Profil du membre CMT
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 930 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Sans aucun problème du moment que vous ne dépassez pas le nombre de points d'éclairage par circuit.
CMT
Sans aucun problème du moment que vous ne dépassez pas le nombre de points d'éclairage par circuit.
CMT
30 mars 2010 à 08:19

Il suffit de n'utilise que 2 bornes de votre va et vient pour en faire un inter simple.
La borne L (ou P) et une des bornes 1 ou 2.
CMT
La borne L (ou P) et une des bornes 1 ou 2.
CMT
30 mars 2010 à 08:18

Du 1,5² permet de véhiculer 3600W.
Reste à voir le problème de la chute de tension dédié à la longueur de la liaison.
Au delà de 60m pour 800W, il faut commencer à faire des calculs.
CMT
Reste à voir le problème de la chute de tension dédié à la longueur de la liaison.
Au delà de 60m pour 800W, il faut commencer à faire des calculs.
CMT
29 mars 2010 à 08:47

Bonjour
Dans l'ensemble votre analyse est bonne.
Le HPI n'apporte rien pour une PAC (de toute façon c'est une caractéristique de l'ID)
Pour le disjoncteur de la PAC, un courbe D peut être pertinent.
Pour le chauffe-eau du 4x1,5² aurait suffit, mais qui peut le plus peut le moins.
Le disj 2A sera branché sur une des phases.
CMT
Dans l'ensemble votre analyse est bonne.
Le HPI n'apporte rien pour une PAC (de toute façon c'est une caractéristique de l'ID)
Pour le disjoncteur de la PAC, un courbe D peut être pertinent.
Pour le chauffe-eau du 4x1,5² aurait suffit, mais qui peut le plus peut le moins.
Le disj 2A sera branché sur une des phases.
CMT
29 mars 2010 à 08:41

Bonsoir
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans chaque tableau, sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité.
Cette coupure d'urgence peut-être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau,
- un interrupteur sectionneur tétrapolaire placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau.
CMT
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans chaque tableau, sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité.
Cette coupure d'urgence peut-être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau,
- un interrupteur sectionneur tétrapolaire placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau.
CMT
27 mars 2010 à 22:19

L'interrupteur différentiel 30mA joue son rôle.
Il coupe parce qu'un appareil est défectueux et dangereux.
Faites réparer le taille haie ou remplacez le.
CMT
Il coupe parce qu'un appareil est défectueux et dangereux.
Faites réparer le taille haie ou remplacez le.
CMT
27 mars 2010 à 22:10

Dans votre tableau électrique il doit y avoir des interrupteur différentiels en tête de chaque rangée.
C'est peut-être l'un d'eux qui a sauté.
A vérifier.
CMT
C'est peut-être l'un d'eux qui a sauté.
A vérifier.
CMT
27 mars 2010 à 22:08

Bonsoir
Peut-être un accessoire type prise Kialume de chez Yokis pourrait vous convenir :
yokis kialume prise.pdf
CMT
Peut-être un accessoire type prise Kialume de chez Yokis pourrait vous convenir :
yokis kialume prise.pdf
CMT
27 mars 2010 à 22:05

Bonjour
En supposant que votre disjoncteur EDF soit un 30/60A et que votre tableau soit alimenté en 16², la chute de tension maxi sur le 10m de liaison sera de 0,8%
La chute de tension totale ne devant pas excéder 5%, il vous reste 4,2% pour le circuit de la PAC :
Pour 33,2A sur 14ML :
- en 10² chute de tension maxi : 0,9%
- en 16² chute de tension maxi : 0,6%
Les 2 sont donc possibles et avec beaucoup de marge.
CMT
En supposant que votre disjoncteur EDF soit un 30/60A et que votre tableau soit alimenté en 16², la chute de tension maxi sur le 10m de liaison sera de 0,8%
La chute de tension totale ne devant pas excéder 5%, il vous reste 4,2% pour le circuit de la PAC :
Pour 33,2A sur 14ML :
- en 10² chute de tension maxi : 0,9%
- en 16² chute de tension maxi : 0,6%
Les 2 sont donc possibles et avec beaucoup de marge.
CMT
27 mars 2010 à 07:11

Il est certain que l'interrupteur différentiel 63A unique n'est pas bon pour la sélectivité.
S'il y a un défaut sur un circuit l'ensemble coupe.
Il faut chercher le circuit en défaut.
Couper un circuit différent chaque jour et voyez si cela se produit.
Le cumulus, le congélateur, le frigo sont de bons candidats pour ce genre de défaut.
Mais cela peut venir également d'une infiltration d'eau dans un mur qui tombe sur une prise.
CMT
S'il y a un défaut sur un circuit l'ensemble coupe.
Il faut chercher le circuit en défaut.
Couper un circuit différent chaque jour et voyez si cela se produit.
Le cumulus, le congélateur, le frigo sont de bons candidats pour ce genre de défaut.
Mais cela peut venir également d'une infiltration d'eau dans un mur qui tombe sur une prise.
CMT
26 mars 2010 à 08:23

Bonjour
Tout dépendra du type de disjoncteur de branchement que vous ferez mettre :
En théorie il ne faut pas dépasser 2% de chute de tension maxi dans la liaison, donc il faudrait :
- DB 15/45A : 50²
- DB 30/60A : 70²
Mais vous êtes très proche de la limite inférieure, donc il est à mon avis acceptable de "descendre d'un cran" :
- DB 15/45A : 35² pour 2,19% maxi (en théorie 78m maxi)
- DB 30/60A : 50² pour 2,04% maxi (en théorie 83m maxi)
Il faut bien compter la longueur réelle du câble en tenant compte des remontées aux extrémités.
Prévoir au moins un regard intermédiaire pour faciliter le tirage des câbles, mais 2 me sembleraient préférables.
CMT
Tout dépendra du type de disjoncteur de branchement que vous ferez mettre :
En théorie il ne faut pas dépasser 2% de chute de tension maxi dans la liaison, donc il faudrait :
- DB 15/45A : 50²
- DB 30/60A : 70²
Mais vous êtes très proche de la limite inférieure, donc il est à mon avis acceptable de "descendre d'un cran" :
- DB 15/45A : 35² pour 2,19% maxi (en théorie 78m maxi)
- DB 30/60A : 50² pour 2,04% maxi (en théorie 83m maxi)
Il faut bien compter la longueur réelle du câble en tenant compte des remontées aux extrémités.
Prévoir au moins un regard intermédiaire pour faciliter le tirage des câbles, mais 2 me sembleraient préférables.
CMT
26 mars 2010 à 08:19

Il s'agit en général d'un différentiel 30ma Type Hpi/Hi/Si (suivant marques).
C'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
A utiliser de manière facultative pour un congélateur.
CMT
C'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
A utiliser de manière facultative pour un congélateur.
CMT
25 mars 2010 à 19:10

Aucune obligation réglementaire, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez pour aller de l'inter à la lampe sauf bleu et vert/jaune.
CMT
CMT
25 mars 2010 à 19:08

Bonsoir,
Aucune distance réglementaire n'existe vis à vis d'un lavabo.
Seuls compte la position de la douche ou de la baignoire.
A vous de la placer avec bon sens.
CMT
Aucune distance réglementaire n'existe vis à vis d'un lavabo.
Seuls compte la position de la douche ou de la baignoire.
A vous de la placer avec bon sens.
CMT
20 mars 2010 à 23:24

Bonsoir,
Il suffit de ne pas raccorder le fil pilote.
Isolez le avec un domino.
Si vous faites une recherche, vous trouverez plusieurs schémas que j'ai publié pour ce type de raccordement.
CMT
Il suffit de ne pas raccorder le fil pilote.
Isolez le avec un domino.
Si vous faites une recherche, vous trouverez plusieurs schémas que j'ai publié pour ce type de raccordement.
CMT
20 mars 2010 à 23:23

C'est même autorisé avec un disj 16A.
En principe c'est destiné à de l'éclairage et c'est sur un circuit éclairage.
Mais dans un grenier, ce n'est pas courant.
CMT
En principe c'est destiné à de l'éclairage et c'est sur un circuit éclairage.
Mais dans un grenier, ce n'est pas courant.
CMT
19 mars 2010 à 20:54

Bonsoir. Pour 3600W sur 15m du 2,5 carré protégé par un disj 16A ou 20A suffira.
CMT
CMT
18 mars 2010 à 21:58

Bonjour
Sans doute :
- Le rouge sur la borne L (ou P).
- Faire un petit pont avec un bout de fil pour relier les 2 bornes L (ou P) ensembles.
- Raccorder chaque fils orange sur un borne 1
- Les bornes 2 sont inutilisées.
CMT
Sans doute :
- Le rouge sur la borne L (ou P).
- Faire un petit pont avec un bout de fil pour relier les 2 bornes L (ou P) ensembles.
- Raccorder chaque fils orange sur un borne 1
- Les bornes 2 sont inutilisées.
CMT
17 mars 2010 à 07:53

Le raccordement entre le disjoncteur de branchement EDF et votre tableau de répartition principal, doit se faire avec un hypothèse de chute de tension maximale de 2%. La section dépendra du type de disjoncteur de branchement (DB).
Pour 84 m de cuivre en monophasé :
- DB 15/45A : 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi
- DB 15/45A : 2x50² avec 1,5% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 2x50² avec 2% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x90² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x70² avec 2,2% de chute de tension maxi
2x50² me semble effectivement un bon choix si vous n'avez pas besoin de plus de 60A (13,8kW), ce qui en général convient pour une habitation standard avec chauffage électrique.
Votre électricien évoquait sans doute un raccordement en triphasé car effectivement dans ce cas pour 84 m de cuivre en triphasé on aurait :
- DB 10/30A : 4x16² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 4x25² avec 2% de chute de tension maxi
CMT
Pour 84 m de cuivre en monophasé :
- DB 15/45A : 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi
- DB 15/45A : 2x50² avec 1,5% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 2x50² avec 2% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x90² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x70² avec 2,2% de chute de tension maxi
2x50² me semble effectivement un bon choix si vous n'avez pas besoin de plus de 60A (13,8kW), ce qui en général convient pour une habitation standard avec chauffage électrique.
Votre électricien évoquait sans doute un raccordement en triphasé car effectivement dans ce cas pour 84 m de cuivre en triphasé on aurait :
- DB 10/30A : 4x16² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 4x25² avec 2% de chute de tension maxi
CMT
17 mars 2010 à 07:51

1- A partir du moment où il y a du chauffage électrique ou un circuit 32A, il faut au minimum dans le cadre d'une mise en sécurité soit 1 ID 30mA 63A type A soit ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
2- Oui il faut mettre la totalité des circuits sous un 30mA.
3- La branchement sur le C20, c'est l'alimentation du circuit de puissance, le raccordement C2 + fil orange, c'est le circuit de commande avec le fil pilote qui va sur le contact HC EDF.
Vous avez mal du voir car il manque l'alimentation de votre chauffe-eau en sortie du contacteur (ou alors c'est qu'il n'est pas raccordé) et donc qu'il fonctionne en permanence. Les vis sont souvent cachées derrière les fils raccordés en A1A2.
Le contact HC EDF existe toujours (bornes C1 C2 du compteur électronique ou relai 175 hz). Il peut également être donné par la téléinfo, mais vous aurez de toute façon un fil pilote qui proviendra d'un gestionnaire d'énergie lié à la téléinfo.
CMT
2- Oui il faut mettre la totalité des circuits sous un 30mA.
3- La branchement sur le C20, c'est l'alimentation du circuit de puissance, le raccordement C2 + fil orange, c'est le circuit de commande avec le fil pilote qui va sur le contact HC EDF.
Vous avez mal du voir car il manque l'alimentation de votre chauffe-eau en sortie du contacteur (ou alors c'est qu'il n'est pas raccordé) et donc qu'il fonctionne en permanence. Les vis sont souvent cachées derrière les fils raccordés en A1A2.
Le contact HC EDF existe toujours (bornes C1 C2 du compteur électronique ou relai 175 hz). Il peut également être donné par la téléinfo, mais vous aurez de toute façon un fil pilote qui proviendra d'un gestionnaire d'énergie lié à la téléinfo.
CMT
17 mars 2010 à 07:39

Bonjour
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A, donnera une chute de tension maximum de 2% qui est acceptable si votre disjoncteur de branchement EDF est à côté de votre tableau de répartition principal.
Cela vous laisse 5,7kW de disponible, ce qui me semble suffisant vu l'usage prévu.
Vous pouvez éventuellement descendre à du 6² mais avec un disj 16A, 2,1% de chute de tension maxi, mais seulement 3,6kW de disponible.
Donc à vous de voir si c'est suffisant pour ce que vous envisagez.
40m de câble ce n'est pas donné et vous ne le changerez donc pas une fois mis en place, réfléchissez bien aux usages futurs avant de faire le dimensionnement.
CMT
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A, donnera une chute de tension maximum de 2% qui est acceptable si votre disjoncteur de branchement EDF est à côté de votre tableau de répartition principal.
Cela vous laisse 5,7kW de disponible, ce qui me semble suffisant vu l'usage prévu.
Vous pouvez éventuellement descendre à du 6² mais avec un disj 16A, 2,1% de chute de tension maxi, mais seulement 3,6kW de disponible.
Donc à vous de voir si c'est suffisant pour ce que vous envisagez.
40m de câble ce n'est pas donné et vous ne le changerez donc pas une fois mis en place, réfléchissez bien aux usages futurs avant de faire le dimensionnement.
CMT
16 mars 2010 à 08:13

Bonjour
Regardez la notice de raccordement de votre four, mais je suppose qu'ils préconisent un raccordement par domino.
Achetez une sortie de câble 32A et mettez la à la place de la prise actuelle et faite un raccordement par domino dans le boîtier d'encastrement.
CMT
Regardez la notice de raccordement de votre four, mais je suppose qu'ils préconisent un raccordement par domino.
Achetez une sortie de câble 32A et mettez la à la place de la prise actuelle et faite un raccordement par domino dans le boîtier d'encastrement.
CMT
16 mars 2010 à 08:03

Vous avez du brancher une lampe sur la borne 1 et l'autre sur la borne 2.
Il faut mettre les 2 sur la même borne (1 ou 2 de manière indifférente).
CMT
Il faut mettre les 2 sur la même borne (1 ou 2 de manière indifférente).
CMT
15 mars 2010 à 08:04

C'est conforme pourvu que les jonctions au niveau de la baguette assure bien la continuité de la protection mécanique des fils.
Côté esthétique c'est une autre histoire.
Je vous conseille de mettre la baguette sur une longueur complète de mur, cela fait moins moche que d'avoir une baguette qui s'arrête au milieu.
Sur votre mur en placo, essayer d'encastrer une gaine sur 20cm entre la baguette et la boîte d'encastrement du radiateur (trou de 67 pour la boîte d'encastrement, trou de 25 au niveau de la baguette, et vous forcez le passage de la gaine entre les 2 trous).
CMT
Côté esthétique c'est une autre histoire.
Je vous conseille de mettre la baguette sur une longueur complète de mur, cela fait moins moche que d'avoir une baguette qui s'arrête au milieu.
Sur votre mur en placo, essayer d'encastrer une gaine sur 20cm entre la baguette et la boîte d'encastrement du radiateur (trou de 67 pour la boîte d'encastrement, trou de 25 au niveau de la baguette, et vous forcez le passage de la gaine entre les 2 trous).
CMT
15 mars 2010 à 08:03

Il suffit de mettre un interrupteur en parallèle du détecteur sur le circuit de la lampe.
CMT
CMT
15 mars 2010 à 07:59

Bonjour
Sur une installation neuve ce ne serait pas aux normes car LL et SL doivent avoir un circuit dédié.
Sur une installation existante pourquoi pas (on a pas toujours le choix).
La protection (16A) est bien adaptée à la section des câbles et au pire le fusible sauterait si vous tirez trop.
Le risque est au niveau de la connexion dans la boîte de dérivation, si elle est mal faite ou mal serrée, elle supportera mal une forte intensité : risque d'échauffement voire d'incendie.
CMT
Sur une installation neuve ce ne serait pas aux normes car LL et SL doivent avoir un circuit dédié.
Sur une installation existante pourquoi pas (on a pas toujours le choix).
La protection (16A) est bien adaptée à la section des câbles et au pire le fusible sauterait si vous tirez trop.
Le risque est au niveau de la connexion dans la boîte de dérivation, si elle est mal faite ou mal serrée, elle supportera mal une forte intensité : risque d'échauffement voire d'incendie.
CMT
14 mars 2010 à 07:44

Bonsoir,
12 kW sans délesteur ou 9 kW avec délesteur.
CMT
12 kW sans délesteur ou 9 kW avec délesteur.
CMT
13 mars 2010 à 20:12

Non
Un logement doit respecter la partie de la norme sur les locaux d'habitation
Une brasserie doit respecter la norme concernant les Établissements recevant du public.
Il y a malgré tout des points communs.
Pour une brasserie, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller et qui fera une installation aux normes.
Cela évitera que votre responsabilité soit engagée en cas d'accident.
CMT
Un logement doit respecter la partie de la norme sur les locaux d'habitation
Une brasserie doit respecter la norme concernant les Établissements recevant du public.
Il y a malgré tout des points communs.
Pour une brasserie, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller et qui fera une installation aux normes.
Cela évitera que votre responsabilité soit engagée en cas d'accident.
CMT
13 mars 2010 à 07:50

Normativement si non attenante à la maison, il faut un disjoncteur dédié au circuit prises extérieures et un interrupteur différentiel 30mA dédié à l'extérieur.
A vous de voir si vous voulez respecter cette norme à 100%.
Si vous repartez d'une prise de votre garage, inutile d'ajouter un ID 30mA vu que votre circuit garage est déjà protégé par un 30mA.
CMT
A vous de voir si vous voulez respecter cette norme à 100%.
Si vous repartez d'une prise de votre garage, inutile d'ajouter un ID 30mA vu que votre circuit garage est déjà protégé par un 30mA.
CMT
13 mars 2010 à 07:47

Bonjour
Cela dépend des marques.
Le standard c'est d'avoir une arrivée par le haut.
Si ce n'est pas le cas il faut mettre une étiquette d'avertissement.
La sortie se fait :
- soit par le haut (ID avec raccordement direct par peigne), que je vous conseille
- soit par le bas (ID à câbler avec une borne de connexion)
CMT
Cela dépend des marques.
Le standard c'est d'avoir une arrivée par le haut.
Si ce n'est pas le cas il faut mettre une étiquette d'avertissement.
La sortie se fait :
- soit par le haut (ID avec raccordement direct par peigne), que je vous conseille
- soit par le bas (ID à câbler avec une borne de connexion)
CMT
13 mars 2010 à 07:44

Oui, si elles sont de sections suffisantes.
CMT
CMT
12 mars 2010 à 07:48

La présence d'une tension sur le fil pilote, le fait fonctionner en éco.
Peut-être que le réglage de votre thermostat est trop bas pour que cela s'allume en éco.
Autre possibilité, vous avez inversé fil pilote et phase.
CMT
Peut-être que le réglage de votre thermostat est trop bas pour que cela s'allume en éco.
Autre possibilité, vous avez inversé fil pilote et phase.
CMT
12 mars 2010 à 07:47

J'ai fait une erreur en réponse 1.
Il en faut effectivement au moins 1 (contrairement aux annexes non attenantes où ce n'est pas obligatoire).
CMT
Il en faut effectivement au moins 1 (contrairement aux annexes non attenantes où ce n'est pas obligatoire).
CMT
11 mars 2010 à 20:50

La notion de type ne concerne pas les disjoncteurs mais les différentiels :
Type AC : détectent les défauts du courant alternatif.
Type A : les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge).
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
La courbe concerne bien les disjoncteurs, mais ce n'est pas A ou AC, mais plutôt B, C, D et cela correspond au type de courbe de déclenchement.
CMT
Type AC : détectent les défauts du courant alternatif.
Type A : les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge).
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
La courbe concerne bien les disjoncteurs, mais ce n'est pas A ou AC, mais plutôt B, C, D et cela correspond au type de courbe de déclenchement.
CMT
10 mars 2010 à 23:01

La norme ne le rend pas obligatoire, mais l'usage veut qu'on le fasse.
Pour les gaines ICTA, il faut respecter la règle des 1/3 si on passe les câbles après l'encastrement, mais pas si on les passe avant (assouplissement récent de la règle).
CMT
Pour les gaines ICTA, il faut respecter la règle des 1/3 si on passe les câbles après l'encastrement, mais pas si on les passe avant (assouplissement récent de la règle).
CMT
10 mars 2010 à 22:59

Normativement aucun.
A vous de mettre ce qui vous semble judicieux.
CMT
A vous de mettre ce qui vous semble judicieux.
CMT
10 mars 2010 à 22:56

Pour des spots dans du lambris, je crois qu'il une classe au feu M4, donc 18mm d'épaisseur de lambris avec du résineux.
CMT
CMT
10 mars 2010 à 07:43

Si le chauffe-eau n'est pas raccordé en HC, un seul disjoncteur (20A ou 16A suffit). C'est ce qui doit être fait chez vous.
Si vous voulez le raccorder en HC, il faudra effectivement ajouter un disjoncteur 2A et un conctateur HC.
Pas de problème pour garder le 16A à la place du 20A.
CMT
Si vous voulez le raccorder en HC, il faudra effectivement ajouter un disjoncteur 2A et un conctateur HC.
Pas de problème pour garder le 16A à la place du 20A.
CMT
10 mars 2010 à 07:42

Bonjour
Oui il faut essayer de repairer chaque phase et chaque neutre.
Pour les circuits où vous n'arrivez pas à repérer le neutre, laissez la borne de neutre du disjoncteur en attente et laisser ces neutres à un bornier.
CMT
Oui il faut essayer de repairer chaque phase et chaque neutre.
Pour les circuits où vous n'arrivez pas à repérer le neutre, laissez la borne de neutre du disjoncteur en attente et laisser ces neutres à un bornier.
CMT
10 mars 2010 à 07:39

Coupez tous vos disjoncteurs de votre tableau et vérifiez à la pince ampéremétrique qu'il n'y a pas d'intensité qui circule dans le fil d'arrivée à votre disjoncteur EDF.
CMT
CMT
10 mars 2010 à 07:36

Aucun problème pour mettre un ID 30mA 40A dans votre tableau du garage.
Par contre il faudra mettre un disj 25A au départ du câble en 4² dans le tableau principal.
Puissance maxi disponible : 5,7kW, à mon avis suffisant pour votre usage.
CMT
Par contre il faudra mettre un disj 25A au départ du câble en 4² dans le tableau principal.
Puissance maxi disponible : 5,7kW, à mon avis suffisant pour votre usage.
CMT
08 mars 2010 à 19:52

Il faut toujours un tableau de répartition principal.
On ne met un tableau divisionnaire que si on en a le besoin.
Que l'on soit en monophasé ou en triphasé.
CMT
On ne met un tableau divisionnaire que si on en a le besoin.
Que l'on soit en monophasé ou en triphasé.
CMT
26 février 2010 à 23:40

Bonjour
A moins de 2m25 du fond du receveur, vous êtes en volume 1.
Il est interdit de mettre un appareil fonctionnant en 230V (sauf chauffe-eau dans certaines conditions) en volume 1.
CMT
A moins de 2m25 du fond du receveur, vous êtes en volume 1.
Il est interdit de mettre un appareil fonctionnant en 230V (sauf chauffe-eau dans certaines conditions) en volume 1.
CMT
26 février 2010 à 07:43

A priori c'est bien câblé, sauf si la logique des couleurs n'est pas respectée.
CMT
CMT
26 février 2010 à 07:37

Avec des fils en 1,5² c'est 2250W maxi.
Donc si un seul radiateur sur le circuit, pas de problème
CMT
Donc si un seul radiateur sur le circuit, pas de problème
CMT
24 février 2010 à 23:51

Bonsoir
Cela dépend des marques (pour du siemens je ne sais pas)
Le plus souvent l'arrivée se fait par le haut.
Le départ par le bas ou le haut suivant que les ID sont peignables.
Voir exemples joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
Cela dépend des marques (pour du siemens je ne sais pas)
Le plus souvent l'arrivée se fait par le haut.
Le départ par le bas ou le haut suivant que les ID sont peignables.
Voir exemples joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
24 février 2010 à 23:47

Non
Le mieux est d'ajouter un petit tableau 2 ou 4 modules avec le disj 2A et le contacteur J/N et de le mettre à l'endroit le plus pertinent (sans doute près du tableau actuel, pour récupérer le contact HC d'EDF).
CMT
Le mieux est d'ajouter un petit tableau 2 ou 4 modules avec le disj 2A et le contacteur J/N et de le mettre à l'endroit le plus pertinent (sans doute près du tableau actuel, pour récupérer le contact HC d'EDF).
CMT
24 février 2010 à 07:14

Bonjour
Le dispositif différentiel haute sensibilité est présent pour couper l'installation en cas de fuite de courant.
S'il coupe c'est qu'il y a un défaut quelque part.
- Débranchez votre chaîne hifi et mettre un autre appareil à la place
- Si le problème ne se produit plus c'est que votre chaîne hifi est défectueuse
- Si le problème persiste, cela peut provenir soit d'un autre appareil branché sur le même circuit, soit du circuit lui-même : par exemple infiltration d'eau dans un mur qui tombe sur une prise de courant du circuit.
A noter que le fusible n'a rien à voir la dedans, c'est une protection contre les surcharges et les court-circuit.
Bon courage pour les recherches.
CMT
Le dispositif différentiel haute sensibilité est présent pour couper l'installation en cas de fuite de courant.
S'il coupe c'est qu'il y a un défaut quelque part.
- Débranchez votre chaîne hifi et mettre un autre appareil à la place
- Si le problème ne se produit plus c'est que votre chaîne hifi est défectueuse
- Si le problème persiste, cela peut provenir soit d'un autre appareil branché sur le même circuit, soit du circuit lui-même : par exemple infiltration d'eau dans un mur qui tombe sur une prise de courant du circuit.
A noter que le fusible n'a rien à voir la dedans, c'est une protection contre les surcharges et les court-circuit.
Bon courage pour les recherches.
CMT
24 février 2010 à 07:12

En principe vos radiateurs possèdent leur propre thermostat qui doivent vous assurer une température stable.
Si vos radiateurs ne fonctionnent que la nuit c'est que vous avez déjà un ou des contacteurs de puissance (reliés à une horloge ou au contact HC).
Si malgré tout vous voulez ajouter un thermostat centralisé il suffit de mettre le contact de sortie en série sur le circuit de commande du ou des contacteurs.
CMT
Si vos radiateurs ne fonctionnent que la nuit c'est que vous avez déjà un ou des contacteurs de puissance (reliés à une horloge ou au contact HC).
Si malgré tout vous voulez ajouter un thermostat centralisé il suffit de mettre le contact de sortie en série sur le circuit de commande du ou des contacteurs.
CMT
24 février 2010 à 07:06

Bonjour
Il n'y a pas de norme qui dit cela.
Les 2 montages sont possibles :
* montage dit 3 fil avec poussoirs au neutre
- phase sur 1 et A1
- lampe sur 2
- poussoirs sur A2.
- neutre sur poussoir et lampe
* montage dit 4 fils avec poussoirs à la phase
- phase sur 1 et poussoirs
- lampe sur 2
- poussoirs sur A1.
- neutre sur lampe et A2
Le montage 4 fils est plus fréquent de nos jours, mais rien n'interdit de faire le montage 3 fils.
CMT
Il n'y a pas de norme qui dit cela.
Les 2 montages sont possibles :
* montage dit 3 fil avec poussoirs au neutre
- phase sur 1 et A1
- lampe sur 2
- poussoirs sur A2.
- neutre sur poussoir et lampe
* montage dit 4 fils avec poussoirs à la phase
- phase sur 1 et poussoirs
- lampe sur 2
- poussoirs sur A1.
- neutre sur lampe et A2
Le montage 4 fils est plus fréquent de nos jours, mais rien n'interdit de faire le montage 3 fils.
CMT
23 février 2010 à 08:04
