Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
25862
Question Forum Électricité : Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec.
J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité.
Ce qui va changer au niveau du tableau :
- Je passe d'un disjoncteur de 10A à du 20A pour le chauffe-eau.
- Je dois tirer une nouvelle ligne pour le chauffe-eau.
- Je dois potentiellement tirer une ligne pour la cuisine car je n'en ai que 3 isolées mais j'aurai : un four, un lave-linge, un lave-vaisselle, un frigo, une hotte et un micro-ondes, et je pense qu'il m'en faut 4 ?
Le souci, c'est que je n'avais pas pris en compte que je n'avais pas la "place" en respectant les nouvelles normes, car j'ai un tableau à 2 rangées.
Je souhaite changer le tableau (qui d'ailleurs n'est pas aux normes, 10 disjoncteurs sur la deuxième rangée, un seul différentiel de 40A pour l'ensemble) et j'ai besoin de conseils.
Si je veux tout respecter, un différentiel par rangée, pas plus de 8 divisionnaires par rangée, et avoir le total de mes divisionnaires inférieur au différentiel, je ne peux pas mettre tous mes divisionnaires...
Auriez-vous une solution s'il vous plaît ?
Puis-je mettre 2 différentiels par rangée ?
Si c'est le cas, combien de divisionnaires je peux mettre par différentiel sachant qu'il y a une norme de vide ?
Je suis à court d'idées là...
Merci par avance.
Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec.
J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité.
Ce qui va changer au niveau du tableau :
- Je passe d'un disjoncteur de 10A à du 20A pour le chauffe-eau.
- Je dois tirer une nouvelle ligne pour le chauffe-eau.
- Je dois potentiellement tirer une ligne pour la cuisine car je n'en ai que 3 isolées mais j'aurai : un four, un lave-linge, un lave-vaisselle, un frigo, une hotte et un micro-ondes, et je pense qu'il m'en faut 4 ?
Le souci, c'est que je n'avais pas pris en compte que je n'avais pas la "place" en respectant les nouvelles normes, car j'ai un tableau à 2 rangées.
Je souhaite changer le tableau (qui d'ailleurs n'est pas aux normes, 10 disjoncteurs sur la deuxième rangée, un seul différentiel de 40A pour l'ensemble) et j'ai besoin de conseils.
Si je veux tout respecter, un différentiel par rangée, pas plus de 8 divisionnaires par rangée, et avoir le total de mes divisionnaires inférieur au différentiel, je ne peux pas mettre tous mes divisionnaires...
Auriez-vous une solution s'il vous plaît ?
Puis-je mettre 2 différentiels par rangée ?
Si c'est le cas, combien de divisionnaires je peux mettre par différentiel sachant qu'il y a une norme de vide ?
Je suis à court d'idées là...
Merci par avance.
19 septembre 2024 à 00:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
Bonjour.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
19 septembre 2024 à 07:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
Bonjour et merci pour votre réponse.
Donc, même si je pose un tableau neuf (Schneider Resi9), je peux ne pas respecter les nouvelles normes et mettre plus de 8 disjoncteurs par rangée, et avoir un différentiel moins puissant que la somme de mes divisionnaires ?
Sans avoir de soucis dans le futur, sachant que le logement sera en location ?
Donc, même si je pose un tableau neuf (Schneider Resi9), je peux ne pas respecter les nouvelles normes et mettre plus de 8 disjoncteurs par rangée, et avoir un différentiel moins puissant que la somme de mes divisionnaires ?
Sans avoir de soucis dans le futur, sachant que le logement sera en location ?
19 septembre 2024 à 13:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
Oui.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve
La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location
Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
Vous faites une rénovation partielle, pas une installation neuve
La limite à 8 est un critère de confort afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS.
S'il y en a un peu plus ce n'est pas essentiel, 95% des logements en France ne respecte pas cela.
Ce point n'est pas contrôlé dans le diagnostic électrique fait pour la location
Si vous changer le différentiel par un 63A type A, la règle par rapport à l'amont sera vérifiée, et dans ce cas il n'est pas nécessaire de satisfaire la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Et en plus ce sera nettement plus fiable.
20 septembre 2024 à 07:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
20 septembre 2024 à 16:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
21 septembre 2024 à 18:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 2. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 3. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 4. Besoin d'aide modernisation tableau électrique
- N°23353 : Bonjour. Je dois réaliser quelques travaux de mise sécurité dans notre futur appartement pour de la location. Je ne suis pas un pro de l’électricité j’ai besoin de conseils pour faire les bons choix. Je ne suis pas...
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- N°13839 : Bonjour, Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications. En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les...
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 10. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite