FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Répartition tableau électrique besoin d'aide

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


22639

Question Forum Électricité : Répartition tableau électrique besoin d'aide

gregloff
Membre inscrit
gregloff
3 messages
Bonjour à vous tous.

Je suis sur une rénovation, et je refais mon tableau électrique, je sais le type de disjoncteur choisir, mais j'ai un souci sur le nombre d'interrupteur différentiel à avoir par rapport à ma sélection de disjoncteur, pourriez-vous m'aider ? Merci.

Voici mon listing de disjoncteurs :
1er tableau
Circuit chauffage : 8 x 16A

2ème tableau :
Circuit cuisine :
Four 32A
Plaque 32A
8 prises 20A

Circuit chauffe-eau :
2A
20A
25A contacteur

Circuit VMC :
2A

Circuit luminaire :
Salon/séjour + hall + cage d'escalier
Grenier + garage + sonnette = 10A

Couloir + ch3 = 10A

Ch4 + ch5 + lingeries + wc2 = 10A

Cuisine + ch1 + ch2 + wc1 = 10A

Circuit prise :
Prise garage = 20A
Prise LV 20A
Prise SL 20A
Prise frigo 20A

Prise salon/séjour = 16A
Prise SDB + Ch4 + ch5 =16A
Prise ch1 + ch2 + Hall =16A
Prise Ch3 + lingeries = 16A

Circuit pas identifié 1 x 10A
2 x 2A
5 x 10A
12 x 16A
6 x 20A
2 x 32A
31 août 2022 à 21:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Répartition tableau électrique besoin d'aide

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Je vous conseille de ne mettre que des interrupteurs différentiels 63A type A (sauf peut être pour le tableau chauffage ou un type AC suffit).
Ainsi vous n'avez pratiquement plus aucune contraintes et vous mettez ce que vous voulez dessous.

Si vous voulez faire comme pour un logement neuf, il faut respecter les règles de confort suivantes (mais ne s'agissant pas de règles de sécurité, rien ne vous y oblige en rénovation).
- 8 disjoncteurs maxi par différentiels.
- circuits prises et éclairage répartis sur au moins 2 différentiels.

A noter que si radiateurs sont gérés via fil pilote par un programmateur ou un gestionnaire centralisé, il est impératif techniquement qu'ils soient sous le même différentiel que le programmateur.
Mais si vous avez un tableau dédié, c'est de fait le cas.


Enfin s'agissant d'une rénovation, je vous conseille de ne pas augmenter les calibres des disjoncteurs des circuits existants, même si la norme le permet. Vous ne connaissez pas la qualité des circuits, inutile de prendre des risques et de baisser la marge de sécurité, si cela fonctionnait bien comme cela avant.
01 septembre 2022 à 07:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Répartition tableau électrique besoin d'aide

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pourriez ne mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour tout cet ensemble pour assurer la sécurité.
Mais je vous conseille d'en prévoir au moins deux pour qu'en cas de coupure d'un différentiel, tout ne soit pas coupé.
01 septembre 2022 à 08:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Répartition tableau électrique besoin d'aide

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 septembre 2022 à 09:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Répartition tableau électrique besoin d'aide

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Pour le circuit four, c'est 20A maxi
01 septembre 2022 à 11:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
  • 2. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 4. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
    N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
    N°25862 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec. J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité. Ce qui va changer au niveau du tableau...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
    N°13839 : Bonjour, Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications. En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 10. Besoin énergétique en triphasé
    N°17154 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum avec une question décisive pour mon activité. J'ai 25KVA de matériel (friteuses, etc...) à brancher sur un compteur de 20A sous 400V. (Petite aparté là dessus, est ce que ça...
>>> Résultats suivants pour : Répartition tableau électrique besoin d'aide >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
pile electriqueprise electrique 220gaines electriquefournitures electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite