Bonjour amis bricoleurs,
Aujourd'hui petit test électricité, j'aurai besoin de vos avis sur la question.
Voici le plan de ma future cuisine mais étant en rénovation je vais utiliser les circuits déjà existants et je suppose qu'il va me falloir en créer des supplémentaires.
Pourriez-vous me dire combien de circuits différents j'ai besoin avec la section de câble et le disjoncteur approprié.
Actuellement j'ai :
- 2.5 mm² sur 16 A (prises)
- 2.5 mm² sur 20 A (lave-vaisselle)
- 2.5 mm² sur 20 A
- 6 mm² sur 32 A (plaque induction)
- 1.5 mm² sur 16 A (éclairage cuisine)
- 1.5 mm² sur 16 A (éclairage arrière cuisine)
Je vous en remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Aujourd'hui petit test électricité, j'aurai besoin de vos avis sur la question.
Voici le plan de ma future cuisine mais étant en rénovation je vais utiliser les circuits déjà existants et je suppose qu'il va me falloir en créer des supplémentaires.
Pourriez-vous me dire combien de circuits différents j'ai besoin avec la section de câble et le disjoncteur approprié.
Actuellement j'ai :
- 2.5 mm² sur 16 A (prises)
- 2.5 mm² sur 20 A (lave-vaisselle)
- 2.5 mm² sur 20 A
- 6 mm² sur 32 A (plaque induction)
- 1.5 mm² sur 16 A (éclairage cuisine)
- 1.5 mm² sur 16 A (éclairage arrière cuisine)
Je vous en remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 juillet 2018 à 23:38
Réponse 1 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Bonjour.
Vu le nombre important de prises de courant, il vous faudrait 2 circuits PC.
Pour le four il vous faudrait un circuit spécialisé comme pour le lave vaisselle.
Vu le nombre important de point lumineux, il faudrait les répartir sur les 2 circuits éclairage.
Il vous faudrait un circuit pour le volet roulant et un autre pour le plancher chauffant s'il fonctionne à l'électricité.
Vous pouvez si vous le souhaitez créer un circuit spécialisé pour le frigo américain (disjoncteur différentiel 16A 30mA).
Cordialement.
Vu le nombre important de prises de courant, il vous faudrait 2 circuits PC.
Pour le four il vous faudrait un circuit spécialisé comme pour le lave vaisselle.
Vu le nombre important de point lumineux, il faudrait les répartir sur les 2 circuits éclairage.
Il vous faudrait un circuit pour le volet roulant et un autre pour le plancher chauffant s'il fonctionne à l'électricité.
Vous pouvez si vous le souhaitez créer un circuit spécialisé pour le frigo américain (disjoncteur différentiel 16A 30mA).
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:22
Réponse 2 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Merci pour votre retour, mais que me conseilleriez-vous en terme de section de câbles et de disjoncteurs pour les différents circuits svp ?
19 juillet 2018 à 09:44
Réponse 3 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
2.5mm² pour les circuits PC avec disjoncteur de 16 ou 20A.
2.5mm² pour les circuits spécialisés avec disjoncteur 16 ou 20A.
6mm² pour la plaque à induction avec disjoncteur 32A.
1.5mm² pour les circuits éclairage et volet roulant avec disjoncteur de 10 ou 16A.
Pour le plancher chauffant cela dépend de la puissance.
Pour le frigo américain, 2.5mm² avec disjoncteur 16A 30mA.
Le circuit plaque de cuisson doit être protégé par un dispositif différentiel 30mA de type A, les autres peuvent se contenter d'un type 30 mA AC.
Cordialement.
2.5mm² pour les circuits spécialisés avec disjoncteur 16 ou 20A.
6mm² pour la plaque à induction avec disjoncteur 32A.
1.5mm² pour les circuits éclairage et volet roulant avec disjoncteur de 10 ou 16A.
Pour le plancher chauffant cela dépend de la puissance.
Pour le frigo américain, 2.5mm² avec disjoncteur 16A 30mA.
Le circuit plaque de cuisson doit être protégé par un dispositif différentiel 30mA de type A, les autres peuvent se contenter d'un type 30 mA AC.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 18:30
Réponse 4 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Merci beaucoup de votre réponse.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de différencier les réseaux de la mini cave à vin (750w), du micro-ondes, de la hotte et de la friteuse ?
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de différencier les réseaux de la mini cave à vin (750w), du micro-ondes, de la hotte et de la friteuse ?
20 juillet 2018 à 18:18
Réponse 5 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Bonjour.
Ce n'est pas une obligation et cela a peu d'intérêt.
Éventuellement pour la cave à vin, si vous vous voulez qu'elle soit plus indépendante du reste.
Ce n'est pas une obligation et cela a peu d'intérêt.
Éventuellement pour la cave à vin, si vous vous voulez qu'elle soit plus indépendante du reste.
20 juillet 2018 à 20:38
Réponse 6 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
OK merci donc normalement je peux :
- sur le circuit de prises N°1 connecter LA HOTTE
- sur le circuit de prises N°2 connecter LA FRITEUSE et le MICRO ONDE sans souci.
Et est-ce que je peux mettre la cave à vin sur le circuit du réfrigérateur EN 2.5 MM² - 16A ??
- sur le circuit de prises N°1 connecter LA HOTTE
- sur le circuit de prises N°2 connecter LA FRITEUSE et le MICRO ONDE sans souci.
Et est-ce que je peux mettre la cave à vin sur le circuit du réfrigérateur EN 2.5 MM² - 16A ??
20 juillet 2018 à 22:03
Réponse 7 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Bonjour
Je ne sais pas ce que sont les circuits n°1 et n°2, mais sans doute pourquoi pas.
La cave et le frigo ensembles pourquoi pas.
Ils ne seront pas indépendants. Voir si c'est gênant pour vous.
Je ne sais pas ce que sont les circuits n°1 et n°2, mais sans doute pourquoi pas.
La cave et le frigo ensembles pourquoi pas.
Ils ne seront pas indépendants. Voir si c'est gênant pour vous.
21 juillet 2018 à 06:47
Réponse 8 du forum électricité
Besoin d'aide électricité cuisine
Bonjour,
Alors le circuit 1 et 2 c'est juste pour répartir les prises car j'ai plus de 12 socles donc je fais deux circuits.
Après pour le côté indépendant cela ne me gêne pas du tout cela évite surtout de créer des circuits supplémentaires sachant que le compteur est à plus de 12 mètres de la cuisine et pas évident de faire courir de nouvelles lignes.
Ensuite en ce qui concerne le circuit pour la VMC et les volets roulants est ce qu'il y à des spécificités à respecter ?
Merci d'avance.
Alors le circuit 1 et 2 c'est juste pour répartir les prises car j'ai plus de 12 socles donc je fais deux circuits.
Après pour le côté indépendant cela ne me gêne pas du tout cela évite surtout de créer des circuits supplémentaires sachant que le compteur est à plus de 12 mètres de la cuisine et pas évident de faire courir de nouvelles lignes.
Ensuite en ce qui concerne le circuit pour la VMC et les volets roulants est ce qu'il y à des spécificités à respecter ?
Merci d'avance.
21 juillet 2018 à 10:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 2. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- N°13839 : Bonjour, Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications. En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les...
- 4. Répartition tableau électrique besoin d'aide
- N°22639 : Bonjour à vous tous. Je suis sur une rénovation, et je refais mon tableau électrique, je sais le type de disjoncteur choisir, mais j'ai un souci sur le nombre d'interrupteur différentiel à avoir par rapport à ma...
- 5. Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
- N°25862 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec. J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité. Ce qui va changer au niveau du tableau...
- 6. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 8. Besoin d'aide pour mon câblage
- N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 10. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite