Validation schéma électrique
Actuellement
26 605
questions dans le
forum électricité
16676
Question installation électrique : Validation schéma électrique
Bonjour
Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants.
Il s'agit d'un bâtiment d'élevage, il n'y a pas de salariés, l'APAVE doit passer pour que l'on obtienne le consuel et qu'EDF nous branche.
N'hésitez pas à poser des questions si des choses ne sont pas claires.
Merci pour votre aide.
Magali.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants.
Il s'agit d'un bâtiment d'élevage, il n'y a pas de salariés, l'APAVE doit passer pour que l'on obtienne le consuel et qu'EDF nous branche.
N'hésitez pas à poser des questions si des choses ne sont pas claires.
Merci pour votre aide.
Magali.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 avril 2017 à 19:59
Réponse 1 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour Magali. C'est bien, mais vous pouvez améliorer.
De façon à gagner deux modules, vous pouvez utiliser des DJ tétrapolaires à 3 modules Schneider-Electric.
Ainsi toute la rangée en tri pourra être connectée avec des peignes depuis l'ID.
Vous pouvez commuter le chauffe-eau en triphasé pour favoriser un bon équilibrage des intensités.
Le frigo n'a pas besoin de prise dédiée.
Le chauffage est peut-être surdimensionné.
Pour une salle de bains, prévoir une ventilation mécanique. Un extracteur est bruyant.
La section de cuivre sur 120 m est trop faible. Pour 60 A la chute de tension dépasse 7,5 % pour 16 mm², pour 35 mm² elle est de 3,6 %. Limite acceptable. Les chutes de tension sont calculées pour une charge globale déséquilibrée, donc 60 A sur une ligne monophasée.
Voir aussi la section des 60 cm de HO7V-K
Vous pouvez choisir un répartiteur à étage entre 80 et 100 A. Peu importe la marque.
Idem pour une barrette de terre
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
A suivre
Cordialement.
De façon à gagner deux modules, vous pouvez utiliser des DJ tétrapolaires à 3 modules Schneider-Electric.
Ainsi toute la rangée en tri pourra être connectée avec des peignes depuis l'ID.
Vous pouvez commuter le chauffe-eau en triphasé pour favoriser un bon équilibrage des intensités.
Le frigo n'a pas besoin de prise dédiée.
Le chauffage est peut-être surdimensionné.
Pour une salle de bains, prévoir une ventilation mécanique. Un extracteur est bruyant.
La section de cuivre sur 120 m est trop faible. Pour 60 A la chute de tension dépasse 7,5 % pour 16 mm², pour 35 mm² elle est de 3,6 %. Limite acceptable. Les chutes de tension sont calculées pour une charge globale déséquilibrée, donc 60 A sur une ligne monophasée.
Voir aussi la section des 60 cm de HO7V-K
Vous pouvez choisir un répartiteur à étage entre 80 et 100 A. Peu importe la marque.
Idem pour une barrette de terre
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
A suivre
Cordialement.
03 avril 2017 à 22:49
Réponse 2 du forum électricité
Validation schéma électrique
Merci, j'ai plein de questions à partir de vos remarques, je file m'occuper de mes bêtes, je reviens vers vous ce soir.
Encore Merci.
Encore Merci.
04 avril 2017 à 08:13
Réponse 3 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonsoir.
Encore Merci.
Pour plus de précisions : il s'agit de l'électricité d'une écurie et d'un petit logement de 35 m² attenant aux écurie permettant de surveiller les naissances et pour éviter de rentrer à la maison à midi.
J'ai déjà mis en place le câble de 115 m raccordant le futur branchement EDF à l'écurie et les câbles allant du futur tableau aux prises (2.5) et aux lumières (1.5).
C'est la première fois que je touche à l'électricité....
L'organisme de contrôle doit passer pour le consuel.
Concernant le câble de raccordement de 115 m en 16², je me suis basée sur l'abaque mise en pièce jointe pour le choisir.
Mais hier, j'ai vu un site qui me donnait des valeur différentes.
L'abaque que j'ai utilisé correspond elle à mon cas ? sinon, quelle est la bonne abaque et pourquoi ?
Je note pour les disjoncteurs tétrapolaires à 3 modules, je vais aller voir leur prix....
Encore merci pour le temps que vous consacrez à me répondre.
Magali
La ventilation se fera par les fenêtres...
Je me suis posée la question pour le câble reliant le second disjoncteur de branchement au tableau électrique.
J'ai vu 2 dimensions conseillés : HO7VK 6mm² ou RNF 16². Qu'en est-il ? pourquoi ?
Pour le chauffe eau, j'ai hésité et j'ai pensé m'orienter vers du mono pour 2 raisons : un problème de place sur la rangée tri du tableau et le fait que l'on m'ait dit que cela ne changeait rien.
Je comprends votre argument lié aux phases. Comment faire pour le tableau ?
Concernant le chauffage, il s'agit juste d'un petit chauffage pour la salle de bain. Il y aura un poêle à granulés pour le reste du logement.
Le disjoncteur choisit convient-il ? sinon que mettre ? Faut-il un câble en 2.5 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Encore Merci.
Pour plus de précisions : il s'agit de l'électricité d'une écurie et d'un petit logement de 35 m² attenant aux écurie permettant de surveiller les naissances et pour éviter de rentrer à la maison à midi.
J'ai déjà mis en place le câble de 115 m raccordant le futur branchement EDF à l'écurie et les câbles allant du futur tableau aux prises (2.5) et aux lumières (1.5).
C'est la première fois que je touche à l'électricité....
L'organisme de contrôle doit passer pour le consuel.
Concernant le câble de raccordement de 115 m en 16², je me suis basée sur l'abaque mise en pièce jointe pour le choisir.
Mais hier, j'ai vu un site qui me donnait des valeur différentes.
L'abaque que j'ai utilisé correspond elle à mon cas ? sinon, quelle est la bonne abaque et pourquoi ?
Je note pour les disjoncteurs tétrapolaires à 3 modules, je vais aller voir leur prix....
Encore merci pour le temps que vous consacrez à me répondre.
Magali
La ventilation se fera par les fenêtres...
Je me suis posée la question pour le câble reliant le second disjoncteur de branchement au tableau électrique.
J'ai vu 2 dimensions conseillés : HO7VK 6mm² ou RNF 16². Qu'en est-il ? pourquoi ?
Pour le chauffe eau, j'ai hésité et j'ai pensé m'orienter vers du mono pour 2 raisons : un problème de place sur la rangée tri du tableau et le fait que l'on m'ait dit que cela ne changeait rien.
Je comprends votre argument lié aux phases. Comment faire pour le tableau ?
Concernant le chauffage, il s'agit juste d'un petit chauffage pour la salle de bain. Il y aura un poêle à granulés pour le reste du logement.
Le disjoncteur choisit convient-il ? sinon que mettre ? Faut-il un câble en 2.5 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 avril 2017 à 21:08
Réponse 4 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonsoir Magali.
L'abaque n'est bon que pour une charge triphasée équilibrée comme un moteur.
Dans votre cas la charge ne sera pas forcément équilibrée c'est pour cela que l'on traite la ligne comme si elle était en monophasé, donc 60 A sur 120 m de ligne donc 240 m de câble.
Vous voyez alors que l'abaque préconise une section de 25 ou 35 mm².
Pour cette détermination nous utilisons une calculette du net où l'on rentre les paramètres et l'on voit alors si la chute de tension est dans les limites : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages comme les moteurs. 16 mm² est donc trop faible, mais c'est un peu tard.
Sur votre dessin on voit que le raccordement est de 36 kVA avec un abonnement 18 kVA.
Nous nous sommes fiés à votre besoin de 60 A, soit 36 kVA.
On comprend que pour le moment vous avez souscrit 18 kVA mais que vous pourrez monter à 36 kVA, d'où le dimensionnement à 60 A et 35 mm².
Le tableau devra commuter 60 A en triphasé. Compte tenu de la faible longueur on peut réduire la section. 16 mm² devrait convenir..
On s'efforce d'équilibrer les charges, c'est pour cela que le chauffe eau raccordé en triphasé est préférable.
Vous avez de la place sur les rangées du bas.
Les DJ tétrapolaires Schneider Electric à 3 modules appartiennent à la série DT40K.
Le DJ chauffage avec ligne en 2,5 mm² convient. En 1,5 mm² DJ 16 A également.
Pour ce qui concerne les ID on peut se poser des questions.
Pour le modèle tétrapolaire en tête, si vous souscrivez 36 kVA il faudra un modèle 63 A.
Pour les modèles monophasés, on va regarder ce que dit la norme.
CMT ou 1Insp vont peut-être passer par là.
On vous conseille d'acquérir ce livret Promotelec, à l'usage des professionnels ou plus que bricoleurs très expérimentés L'Officiel de l’Électricité Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs 47,50 € TTC
18 kVA devrait suffire si vos machines n'en demandent pas tant simultanément avec l'habitat.
C'est pour cela qu'il y aura peut-être des dimensionnements à revoir.
Le projet n'est pas ficelé pour le moment.
Derrière l'écran se pose la question si l'abonnement reste à 18 kVA, avec un DJ de branchement de calibre 30 A maxi, même si le point de livraison est capable d'en délivrer 36.
On dimensionne toujours pour les calibres maximum.
Cordialement.
L'abaque n'est bon que pour une charge triphasée équilibrée comme un moteur.
Dans votre cas la charge ne sera pas forcément équilibrée c'est pour cela que l'on traite la ligne comme si elle était en monophasé, donc 60 A sur 120 m de ligne donc 240 m de câble.
Vous voyez alors que l'abaque préconise une section de 25 ou 35 mm².
Pour cette détermination nous utilisons une calculette du net où l'on rentre les paramètres et l'on voit alors si la chute de tension est dans les limites : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages comme les moteurs. 16 mm² est donc trop faible, mais c'est un peu tard.
Sur votre dessin on voit que le raccordement est de 36 kVA avec un abonnement 18 kVA.
Nous nous sommes fiés à votre besoin de 60 A, soit 36 kVA.
On comprend que pour le moment vous avez souscrit 18 kVA mais que vous pourrez monter à 36 kVA, d'où le dimensionnement à 60 A et 35 mm².
Le tableau devra commuter 60 A en triphasé. Compte tenu de la faible longueur on peut réduire la section. 16 mm² devrait convenir..
On s'efforce d'équilibrer les charges, c'est pour cela que le chauffe eau raccordé en triphasé est préférable.
Vous avez de la place sur les rangées du bas.
Les DJ tétrapolaires Schneider Electric à 3 modules appartiennent à la série DT40K.
Le DJ chauffage avec ligne en 2,5 mm² convient. En 1,5 mm² DJ 16 A également.
Pour ce qui concerne les ID on peut se poser des questions.
Pour le modèle tétrapolaire en tête, si vous souscrivez 36 kVA il faudra un modèle 63 A.
Pour les modèles monophasés, on va regarder ce que dit la norme.
CMT ou 1Insp vont peut-être passer par là.
On vous conseille d'acquérir ce livret Promotelec, à l'usage des professionnels ou plus que bricoleurs très expérimentés L'Officiel de l’Électricité Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs 47,50 € TTC
18 kVA devrait suffire si vos machines n'en demandent pas tant simultanément avec l'habitat.
C'est pour cela qu'il y aura peut-être des dimensionnements à revoir.
Le projet n'est pas ficelé pour le moment.
Derrière l'écran se pose la question si l'abonnement reste à 18 kVA, avec un DJ de branchement de calibre 30 A maxi, même si le point de livraison est capable d'en délivrer 36.
On dimensionne toujours pour les calibres maximum.
Citation :Oui, mais un peu d'aide préalable et de baby-sitting par quelqu'un du métier aurait été nécessaire, puis un suivi technologique au niveau du montage, des raccordements, etc. Le Consuel fera une vérification d'autant plus approfondie que l'installation n'aura pas été faite par un professionnel.
C'est la première fois que je touche à l'électricité..
Cordialement.
04 avril 2017 à 23:07
Réponse 5 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour.
Encore Merci.
Eh oui, il faut bien une première fois...
Merci pour le petit guide de référence que je vais m'empresser d'acquérir.
Pour le chauffe eau, je vais le mettre en tri, si je mets DJ sur la deuxième ligne du tableau, après ceux en monophasé, faut-il que je remette un interdiff tetra devant ou je peux le connecter comme si il était à la suite des DJ tri de la seconde rangée ?
J'avais pensé à un disjoncteur de branchement 30/60 A car d'après l'abaque que j'utilisais (la mauvaise donc) cela passait.
Cela me permettait de pouvoir éventuellement un jour développer l'installation.
Mais en laissant l'installation ainsi, 18 kVa suffisent largement : la prise tri de l'aplatisseur est utilisée une heure par jour, les 2 autres prises tri sont utilisés occasionnellement (quelquefois dans l'année) pour le poste de soudure pour réparer un outil qui se casse.
Le solarium est allumé quasi toute la journée l'hiver pour échauffer et sécher les chevaux.
Aussi, je peux régler le disjoncteur de branchement en 10/30 avec un abonnement en 15kW ou 18 kW.
Dans ce cas ma section de câble va-t-elle être acceptée par l'APAVE ?
Les inter diff 40 A conviennent si l'ampérage max est de 30 A, ou faut-il prendre des interdiff ayant un calibre en dessous ?
J'ai modifié mon schéma en prenant en compte les remarques faites.
Merci et bonne journée à vous.
magali
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Encore Merci.
Eh oui, il faut bien une première fois...
Merci pour le petit guide de référence que je vais m'empresser d'acquérir.
Pour le chauffe eau, je vais le mettre en tri, si je mets DJ sur la deuxième ligne du tableau, après ceux en monophasé, faut-il que je remette un interdiff tetra devant ou je peux le connecter comme si il était à la suite des DJ tri de la seconde rangée ?
J'avais pensé à un disjoncteur de branchement 30/60 A car d'après l'abaque que j'utilisais (la mauvaise donc) cela passait.
Cela me permettait de pouvoir éventuellement un jour développer l'installation.
Mais en laissant l'installation ainsi, 18 kVa suffisent largement : la prise tri de l'aplatisseur est utilisée une heure par jour, les 2 autres prises tri sont utilisés occasionnellement (quelquefois dans l'année) pour le poste de soudure pour réparer un outil qui se casse.
Le solarium est allumé quasi toute la journée l'hiver pour échauffer et sécher les chevaux.
Aussi, je peux régler le disjoncteur de branchement en 10/30 avec un abonnement en 15kW ou 18 kW.
Dans ce cas ma section de câble va-t-elle être acceptée par l'APAVE ?
Les inter diff 40 A conviennent si l'ampérage max est de 30 A, ou faut-il prendre des interdiff ayant un calibre en dessous ?
J'ai modifié mon schéma en prenant en compte les remarques faites.
Merci et bonne journée à vous.
magali
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2017 à 08:29
Réponse 6 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour Magali.
Dans ce cas, puissance maxi souscrite 18 kVA 30 A par phase, on va dimensionner pour ces valeurs.
Pour 120 m et 30 A, la chute de tension maxi pour 16 mm² est de 3,75 %. Limite acceptable pour la lumière (3 % maxi, mais vous ne serez jamais au maximum).
Dans ce cas il faut bien un DJ de branchement tétrapolaire différentiel 500 mA type S 10 / 30 A. et pas au delà.
Votre tableau est donc bon. Le calibre du DJ du chauffe-eau peut être réduit à 10 A ou un peu moins, à connecter en aval de l'ID tétrapolaire.
Le DJ pour l'aplatisseur peut avoir un calibre de 10 A ou moins.
D'une façon générale, le calibre des DJ est adapté à la section des conducteurs, et aussi à l'intensité consommée par les récepteurs quand ils sont dédiés.
Pas d'idée sur la possibilité du solarium en triphasé, mais pour l'équilibrage des intensités ce serait mieux.
Les chevaux ont-ils vraiment besoin d'un chauffage ? Quid de la chaleur animale ?
Vous laissez les ID mono en 40 A.
Un beau coffret (profond) Pragma Evolution Schneider-Electric 18 modules de largeur 4 rangées.
Mais les autres marques ont des beaux coffrets également. Vous pouvez acquérir les borniers Ph + N + T de cette marque.
Voir le tableau triphasé décrit dans l'article en tête de ce forum où vous verrez à quoi cela ressemble. Dans ce cas vous pouvez éviter le répartiteur à étage (mais c'est bien pratique dans certains cas).
A suivre, on a peut-être oublié quelque chose. La table de cuisson ? Une prise 16 A sur le tableau avec son DJ.
Cordialement.
Dans ce cas, puissance maxi souscrite 18 kVA 30 A par phase, on va dimensionner pour ces valeurs.
Pour 120 m et 30 A, la chute de tension maxi pour 16 mm² est de 3,75 %. Limite acceptable pour la lumière (3 % maxi, mais vous ne serez jamais au maximum).
Dans ce cas il faut bien un DJ de branchement tétrapolaire différentiel 500 mA type S 10 / 30 A. et pas au delà.
Votre tableau est donc bon. Le calibre du DJ du chauffe-eau peut être réduit à 10 A ou un peu moins, à connecter en aval de l'ID tétrapolaire.
Le DJ pour l'aplatisseur peut avoir un calibre de 10 A ou moins.
D'une façon générale, le calibre des DJ est adapté à la section des conducteurs, et aussi à l'intensité consommée par les récepteurs quand ils sont dédiés.
Pas d'idée sur la possibilité du solarium en triphasé, mais pour l'équilibrage des intensités ce serait mieux.
Les chevaux ont-ils vraiment besoin d'un chauffage ? Quid de la chaleur animale ?
Vous laissez les ID mono en 40 A.
Un beau coffret (profond) Pragma Evolution Schneider-Electric 18 modules de largeur 4 rangées.
Mais les autres marques ont des beaux coffrets également. Vous pouvez acquérir les borniers Ph + N + T de cette marque.
Voir le tableau triphasé décrit dans l'article en tête de ce forum où vous verrez à quoi cela ressemble. Dans ce cas vous pouvez éviter le répartiteur à étage (mais c'est bien pratique dans certains cas).
A suivre, on a peut-être oublié quelque chose. La table de cuisson ? Une prise 16 A sur le tableau avec son DJ.
Cordialement.
05 avril 2017 à 12:04
Réponse 7 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonsoir GL
Merci et ouf, ça passe.
Ehhh oui, le chauffage c'est pour notre douche, mais le solarium, c'est pour la douche des chevaux.
Obligé l'hiver car nous ne les tondons pas pour qu'ils dorment dans leur pré dehors au chaud dans leur poil mais du coup ils transpirent beaucoup lors du travail et du fait de leurs longs poils, ils ont du mal à sécher, d'où le solarium...
Nous avons horreur des chevaux enfermés dans leur box...
Je vais me renseigner, mais il me semble que le vendeur m'a dit qu'il ne le faisait pas en tri.
Je vais le rappeler.
Mes conducteurs triphasés sont en 2.5, toujours OK pour un DJ en 10 A ? et pourquoi 10 A plutôt que 40 A ? pardon de mon ignorance, mais qu'est-ce que cela change ?
Bon maintenant que j'ai la nature de tous les éléments, il faut que je regarde les prix et passe au choix des composants et au schéma de câblage du tableau... je vais lire la leçon 2 du manuel de l'électricien.... et je transmets le petit schéma du tableau à mon prof préféré.
Ah j'oubliais, j'ai toujours une interrogation non résolue sur le type de câble qui relie le disjoncteur de branchement 2 au tableau électrique...
Bonne soirée et merci.
magali
Merci et ouf, ça passe.
Ehhh oui, le chauffage c'est pour notre douche, mais le solarium, c'est pour la douche des chevaux.
Obligé l'hiver car nous ne les tondons pas pour qu'ils dorment dans leur pré dehors au chaud dans leur poil mais du coup ils transpirent beaucoup lors du travail et du fait de leurs longs poils, ils ont du mal à sécher, d'où le solarium...
Nous avons horreur des chevaux enfermés dans leur box...
Je vais me renseigner, mais il me semble que le vendeur m'a dit qu'il ne le faisait pas en tri.
Je vais le rappeler.
Mes conducteurs triphasés sont en 2.5, toujours OK pour un DJ en 10 A ? et pourquoi 10 A plutôt que 40 A ? pardon de mon ignorance, mais qu'est-ce que cela change ?
Bon maintenant que j'ai la nature de tous les éléments, il faut que je regarde les prix et passe au choix des composants et au schéma de câblage du tableau... je vais lire la leçon 2 du manuel de l'électricien.... et je transmets le petit schéma du tableau à mon prof préféré.

Ah j'oubliais, j'ai toujours une interrogation non résolue sur le type de câble qui relie le disjoncteur de branchement 2 au tableau électrique...
Bonne soirée et merci.
magali
05 avril 2017 à 23:10
Réponse 8 du forum électricité
Validation schéma électrique
Ok.
Pour le raccordement sur moins de 2 m du 4g6mm² convient, ou simplement du HO7V-K 6 mm² dans un tube annelé avec des embouts de câble ; à condition que le DJ de branchement soit un 10/30 A. HO7V-U est possible, mais plus raide.
Les ID type A ne se justifient pas si vous n'avez à raccorder ni lave-linge ni plaque de cuisson. Voir les différences de prix. Éventuellement voue en gardez un au cas ou le Consuel fasse une remarque..
L'ID tétrapolaire (type AC) en tête de tableau peut passer à 32 A. Voir le prix par rapport à un 40 A.
2 kW dans une salle de bain qui est de taille réduite est trop fort. Vous mettez un sèche serviettes 1 kW et c'est bon.
A savoir qu'un tableau, voire une installation complète peuvent être câblés avec du HO7V-K souple avec embouts. Plus facile à travailler ; peut-être plus cher que du HO7V-U.
Pour le séchage des chevaux je ne savais pas, d'autant plus que mes rares fréquentations de ces animaux les montraient dans des box ventilés et non chauffés. Votre facture va être un peu salée.
Pour le tableau il faudra choisir une marque et ne pas en déroger.
L'ami CMT est spécialiste en Legrand, et moi en Schneider Electric comme on peut le voir dans les articles en haut de forum.
Cordialement.
Citation :Le prix mais ce n'est pas l'essentiel. En triphasé la charge est répartie sur les 3 phases. Prenons par exemple un chauffe-eau de 3 kW ; par phase cela fera 1 kW, et l'intensité en ligne sera 1000 / 230 = même pas 5 A ; vous voyez qu'un DJ tétra 10 A convient amplement. Le câble peut être du 4 ou 5 g1,5 mm² (4 parce que le neutre est inutile). Le raisonnement sur les autres charges triphasées équilibrées est le même. Notamment pour l'aplatisseur (de quoi au fait ?).
qu'est ce que cela change ?
Pour le raccordement sur moins de 2 m du 4g6mm² convient, ou simplement du HO7V-K 6 mm² dans un tube annelé avec des embouts de câble ; à condition que le DJ de branchement soit un 10/30 A. HO7V-U est possible, mais plus raide.
Les ID type A ne se justifient pas si vous n'avez à raccorder ni lave-linge ni plaque de cuisson. Voir les différences de prix. Éventuellement voue en gardez un au cas ou le Consuel fasse une remarque..
L'ID tétrapolaire (type AC) en tête de tableau peut passer à 32 A. Voir le prix par rapport à un 40 A.
2 kW dans une salle de bain qui est de taille réduite est trop fort. Vous mettez un sèche serviettes 1 kW et c'est bon.
A savoir qu'un tableau, voire une installation complète peuvent être câblés avec du HO7V-K souple avec embouts. Plus facile à travailler ; peut-être plus cher que du HO7V-U.
Pour le séchage des chevaux je ne savais pas, d'autant plus que mes rares fréquentations de ces animaux les montraient dans des box ventilés et non chauffés. Votre facture va être un peu salée.
Pour le tableau il faudra choisir une marque et ne pas en déroger.
L'ami CMT est spécialiste en Legrand, et moi en Schneider Electric comme on peut le voir dans les articles en haut de forum.
Cordialement.
05 avril 2017 à 23:50
Réponse 9 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour.
GL a à peu près tout dit.
Quelques remarques explications en passant.
Un disjoncteur protège contre les surcharges et les court-circuits.
Sauf cas particulier il est choisi en fonction de la section des câbles afin de limiter l'intensité qui passe dans le fil et éviter ainsi son échauffement.
Classiquement :
- 1,5² 16A maxi
- 2,5² 20A maxi
- 4² 25A maxi
- 6² 32A maxi
...
Hors locaux d'habitations, on peut affiner les calculs pour tenir compte d'autres paramètres (conditions de pose...).
Donc baisser le calibre d'un disjoncteur ne pose jamais de problème de sécurité.
Un interrupteur protège contre les défauts d'isolement (fuite de courant à la terre). Son courant assigné est la valeur maxi qu'il encaisse avant de se détériorer.
Donc aucun problème à augmenter la valeur de celui-ci.
Dans votre cas, le dispositif de coupure d'urgence est un DB 10/30A. Mettre des ID 40A ne pose aucun problème.
Si un jour vous alliez au delà de vos 18kVA avec un DB 30/60A, il faudrait sans doute revoir cela (comme d'autres choses d'ailleurs).
Ce qui me gêne c'est la notion de logement.
Soit c'est réellement une habitation et auquel cas il vous manque des choses par rapport à la norme qui concerne celle-ci (circuits électroménager, réseau de communication...).
Soit on considère qu'il s'agit simplement d'un bureau avec un espace repas et une douche et dans ce cas la norme concernant les locaux d'habitation ne s'applique pas.
Attention donc aux termes que vous emploierez sur votre demande d'attestation.
GL a à peu près tout dit.
Quelques remarques explications en passant.
Un disjoncteur protège contre les surcharges et les court-circuits.
Sauf cas particulier il est choisi en fonction de la section des câbles afin de limiter l'intensité qui passe dans le fil et éviter ainsi son échauffement.
Classiquement :
- 1,5² 16A maxi
- 2,5² 20A maxi
- 4² 25A maxi
- 6² 32A maxi
...
Hors locaux d'habitations, on peut affiner les calculs pour tenir compte d'autres paramètres (conditions de pose...).
Donc baisser le calibre d'un disjoncteur ne pose jamais de problème de sécurité.
Un interrupteur protège contre les défauts d'isolement (fuite de courant à la terre). Son courant assigné est la valeur maxi qu'il encaisse avant de se détériorer.
Donc aucun problème à augmenter la valeur de celui-ci.
Dans votre cas, le dispositif de coupure d'urgence est un DB 10/30A. Mettre des ID 40A ne pose aucun problème.
Si un jour vous alliez au delà de vos 18kVA avec un DB 30/60A, il faudrait sans doute revoir cela (comme d'autres choses d'ailleurs).
Ce qui me gêne c'est la notion de logement.
Soit c'est réellement une habitation et auquel cas il vous manque des choses par rapport à la norme qui concerne celle-ci (circuits électroménager, réseau de communication...).
Soit on considère qu'il s'agit simplement d'un bureau avec un espace repas et une douche et dans ce cas la norme concernant les locaux d'habitation ne s'applique pas.
Attention donc aux termes que vous emploierez sur votre demande d'attestation.
06 avril 2017 à 08:06
Réponse 10 du forum électricité
Validation schéma électrique
Merci à tous les deux pour ces explications très claires.
Oui, il ne s'agit pas d'un logement mais d'un bureau avec un espace repas et une douche. Je vais faire attention aux termes...
L'aplatisseur, c'est pour les souris.... Non, je plaisante, c'est pour aplatir les céréales (orge, avoine et féverole) pour transformer les grains en flocons (genre corn flaks ou flocon d'avoine), beaucoup plus digestibles pour le cheval.
Pour tout ce qui est technique, je regarde demain... la journée a été trop longue et j'ai la tête comme une pastèque.
Bonne soirée à tous deux.
Magali
Oui, il ne s'agit pas d'un logement mais d'un bureau avec un espace repas et une douche. Je vais faire attention aux termes...
L'aplatisseur, c'est pour les souris.... Non, je plaisante, c'est pour aplatir les céréales (orge, avoine et féverole) pour transformer les grains en flocons (genre corn flaks ou flocon d'avoine), beaucoup plus digestibles pour le cheval.
Pour tout ce qui est technique, je regarde demain... la journée a été trop longue et j'ai la tête comme une pastèque.
Bonne soirée à tous deux.
Magali
06 avril 2017 à 22:04
Réponse 11 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour.
Je suis entrain d'avancer le choix des composants pour mon tableau.
Le coffret Schneider Pragma ne convient pas parce-qu'il doit être étanche (bâtiment agricole semi ouvert).
Doit-on prendre tous les éléments de la même marque ou puis-je prendre un coffret Legrand ou f-tronic avec des composants Schneider ? et vice versa ?
Merci.
Magali
Je suis entrain d'avancer le choix des composants pour mon tableau.
Le coffret Schneider Pragma ne convient pas parce-qu'il doit être étanche (bâtiment agricole semi ouvert).
Doit-on prendre tous les éléments de la même marque ou puis-je prendre un coffret Legrand ou f-tronic avec des composants Schneider ? et vice versa ?
Merci.
Magali
09 avril 2017 à 12:55
Réponse 12 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour Magali. Coffret enveloppe et matériels peuvent être de marques différentes.
On aurait pu penser que le coffret était dans la partie habitable, donc à l'abri.
Vous en trouverez aisément, les mots clés étant "tableau modulaire étanche" IP55
Votre grossiste pourra vous aider à choisir.
Cordialement.
On aurait pu penser que le coffret était dans la partie habitable, donc à l'abri.
Vous en trouverez aisément, les mots clés étant "tableau modulaire étanche" IP55
Votre grossiste pourra vous aider à choisir.
Cordialement.
09 avril 2017 à 14:02
Réponse 13 du forum électricité
Invité

Validation schéma électrique
Invité

Bonjour.
Attention toutefois à l'entraxe des rangées si vous utilisez des peignes verticaux.
Quoi qu'en tri, l'intérêt de ce type de matériel est moindre si vous n'avez qu'un ID par phase.
Attention toutefois à l'entraxe des rangées si vous utilisez des peignes verticaux.
Quoi qu'en tri, l'intérêt de ce type de matériel est moindre si vous n'avez qu'un ID par phase.
09 avril 2017 à 14:35
Réponse 14 du forum électricité
Validation schéma électrique
Rebonjour.
Les disjoncteurs mono, c'est bien 1 pôle + N ou alors 2 pôles ?
Merci.
Magali
Les disjoncteurs mono, c'est bien 1 pôle + N ou alors 2 pôles ?
Merci.
Magali
09 avril 2017 à 14:44
Réponse 15 du forum électricité
Validation schéma électrique
Ce sont des disjoncteurs phase neutre, encore appelés DPN, où il y a deux pôles mais un seul protégé dans l'espace d'un module. C'est à dire que le capteur magnétothermique est du côté phase. Il en est de même dans les DJ de branchement tétrapolaires où les capteurs sont en série avec les 3 phases. Le circuit du neutre ne comporte pas de capteur, mais bien évidemment avec un contact possédant le pouvoir de coupure nominal.
Cordialement.
Cordialement.
09 avril 2017 à 15:24
Réponse 16 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour.
Vous pouvez les trouver sous la dénomination unipolaire + neutre :
- La phase est protégée.
- La phase et le neutre sont coupés.
Contrairement à un bipolaire où la phase et le neutre sont protégés.
Vous pouvez les trouver sous la dénomination unipolaire + neutre :
- La phase est protégée.
- La phase et le neutre sont coupés.
Contrairement à un bipolaire où la phase et le neutre sont protégés.
09 avril 2017 à 17:02
Réponse 17 du forum électricité
Validation schéma électrique
Toujours merci pour vos réponses.
Pour le chauffe-eau tri 3000 W, c'est bien un disjoncteur tripolaire courbe C (10 A courbe C) ?
Ou bien faut-il le neutre ?
Derrière je peux mettre au choix un câble en 1.5² ou en 2.5².
Merci.
Magali
Pour le chauffe-eau tri 3000 W, c'est bien un disjoncteur tripolaire courbe C (10 A courbe C) ?
Ou bien faut-il le neutre ?
Derrière je peux mettre au choix un câble en 1.5² ou en 2.5².
Merci.
Magali
09 avril 2017 à 17:46
Réponse 18 du forum électricité
Validation schéma électrique
Encore moi....
Un disjoncteur tripolaire ou tétrapolaire 20 A accepte 20 A par phase ou 20 A au total ?
Avec mon abonnement 30 A, et un interrupteur diff 40 A, le disjoncteur tétrapolaire acceptant l'ampérage le plus élevé (sans que ce soit inutile) est bien un DJ 32 A - 10 KVA ? (Je ne sais pas si ma question est très claire).
Je pourrais le faire suivre par un câble 5 G 2.5² (longueur 10 m) pour arriver à une prise tétrapolaire 3 P + T + N - 32 A.
L'appareil branché pourrait alors recevoir jusqu'à 30 A (10 ampère par phase) le tout en respectant les règles de sécurité ?
Pour ma prise tétrapolaire 3 P + T + N - 20 A c'est bien un disjoncteur tétrapolaire 20 A qui convient ?
Merci.
Magali
Un disjoncteur tripolaire ou tétrapolaire 20 A accepte 20 A par phase ou 20 A au total ?
Avec mon abonnement 30 A, et un interrupteur diff 40 A, le disjoncteur tétrapolaire acceptant l'ampérage le plus élevé (sans que ce soit inutile) est bien un DJ 32 A - 10 KVA ? (Je ne sais pas si ma question est très claire).
Je pourrais le faire suivre par un câble 5 G 2.5² (longueur 10 m) pour arriver à une prise tétrapolaire 3 P + T + N - 32 A.
L'appareil branché pourrait alors recevoir jusqu'à 30 A (10 ampère par phase) le tout en respectant les règles de sécurité ?
Pour ma prise tétrapolaire 3 P + T + N - 20 A c'est bien un disjoncteur tétrapolaire 20 A qui convient ?
Merci.
Magali
09 avril 2017 à 18:06
Réponse 19 du forum électricité
Validation schéma électrique
Et enfin pour finir les questions du jour.
Concernant les disjoncteurs tétrapolaires pour les prises tétrapolaires 3P + T + N - 20 A :
Chez le revendeur elecdirect (elecdirect.fr)
Pour Schneider il y a les disjoncteurs 3P + N genre :
Schneider - DT40 - Disjoncteur 3P+N - 20A - 6kA - courbe D - réf : A9N21076
Et les disjoncteur 4 P
Schneider - Disjoncteur Acti9 - iC60N - 4P - 20A - 6kA - courbe D - réf : A9F75420
Pour Legrand il y a 4 P :
Legrand - Disjoncteur 4P DX3 20A - 10kA - courbe D - réf : 408118
et 3 P
Legrand - Disjoncteur 3P DX3 20A - 10kA - courbe D - réf : 408060
Comme il ne parle pas du neutre pour les disjoncteurs Legrand je suis un peu perdu...
Sur ces 4 références, peut-être pouvez-vous me dire celles qui correspondent à mes besoins.
Encore merci.
Bonne soirée à tous.
Magali
Concernant les disjoncteurs tétrapolaires pour les prises tétrapolaires 3P + T + N - 20 A :
Chez le revendeur elecdirect (elecdirect.fr)
Pour Schneider il y a les disjoncteurs 3P + N genre :
Schneider - DT40 - Disjoncteur 3P+N - 20A - 6kA - courbe D - réf : A9N21076
Et les disjoncteur 4 P
Schneider - Disjoncteur Acti9 - iC60N - 4P - 20A - 6kA - courbe D - réf : A9F75420
Pour Legrand il y a 4 P :
Legrand - Disjoncteur 4P DX3 20A - 10kA - courbe D - réf : 408118
et 3 P
Legrand - Disjoncteur 3P DX3 20A - 10kA - courbe D - réf : 408060
Comme il ne parle pas du neutre pour les disjoncteurs Legrand je suis un peu perdu...
Sur ces 4 références, peut-être pouvez-vous me dire celles qui correspondent à mes besoins.
Encore merci.
Bonne soirée à tous.
Magali
09 avril 2017 à 19:00
Réponse 20 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour.
Un chauffe-eau se raccorde sans neutre.
Ceci dit, vous pouvez également utiliser un disjoncteur tetra et ne pas utiliser la borne de neutre.
Un 10A courbe C conviendra.
Du 1,5² suffirait, mais je vous conseille le 2,5² si un jour il fallait le raccorder en mono.
Pour le disjoncteur tri ou tetra c'est 20A par phase, soit près de 14kW en tri.
Oui le disjoncteur acceptant l'ampérage le plus élevé est 32A (22kW en tri).
Mais si vous mettez un disjoncteur 32A au départ, il faut câbler le circuit en 6² (voir mon post en réponse 9).
Pour du 2,5² mettre 20A maxi (14kW en tri).
Un chauffe-eau se raccorde sans neutre.
Ceci dit, vous pouvez également utiliser un disjoncteur tetra et ne pas utiliser la borne de neutre.
Un 10A courbe C conviendra.
Du 1,5² suffirait, mais je vous conseille le 2,5² si un jour il fallait le raccorder en mono.
Pour le disjoncteur tri ou tetra c'est 20A par phase, soit près de 14kW en tri.
Oui le disjoncteur acceptant l'ampérage le plus élevé est 32A (22kW en tri).
Mais si vous mettez un disjoncteur 32A au départ, il faut câbler le circuit en 6² (voir mon post en réponse 9).
Pour du 2,5² mettre 20A maxi (14kW en tri).
09 avril 2017 à 19:07
Réponse 21 du forum électricité
Validation schéma électrique
Pour l'aplatisseur et le chauffe eau si je choisis Schneider :
Schneider DT40 - Disjoncteur 3P - 10A - 6kA - courbe C - réf : A9N21044
Mais si je choisis Legrand, je ne comprends pas la différence entre ces 2 DJ
Legrand - Disjoncteur 3P DX3 10A - 10kA - courbe C - réf : 407827
Legrand - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - 3P - 400 V~ - 10A - 6kA - courbe C - réf : 406890
Pardon d'abuser de votre gentillesse.
Magali
Schneider DT40 - Disjoncteur 3P - 10A - 6kA - courbe C - réf : A9N21044
Mais si je choisis Legrand, je ne comprends pas la différence entre ces 2 DJ
Legrand - Disjoncteur 3P DX3 10A - 10kA - courbe C - réf : 407827
Legrand - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - 3P - 400 V~ - 10A - 6kA - courbe C - réf : 406890
Pardon d'abuser de votre gentillesse.
Magali
09 avril 2017 à 19:18
Réponse 22 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour Magali.
Pour ce qui concerne les lignes aplatisseur et chauffe-eau, une protection avec DJ 3P + N ne vous coûtera pas grand supplément, avec 4 pôles et seulement 3 modules ; la référence serait alors A9N21113 (et en 3 pôles A9N21044).
Pour les deux prises triphasées vous pouvez prendre des modèles Legrand P17 soit en 16 A soit en 20 A. Pour le peu de puissance que vous aurez à tirer, des 16 A devraient convenir, tant pour les socles droits ou inclinés que pour les prises.
Dans ce cas les DJ pourraient être A9N21114 (en 16 A) ou A9N21115 (en 20 A).
Pour les liaisons vous faites au plus simple, du R2V 5g2,5 mm² dans des tubes IRO par exemple.
Les disjoncteurs Legrand 408118 et 408060 sont des 4 pôles tous protégés ou 3 pôles ; le pouvoir de coupure de 10 kA est surdimensionné pour vos besoins.
Le 406890 Legrand est un modèle économique avec une poignée simple et raccordement de l'arrivée avec bornes automatiques.
Le plus simple serait d'avoir des raccordements en haut par des vis, vu le peu d'appareillages que vous avez à raccorder, comme on voit sur l'image 5 de l'article en tête de forum.
Vous pouvez télécharger les fiches produits à partir des E-catalogues et comparer.
En gros, il faudrait des raccordements par vis en haut et bas, des pouvoirs de coupure de 6 kA, des courbes C qui devraient pouvoir tout alimenter (mais à part l'aplatisseur, y a-t-il une autre machine équipée de moteurs pouvant nécessiter un DJ courbe D ?), Des socles et fiches P17 16 ou 20 A, Inutile de surdimensionner raccordements et protections.
Pour les raccordement en mono des appareillages, l'utilisation de peignes est pratique (voir également les photos de l'article).
Il existe d'autres technologies où les raccordements sont automatiques (pour des assemblages rapides par les tableautiers dans l'industriel).
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
Pour ce qui concerne les lignes aplatisseur et chauffe-eau, une protection avec DJ 3P + N ne vous coûtera pas grand supplément, avec 4 pôles et seulement 3 modules ; la référence serait alors A9N21113 (et en 3 pôles A9N21044).
Pour les deux prises triphasées vous pouvez prendre des modèles Legrand P17 soit en 16 A soit en 20 A. Pour le peu de puissance que vous aurez à tirer, des 16 A devraient convenir, tant pour les socles droits ou inclinés que pour les prises.
Dans ce cas les DJ pourraient être A9N21114 (en 16 A) ou A9N21115 (en 20 A).
Pour les liaisons vous faites au plus simple, du R2V 5g2,5 mm² dans des tubes IRO par exemple.
Les disjoncteurs Legrand 408118 et 408060 sont des 4 pôles tous protégés ou 3 pôles ; le pouvoir de coupure de 10 kA est surdimensionné pour vos besoins.
Le 406890 Legrand est un modèle économique avec une poignée simple et raccordement de l'arrivée avec bornes automatiques.
Le plus simple serait d'avoir des raccordements en haut par des vis, vu le peu d'appareillages que vous avez à raccorder, comme on voit sur l'image 5 de l'article en tête de forum.
Vous pouvez télécharger les fiches produits à partir des E-catalogues et comparer.
En gros, il faudrait des raccordements par vis en haut et bas, des pouvoirs de coupure de 6 kA, des courbes C qui devraient pouvoir tout alimenter (mais à part l'aplatisseur, y a-t-il une autre machine équipée de moteurs pouvant nécessiter un DJ courbe D ?), Des socles et fiches P17 16 ou 20 A, Inutile de surdimensionner raccordements et protections.
Pour les raccordement en mono des appareillages, l'utilisation de peignes est pratique (voir également les photos de l'article).
Il existe d'autres technologies où les raccordements sont automatiques (pour des assemblages rapides par les tableautiers dans l'industriel).
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
10 avril 2017 à 10:29
Réponse 23 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonsoir.
Encore merci pour la précision des réponses.
J'arrive au bout de cette partie de réflexion avec un problème concernant le deuxième disjoncteur de branchement.
Donc pour récapituler :
- à la limite de parcelle il y a les 2 coffrets EDF avec le Coupe Circuit Principal Individuel et le Disjoncteur de branchement tétrapolaire différentiel type S 500 mA 10/30.
- à 100 m de là dans le bâtiment il y a le tableau électrique.
Contre le tableau électrique, en amont de celui-ci je pensais remettre un Disjoncteur de branchement tétrapolaire différentiel type S 500 mA 10/30.
Mais finalement cela ne m'arrange pas.
Puis-je remplacer ce deuxième disjoncteur de branchement par un disjoncteur modulaire placé dans le tableau ?
Pouvez-vous me dire avec certitude si cela sera accepté par l'APAVE ?
Ce disjoncteur modulaire peut-il être de type 4 x 32 Z en 30 mA ?
Merci.
Cordialement.
Bonne soirée.
Magali
Encore merci pour la précision des réponses.
J'arrive au bout de cette partie de réflexion avec un problème concernant le deuxième disjoncteur de branchement.
Donc pour récapituler :
- à la limite de parcelle il y a les 2 coffrets EDF avec le Coupe Circuit Principal Individuel et le Disjoncteur de branchement tétrapolaire différentiel type S 500 mA 10/30.
- à 100 m de là dans le bâtiment il y a le tableau électrique.
Contre le tableau électrique, en amont de celui-ci je pensais remettre un Disjoncteur de branchement tétrapolaire différentiel type S 500 mA 10/30.
Mais finalement cela ne m'arrange pas.
Puis-je remplacer ce deuxième disjoncteur de branchement par un disjoncteur modulaire placé dans le tableau ?
Pouvez-vous me dire avec certitude si cela sera accepté par l'APAVE ?
Ce disjoncteur modulaire peut-il être de type 4 x 32 Z en 30 mA ?
Merci.
Cordialement.
Bonne soirée.
Magali
10 avril 2017 à 20:47
Réponse 24 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonsoir Magali. Vous n'avez pas besoin d'un autre DJ de branchement qui sera redondant avec celui en limite de propriété.
La protection 30 mA sera présente ainsi que les protections surintensité.
Un interrupteur sectionneur 4 pôles en tête de tableau suffira.
Pour faire joli vous pouvez rajouter 3 voyants présence tension avec leurs protections par fusibles.
Ce n'est pas indispensable.
Ce modèle conviendrait interrupteur sectionneur 4p 40a 415vac.pdf
Votre projet est bien avancé.
Cordialement.
La protection 30 mA sera présente ainsi que les protections surintensité.
Un interrupteur sectionneur 4 pôles en tête de tableau suffira.
Pour faire joli vous pouvez rajouter 3 voyants présence tension avec leurs protections par fusibles.
Ce n'est pas indispensable.
Ce modèle conviendrait interrupteur sectionneur 4p 40a 415vac.pdf
Votre projet est bien avancé.
Cordialement.
10 avril 2017 à 21:53
Réponse 25 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonsoir
Super, (Bon, pour les petits voyants de couleur, nous attendrons Noël)
Par contre Il n'y a pas cette référence disponible chez mon grossiste.
J'ai trouvé :
Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur à déclenchement Tétrapolaire - 40A - 406543 - 62,20 €
Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur tétrapolaire 32A - 2 modules - 406479 - 25,00 €
Schneider - Interrupteur-sectionneur 40A à déclenchement Tétrapolaire - Acti9 - ISW-NA - A9S70740 - 89,99 €
Hager - Interrupteur sectionneur 4P - 32A - 2M - SBN432 - 22,00 €
Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur tétrapolaire 40A - 406480 - 32,00 €
Quels sont ceux qui apporterez la protection nécessaire ?
Merci et bonne soirée.
Cordialement
Magali
Super, (Bon, pour les petits voyants de couleur, nous attendrons Noël)
Par contre Il n'y a pas cette référence disponible chez mon grossiste.
J'ai trouvé :
Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur à déclenchement Tétrapolaire - 40A - 406543 - 62,20 €
Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur tétrapolaire 32A - 2 modules - 406479 - 25,00 €
Schneider - Interrupteur-sectionneur 40A à déclenchement Tétrapolaire - Acti9 - ISW-NA - A9S70740 - 89,99 €
Hager - Interrupteur sectionneur 4P - 32A - 2M - SBN432 - 22,00 €
Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur tétrapolaire 40A - 406480 - 32,00 €
Quels sont ceux qui apporterez la protection nécessaire ?
Merci et bonne soirée.
Cordialement
Magali
10 avril 2017 à 23:42
Réponse 26 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour Magali. Il ne faudrait pas mettre plus de 60 € pour l'IS en 4 modules.
La référence Schneider est disponible un peu partout, voire sur commande. Un grossiste de la marque avec comptoir de vente peut faire l'approvisionnement. On en trouve aussi en E-commerce.
Ne mélangez pas les marques, ne serait-ce que pour l'esthétique.
Vous avez le choix, tous assurent la fonction. Pas besoin de déclenchement à distance avec un module de commande qu'il faudrait adjoindre, engendrant un surcout inutile.
Cordialement.
La référence Schneider est disponible un peu partout, voire sur commande. Un grossiste de la marque avec comptoir de vente peut faire l'approvisionnement. On en trouve aussi en E-commerce.
Ne mélangez pas les marques, ne serait-ce que pour l'esthétique.
Vous avez le choix, tous assurent la fonction. Pas besoin de déclenchement à distance avec un module de commande qu'il faudrait adjoindre, engendrant un surcout inutile.
Cordialement.
11 avril 2017 à 08:00
Réponse 27 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour.
Et voilà le schéma définitif (je pense) et la liste des composants choisis....
Pour le mono, je n'ai pris que des interdiff A car je ne sais pas ce que je devrais installer par la suite et sur quel rang pour équilibrer les phases.
J'ai gardé le 20 A courbe D pour les prises tri car le poste à soudure pompe énormément.
Merci pour votre aide, je n'y serais pas arrivée sans vous.
Dans un coffret Kadrea 18 x 4 modules (acheté d'occasion)
1x Legrand -Inter diff DX3-ID 4P 40A - 30mA - A - 411675 - 91,00 €
2x Legrand -Disjoncteur 4P DX3 20A - 10kA - courbe D - 408118 - 78 €
2x Legrand -Disjoncteur 3P DX3 10A - 10kA - courbe C - 407827 - 45,8 €
3x Legrand -Inter diff DX3 2P - 40A - 30mA - Type A - Départ Haut à vis - 411617 - 36,4 €
4x Legrand -Disjoncteur DNX3 PH/N - 10A - VIS/VIS - 406773 - 7.33 €
6x Legrand -Disjoncteur DNX3 PH/N - 20A - VIS/VIS - 406775 - 7,33 €
1x Legrand - Répartiteur 7 connexions - 4 modules - 100A - 004884 - 18,06 €
1x Legrand - Parafoudre basse tension protégé monobloc tétra - type 2 - 003953 - 144,00 €
1x Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur tétrapolaire 40A - 406480 - 32,00 €
1x Legrand - Peigne HX optimisé uni long. 18 Modules Ph+N - 404928x2 - 6,36 €
1x Legrand - Peignes d'alimentation 13 Modules Universel PH + N - 404926x2 - 3,90 €
8x Legrand - Capot d'extrémités pour peignes HX3 - 404989 - 0,30 €
2x Legrand - Accessoire de protection des dents 12M - 404988 - 1,48 €
1x Legrand - Peigne HX3 optimisé tétrapolaire - 18 modules - 405202 - 15,90 €
3x Legrand - Cordon de repiquage Phase pour bornes à vis - 10mm² - 404908 - 4,25 €
5x Legrand - Jeu de Cordon de repiquage Ph/N pour bornes à vis - 404903 - 5,30 €
2x Klauke - Embout de raccordement EDF 3 Phases+Neutre - 60A - 16mm² - 35,24 €
Si vous avez un grossiste qui pratique des meilleurs prix, n'hésitez pas à me communiquer l'adresse.
Cordialement.
Bonne journée.
Magali
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et voilà le schéma définitif (je pense) et la liste des composants choisis....
Pour le mono, je n'ai pris que des interdiff A car je ne sais pas ce que je devrais installer par la suite et sur quel rang pour équilibrer les phases.
J'ai gardé le 20 A courbe D pour les prises tri car le poste à soudure pompe énormément.
Merci pour votre aide, je n'y serais pas arrivée sans vous.
Dans un coffret Kadrea 18 x 4 modules (acheté d'occasion)
1x Legrand -Inter diff DX3-ID 4P 40A - 30mA - A - 411675 - 91,00 €
2x Legrand -Disjoncteur 4P DX3 20A - 10kA - courbe D - 408118 - 78 €
2x Legrand -Disjoncteur 3P DX3 10A - 10kA - courbe C - 407827 - 45,8 €
3x Legrand -Inter diff DX3 2P - 40A - 30mA - Type A - Départ Haut à vis - 411617 - 36,4 €
4x Legrand -Disjoncteur DNX3 PH/N - 10A - VIS/VIS - 406773 - 7.33 €
6x Legrand -Disjoncteur DNX3 PH/N - 20A - VIS/VIS - 406775 - 7,33 €
1x Legrand - Répartiteur 7 connexions - 4 modules - 100A - 004884 - 18,06 €
1x Legrand - Parafoudre basse tension protégé monobloc tétra - type 2 - 003953 - 144,00 €
1x Legrand - DX3 Interrupteur-sectionneur tétrapolaire 40A - 406480 - 32,00 €
1x Legrand - Peigne HX optimisé uni long. 18 Modules Ph+N - 404928x2 - 6,36 €
1x Legrand - Peignes d'alimentation 13 Modules Universel PH + N - 404926x2 - 3,90 €
8x Legrand - Capot d'extrémités pour peignes HX3 - 404989 - 0,30 €
2x Legrand - Accessoire de protection des dents 12M - 404988 - 1,48 €
1x Legrand - Peigne HX3 optimisé tétrapolaire - 18 modules - 405202 - 15,90 €
3x Legrand - Cordon de repiquage Phase pour bornes à vis - 10mm² - 404908 - 4,25 €
5x Legrand - Jeu de Cordon de repiquage Ph/N pour bornes à vis - 404903 - 5,30 €
2x Klauke - Embout de raccordement EDF 3 Phases+Neutre - 60A - 16mm² - 35,24 €
Si vous avez un grossiste qui pratique des meilleurs prix, n'hésitez pas à me communiquer l'adresse.
Cordialement.
Bonne journée.
Magali
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 avril 2017 à 15:04
Réponse 28 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonsoir Magali. Je n'ai pas regardé toutes les références mais on vous fait confiance.
Les liaisons vers les ID peuvent être en souple HO7V-K 6 mm² ; il faudra des embouts de câblage.
Pour pouvez acheter ce câble au détail à la coupe en E-commerce.
C'est ce que l'on voit dans le tableau de l'article.
Pensez à acquérir un bornier de terre s'il n'y en n'a pas dans le coffret.
Pour les DJ tétrapolaires le pouvoir de coupure de 10 kA est du luxe.
La prise de terre peut être de la câblette 25 mm² en fond de fouille.
Pensez aussi au raccordement des parties métalliques de la construction à la terre. Il y a une réglementation à respecter.
Pour les fouets, c'est vous qui voyez, un neutre et trois phases.
Les posts sont de plus en courts ; c'est bon signe.
Cordialement.
Les liaisons vers les ID peuvent être en souple HO7V-K 6 mm² ; il faudra des embouts de câblage.
Pour pouvez acheter ce câble au détail à la coupe en E-commerce.
C'est ce que l'on voit dans le tableau de l'article.
Pensez à acquérir un bornier de terre s'il n'y en n'a pas dans le coffret.
Pour les DJ tétrapolaires le pouvoir de coupure de 10 kA est du luxe.
La prise de terre peut être de la câblette 25 mm² en fond de fouille.
Pensez aussi au raccordement des parties métalliques de la construction à la terre. Il y a une réglementation à respecter.
Pour les fouets, c'est vous qui voyez, un neutre et trois phases.
Les posts sont de plus en courts ; c'est bon signe.
Cordialement.
11 avril 2017 à 22:56
Réponse 29 du forum électricité
Validation schéma électrique
Bonjour.
Je pense que le peigne tetra que vous avez pris n'est pas compatible avec vos disjoncteurs.
Il vous faut :
REF. 4 081 34 - Disjoncteur DX³ 6000-auto/vis-4P-400V~-20A-10kA-courbe D-peigne HX³ opti 4P -3M
REF. 4 068 99 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - 3P - 400 V~ - 10A - 6kA - courbe C - 1 module.
Et pour faire la liaison avec le différentiel :
REF. 4 063 01 - Module raccord par peigne DX tête de groupe - borne auto - 4P jusqu'à 63 A.
Je pense que le peigne tetra que vous avez pris n'est pas compatible avec vos disjoncteurs.
Il vous faut :
REF. 4 081 34 - Disjoncteur DX³ 6000-auto/vis-4P-400V~-20A-10kA-courbe D-peigne HX³ opti 4P -3M
REF. 4 068 99 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - 3P - 400 V~ - 10A - 6kA - courbe C - 1 module.
Et pour faire la liaison avec le différentiel :
REF. 4 063 01 - Module raccord par peigne DX tête de groupe - borne auto - 4P jusqu'à 63 A.
12 avril 2017 à 11:07
Réponse 30 du forum électricité
Validation schéma électrique
Pour du Legrand, je commande souvent sur materielélectrique.com
Ils ont la gamme complète et des tarifs corrects.
Commandez le soir ou le we certains articles courants sont moins chers.
Ils ont la gamme complète et des tarifs corrects.
Commandez le soir ou le we certains articles courants sont moins chers.
12 avril 2017 à 11:13
Réponse 31 du forum électricité
Validation schéma électrique
Pourquoi prévoyez-vous des embouts de raccordement EDF ?
Du 16² tient sans problème dans un disjoncteur et un interrupteur sectionneur.
Du 16² tient sans problème dans un disjoncteur et un interrupteur sectionneur.
12 avril 2017 à 11:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
- 2. Validation schéma atelier triphasé
- N°19534 : Bonjour, Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration. J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois...
- 3. Validation schéma alimentation tableau secondaire
- N°5978 : Bonjour, j'alimente un tableau secondaire depuis mon sous sol à mes combles et je souhaiterais savoir si mon schéma est correct notamment sur le choix de la section en 6 carré et de ses protections.
- 4. Besoin d'aide validation schéma électrique cave
- N°25619 : Bonjour. Je souhaite faire l'électricité de ma cave à neuf. Voici la liste des éléments qui seront installés et l'ampérage des disjoncteurs spécifiques dédiés. - 6 spots Led + 2 appliques (escalier d'accès)...
- 5. Validation schéma pour brancher 3 prises utilisant des dominos
- N°4248 : Ma question fait suite à la question 1146. Le schéma joint est-il...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Validation de mon schéma électrique
- N°2765 : Bonsoir, je voudrais savoir si ce schéma électrique est correct pour une maison neuve : Interrupteur différentiel 40A 30mA type A - Disj 32A - Plaque induction Disjoncteur 16A - Prises GTL Disjoncteur 20A - Lave linge 2...
- 8. Validation schémas tableau électrique
- N°13768 : Bonjour, Je vais devoir modifier l'installation électrique de notre habitation car nous avons demandé le changement de triphasé à monophasé. Nous aurons un nouveau disjoncteur de branchement 30/60 réglé sur 60A. C'est...
- 9. Validation tableau divisionnaire pour atelier
- N°18791 : Bonjour, J'aménage mon atelier/garage. Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v. J'ai un abo tri 18Kva et un linky. Je comptais me prendre directement...
- 10. Tableau électrique piscine avis schéma
- N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite