Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
14834
Question Forum Électricité : Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles.
Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux électriques avec un ami et là j'ai si l'existence des DDR (tout ce que j'avais appris venait de mon père donc évidemment pas très à jour) et bah c'est vite vu un DDR peut sauver une vie, et dans ma maison il n'y en avait pas.
Alors je me suis dit que j'allais en prendre un gros de 35 ampères en triphasé de 10mA et là je me suis rappelé qu'en changeant une prise d'un radiateur je m'étais fait secouer par le neutre !
Alors que le disjoncteur de la prise était baissé !
et là en ouvrant le tableau... Grosse surprise change disjoncteur de triphasé et indépendant et l'usage des phases ne me semble pas très catholique...
mais bon ça n'a pas cramé depuis 75 alors bon...
Pour finir j'ai quand même installé un DDR 13A 30mA sur les prises "domestiques" et condamné une prise de chauffage de ma salle de bain.
Alors vous pourriez me dire si c'est à peu près conforme et que ça ne risque pas de cramer.
Merci beaucoup d'avance.
Je vous joins les photos du tout, plus bas.
Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles.
Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux électriques avec un ami et là j'ai si l'existence des DDR (tout ce que j'avais appris venait de mon père donc évidemment pas très à jour) et bah c'est vite vu un DDR peut sauver une vie, et dans ma maison il n'y en avait pas.
Alors je me suis dit que j'allais en prendre un gros de 35 ampères en triphasé de 10mA et là je me suis rappelé qu'en changeant une prise d'un radiateur je m'étais fait secouer par le neutre !
Alors que le disjoncteur de la prise était baissé !


Pour finir j'ai quand même installé un DDR 13A 30mA sur les prises "domestiques" et condamné une prise de chauffage de ma salle de bain.
Alors vous pourriez me dire si c'est à peu près conforme et que ça ne risque pas de cramer.

Merci beaucoup d'avance.
Je vous joins les photos du tout, plus bas.
08 octobre 2015 à 21:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
08 octobre 2015 à 22:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
Voici les photos.
1 : Alors en premier il y a le tableau tel quel que j'ai pris en photo quand je suis arrivé dans la maison.
2 : Ensuite il y a celle où on voit mes modifications.
3 : Une vue avec le couvercle (Chaque prise de radiateur a son disjoncteur).
4 : C'est la prise 16A qui n'est pas protégée (elle est aussi dans la salle de bain) car c'était une prise en triphasé avant et il y avait une prise simple en dessus mais reliée avec du câble 3x1,5... En attendant j'ai mis une multiprise avec un disjoncteur intégré de 10A.
5 : L'ancienne prise de chauffage que j'ai condamnée plus la combinaison interrupteur prise protégées !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Voici les photos.
1 : Alors en premier il y a le tableau tel quel que j'ai pris en photo quand je suis arrivé dans la maison.
2 : Ensuite il y a celle où on voit mes modifications.
3 : Une vue avec le couvercle (Chaque prise de radiateur a son disjoncteur).
4 : C'est la prise 16A qui n'est pas protégée (elle est aussi dans la salle de bain) car c'était une prise en triphasé avant et il y avait une prise simple en dessus mais reliée avec du câble 3x1,5... En attendant j'ai mis une multiprise avec un disjoncteur intégré de 10A.
5 : L'ancienne prise de chauffage que j'ai condamnée plus la combinaison interrupteur prise protégées !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





