vous ne pourriez pas utiliser les câbles existants. Reste la jonction qui sera réalisée avec le ou les boîtiers qui conviennent.
Dans tous les cas, c'est à l'entreprise d'électricité d'alimenter vos locaux en sécurité.
Pour l'éclairage il faudra envisager des systèmes à leds 2 700 K à 3 000 K, bureaux et entrepôts. Pour ce qui concerne le chauffage il s'agit probablement des bureaux. Voir s'il n'y aurait pas un moyen moins énergivore, sauf si la surface des bureaux est faible (accumulation ? PAC ?).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 septembre 2022 à 08:02
Réponse 2 du forum électricité
Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour votre réponse et désolé pour mes imprécisions (je ne suis pas expert)
Vous avez parfaitement répondu à ma question :
Effectivement, nous supprimons l'arrivée en HTA. Il y a un transformateur HTA > BT Existant à côté de notre arrivée HTA (pour alimenter d'autres utilisateurs) et nous devons calculer nos besoins de puissance (à priori environ 60KVA dans notre configuration actuelle non optimisée) pour qu'Enedis détermine si elle peut utiliser ce transformateur ou doit en installer un nouveau (à nos frais).
A partir du moment ou techniquement, il n'y a pas restriction technique au fait d'utiliser les câbles existants qui véhiculaient le courant HT vers nos TGBT pour véhiculer le courant BT, nous demanderons à un électricien d'utiliser ces câbles existants en prévoyant évidemment les boitiers de raccordement et sécurités adéquats pour respecter la norme C15-100.
Le fait de ne pas avoir à tirer de nouvelles lignes sera une économie importante.
Bien cordialement.
Merci beaucoup pour votre réponse et désolé pour mes imprécisions (je ne suis pas expert)
Vous avez parfaitement répondu à ma question :
Effectivement, nous supprimons l'arrivée en HTA. Il y a un transformateur HTA > BT Existant à côté de notre arrivée HTA (pour alimenter d'autres utilisateurs) et nous devons calculer nos besoins de puissance (à priori environ 60KVA dans notre configuration actuelle non optimisée) pour qu'Enedis détermine si elle peut utiliser ce transformateur ou doit en installer un nouveau (à nos frais).
A partir du moment ou techniquement, il n'y a pas restriction technique au fait d'utiliser les câbles existants qui véhiculaient le courant HT vers nos TGBT pour véhiculer le courant BT, nous demanderons à un électricien d'utiliser ces câbles existants en prévoyant évidemment les boitiers de raccordement et sécurités adéquats pour respecter la norme C15-100.
Le fait de ne pas avoir à tirer de nouvelles lignes sera une économie importante.
Bien cordialement.
16 septembre 2022 à 11:50
Réponse 3 du forum électricité
Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
Re. Du moment que la section est bonne, il n'y a pas d'autres contraintes électriques.
Cordialement.
Cordialement.
16 septembre 2022 à 12:31
Réponse 4 du forum électricité
Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
Bonsoir.
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, à part que vous voudriez utiliser des câbles HTA pour véhiculer de la BT.
Vous dites vouloir souscrire un tarif jaune, vous serez obligatoirement livré en BT (3*400V+N); C'est le travail d'Enedis de vous amener cette tension à votre point d'utilisation (limite de propriété généralement) soit il à assez de puissance sur son transfo en place, soit il le remplace par un plus puissant (limite 1000kVA), soit il en rajoute un autre.
Quant à utiliser les câbles HTA en BT, il y a 3 câbles, et le neutre comment allez vous faire ?
Comment aller vous raccorder ces câbles sous un disjoncteur 400V? coffret de répartition je présume; l'électricien va s'amuser pour faire les branchements, et il y a toujours un conducteur neutre à rajouter!
Vous pensez souscrire une puissance de 60kVA.
Ça fait une intensité de 90A. Savez vous la section de ces câbles HTA? Souvent c'est du 50mm² alu impossible d'y faire transiter 90A. Le câble est gros, certes mais l'isolant HTA est épais. A "vu de nez" il faudrait du 120mm² alu..
Il y a certainement des choses que j'ignore, mais personnellement je boite sur votre projet.
Peut être d'autres contributeurs confirmeront ou infirmeront mes dires.
Cordialement et bonne continuation.
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, à part que vous voudriez utiliser des câbles HTA pour véhiculer de la BT.
Vous dites vouloir souscrire un tarif jaune, vous serez obligatoirement livré en BT (3*400V+N); C'est le travail d'Enedis de vous amener cette tension à votre point d'utilisation (limite de propriété généralement) soit il à assez de puissance sur son transfo en place, soit il le remplace par un plus puissant (limite 1000kVA), soit il en rajoute un autre.
Quant à utiliser les câbles HTA en BT, il y a 3 câbles, et le neutre comment allez vous faire ?
Comment aller vous raccorder ces câbles sous un disjoncteur 400V? coffret de répartition je présume; l'électricien va s'amuser pour faire les branchements, et il y a toujours un conducteur neutre à rajouter!
Vous pensez souscrire une puissance de 60kVA.
Ça fait une intensité de 90A. Savez vous la section de ces câbles HTA? Souvent c'est du 50mm² alu impossible d'y faire transiter 90A. Le câble est gros, certes mais l'isolant HTA est épais. A "vu de nez" il faudrait du 120mm² alu..
Il y a certainement des choses que j'ignore, mais personnellement je boite sur votre projet.
Peut être d'autres contributeurs confirmeront ou infirmeront mes dires.
Cordialement et bonne continuation.
16 septembre 2022 à 19:41
Réponse 5 du forum électricité
Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
Bonjour 1Insp. Il est vrai qu'on ne voit pas trop où se trouvent ces câbles, il est fort possible que ce soit de l'aluminium, la section suffira t-elle ? Le raccordement risque d'être épique, et la présence du neutre n'a pas été évoquée.
Vu d'ici il y a des incertitudes.
C'est pourquoi il semble impératif de confier ce travail à une entreprise spécialisée qui aura la vision d'ensemble de l'installation, comme suggéré à 8:02.
Cordialement.
Vu d'ici il y a des incertitudes.
C'est pourquoi il semble impératif de confier ce travail à une entreprise spécialisée qui aura la vision d'ensemble de l'installation, comme suggéré à 8:02.
Cordialement.
16 septembre 2022 à 23:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Alimentation spot led conseils
- N°13495 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de faire pour réduire l'intensité lumineuse d'un spot à led 12V alimenté par un transfo...
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 4. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
- N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Câbles avec tension basse
- N°21087 : Bonjour. J'ai deux câbles qui sortent d'un mur à l'extérieur de la maison, sur lesquels j'aimerais brancher une lampe. J'ai mesuré la tension entre les deux câbles avec un multimètre en le mettant sur "courant...
- 7. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 8. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 9. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 10. Installation électrique basse tension
- N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite