Bonjour à tout le monde.

Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau.
Pourriez-vous me venir en aide ???
Voici l'énumération des lignes et des protections à ma disposition :
2ID de 40A type AC //// Je comptais utiliser les 2 idées de type A pour protéger chauffe eau, pompe.
1ID de 40A type A ////// à chaleur ainsi que le maximum d'électroménager, ecl et pc sdb.
1ID de 63A type A.

Ligne directe :
sèche serviette x2 10A 10A
hotte 16A
pc gtl 16A
tv 20A
four 20A
chauffe eau 20A
lave-vaisselle 20A
frigo 20A
congélateur 20A
lave-linge 20A
sèche-linge 20A
plaque de cuisson 32A
V.M.C 2A

PC :
salle de bain 2 points
chambre 1 20A 3 points
chambre 2 20A 3 points
chambre 3 20A 3 points
chambre 4 20A 3 points
salon salle à manger 7 points
cuisine 7 points
rampe cuisine 5 points
chauffe eau 20A + contacteur jour/nuit, etc... (changement pour un dermo-thermodynamique)
pompe à chaleur Daikin 2/20A
ligne déportée : garage 32A (non concerné)

Éclairage :
salle de bain/WC 10A 5 points lumineux
couloir entrée disjoncteur 10A 4 points lumineux
chambres 10A 4 points lumineux chacune
cuisine salle à manger salon 10A 4 points lumineux

Éclairage extérieur :
ecl nord 16A 3 spots de 400w
ecl sud 16A 3 spots de 400w

En vous remerciant d'avance... J'espère que j'ai été assez clair.
Je reste dispo pour tous renseignements complémentaires...
Merci d'avance.
26 novembre 2016 à 21:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Si on ne base sur la dernière version de la norme ce ne sera pas possible car :
- 8 disjoncteurs maxi par ID
- pour les ID 40A la somme des calibres multiplié par 1 pour le chauffage et l'ECS et pas 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser 40A
- il faut un ID dédié aux circuits extérieurs non attenants au bâtiment.

Éventuellement vous pouvez regrouper des circuits sous un même disjoncteur afin de limiter la somme des calibres.

Pour rappel :
- frigo, hotte et TV n'ont pas besoin d'un circuit dédié
- vous pouvez mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² et 8 prises sur un circuit en 1,5²
- il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb
- les HC ne sont guère plus rentable de nos jours, surtout avec un chauffe-eau thermodynamique, donc raccorder en direct le chauffe-eau
- les prises GTL ne sont plus obligatoires.

Vous pouvez baisser le calibre des disjoncteurs. Sauf cas particuliers, 16A suffit pour des circuits en 2,5² et 10A pour des circuits en 1,5².
@+
26 novembre 2016 à 23:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
Merci de votre réponse.
Mais j'ai 32 disjoncteurs pour 4 id dont 1 de 63A type A.
Pour la cuisine salon et rampe 1 disjoncteur de 20 A chacun, je sais que je peux réduire mais si ça passe je préfère les heures creuses à voir, OK pour PC GTL.
Pour la disjonction je sais mais je prends le matériel que j'ai à disposition, donc le matériel je l'ai, les câbles sont tirés, je peux réduire mais si je pouvais éviter je préfère.
Ce qui me manque c'est juste la répartition de mes disjoncteurs.
Merci de votre réponse et du temps passé à me répondre, si vous avez une idée je prends.
27 novembre 2016 à 00:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
Suite de ma question.
Bonjour.
Pourriez-vous me confirmer ou me rectifier mon projet électrique, pour cela je vous fournis les docs que j'ai réalisées ainsi qu'un tableau vierge (si les docs ne sont pas lisibles je les réécrirais, avertissez-moi merci).
On peut encore réduire les lignes, je le précise dans les docs, changer 1ou 2 disj 20A en 16A ainsi que l'emplacement de tous les disj par rapport aux ID et la place dans la rangée des disj.
J'espère que tout sera clair, n'hésitez pas à apporter des modifs.
Merci d'avance de vos réponses, contactez-moi si besoin de précisions.
Bonne journée, soirée ou nuit à tout le monde.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
conseils équilibrage tableau électriqueconseils équilibrage tableau électriqueconseils équilibrage tableau électrique



02 décembre 2016 à 14:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Comme je vous l'ai dit plus haut, si vous voulez respecter la dernière version de la norme, cela ne sera pas possible 3 ID 40A

Vos 3 premières rangées ne respectent pas la règle sur le cumul des calibres que j'ai exposée plus haut.
02 décembre 2016 à 19:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Je complète ma réponse.

En supposant que vous ne faites pas une rénovation totale, vous n’êtes pas obligé d'appliquer la dernière version de la norme (27/11/2015).

Dans ce cas seule la 3ème rangée est trop chargée.
Vous avez 6 gros consommateurs alors qu'il n'y en a aucun sur les 2 premières.

Revoir la répartition de manière plus homogène en mettant 2 gros consommateurs par ID 40A.
03 décembre 2016 à 08:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
J'ai oublié de répondre pour les calibres.

Sauf cas particulier la norme dit 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5².

Personnellement je mets :
- 10A pour l'éclairage.
- 20A pour le four, le circuit des prises cuisines et le chauffe-eau.
- 16A pour les autres circuits prises spécialisés ou non.
Cela met plus de marge de sécurité et cela facilite le respect de la règle sur le cumul des calibres si on met des ID 40A.

Mais d'autres font différemment, en se mettant au calibre maxi autorisé par la norme.
03 décembre 2016 à 08:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
Merci de votre réponse.
Donc si je mets un sèche serviette par ID de 40A type AC, le sèche linge sur le premier je suis bon pour les gros consommateurs sachant que le congélateur est en première rangée et le frigo sur la deuxième ou je dois inverser en + la plaque de cuisson qui ne nous sert pas par le four ?
Pour les pc je peux passer le circuit pc sdb en 16A 3 points, les pc chambres aussi en 16 A mais 2.5mm² (vous m'aviez dit que ce n'était pas un souci c'est ça ?) et là ça passe pour vous ?
Je n'aurais pas de soucis au niveau des chambres car les enfants grandissent et sont de plus en plus branchés TV, console, musique, PC portable etc. ?
Merci du temps que vous me consacrez, je pense que grâce à vous j'arrive au but et bonne journée.
03 décembre 2016 à 17:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Sur les 3 types AC, les gros consommateurs que j'évoque sont :
- 2 sèche serviette
- four
- lave-vaisselle
- sèche-linge
- chauffe-eau
Le reste : frigo, congel.... est négligeable.

Pour le bureau 16A vous autorise 3500W ce qui suffit en général pour cet usage :
- avec du 1,5² vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises.
- avec du 2,5² vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises.
Mais c'est plus facile et très légèrement moins cher à réaliser avec du 1,5².

J'ai tendance à mettre beaucoup de prises dans les chambres (en général proche de 8), surtout les chambres de jeunes : radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, téléphone, TV, hifi, console, ordi, chargeurs divers, aspirateur, ma fille vous dirait épilateur...
Et dans la cuisine (je dois en avoir 12 non spécialisées chez moi : frigo, hotte, micro-ondes, 8 sur plans de travail, une près du sol pour aspirateur).
03 décembre 2016 à 18:29
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
Merci de votre réponse.
Ma maison date de 1985, l'installation aussi, je change le tableau complet, retire les câbles souples et reprend certains tirages.
Je ne pense pas être soumis à la norme non ?
Donc si je mets sur la première rangée un sèche serviettes + sèche linge et sur la deuxième l'autre sèche serviette je devrais être bon ? car sur la première rangée congélateur et deuxième frigo !
Pour les pc je peux passer de 20A à 16A, les pc sdb 3 points et les chambres 6 points (chambre parents et chambre amis) pour une ligne et 7 points sur l'autre (chambre 1 et 2 chambre enfant) !
Avec les TV pc consoles etc. des enfants le disj 16A ne sera pas un souci ?
A aussi les pc des chambres sont tirées en 2.5 mais ça ce n'est pas un problème si je comprends ?
Et bien encore merci du temps passer à me répondre, je pense que grâce à vous j'arrive au but.
03 décembre 2016 à 18:44
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
Merci pour les précisions mais j'ai deux types AC et 1 A en 40 A, s'il le faut j'enlève le type A pour un AC pas de problème si obligé.
Pour les pc 16A 2.5 mm² 12 points maxi super.
Merci pour les conseils pour enfant, quand ils vont grandir surtout ma fille. cry
Pour finir dois-je rebasculer des circuits ecl et pc sur 40A type A à la place des sèche-serviettes ?
Encore merci de vos réponses, je vais vous devoir une bouteille de Sauternes si ça continue.
03 décembre 2016 à 19:17
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Effectivement vous n’êtes pas dans le cas d'une rénovation totale.
Donc pas forcément tenu d'appliquer de manière stricte toutes les subtilités de la dernière version de la norme.

Pour la répartition des gros consommateurs, une solution pourrait être :
- Rangée 1 : sèche serviette + four
- Rangée 2 : sèche serviette + chauffe-eau
- Rangée 3 : SL + LV
Puis vous répartissez les prises de manière homogène sur les 3 rangées, les circuits prises, les éclairages, les circuits.
La rangée 4 avec l'ID 63A type A convient en l'état.

Les circuits : plaques, lave-linge, recharge de véhicule électrique doivent être en aval d'un type A.
Les autres circuits peuvent être indifféremment en aval d'un type A ou d'un type AC.

Aucun problème pour mettre des circuits prises en 2,5².
C'est même cela qui se fait le plus souvent et en plus cela vous autorise jusqu'à 12 prises.
Je signalais juste que le 1,5² était plus facile en mise en œuvre et suffisant pour la plupart des pièces.
Mais une fois de plus, qui peut le plus peut le moins.
Avec du 2,5² que vous mettiez 16A ou 20A ne change pas grand chose.
Il est rare de dépasser 3600W sur un circuit non spécialisé, à part peut-être dans la cuisine (d'où ma suggestion plus haut pour les prises cuisines), mais si vous avez un doute, vous pouvez tout à faire mettre un disjoncteur 20A si votre circuit est en 2,5².
03 décembre 2016 à 20:35
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
Merci je vais refaire une répartition que je posterais mais c'est de plus en plus clair.
A force on va arriver à un carton de 6 de Sauternes.
Merci encore super gros merci.
04 décembre 2016 à 11:13
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
Ma nouvelle implantation tableau électrique après avis sur le forum.
Bonjour.
Après avoir eu de bons conseils sur la répartition de mon tableau électrique, je reviens vers vous pour vous présenter ma nouvelle répartition.
Évidemment vous pouvez m'apporter tous les conseils qui me seront utiles.
Je fournis les doc jointes de deux répartitions, si vous pouviez me dire pour vous quelle est la mieux et les modifications à effectuer si besoin ou pour plus de confort.
A très bientôt et merci d'avance pour les réponses et le temps pris pour moi.
06 décembre 2016 à 18:45
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les documents que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
06 décembre 2016 à 19:23
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
Bonjour.
Suite à de très bons conseils je reviens vers vous pour vous soumettre deux nouvelles implantation de tableau (pièces jointes). Pourriez-vous me dire lequel vous semble le mieux, évidemment vous pouvez apporter toutes les rectifications utiles à mon projet ainsi que des améliorations pour le confort si nécessaire.
Sur une des répartitions je me demandais si je pouvais inverser congélateur cuisine avec pc GTL.
Voilà et bien je vous remercie d'avance pour le temps pris pour m'aider ainsi que vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
conseils équilibrage tableau électriqueconseils équilibrage tableau électrique

06 décembre 2016 à 19:26
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Si vous ne cherchez pas à appliquer les dernières versions de la norme, vos 3 propositions sont correctes et à peu près équivalentes.

Vous pouvez permuter prises GTL et congélateur si vous le souhaitez.

@+
06 décembre 2016 à 23:46
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
Bonjour et merci pour vos conseils.
Vue la dernière discussion que l'on a eue je ne devrais pas être soumis à la dernière norme.
Mais suis-je obligé de faire passer le consuel ? Que manque-t-il pour être à la norme ?
Merci.
07 décembre 2016 à 13:24
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Vous n'êtes pas obligé de faire passer le consuel.
Pour être conforme à la dernière norme, il faut passer les 2 premiers ID en 63A.
07 décembre 2016 à 17:40
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique

phest
Membre inscrit
phest
11 messages
J'aimerais vous remercier plus qu'avec des mercis, difficile de faire parvenir une petite bouteille par mail.
Super sympa de nous avoir aidés moi et ma famille.
07 décembre 2016 à 21:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
    N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 7. Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
    N°25862 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec. J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité. Ce qui va changer au niveau du tableau...
  • 8. Répartition tableau électrique besoin d'aide
    N°22639 : Bonjour à vous tous. Je suis sur une rénovation, et je refais mon tableau électrique, je sais le type de disjoncteur choisir, mais j'ai un souci sur le nombre d'interrupteur différentiel à avoir par rapport à ma...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
    N°13839 : Bonjour, Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications. En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite