Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
24951
Question Forum Électricité : Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour.
J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase.
Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase
Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf. photo jointe).
S'il affiche 7° ce n'est pas parce que je suis un serpent, mais parce qu'il reste bloqué sur cette valeur.
Lorsque j'appuie sur les boutons + ou - (ainsi que sur les autres boutons), je n'obtiens aucun changement.
Au mieux, en appuyant sur le bouton ON/OFF j'arrive parfois (rarement) à passer en mode "Hors Gel", ce qui ne m'est d'aucune utilité.
Bref, j'aimerais pouvoir faire marcher à nouveau ces radiateurs, par exemple en remplaçant l'actuel tableau de contrôle par un tableau de contrôle "classique" à mollette.
Comme ici : Notice radiateur Applimo Pégase
Je suppose que le risque de nouvelle panne serait bien moindre (j'aimerais avoir votre avis sur la question).
J'aurais bien aimé le faire moi-même mais j'ai peur de faire des bêtises.
Donc je cherche un électricien qui viendrait faire ce travail chez moi. S'il accepte de m'expliquer un peu comment il procède, c'est encore mieux car j'aime apprendre !
Merci pour votre aide.
Antoine
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase.
Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase
Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf. photo jointe).
S'il affiche 7° ce n'est pas parce que je suis un serpent, mais parce qu'il reste bloqué sur cette valeur.
Lorsque j'appuie sur les boutons + ou - (ainsi que sur les autres boutons), je n'obtiens aucun changement.
Au mieux, en appuyant sur le bouton ON/OFF j'arrive parfois (rarement) à passer en mode "Hors Gel", ce qui ne m'est d'aucune utilité.
Bref, j'aimerais pouvoir faire marcher à nouveau ces radiateurs, par exemple en remplaçant l'actuel tableau de contrôle par un tableau de contrôle "classique" à mollette.
Comme ici : Notice radiateur Applimo Pégase
Je suppose que le risque de nouvelle panne serait bien moindre (j'aimerais avoir votre avis sur la question).
J'aurais bien aimé le faire moi-même mais j'ai peur de faire des bêtises.
Donc je cherche un électricien qui viendrait faire ce travail chez moi. S'il accepte de m'expliquer un peu comment il procède, c'est encore mieux car j'aime apprendre !
Merci pour votre aide.
Antoine
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 décembre 2023 à 19:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonsoir.
Je ne sais pas où vous habitez.
Vous pouvez éventuellement contacter une entreprise qui pourra peut-être vous aider.
Je ne sais pas où vous habitez.
Vous pouvez éventuellement contacter une entreprise qui pourra peut-être vous aider.
17 décembre 2023 à 20:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour antoine65p. Applimo fait partie du groupe Intuis avec Campa, Noirot et d'autres. Il y a donc des mises en commun de constituants et on aperçoit un boîtier de commande bien utilisé chez Campa avec quelques variantes.
Avant d'aller plus loin, vous pouvez essayer de déconnecter l'alimentation 230 V du radiateur. Si la panne demeure après rétablissement de la tension, vous communiquerez les références exactes du radiateur avec son année de fabrication et nous devrions pouvoir trouver la référence du boîtier de commande, et un fournisseur.
Pour l'instant, on ne sait s'il faudra changer aussi le boîtier de puissance ; normalement non, mais il y a des exceptions.
On ne peut remettre une commande à molette.
Cordialement.
Avant d'aller plus loin, vous pouvez essayer de déconnecter l'alimentation 230 V du radiateur. Si la panne demeure après rétablissement de la tension, vous communiquerez les références exactes du radiateur avec son année de fabrication et nous devrions pouvoir trouver la référence du boîtier de commande, et un fournisseur.
Pour l'instant, on ne sait s'il faudra changer aussi le boîtier de puissance ; normalement non, mais il y a des exceptions.
On ne peut remettre une commande à molette.
Cordialement.
17 décembre 2023 à 21:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour CMT.
Pour information, désolé nous avons été obligés de supprimer le lien de votre réponse car cette société a souvent été critiquée sur certains des forums quant à leurs pratiques commerciales, certains internautes nous ont signalé que la réparation coûtait plus chère que le radiateur neuf.
Cordialement. Romana.
Pour information, désolé nous avons été obligés de supprimer le lien de votre réponse car cette société a souvent été critiquée sur certains des forums quant à leurs pratiques commerciales, certains internautes nous ont signalé que la réparation coûtait plus chère que le radiateur neuf.
Cordialement. Romana.
18 décembre 2023 à 23:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Retour attendu après l'essai conseillé.
Le symbole fenêtre ouverte est à déverrouiller en appuyant sur la touche dédiée.
Si possible.
Le symbole fenêtre ouverte est à déverrouiller en appuyant sur la touche dédiée.
Si possible.
18 décembre 2023 à 23:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour,
Il faut rechercher sur le net avec la référence de l'appareil ou celui du module de commande.
Dans le passé la SARL SARRAZY @club-internet.fr m'a dépanné; vous pouvez les contacter, ils vous diront si on trouve encore ces modules de commande ou s'il y a une référence de remplacement.
Bonne continuation.
Il faut rechercher sur le net avec la référence de l'appareil ou celui du module de commande.
Dans le passé la SARL SARRAZY @club-internet.fr m'a dépanné; vous pouvez les contacter, ils vous diront si on trouve encore ces modules de commande ou s'il y a une référence de remplacement.
Bonne continuation.
19 décembre 2023 à 10:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour.
Merci à tous pour vos réponses.
@GL
J'ai déjà déconnecté le radiateur (via disjoncteur) sans effet.
Le bouton fenêtre ne fonctionne pas non plus.
J'avoue ne pas savoir ce qu'est un boitier de puissance.
Quelle est la différence avec un boitier de commande, et comment savoir si je dois le remplacer ?
@Romana Merci pour votre mise en garde, d'autant plus que je n'ai pas des finances énormes.
Je serai tenté de faire moi-même si pas de risque de casse.
#1lnsp @GL je vais tacher de retrouver la référence de l'appareil.
Mais j'ai bien peur de ne plus avoir les notices d'utilisation.
Cordialement. Antoine
Merci à tous pour vos réponses.
@GL
J'ai déjà déconnecté le radiateur (via disjoncteur) sans effet.
Le bouton fenêtre ne fonctionne pas non plus.
J'avoue ne pas savoir ce qu'est un boitier de puissance.
Quelle est la différence avec un boitier de commande, et comment savoir si je dois le remplacer ?
@Romana Merci pour votre mise en garde, d'autant plus que je n'ai pas des finances énormes.
Je serai tenté de faire moi-même si pas de risque de casse.
#1lnsp @GL je vais tacher de retrouver la référence de l'appareil.
Mais j'ai bien peur de ne plus avoir les notices d'utilisation.
Cordialement. Antoine
21 décembre 2023 à 04:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
La référence est sur une étiquette collée quelque part.
C'est la référence exacte du radiateur qui permettra de trouver la référence du boîtier de commande.
Apparemment c'est un tout, la commande et la puissance dans le même boîtier pour moins de 150 €.
A suivre.
C'est la référence exacte du radiateur qui permettra de trouver la référence du boîtier de commande.
Apparemment c'est un tout, la commande et la puissance dans le même boîtier pour moins de 150 €.
A suivre.
21 décembre 2023 à 18:25
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Je comprends.
Personnellement, j'ai fait appel à eux une seule fois et pour une centaine d'euros, il m'ont remis en service un radiateur pour lequel j'aurai du payer 500€ pour avoir l'équivalent neuf.
Bonne soirée.
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Citation - Romana :
Bonjour CMT.
Pour information, désolé nous avons été obligés de supprimer le lien de votre réponse car cette société a souvent été critiquée sur certains des forums quant à leurs pratiques commerciales, certains internautes nous ont signalé que la réparation coûtait plus chère que le radiateur neuf.
Cordialement. Romana.
Je comprends.
Personnellement, j'ai fait appel à eux une seule fois et pour une centaine d'euros, il m'ont remis en service un radiateur pour lequel j'aurai du payer 500€ pour avoir l'équivalent neuf.
Bonne soirée.
21 décembre 2023 à 18:45
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
J'ai retrouvé les notices dans mon bazar.
En voici la version numérique : Radiateur Applimo Pégase
La section 5 (page 4 du pdf) indique toutes les références, mais aussi ceci : "L’appareil permet de recevoir les cassettes de programmation par Fil pilote, Courant Porteur ou Radio Fréquence."
Selon vous, est-il possible de ne pas changer le tableau de bord si j'utilise uniquement un programmateur radio fréquence (qui me servirait, dans l'idéal, pour mes quatre radiateurs) ?
Merci pour votre aide.
En voici la version numérique : Radiateur Applimo Pégase
La section 5 (page 4 du pdf) indique toutes les références, mais aussi ceci : "L’appareil permet de recevoir les cassettes de programmation par Fil pilote, Courant Porteur ou Radio Fréquence."
Selon vous, est-il possible de ne pas changer le tableau de bord si j'utilise uniquement un programmateur radio fréquence (qui me servirait, dans l'idéal, pour mes quatre radiateurs) ?
Merci pour votre aide.
22 décembre 2023 à 16:34
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Ok. Page 4, c'est lequel ?
Citation :Non, l'électronique de commande ne fonctionne plus.
Selon vous, est-il possible de ne pas changer le tableau de bord
22 décembre 2023 à 18:59
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour et bonne année !
J'ai pu regarder les références :
1193.5.BB
1500W
1194.5.BB
1500W
1193.7BB
2000W
Les appareils ont été achetés en 2014.
J'ai pu regarder les références :
1193.5.BB
1500W
1194.5.BB
1500W
1193.7BB
2000W
Les appareils ont été achetés en 2014.
08 janvier 2024 à 19:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour antoine65p. On vous souhaite de pouvoir remettre vos radiateurs à neuf.
Pour trouver la référence du boîtier nous avons ouvert ce site https://sav.applimo.fr/Recherche-Notice-et-pieces-detachees
Puis ce document qui comprend vos radiateurs (vérifier néanmoins) https://sav.applimo.fr/file/fiches_produit/1193-2a8-bb-ind00a04-pegase-2-horizontal-85.pdf
Nous en déduisons la référence du boîtier : S136AA2943FS, qui remplace S136AA2098FS et S136AA2380FS
Il ne vous reste ensuite qu'à contacter https://suddistributionservices.fr/pieces-detachees-chauffage/169-boitier-de-commande-noirot-applimo.html?search_query=S136AA2943FS&fast_search=fs
Société qui nous a fourni dernièrement du matériel Campa et dont nous sommes très satisfaits
Ou https://www.sarlsarrazy.fr/intuis-muller/20187-s136aa2943fs.html
Lors de votre commande il faudra bien préciser la référence de vos radiateurs. Tous sont équipés du même boîtier de commande de remplacement. Vous en commandez un, puis trois autres une fois que vous aurez fait un premier remplacement.
Le schéma en lien en début de post montre les connexions à effectuer, à la portée d'un bricoleur soigneux. Pas bien compliqué.
Cordialement.
Pour trouver la référence du boîtier nous avons ouvert ce site https://sav.applimo.fr/Recherche-Notice-et-pieces-detachees
Puis ce document qui comprend vos radiateurs (vérifier néanmoins) https://sav.applimo.fr/file/fiches_produit/1193-2a8-bb-ind00a04-pegase-2-horizontal-85.pdf
Nous en déduisons la référence du boîtier : S136AA2943FS, qui remplace S136AA2098FS et S136AA2380FS
Il ne vous reste ensuite qu'à contacter https://suddistributionservices.fr/pieces-detachees-chauffage/169-boitier-de-commande-noirot-applimo.html?search_query=S136AA2943FS&fast_search=fs
Société qui nous a fourni dernièrement du matériel Campa et dont nous sommes très satisfaits
Ou https://www.sarlsarrazy.fr/intuis-muller/20187-s136aa2943fs.html
Lors de votre commande il faudra bien préciser la référence de vos radiateurs. Tous sont équipés du même boîtier de commande de remplacement. Vous en commandez un, puis trois autres une fois que vous aurez fait un premier remplacement.
Le schéma en lien en début de post montre les connexions à effectuer, à la portée d'un bricoleur soigneux. Pas bien compliqué.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 23:17
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour Antoie 65p. Ce problème est en cours sur le forum depuis le 17 décembre 2023 à 19:06. Un mois plus tard, les différentes contributions vous ont-elles été utiles ?
Cordialement.
Cordialement.
16 janvier 2024 à 20:58
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour Antoine65p.
En l'absence de retour de votre part, on constate que le temps consacré à la résolution de votre problème peut être considéré comme perdu.
En l'absence de retour de votre part, on constate que le temps consacré à la résolution de votre problème peut être considéré comme perdu.
Citation :Oui, les règles d'usage des forums.
c'est encore mieux car j'aime apprendre !
22 janvier 2024 à 10:54
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Bonjour.
Mes excuses pour cette réponse très tardive.
Je viens de reprendre ce sujet en main.
Je vous tiens au courant après la commande.
Cordialement.
Mes excuses pour cette réponse très tardive.
Je viens de reprendre ce sujet en main.
Je vous tiens au courant après la commande.
Cordialement.
02 octobre 2024 à 15:19
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Je viens de retester mes radiateurs, qui étaient éteints depuis la fin de l'hiver dernier.
Ils fonctionnent à nouveau, pour l'instant… même si le réglage était un peu capricieux sur l'un d'entre eux.
Je commanderai les pièces lorsque s'ils retombent vraiment kaputt.
Merci beaucoup pour votre aide. Malgré mon précédent silence, elle fut très appréciée.
Je garde les références et liens sous le coude.
Ils fonctionnent à nouveau, pour l'instant… même si le réglage était un peu capricieux sur l'un d'entre eux.
Je commanderai les pièces lorsque s'ils retombent vraiment kaputt.
Merci beaucoup pour votre aide. Malgré mon précédent silence, elle fut très appréciée.
Je garde les références et liens sous le coude.
02 octobre 2024 à 15:49
Réponse 17 d'un contributeur du forum électricité
Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Merci pour votre retour.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 octobre 2024 à 16:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 5. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 6. Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique
- N°15861 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter. J'ai...
- 7. Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
- N°25862 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec. J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité. Ce qui va changer au niveau du tableau...
- 8. Radiateur près du tableau et de la gtl
- N°4348 : Bonjour, j'aimerais deplacé un convecteur, mais le souci c'est que le seul emplacement possible serait en dessous du tableau principal. Le tableau est encastré. la distance avec le radiateur serait d'environ 50 cm de la porte du...
- 9. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 10. Comment changer les modules d'un tableau électrique
- N°12950 : Bonjour, En fait je suis sur un contrôle d'un bâtiment de R+3. Ce qui se passe, au niveau de rez-de-chaussée les modules disjonctent à chaque fois. on a changé les modules jusqu'à présent rien ne bouge. Du coup j'avais...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite