Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
8054
Question Electricite : Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
Invité

Bonjour à tous
On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v.
L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il a associé à un disjoncteur différentiel Hager 30 mA 63 A.
A t-il eu raison de mettre une protection si élevée ?
Car, dans une maison classique, on met des disjoncteurs 16A pour protéger les prises mais, en fait, on protège surtout la section du câble mais là, c'est une ligne qui sert simplement pour la chambre froide et 5KW.
Cela représente une intensité d'environ 7 Ampères.
Donc, pourquoi il n'a pas mis un disjoncteur de 10 Ampères pour protéger la chambre froide contre les surintensités ? Merci d'avance pour votre réponse
On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v.
L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il a associé à un disjoncteur différentiel Hager 30 mA 63 A.
A t-il eu raison de mettre une protection si élevée ?
Car, dans une maison classique, on met des disjoncteurs 16A pour protéger les prises mais, en fait, on protège surtout la section du câble mais là, c'est une ligne qui sert simplement pour la chambre froide et 5KW.
Cela représente une intensité d'environ 7 Ampères.
Donc, pourquoi il n'a pas mis un disjoncteur de 10 Ampères pour protéger la chambre froide contre les surintensités ? Merci d'avance pour votre réponse
15 avril 2010 à 14:03
Réponses 1 Forum installation électrique
Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
Votre réflexion est tout à fait juste, 5KW en tri fait environ 10A (5000W : 526,524=9,49A), donc une protection 10A mini en courbe D suffit amplement à la protection de votre chambre froide, il avait peut être que ça sous la main, venant d'un autre chantier, donc danger, et ne pas racheter un autre disjoncteur, en plus il a été facturé : Devis.
Résultat en cas de problème, c'est le disjoncteur général qui va tomber, et risque de casse de l'installation(compresseur). Cordialement.
Résultat en cas de problème, c'est le disjoncteur général qui va tomber, et risque de casse de l'installation(compresseur). Cordialement.
15 avril 2010 à 21:31
Réponses 2 Forum installation électrique
Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
Bonjour. Le monteur n'a pas forcément fait le bon choix, ou alors il était frigoriste et non électricien.
Pour découpler totalement la chambre froide du reste de l'installation, il aurait pu monter un DJ différentiel super immunisé courbe D branché directement sur le bornier du tableau de répartition (ou équivalent : DJ + bloc différentiel Vigi ou autre), comme on le fait généralement pour un congélateur. On met le bon matériel défini préalablement, et pas de la récupération d'un autre chantier, méthode quelque peu désinvolte et non professionnelle ; donc non justifiable.
Pour l'intensité, soit il utilise les données de la plaque signalétique du moteur, soit il mesure avec sa pince ampèremétrique l'intensité au démarrage et en régime permanent ; le calibre 10 A semble de toute façon un peu juste vu d'ici.
L'autre solution à privilégier est de protéger la ligne 2,5 mm² avec DJ 20 A courbe D avec DDR, puis de monter un DJ moteur Télémécanique GV2 ME16 ou équivalent dans le coffret de commande près de l'armoire frigorifique.
Dans tous les cas on évite d'utiliser des formules bizarres à tout faire d'un autre temps. On favorise le raisonnement comme expliqué en suivant ce lien vers la question 3560. Cordialement,
Pour découpler totalement la chambre froide du reste de l'installation, il aurait pu monter un DJ différentiel super immunisé courbe D branché directement sur le bornier du tableau de répartition (ou équivalent : DJ + bloc différentiel Vigi ou autre), comme on le fait généralement pour un congélateur. On met le bon matériel défini préalablement, et pas de la récupération d'un autre chantier, méthode quelque peu désinvolte et non professionnelle ; donc non justifiable.
Pour l'intensité, soit il utilise les données de la plaque signalétique du moteur, soit il mesure avec sa pince ampèremétrique l'intensité au démarrage et en régime permanent ; le calibre 10 A semble de toute façon un peu juste vu d'ici.
L'autre solution à privilégier est de protéger la ligne 2,5 mm² avec DJ 20 A courbe D avec DDR, puis de monter un DJ moteur Télémécanique GV2 ME16 ou équivalent dans le coffret de commande près de l'armoire frigorifique.
Dans tous les cas on évite d'utiliser des formules bizarres à tout faire d'un autre temps. On favorise le raisonnement comme expliqué en suivant ce lien vers la question 3560. Cordialement,
16 avril 2010 à 09:25
Réponses 3 Forum installation électrique
Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
Bonjour, je pense que votre chambre froide est équipée d'une armoire individuelle avec sa régulation et ses protections, donc la protection thermique du moteur se trouve dans cette armoire ;
l'alimentation en 5G2,5² depuis votre tableau de distribution, avec protection 20A (D), ne me pose pas de souci avec l'alinéa ci-dessus, c'est la protection de la canalisation ;
Est ce bien un disj 63A ou un inter 63A : dans le 1er cas bien que ce soit élevé, c'est la protection 20A qui déclenchera (sur CC), dans le 2è cas c'est OK ; La fonction DDR 30mA marche dans les 2 cas.
Bien sur si l'électricien a fait payé le disj 63A au prix fort, vous pouvez discuter. Cordialement.
l'alimentation en 5G2,5² depuis votre tableau de distribution, avec protection 20A (D), ne me pose pas de souci avec l'alinéa ci-dessus, c'est la protection de la canalisation ;
Est ce bien un disj 63A ou un inter 63A : dans le 1er cas bien que ce soit élevé, c'est la protection 20A qui déclenchera (sur CC), dans le 2è cas c'est OK ; La fonction DDR 30mA marche dans les 2 cas.
Bien sur si l'électricien a fait payé le disj 63A au prix fort, vous pouvez discuter. Cordialement.
16 avril 2010 à 07:08
Réponses 4 Forum installation électrique
Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
Bonjour, je ne vois pas dans la question, d'information qu'il soit utilisé de matériel de récupération... gardons nous d'accuser la profession. Cordialement.
17 avril 2010 à 07:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 7. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite