Bonjour.
Je souhaite faire l'électricité de ma cave à neuf.
Voici la liste des éléments qui seront installés et l'ampérage des disjoncteurs spécifiques dédiés.
- 6 spots Led + 2 appliques (escalier d'accès) commandés avec un seul interrupteur = 16A
- 6 Prises classiques pour outillages électriques divers = 10A
- 1 prise Sèche-linge = 20A
- 1 prise Lave-linge = 20A
- 1 prise congélateur = 20A
- 1 prise chaudière à condensation = 16A
- 1 prise pour recharge voiture (type green up) = 20A courbe C 30mA
J'ai donc choisi un interrupteur différentiel de 63A.
Cette cave fait environ 5,5x4,5m.
J'ai fait un plan de la cave.
Sur ce plan ne figure pas la prise de recharge voiture mais c'est normal je ne la trouve pas dans les option de l'application.
Comme je suis novice en électricité j'ai besoin SVP qu'un pro me dise si mon tableau conviendrait à ma petite installation de cave et surtout si mon tableau électrique conviendra à l'installation que je souhaite.
Merci pour ceux ou celles qui pourront me rassurer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite faire l'électricité de ma cave à neuf.
Voici la liste des éléments qui seront installés et l'ampérage des disjoncteurs spécifiques dédiés.
- 6 spots Led + 2 appliques (escalier d'accès) commandés avec un seul interrupteur = 16A
- 6 Prises classiques pour outillages électriques divers = 10A
- 1 prise Sèche-linge = 20A
- 1 prise Lave-linge = 20A
- 1 prise congélateur = 20A
- 1 prise chaudière à condensation = 16A
- 1 prise pour recharge voiture (type green up) = 20A courbe C 30mA
J'ai donc choisi un interrupteur différentiel de 63A.
Cette cave fait environ 5,5x4,5m.
J'ai fait un plan de la cave.
Sur ce plan ne figure pas la prise de recharge voiture mais c'est normal je ne la trouve pas dans les option de l'application.
Comme je suis novice en électricité j'ai besoin SVP qu'un pro me dise si mon tableau conviendrait à ma petite installation de cave et surtout si mon tableau électrique conviendra à l'installation que je souhaite.
Merci pour ceux ou celles qui pourront me rassurer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juin 2024 à 16:25
Questions / Réponses Électricité 1
Besoin d'aide validation schéma électrique cave
Bonjour.
Vous ne parlez pas du besoin en puissance maxi ni de la longueur de liaison.
On ne peut pas en déduire la section du câble ni le calibre du disjoncteur au départ ni le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Pour le tableau, voici ce qu'il faut :
- 6 spots Led + 2 appliques (escalier d'accès) commandés avec un seul interrupteur = 16A maxi, je vous conseille 10A
- 6 Prises classiques pour outillages électriques divers = 20A maxi si 2,5², 16A maxi si 1,5², je vous conseille 16A
- 1 prise Sèche-linge = 20A maxi, je vous conseille 16A
- 1 prise Lave-linge = 20A maxi, je vous conseille 16A
- 1 prise congélateur = 20A maxi si 2,5², 16A maxi si 1,5², je vous conseille 16A
- 1 prise chaudière à condensation = 16A maxi, je vous conseille 10A
Tout cela derrière un interrupteur différentiel 30mA type A (40A ou 63A suivant calibre du disjoncteur au départ).
- 1 prise pour recharge voiture (type green up) = disjoncteur différentiel 20A 30mA type F
Tous les disjoncteurs sont en courbe C.
Si la cave ne communique pas avec le logement par l'intérieur, mettre en tête du tableau un interrupteur sectionneur (40A ou 63A suivant calibre du disjoncteur au départ).
Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous ne parlez pas du besoin en puissance maxi ni de la longueur de liaison.
On ne peut pas en déduire la section du câble ni le calibre du disjoncteur au départ ni le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Pour le tableau, voici ce qu'il faut :
- 6 spots Led + 2 appliques (escalier d'accès) commandés avec un seul interrupteur = 16A maxi, je vous conseille 10A
- 6 Prises classiques pour outillages électriques divers = 20A maxi si 2,5², 16A maxi si 1,5², je vous conseille 16A
- 1 prise Sèche-linge = 20A maxi, je vous conseille 16A
- 1 prise Lave-linge = 20A maxi, je vous conseille 16A
- 1 prise congélateur = 20A maxi si 2,5², 16A maxi si 1,5², je vous conseille 16A
- 1 prise chaudière à condensation = 16A maxi, je vous conseille 10A
Tout cela derrière un interrupteur différentiel 30mA type A (40A ou 63A suivant calibre du disjoncteur au départ).
- 1 prise pour recharge voiture (type green up) = disjoncteur différentiel 20A 30mA type F
Tous les disjoncteurs sont en courbe C.
Si la cave ne communique pas avec le logement par l'intérieur, mettre en tête du tableau un interrupteur sectionneur (40A ou 63A suivant calibre du disjoncteur au départ).
Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juin 2024 à 16:50
Questions / Réponses Électricité 2
Besoin d'aide validation schéma électrique cave
Et pour rappel :
- 10A autorise 2300W et impose a minima du 1,5²
- 16A autorise 3600W et impose a minima du 1,5²
- 20A autorise 4600W et impose a minima du 2,5²
- 25A autorise 5700W et impose a minima du 4²
- 32A autorise 7300W et impose a minima du 6²
- 40A autorise 9200W et impose a minima du 10²
- 50A autorise 11500W et impose a minima du 16²
- 63A autorise 14000W et impose a minima du 16²
- 10A autorise 2300W et impose a minima du 1,5²
- 16A autorise 3600W et impose a minima du 1,5²
- 20A autorise 4600W et impose a minima du 2,5²
- 25A autorise 5700W et impose a minima du 4²
- 32A autorise 7300W et impose a minima du 6²
- 40A autorise 9200W et impose a minima du 10²
- 50A autorise 11500W et impose a minima du 16²
- 63A autorise 14000W et impose a minima du 16²
23 juin 2024 à 16:55
Questions / Réponses Électricité 3
Besoin d'aide validation schéma électrique cave
Bonjour.
Pris par le travail, je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide et efficace.
Merci beaucoup pour votre retour.
Je vais déjà préparer mon tableau électrique avec les disjoncteurs évoqués.
Puis je ferai une petite pieuvre avec les sections de câbles dont vous m'avez parlé.
Merci beaucoup une nouvelle fois.
Pris par le travail, je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide et efficace.
Merci beaucoup pour votre retour.
Je vais déjà préparer mon tableau électrique avec les disjoncteurs évoqués.
Puis je ferai une petite pieuvre avec les sections de câbles dont vous m'avez parlé.
Merci beaucoup une nouvelle fois.
25 juin 2024 à 14:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 2. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- N°13839 : Bonjour, Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications. En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les...
- 4. Besoin d'aide pour mon câblage
- N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
- 5. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 6. Besoin d'aide électricité cuisine
- N°18407 : Bonjour amis bricoleurs, Aujourd'hui petit test électricité, j'aurai besoin de vos avis sur la question. Voici le plan de ma future cuisine mais étant en rénovation je vais utiliser les circuits déjà existants et je...
- 7. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 8. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 10. Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371
- N°6947 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge modulaire Talento 371. J'ai 5 bornes : 1 et 2 sur M et 3.4 et 5 sur ch1. Comment faire ? Pouvez-vous m'indiquer sur un schéma avec départ des 2 fils d'alimentation et les 2 fils allant...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite