FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Calcul chute de tension avec la distance

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


8055

Astuce Forum electricite : Calcul chute de tension avec la distance


Invité
invité
Bonjour.

Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ?
Merci.
15 avril 2010 à 10:14
Avis FAQ 1 electricite

Calcul chute de tension avec la distance


Invité
invité
Bonjour.
Si la section du câble est inférieure à 25 mm² on néglige la chute inductive, la chute s'exprime alors, pour un câble en cuivre, par :
Delta U = (0,023 x L(m) xI(A) x Cos phi x n)/S(mm²)
Où L est égal à la distance en m entre tableau et utilisation
I et l'intensité en Ampères
n=2 en monophasé n=1 en triphasé
S est la section du câble en mm²
Cos phi est le facteur de puissance #1 s'il n'y a pas de moteurs. Ou = 0, s'il y a un ou plusieurs gros moteur
Delta U est la chute de tension en volts. CO
15 avril 2010 à 21:46
Avis FAQ 2 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
La chute de tension est de 2%, pour le calcul, d'autres internautes vont se faire la joie de vous répondre.
Cordialement
15 avril 2010 à 21:17
Avis FAQ 3 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Pour du mono en cuivre la formule se simplifie :
(L x I)/ (50 x S)
CMT
16 avril 2010 à 21:35
Avis FAQ 4 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

mf06
Membre inscrit
mf06
709 messages
Bonjour
Et si on inversait le problème (ou la question) ?
Par exemple : quelle doit être la section pour alimenter (dans les mêmes conditions) une charge à 10 m du disjoncteur et à 100 m (loi d'ohms) : densité (a/mm²) et chute de tension identique (ma réponse fera bondir GL).
05 mai 2010 à 11:48
Avis FAQ 5 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

GL
Membre inscrit
GL
29 995 messages
Bonjour mf06. En attendant de reprendre le fil des questions du forum (déjà 2 semaines de RTT), tous les contributeurs un peu jardiniers ont dû en profiter pour faire les plantations dans le potager ou sur le balcon.
Pour la chute de tension, la formule à tout faire disponible un peu partout est suffisante, ce à partir du modèle standard en ligne de cuivre ou aluminium, en monophasé ou triphasé équilibré, et pour une charge donnée connue. A noter que celle donnée par CO néglige bien la partie inductive de la chute de tension.
Ce qui est gênant dans ces formules c'est que l'on puisse les appliquer sans recul, sans savoir d'où viennent les paramètres numériques. Mais pour les applications usuelles, cela convient amplement, d'autant plus qu'il existe des tableaux tout faits, des abaques, ou des calculateurs Excel faciles à utiliser.
A bientôt.
06 mai 2010 à 18:30
Avis FAQ 6 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

mf06
Membre inscrit
mf06
709 messages
Bonjour GL : je parle de "bondir" dans le sens "chatouiller" par le fait que j'attache toujours une grande importance à la densité (2 A/mm²), ce qui est très peu je le reconnais, mais ne pouvant agir avant le compteur je chasse les chutes de tensions après et forcément les sections de conducteurs sont importantes et hors normes.
07 mai 2010 à 19:20
Avis FAQ 7 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

GL
Membre inscrit
GL
29 995 messages
Bonjour mf06. On ne peut pas grand chose contre les chutes du tension du réseau. Celles-ci sont définies par des normes très détaillées (dossiers "qualité de la fourniture d'énergie").
Les problèmes présents et à venir concernent les pompes à chaleur dont les démarrages peuvent perturber le réseau si celui ci est vétuste et sous dimensionné.
Pour le domestique, si l'on suit bien les prescriptions de la C15-100 (sections et longueurs) il n'y a pas besoin de connaître la densité de courant ; les chutes de tension dans l'habitation classique sont négligeables par rapport à celles du réseau en amont. Quant à la valeur de densité que vous utilisez, elle est largement obsolète et l'on ne raisonne plus ainsi depuis les années 60.
08 mai 2010 à 11:13
Avis FAQ 8 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

Olricht
Membre inscrit
Olricht
13 messages
Bonjour.
Je relance ce vieux sujet... parce que je ne comprends pas très bien.
En gros, pour avoir un circuit de 6 prises et un circuit d'éclairage partant d'un tableau secondaire, quelle section de câble faut-il entre le tableau principal et ce tableau secondaire qui seront séparés par 100 mètres de câble ?
Merci.
01 juin 2022 à 10:21
Avis FAQ 9 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonjour.
Cela dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.

Mais à supposer qu'elle soit de 3600W soit 16A et en tablant sur une hypothèse de chute de tension de 2% dans la liaison, cela donne en utilisant la formule que j'ai mis au dessus.

Chute de tension = (L x I)/ (50 x S)
S = (L x I) / (50 x chute de tension)
S = (100 x16) / (50x2)
S= 16mm²
01 juin 2022 à 13:48
Avis FAQ 10 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

Olricht
Membre inscrit
Olricht
13 messages
Merci CMT, mais 16 mm² c'est énorme ?!
Pour quelques prises au bout...
01 juin 2022 à 22:36
Avis FAQ 11 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonjour.
Ben oui, mais 100m c'est énorme aussi.

Mais vous donnez peu d'hypothèse :
- on ne sais pas à quoi vont servir ces prises. J'ai fait le calcul avec 3600W, mais peut- être que dans les faits vous tirerez moins
- vous ne dites rien de la nature du local, mais cela peut être un abri de jardin avec des circuits terminaux très courts et du coup une chute de tension très faible dans cette partie là, ce qui permet d'en autoriser plus dans la liaison.

Si on se donne un peu plus de tolérance sur la chute de tension et qu'on est raisonnable sur la puissance on peut sans doute baisser cette section. Par exemple :
- du 10² vous permettra de tirer 3000W avec 2,6% de chute de tension.
- du 6² vous permettra de tirer 2000W avec 2,9% de chute de tension.
02 juin 2022 à 07:31
Avis FAQ 12 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

Olricht
Membre inscrit
Olricht
13 messages
Bonjour.

Il s'agit d'amener l'électricité dans une grange pour mettre des éclairages du genre projecteurs à led de 50W et quelques prises pour brancher des outils à main.
Mais en comptant le parcours à faire au départ du branchement EDF, il y a 100m de câble...
Donc je pensais être très large en envisageant du 10mm² mais je vois que ce n'est pas le cas.
02 juin 2022 à 08:56
Avis FAQ 13 electricite

Calcul chute de tension avec la distance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Des outils à main ça ne tire pas 3600W.
Donc vous avez de la marge.
02 juin 2022 à 11:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 2. Aide calcul chute de tension raccordement et consuel
    N°23505 : Bonjour. Dans le cadre du raccordement électrique de ma maison. Je dois m'occuper des VRD et donc choisir la section de câble électrique nécessaire. La distance entre le raccordement et mon tableau électrique sera de 110...
  • 3. Paramètres calcul de chute de tension
    N°14620 : Bonjour à tous, Je souhaite vérifier ma note de calcul électrique avec le logiciel Caneco et lorsque je rentre toutes les infos, au final je ne tombe pas sur la chute de tension initialement trouvé avec des calculs par...
  • 4. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
    N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
  • 5. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 6. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 7. Calcul de section de câbles
    N°25600 : Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum. J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé. J'ai une batterie 12V et un...
  • 8. Section câble distance totale ou premier socle ?
    N°16896 : Bonjour, Je voudrais savoir si la section avec la distance se compte du tableau au premier socle (prise pour moi) ou jusqu'au dernier socle ? Merci pour vos réponses.
  • 9. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Calcul chute de tension avec la distance >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
ampoule incandescence 03fusibles 16 ampereseolienne ou solaire alustre 10 ampoules



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite