Profil du membre CMT
Actuellement
26 656
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 994 messages sur le forum Électricité :
En supposant que les couleurs aient été respectée.
Il suffit de mettre tous les bleu ensemble sur une borne de la prise et tous les rouges ensemble sur l'autre borne.
Petit bémol, vous ne pouvez pas mettre plus de 2 fils par borne.
Il faut donc faire une dérivation des fils rouges au fond du boîtiers d'encastrement avec dans l'idéal une borne à connexion automatique type Wago à 4 fils, le 4ème fil étant un petit bout de fil ajouté pour vous relier à la borne de la prise.
CMT
Il suffit de mettre tous les bleu ensemble sur une borne de la prise et tous les rouges ensemble sur l'autre borne.
Petit bémol, vous ne pouvez pas mettre plus de 2 fils par borne.
Il faut donc faire une dérivation des fils rouges au fond du boîtiers d'encastrement avec dans l'idéal une borne à connexion automatique type Wago à 4 fils, le 4ème fil étant un petit bout de fil ajouté pour vous relier à la borne de la prise.
CMT
04 avril 2010 à 07:18

Il faut effectivement 2 télérupteurs, si les fonctionnements doivent être séparés.
Vous pouvez mettre ces 2 télérupteur sous le même fusible ou le même disjoncteur pour peu que vous ne dépassiez pas les 8 points d'éclairage autorisés.
Inutile de mettre du 2,5², cela n'autorise pas plus de lampes.
Donc du 1,5² suffira.
CMT
Vous pouvez mettre ces 2 télérupteur sous le même fusible ou le même disjoncteur pour peu que vous ne dépassiez pas les 8 points d'éclairage autorisés.
Inutile de mettre du 2,5², cela n'autorise pas plus de lampes.
Donc du 1,5² suffira.
CMT
04 avril 2010 à 07:14

Bonjour
Ce genre de double alimentation est rare.
Je crois qu'il n'y a plus que Noirot qui commercialise cela.
Vous ne trouverez pas à mon avis en caloporteur.
La seule solution est de ne pas utiliser l'alimentation de la résidence, mais c'est dommage car du coup c'est vous qui paierez la totalité de la consommation utilisée pour chauffer le radiateur.
CMT
Ce genre de double alimentation est rare.
Je crois qu'il n'y a plus que Noirot qui commercialise cela.
Vous ne trouverez pas à mon avis en caloporteur.
La seule solution est de ne pas utiliser l'alimentation de la résidence, mais c'est dommage car du coup c'est vous qui paierez la totalité de la consommation utilisée pour chauffer le radiateur.
CMT
04 avril 2010 à 07:10

Il est tout à fait autorisé de faire des raccordements (prises ou éclairage) dans une goulotte, pour peu qu'elle ait une taille suffisante.
CMT
CMT
03 avril 2010 à 07:29

Je n'ai pas trouvé de réf 03876 chez LEGRAND, même dans des catalogue plus anciens. De plus cette référence n'est pas du tout dans la plage de référence des contacteurs.
Le bon modèle est de toute façon le 04059 pour un chauffe-eau tri en HC.
CMT
Le bon modèle est de toute façon le 04059 pour un chauffe-eau tri en HC.
CMT
03 avril 2010 à 07:28

Bien sur si vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage sous le circuit (même disjoncteur ou fusible)
CMT
CMT
03 avril 2010 à 07:18

Bonjour
Avec 60m de cuivre et un DB 30/60A, du 70² avec 2,1% de chute de tension maxi (en théorie c'est 117m max mais on ne va pas chipoter pour 3m)
CMT
Avec 60m de cuivre et un DB 30/60A, du 70² avec 2,1% de chute de tension maxi (en théorie c'est 117m max mais on ne va pas chipoter pour 3m)
CMT
03 avril 2010 à 07:16

Bonjour
10kW, donc avec un DB 15/45A et 1,9% de chute de tension maxi :
- 2x95² cuivre
ou
- 2x150² alu nettement moins cher.
Si les câbles double n'existent pas, prendre 2 câbles simples
Autre solution passer en tri :
- 4x35² cuivre jusqu'à 3x30A et 1,7% de chute de tension maxi.
CMT
10kW, donc avec un DB 15/45A et 1,9% de chute de tension maxi :
- 2x95² cuivre
ou
- 2x150² alu nettement moins cher.
Si les câbles double n'existent pas, prendre 2 câbles simples
Autre solution passer en tri :
- 4x35² cuivre jusqu'à 3x30A et 1,7% de chute de tension maxi.
CMT
03 avril 2010 à 07:13

Ce n'est pas plus simple de passer en 3x20A ?
CMT
CMT
01 avril 2010 à 21:44

Bonjour
Le diagnostic électrique, en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans, n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2009. Avant cette date aucune obligation de quoi que ce soit.
Et de toute façon ce n'est qu'un document pour vous informer de l'état de l'installation et cela n'oblige en rien le vendeur à faire des travaux ou à déduire quoi que ce soit.
Cela aurait été à vous d'utiliser cette information dans la négociation du prix final de l'habitation.
Vous avez acheté le bien en l'état. S'il n'y a pas de réserve ou de clause particulière sur le compromis ou l'acte de vente, vous n'avez pas à mon avis de recours possible.
CMT
Le diagnostic électrique, en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans, n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2009. Avant cette date aucune obligation de quoi que ce soit.
Et de toute façon ce n'est qu'un document pour vous informer de l'état de l'installation et cela n'oblige en rien le vendeur à faire des travaux ou à déduire quoi que ce soit.
Cela aurait été à vous d'utiliser cette information dans la négociation du prix final de l'habitation.
Vous avez acheté le bien en l'état. S'il n'y a pas de réserve ou de clause particulière sur le compromis ou l'acte de vente, vous n'avez pas à mon avis de recours possible.
CMT
01 avril 2010 à 08:25

Vous avez acheté un bouton poussoir et non un interrupteur.
Il faut le changer.
CMT
Il faut le changer.
CMT
01 avril 2010 à 08:18

Le câble d'alimentation de votre tableau des combles doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une quinzaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Le ou les interrupteurs différentiels 30mA associés devront se trouver dans le tableau des combles.
CMT
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une quinzaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Le ou les interrupteurs différentiels 30mA associés devront se trouver dans le tableau des combles.
CMT
31 mars 2010 à 21:40

Cela dépend des marques et ce n'est pas possible avec tous les modèles.
Précisez nous les marques et références que vous utilisez.
En particulier si c'est du PLEXO pour l'extérieur, il y a pas mal de subtilité pour ce type de branchement.
CMT
Précisez nous les marques et références que vous utilisez.
En particulier si c'est du PLEXO pour l'extérieur, il y a pas mal de subtilité pour ce type de branchement.
CMT
31 mars 2010 à 21:38

En théorie oui
En pratique vous allez galérer au niveau du raccordement, tant au niveau de la boîte de connexion que du disj 32A
CMT
En pratique vous allez galérer au niveau du raccordement, tant au niveau de la boîte de connexion que du disj 32A
CMT
31 mars 2010 à 08:12

Bonjour
Sans aucun problème du moment que vous ne dépassez pas le nombre de points d'éclairage par circuit.
CMT
Sans aucun problème du moment que vous ne dépassez pas le nombre de points d'éclairage par circuit.
CMT
30 mars 2010 à 08:19

Il suffit de n'utilise que 2 bornes de votre va et vient pour en faire un inter simple.
La borne L (ou P) et une des bornes 1 ou 2.
CMT
La borne L (ou P) et une des bornes 1 ou 2.
CMT
30 mars 2010 à 08:18

Du 1,5² permet de véhiculer 3600W.
Reste à voir le problème de la chute de tension dédié à la longueur de la liaison.
Au delà de 60m pour 800W, il faut commencer à faire des calculs.
CMT
Reste à voir le problème de la chute de tension dédié à la longueur de la liaison.
Au delà de 60m pour 800W, il faut commencer à faire des calculs.
CMT
29 mars 2010 à 08:47

Bonjour
Dans l'ensemble votre analyse est bonne.
Le HPI n'apporte rien pour une PAC (de toute façon c'est une caractéristique de l'ID)
Pour le disjoncteur de la PAC, un courbe D peut être pertinent.
Pour le chauffe-eau du 4x1,5² aurait suffit, mais qui peut le plus peut le moins.
Le disj 2A sera branché sur une des phases.
CMT
Dans l'ensemble votre analyse est bonne.
Le HPI n'apporte rien pour une PAC (de toute façon c'est une caractéristique de l'ID)
Pour le disjoncteur de la PAC, un courbe D peut être pertinent.
Pour le chauffe-eau du 4x1,5² aurait suffit, mais qui peut le plus peut le moins.
Le disj 2A sera branché sur une des phases.
CMT
29 mars 2010 à 08:41

Bonsoir
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans chaque tableau, sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité.
Cette coupure d'urgence peut-être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau,
- un interrupteur sectionneur tétrapolaire placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau.
CMT
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans chaque tableau, sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité.
Cette coupure d'urgence peut-être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau,
- un interrupteur sectionneur tétrapolaire placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau.
CMT
27 mars 2010 à 22:19

L'interrupteur différentiel 30mA joue son rôle.
Il coupe parce qu'un appareil est défectueux et dangereux.
Faites réparer le taille haie ou remplacez le.
CMT
Il coupe parce qu'un appareil est défectueux et dangereux.
Faites réparer le taille haie ou remplacez le.
CMT
27 mars 2010 à 22:10

Dans votre tableau électrique il doit y avoir des interrupteur différentiels en tête de chaque rangée.
C'est peut-être l'un d'eux qui a sauté.
A vérifier.
CMT
C'est peut-être l'un d'eux qui a sauté.
A vérifier.
CMT
27 mars 2010 à 22:08

Bonsoir
Peut-être un accessoire type prise Kialume de chez Yokis pourrait vous convenir :
yokis kialume prise.pdf
CMT
Peut-être un accessoire type prise Kialume de chez Yokis pourrait vous convenir :
yokis kialume prise.pdf
CMT
27 mars 2010 à 22:05

Bonjour
En supposant que votre disjoncteur EDF soit un 30/60A et que votre tableau soit alimenté en 16², la chute de tension maxi sur le 10m de liaison sera de 0,8%
La chute de tension totale ne devant pas excéder 5%, il vous reste 4,2% pour le circuit de la PAC :
Pour 33,2A sur 14ML :
- en 10² chute de tension maxi : 0,9%
- en 16² chute de tension maxi : 0,6%
Les 2 sont donc possibles et avec beaucoup de marge.
CMT
En supposant que votre disjoncteur EDF soit un 30/60A et que votre tableau soit alimenté en 16², la chute de tension maxi sur le 10m de liaison sera de 0,8%
La chute de tension totale ne devant pas excéder 5%, il vous reste 4,2% pour le circuit de la PAC :
Pour 33,2A sur 14ML :
- en 10² chute de tension maxi : 0,9%
- en 16² chute de tension maxi : 0,6%
Les 2 sont donc possibles et avec beaucoup de marge.
CMT
27 mars 2010 à 07:11

Il est certain que l'interrupteur différentiel 63A unique n'est pas bon pour la sélectivité.
S'il y a un défaut sur un circuit l'ensemble coupe.
Il faut chercher le circuit en défaut.
Couper un circuit différent chaque jour et voyez si cela se produit.
Le cumulus, le congélateur, le frigo sont de bons candidats pour ce genre de défaut.
Mais cela peut venir également d'une infiltration d'eau dans un mur qui tombe sur une prise.
CMT
S'il y a un défaut sur un circuit l'ensemble coupe.
Il faut chercher le circuit en défaut.
Couper un circuit différent chaque jour et voyez si cela se produit.
Le cumulus, le congélateur, le frigo sont de bons candidats pour ce genre de défaut.
Mais cela peut venir également d'une infiltration d'eau dans un mur qui tombe sur une prise.
CMT
26 mars 2010 à 08:23

Bonjour
Tout dépendra du type de disjoncteur de branchement que vous ferez mettre :
En théorie il ne faut pas dépasser 2% de chute de tension maxi dans la liaison, donc il faudrait :
- DB 15/45A : 50²
- DB 30/60A : 70²
Mais vous êtes très proche de la limite inférieure, donc il est à mon avis acceptable de "descendre d'un cran" :
- DB 15/45A : 35² pour 2,19% maxi (en théorie 78m maxi)
- DB 30/60A : 50² pour 2,04% maxi (en théorie 83m maxi)
Il faut bien compter la longueur réelle du câble en tenant compte des remontées aux extrémités.
Prévoir au moins un regard intermédiaire pour faciliter le tirage des câbles, mais 2 me sembleraient préférables.
CMT
Tout dépendra du type de disjoncteur de branchement que vous ferez mettre :
En théorie il ne faut pas dépasser 2% de chute de tension maxi dans la liaison, donc il faudrait :
- DB 15/45A : 50²
- DB 30/60A : 70²
Mais vous êtes très proche de la limite inférieure, donc il est à mon avis acceptable de "descendre d'un cran" :
- DB 15/45A : 35² pour 2,19% maxi (en théorie 78m maxi)
- DB 30/60A : 50² pour 2,04% maxi (en théorie 83m maxi)
Il faut bien compter la longueur réelle du câble en tenant compte des remontées aux extrémités.
Prévoir au moins un regard intermédiaire pour faciliter le tirage des câbles, mais 2 me sembleraient préférables.
CMT
26 mars 2010 à 08:19

Il s'agit en général d'un différentiel 30ma Type Hpi/Hi/Si (suivant marques).
C'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
A utiliser de manière facultative pour un congélateur.
CMT
C'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
A utiliser de manière facultative pour un congélateur.
CMT
25 mars 2010 à 19:10

Aucune obligation réglementaire, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez pour aller de l'inter à la lampe sauf bleu et vert/jaune.
CMT
CMT
25 mars 2010 à 19:08

Bonsoir,
Aucune distance réglementaire n'existe vis à vis d'un lavabo.
Seuls compte la position de la douche ou de la baignoire.
A vous de la placer avec bon sens.
CMT
Aucune distance réglementaire n'existe vis à vis d'un lavabo.
Seuls compte la position de la douche ou de la baignoire.
A vous de la placer avec bon sens.
CMT
20 mars 2010 à 23:24

Bonsoir,
Il suffit de ne pas raccorder le fil pilote.
Isolez le avec un domino.
Si vous faites une recherche, vous trouverez plusieurs schémas que j'ai publié pour ce type de raccordement.
CMT
Il suffit de ne pas raccorder le fil pilote.
Isolez le avec un domino.
Si vous faites une recherche, vous trouverez plusieurs schémas que j'ai publié pour ce type de raccordement.
CMT
20 mars 2010 à 23:23

C'est même autorisé avec un disj 16A.
En principe c'est destiné à de l'éclairage et c'est sur un circuit éclairage.
Mais dans un grenier, ce n'est pas courant.
CMT
En principe c'est destiné à de l'éclairage et c'est sur un circuit éclairage.
Mais dans un grenier, ce n'est pas courant.
CMT
19 mars 2010 à 20:54

Bonsoir. Pour 3600W sur 15m du 2,5 carré protégé par un disj 16A ou 20A suffira.
CMT
CMT
18 mars 2010 à 21:58

Bonjour
Sans doute :
- Le rouge sur la borne L (ou P).
- Faire un petit pont avec un bout de fil pour relier les 2 bornes L (ou P) ensembles.
- Raccorder chaque fils orange sur un borne 1
- Les bornes 2 sont inutilisées.
CMT
Sans doute :
- Le rouge sur la borne L (ou P).
- Faire un petit pont avec un bout de fil pour relier les 2 bornes L (ou P) ensembles.
- Raccorder chaque fils orange sur un borne 1
- Les bornes 2 sont inutilisées.
CMT
17 mars 2010 à 07:53

Le raccordement entre le disjoncteur de branchement EDF et votre tableau de répartition principal, doit se faire avec un hypothèse de chute de tension maximale de 2%. La section dépendra du type de disjoncteur de branchement (DB).
Pour 84 m de cuivre en monophasé :
- DB 15/45A : 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi
- DB 15/45A : 2x50² avec 1,5% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 2x50² avec 2% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x90² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x70² avec 2,2% de chute de tension maxi
2x50² me semble effectivement un bon choix si vous n'avez pas besoin de plus de 60A (13,8kW), ce qui en général convient pour une habitation standard avec chauffage électrique.
Votre électricien évoquait sans doute un raccordement en triphasé car effectivement dans ce cas pour 84 m de cuivre en triphasé on aurait :
- DB 10/30A : 4x16² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 4x25² avec 2% de chute de tension maxi
CMT
Pour 84 m de cuivre en monophasé :
- DB 15/45A : 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi
- DB 15/45A : 2x50² avec 1,5% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 2x50² avec 2% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x90² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x70² avec 2,2% de chute de tension maxi
2x50² me semble effectivement un bon choix si vous n'avez pas besoin de plus de 60A (13,8kW), ce qui en général convient pour une habitation standard avec chauffage électrique.
Votre électricien évoquait sans doute un raccordement en triphasé car effectivement dans ce cas pour 84 m de cuivre en triphasé on aurait :
- DB 10/30A : 4x16² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 4x25² avec 2% de chute de tension maxi
CMT
17 mars 2010 à 07:51

1- A partir du moment où il y a du chauffage électrique ou un circuit 32A, il faut au minimum dans le cadre d'une mise en sécurité soit 1 ID 30mA 63A type A soit ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
2- Oui il faut mettre la totalité des circuits sous un 30mA.
3- La branchement sur le C20, c'est l'alimentation du circuit de puissance, le raccordement C2 + fil orange, c'est le circuit de commande avec le fil pilote qui va sur le contact HC EDF.
Vous avez mal du voir car il manque l'alimentation de votre chauffe-eau en sortie du contacteur (ou alors c'est qu'il n'est pas raccordé) et donc qu'il fonctionne en permanence. Les vis sont souvent cachées derrière les fils raccordés en A1A2.
Le contact HC EDF existe toujours (bornes C1 C2 du compteur électronique ou relai 175 hz). Il peut également être donné par la téléinfo, mais vous aurez de toute façon un fil pilote qui proviendra d'un gestionnaire d'énergie lié à la téléinfo.
CMT
2- Oui il faut mettre la totalité des circuits sous un 30mA.
3- La branchement sur le C20, c'est l'alimentation du circuit de puissance, le raccordement C2 + fil orange, c'est le circuit de commande avec le fil pilote qui va sur le contact HC EDF.
Vous avez mal du voir car il manque l'alimentation de votre chauffe-eau en sortie du contacteur (ou alors c'est qu'il n'est pas raccordé) et donc qu'il fonctionne en permanence. Les vis sont souvent cachées derrière les fils raccordés en A1A2.
Le contact HC EDF existe toujours (bornes C1 C2 du compteur électronique ou relai 175 hz). Il peut également être donné par la téléinfo, mais vous aurez de toute façon un fil pilote qui proviendra d'un gestionnaire d'énergie lié à la téléinfo.
CMT
17 mars 2010 à 07:39

Bonjour
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A, donnera une chute de tension maximum de 2% qui est acceptable si votre disjoncteur de branchement EDF est à côté de votre tableau de répartition principal.
Cela vous laisse 5,7kW de disponible, ce qui me semble suffisant vu l'usage prévu.
Vous pouvez éventuellement descendre à du 6² mais avec un disj 16A, 2,1% de chute de tension maxi, mais seulement 3,6kW de disponible.
Donc à vous de voir si c'est suffisant pour ce que vous envisagez.
40m de câble ce n'est pas donné et vous ne le changerez donc pas une fois mis en place, réfléchissez bien aux usages futurs avant de faire le dimensionnement.
CMT
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A, donnera une chute de tension maximum de 2% qui est acceptable si votre disjoncteur de branchement EDF est à côté de votre tableau de répartition principal.
Cela vous laisse 5,7kW de disponible, ce qui me semble suffisant vu l'usage prévu.
Vous pouvez éventuellement descendre à du 6² mais avec un disj 16A, 2,1% de chute de tension maxi, mais seulement 3,6kW de disponible.
Donc à vous de voir si c'est suffisant pour ce que vous envisagez.
40m de câble ce n'est pas donné et vous ne le changerez donc pas une fois mis en place, réfléchissez bien aux usages futurs avant de faire le dimensionnement.
CMT
16 mars 2010 à 08:13

Bonjour
Regardez la notice de raccordement de votre four, mais je suppose qu'ils préconisent un raccordement par domino.
Achetez une sortie de câble 32A et mettez la à la place de la prise actuelle et faite un raccordement par domino dans le boîtier d'encastrement.
CMT
Regardez la notice de raccordement de votre four, mais je suppose qu'ils préconisent un raccordement par domino.
Achetez une sortie de câble 32A et mettez la à la place de la prise actuelle et faite un raccordement par domino dans le boîtier d'encastrement.
CMT
16 mars 2010 à 08:03

Vous avez du brancher une lampe sur la borne 1 et l'autre sur la borne 2.
Il faut mettre les 2 sur la même borne (1 ou 2 de manière indifférente).
CMT
Il faut mettre les 2 sur la même borne (1 ou 2 de manière indifférente).
CMT
15 mars 2010 à 08:04

C'est conforme pourvu que les jonctions au niveau de la baguette assure bien la continuité de la protection mécanique des fils.
Côté esthétique c'est une autre histoire.
Je vous conseille de mettre la baguette sur une longueur complète de mur, cela fait moins moche que d'avoir une baguette qui s'arrête au milieu.
Sur votre mur en placo, essayer d'encastrer une gaine sur 20cm entre la baguette et la boîte d'encastrement du radiateur (trou de 67 pour la boîte d'encastrement, trou de 25 au niveau de la baguette, et vous forcez le passage de la gaine entre les 2 trous).
CMT
Côté esthétique c'est une autre histoire.
Je vous conseille de mettre la baguette sur une longueur complète de mur, cela fait moins moche que d'avoir une baguette qui s'arrête au milieu.
Sur votre mur en placo, essayer d'encastrer une gaine sur 20cm entre la baguette et la boîte d'encastrement du radiateur (trou de 67 pour la boîte d'encastrement, trou de 25 au niveau de la baguette, et vous forcez le passage de la gaine entre les 2 trous).
CMT
15 mars 2010 à 08:03

Il suffit de mettre un interrupteur en parallèle du détecteur sur le circuit de la lampe.
CMT
CMT
15 mars 2010 à 07:59

Bonjour
Sur une installation neuve ce ne serait pas aux normes car LL et SL doivent avoir un circuit dédié.
Sur une installation existante pourquoi pas (on a pas toujours le choix).
La protection (16A) est bien adaptée à la section des câbles et au pire le fusible sauterait si vous tirez trop.
Le risque est au niveau de la connexion dans la boîte de dérivation, si elle est mal faite ou mal serrée, elle supportera mal une forte intensité : risque d'échauffement voire d'incendie.
CMT
Sur une installation neuve ce ne serait pas aux normes car LL et SL doivent avoir un circuit dédié.
Sur une installation existante pourquoi pas (on a pas toujours le choix).
La protection (16A) est bien adaptée à la section des câbles et au pire le fusible sauterait si vous tirez trop.
Le risque est au niveau de la connexion dans la boîte de dérivation, si elle est mal faite ou mal serrée, elle supportera mal une forte intensité : risque d'échauffement voire d'incendie.
CMT
14 mars 2010 à 07:44

Bonsoir,
12 kW sans délesteur ou 9 kW avec délesteur.
CMT
12 kW sans délesteur ou 9 kW avec délesteur.
CMT
13 mars 2010 à 20:12

Non
Un logement doit respecter la partie de la norme sur les locaux d'habitation
Une brasserie doit respecter la norme concernant les Établissements recevant du public.
Il y a malgré tout des points communs.
Pour une brasserie, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller et qui fera une installation aux normes.
Cela évitera que votre responsabilité soit engagée en cas d'accident.
CMT
Un logement doit respecter la partie de la norme sur les locaux d'habitation
Une brasserie doit respecter la norme concernant les Établissements recevant du public.
Il y a malgré tout des points communs.
Pour une brasserie, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller et qui fera une installation aux normes.
Cela évitera que votre responsabilité soit engagée en cas d'accident.
CMT
13 mars 2010 à 07:50

Normativement si non attenante à la maison, il faut un disjoncteur dédié au circuit prises extérieures et un interrupteur différentiel 30mA dédié à l'extérieur.
A vous de voir si vous voulez respecter cette norme à 100%.
Si vous repartez d'une prise de votre garage, inutile d'ajouter un ID 30mA vu que votre circuit garage est déjà protégé par un 30mA.
CMT
A vous de voir si vous voulez respecter cette norme à 100%.
Si vous repartez d'une prise de votre garage, inutile d'ajouter un ID 30mA vu que votre circuit garage est déjà protégé par un 30mA.
CMT
13 mars 2010 à 07:47

Bonjour
Cela dépend des marques.
Le standard c'est d'avoir une arrivée par le haut.
Si ce n'est pas le cas il faut mettre une étiquette d'avertissement.
La sortie se fait :
- soit par le haut (ID avec raccordement direct par peigne), que je vous conseille
- soit par le bas (ID à câbler avec une borne de connexion)
CMT
Cela dépend des marques.
Le standard c'est d'avoir une arrivée par le haut.
Si ce n'est pas le cas il faut mettre une étiquette d'avertissement.
La sortie se fait :
- soit par le haut (ID avec raccordement direct par peigne), que je vous conseille
- soit par le bas (ID à câbler avec une borne de connexion)
CMT
13 mars 2010 à 07:44

Oui, si elles sont de sections suffisantes.
CMT
CMT
12 mars 2010 à 07:48

La présence d'une tension sur le fil pilote, le fait fonctionner en éco.
Peut-être que le réglage de votre thermostat est trop bas pour que cela s'allume en éco.
Autre possibilité, vous avez inversé fil pilote et phase.
CMT
Peut-être que le réglage de votre thermostat est trop bas pour que cela s'allume en éco.
Autre possibilité, vous avez inversé fil pilote et phase.
CMT
12 mars 2010 à 07:47

J'ai fait une erreur en réponse 1.
Il en faut effectivement au moins 1 (contrairement aux annexes non attenantes où ce n'est pas obligatoire).
CMT
Il en faut effectivement au moins 1 (contrairement aux annexes non attenantes où ce n'est pas obligatoire).
CMT
11 mars 2010 à 20:50

La notion de type ne concerne pas les disjoncteurs mais les différentiels :
Type AC : détectent les défauts du courant alternatif.
Type A : les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge).
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
La courbe concerne bien les disjoncteurs, mais ce n'est pas A ou AC, mais plutôt B, C, D et cela correspond au type de courbe de déclenchement.
CMT
Type AC : détectent les défauts du courant alternatif.
Type A : les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge).
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
La courbe concerne bien les disjoncteurs, mais ce n'est pas A ou AC, mais plutôt B, C, D et cela correspond au type de courbe de déclenchement.
CMT
10 mars 2010 à 23:01

La norme ne le rend pas obligatoire, mais l'usage veut qu'on le fasse.
Pour les gaines ICTA, il faut respecter la règle des 1/3 si on passe les câbles après l'encastrement, mais pas si on les passe avant (assouplissement récent de la règle).
CMT
Pour les gaines ICTA, il faut respecter la règle des 1/3 si on passe les câbles après l'encastrement, mais pas si on les passe avant (assouplissement récent de la règle).
CMT
10 mars 2010 à 22:59

Normativement aucun.
A vous de mettre ce qui vous semble judicieux.
CMT
A vous de mettre ce qui vous semble judicieux.
CMT
10 mars 2010 à 22:56