09 octobre 2015 à 10:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Ancienne gare d'Orsay" (photo argentique Kodak TRI-X 400, Nikon F). Sur les quais de Seine à Paris, avant d'être le Musée d'Orsay, ce magnifique bâtiment dont vous pouvez observer sur cette photo la charpente métallique, était une gare qui n'était plus utilisée depuis de nombreuses années. Ce bâtiment est classé monument historique. J'ai pu réaliser cette photo pendant la période des travaux de création du musée.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Ancienne gare d'Orsay" (photo argentique Kodak TRI-X 400, Nikon F). Sur les quais de Seine à Paris, avant d'être le Musée d'Orsay, ce magnifique bâtiment dont vous pouvez observer sur cette photo la charpente métallique, était une gare qui n'était plus utilisée depuis de nombreuses années. Ce bâtiment est classé monument historique. J'ai pu réaliser cette photo pendant la période des travaux de création du musée.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
09 octobre 2015 à 10:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
La barrette multiprise avec un radiateur, c'est dangereux ; vous avez bien fait de la débrancher.
La distribution parait TN-S, mais elle est ancienne ; pas de DDR 30mA.
C'est quoi la boite grise ?
Les disjoncteurs sont unipolaires et alimentés par le bas (à afficher).
Le DDR rajouté a un petit fil sur une polarité, et en sortie, je mettrais tous ces fils de même section.
Cette distribution "date", vous faites bien de la rénover ; par contre en Suisse, ce travail est réservé aux personnes pro ou compétentes selon l'OIBT.
Cordialement.
La barrette multiprise avec un radiateur, c'est dangereux ; vous avez bien fait de la débrancher.
La distribution parait TN-S, mais elle est ancienne ; pas de DDR 30mA.
C'est quoi la boite grise ?
Les disjoncteurs sont unipolaires et alimentés par le bas (à afficher).
Le DDR rajouté a un petit fil sur une polarité, et en sortie, je mettrais tous ces fils de même section.
Cette distribution "date", vous faites bien de la rénover ; par contre en Suisse, ce travail est réservé aux personnes pro ou compétentes selon l'OIBT.
Cordialement.
09 octobre 2015 à 18:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour.
Merci pour votre réponse, en Suisse comme vous le dites on a pas tellement le droit
à une exception près il faut faire contrôler le tout par une personne certifiée et il y a un ami... Qui habite la porte à côté qui pourrait me faire le contrôle. :)
La boîte grise c'est pour le chauffe eau.
Le seul hic c'est que ce n'est pas moi le propriétaire et j'en ai parlé au proprio pour qu'il fasse faire les travaux mais il m'a presque engueulé il m'a dit que tout était en ordre
alors que non...
Alors pour le DDR j'ai pas réfléchi j'ai fait et ce qui m'intéresserait de savoir c'est si ça ne risque pas de "brûler" ou autre ce qui m'inquiète c'est le fait que pour les prises de chauffage l'usage des phases ne paraît pas très correct, il y a trois prises, chacune avec une des trois phases mais le retour par le même neutre...
Pour le DDR de quel fil parlez-vous ?
Merci pour votre réponse, en Suisse comme vous le dites on a pas tellement le droit

La boîte grise c'est pour le chauffe eau.
Le seul hic c'est que ce n'est pas moi le propriétaire et j'en ai parlé au proprio pour qu'il fasse faire les travaux mais il m'a presque engueulé il m'a dit que tout était en ordre

Alors pour le DDR j'ai pas réfléchi j'ai fait et ce qui m'intéresserait de savoir c'est si ça ne risque pas de "brûler" ou autre ce qui m'inquiète c'est le fait que pour les prises de chauffage l'usage des phases ne paraît pas très correct, il y a trois prises, chacune avec une des trois phases mais le retour par le même neutre...
Pour le DDR de quel fil parlez-vous ?
10 octobre 2015 à 10:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
Je parlais des fils bleus et blanc de part et d'autre du DDR qui ont une section inférieure au fil noir ; certes la protection est à 13A, ce serait bon pour les fils avals, mais le fil neutre bleu en amont du DDR devrait être de même section que le noir.
Les bornes blanches en haut sont du type Wago à levier je pense.
Le propriétaire a une installation de 1975, contrôlée et conforme aux normes applicables à l'époque.
Si les règles suisses sont les mêmes qu'en France, il n'y a pas obligation d'être en conformité avec la dernière norme pour les installations existantes ; pour une mise en sécurité, je ne sais pas.
A première vue, oui vous devez avoir des neutres communs, ce peut être délicat suivant les intensités cumulées par les phases. Mais qu'en pense votre ami qui est susceptible de faire votre contrôle.
Je ne sais pas où vous êtes en Suisse, si c'est Genève, je suis à 60km de vous côté Yaute, mais je ne contrôle plus.
Un lien parmi d'autres. installations-electriques.net NIBT 2015
Cordialement.
Je parlais des fils bleus et blanc de part et d'autre du DDR qui ont une section inférieure au fil noir ; certes la protection est à 13A, ce serait bon pour les fils avals, mais le fil neutre bleu en amont du DDR devrait être de même section que le noir.
Les bornes blanches en haut sont du type Wago à levier je pense.
Le propriétaire a une installation de 1975, contrôlée et conforme aux normes applicables à l'époque.
Si les règles suisses sont les mêmes qu'en France, il n'y a pas obligation d'être en conformité avec la dernière norme pour les installations existantes ; pour une mise en sécurité, je ne sais pas.
A première vue, oui vous devez avoir des neutres communs, ce peut être délicat suivant les intensités cumulées par les phases. Mais qu'en pense votre ami qui est susceptible de faire votre contrôle.
Je ne sais pas où vous êtes en Suisse, si c'est Genève, je suis à 60km de vous côté Yaute, mais je ne contrôle plus.
Un lien parmi d'autres. installations-electriques.net NIBT 2015
Cordialement.
10 octobre 2015 à 12:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
Alors je reviens sur le sujet, je m'excuse mais j'ai été surchargé.
Et j'ai trouvé une solution au problème, j'ai branché un tableau à part alimenté à 25A avec 2DDR de 10A/10mA
Qu'en pensez-vous ?
Je vous envoie les photos par message séparé.
Alors je reviens sur le sujet, je m'excuse mais j'ai été surchargé.
Et j'ai trouvé une solution au problème, j'ai branché un tableau à part alimenté à 25A avec 2DDR de 10A/10mA
Qu'en pensez-vous ?
Je vous envoie les photos par message séparé.
12 novembre 2015 à 21:16
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
Pour le "caniveau" que j'appellerai une goulotte c'est bon.
Pour le tableautin, idem ; même si les DJ sont alimentés par le bas, il y a uniformité avec le tableau d'à côté; voir l'étiquetage.
Pour les 10mA je dis OK même si je ne cours pas après car ils sont très sensibles (7mA) ils déclenchent vite; mais vos circuits sont peu étendus.
Un DDR 30mA pour le tableau de droite serait bien mais cela suppose une réorganisation des conducteurs neutres, et le montage TNS.
Cordialement.
Pour le "caniveau" que j'appellerai une goulotte c'est bon.
Pour le tableautin, idem ; même si les DJ sont alimentés par le bas, il y a uniformité avec le tableau d'à côté; voir l'étiquetage.
Pour les 10mA je dis OK même si je ne cours pas après car ils sont très sensibles (7mA) ils déclenchent vite; mais vos circuits sont peu étendus.
Un DDR 30mA pour le tableau de droite serait bien mais cela suppose une réorganisation des conducteurs neutres, et le montage TNS.
Cordialement.
17 novembre 2015 à 10:34
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
Oui je les ai alimentés par le bas car en Suisse ça se fait comme ça habituellement (j'ai ouvert 1-2 tableaux pour comparer).
Pour l'étiquetage définitif j'attends une étiqueteuse.
Oui, les 10mA sont très sensibles mais pour la salle de bain vu que j'ai des prises type 12 (non enfoncés) c'est mieux et plus sûr.
Par contre je ne vois pas où je peux mettre un DDR sur le tableau de base.
Un DDR triphasé ça prend de la place.
Merci pour vos réponses.
Oui je les ai alimentés par le bas car en Suisse ça se fait comme ça habituellement (j'ai ouvert 1-2 tableaux pour comparer).
Pour l'étiquetage définitif j'attends une étiqueteuse.
Oui, les 10mA sont très sensibles mais pour la salle de bain vu que j'ai des prises type 12 (non enfoncés) c'est mieux et plus sûr.
Par contre je ne vois pas où je peux mettre un DDR sur le tableau de base.
Un DDR triphasé ça prend de la place.

Merci pour vos réponses.
18 novembre 2015 à 15:42
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Ah j'oublie c'est bien une installation TNS.
Le neutre et les 3 phases viennent directement du poteau.
Le neutre et les 3 phases viennent directement du poteau.
18 novembre 2015 à 19:21
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonsoir,
Un DDR tétra (en ID) c'est 4 modules, mais il faut être sûr de l'installation en aval au niveau isolement.
Après, il me semble voir un pont entre la barrette neutre et celle des conducteurs de terre, qu'il faudrait enlever ; mais il faut garder le montage TNS en entrée, d'où déplacement du neutre sur le collecteur terre, et garder le collecteur des neutres pour le neutre en aval de l'ID.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé ; Votre ami doit pouvoir vous donner un complément si nécessaire.
Cordialement.
Un DDR tétra (en ID) c'est 4 modules, mais il faut être sûr de l'installation en aval au niveau isolement.
Après, il me semble voir un pont entre la barrette neutre et celle des conducteurs de terre, qu'il faudrait enlever ; mais il faut garder le montage TNS en entrée, d'où déplacement du neutre sur le collecteur terre, et garder le collecteur des neutres pour le neutre en aval de l'ID.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé ; Votre ami doit pouvoir vous donner un complément si nécessaire.
Cordialement.
18 novembre 2015 à 19:54
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonsoir,
Justement les 4 modules je ne vois pas où les mettre.
Niveau isolement tout me semble correct, j'ai remplacé pas mal d'interrupteurs et de prises et tout me semblait en ordre dans l'ensemble de la maison.
Alors j'ai bien vérifié il n'y a pas de pont entre la terre et le neutre.
Ah pour info avant le tableau principal, il y a l'arrivée depuis le poteau où il y a le compteur et 3 gros plombs de 35A et ensuite tout va au tableau.
Mon ami est assez chargé ces temps-ci, il prépare ces examens de Cfc d'installateur électricien, je veux éviter de le déranger.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses et votre temps.
Justement les 4 modules je ne vois pas où les mettre.

Niveau isolement tout me semble correct, j'ai remplacé pas mal d'interrupteurs et de prises et tout me semblait en ordre dans l'ensemble de la maison.
Alors j'ai bien vérifié il n'y a pas de pont entre la terre et le neutre.
Ah pour info avant le tableau principal, il y a l'arrivée depuis le poteau où il y a le compteur et 3 gros plombs de 35A et ensuite tout va au tableau.
Mon ami est assez chargé ces temps-ci, il prépare ces examens de Cfc d'installateur électricien, je veux éviter de le déranger.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses et votre temps.

19 novembre 2015 à 00:02
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Un DDR comme celui là vous semble correct ?
https://www.hornbach.ch/shop/Disjoncteur-a-courant-de-defaut-30mA-40A-4-poles/5022765/article.html
https://www.hornbach.ch/shop/Disjoncteur-a-courant-de-defaut-30mA-40A-4-poles/5022765/article.html
19 novembre 2015 à 00:04
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
Bien sûr que ce disjoncteur est bon ; 40A vous autorise une puissance de 12kW, qui, je pense vous est suffisante.
Ce disjoncteur peut aussi être un inter ID 40A 30mA si le réglage du disjoncteur de branchement est à 40A ; valeur qui ne devra pas être dépassée pour respecter l'In de l'inter.
L'emploi d'un disj (1er alinéa), plus cher, certes, vous permet de ne pas vous soucier de ce que j'ai écrit en fin du 2ème alinéa.
Cordialement.
Bien sûr que ce disjoncteur est bon ; 40A vous autorise une puissance de 12kW, qui, je pense vous est suffisante.
Ce disjoncteur peut aussi être un inter ID 40A 30mA si le réglage du disjoncteur de branchement est à 40A ; valeur qui ne devra pas être dépassée pour respecter l'In de l'inter.
L'emploi d'un disj (1er alinéa), plus cher, certes, vous permet de ne pas vous soucier de ce que j'ai écrit en fin du 2ème alinéa.
Cordialement.
27 novembre 2015 à 07:02
Réponse 17 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour,
Alors suite à un léger problème avec mon PC j'ai ré-ouvert un sujet accidentellement.
Alors j'ai installé l'interrupteur, vu qu'en amont il y a des fusibles 35A
Voilà la situation : Installation DDR triphasé dans un tableau électrique
Merci beaucoup.
Cordialement.
Alors suite à un léger problème avec mon PC j'ai ré-ouvert un sujet accidentellement.
Alors j'ai installé l'interrupteur, vu qu'en amont il y a des fusibles 35A
Voilà la situation : Installation DDR triphasé dans un tableau électrique
Merci beaucoup.
Cordialement.
30 novembre 2015 à 01:06
Réponse 18 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Invité

Bonjour.
Ayant lu le sujet, et ayant vu vos travaux effectués, je me permets tout de même de vous informer que selon l'art 6 de l'OIBT "Régime de l'autorisation" vous n'étiez pas autorisé à effectuer ces travaux vous-même.
Faites attention quand même pour les prochains travaux...
Ayant lu le sujet, et ayant vu vos travaux effectués, je me permets tout de même de vous informer que selon l'art 6 de l'OIBT "Régime de l'autorisation" vous n'étiez pas autorisé à effectuer ces travaux vous-même.
Faites attention quand même pour les prochains travaux...
04 juin 2016 à 18:44
Réponse 19 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonjour, invité du post 18,
C'est bien d'être intervenu sur le sujet, et votre remarque a été évoquée en début de topic post 4.
A la lecture de votre intervention, on penserait que vous bien informé de la réglementation (OIBT) sans doute faites vous partie des bureaux de contrôles fédéraux.
J'ai remarqué dans cette réglementation, à l'article 16, que des personnes, (avec un minimum de compétences je pense), habitant un logement pouvaient y faire des transformations, sur des circuits monophasés, à condition d'être en aval d'un d'un disjoncteur différentiel au plus égal à 30mA ; suivi d'un contrôle par un titulaire d'une autorisation.
Et si cette fonction différentielle est un interrupteur différentiel, cette dérogation s'applique-t-elle?
Je pense, sans aucun doute, que vous ré-interviendrez pour nous complémenter cette "vue" et pour le bien du forum.
Cordialement.
C'est bien d'être intervenu sur le sujet, et votre remarque a été évoquée en début de topic post 4.
A la lecture de votre intervention, on penserait que vous bien informé de la réglementation (OIBT) sans doute faites vous partie des bureaux de contrôles fédéraux.
J'ai remarqué dans cette réglementation, à l'article 16, que des personnes, (avec un minimum de compétences je pense), habitant un logement pouvaient y faire des transformations, sur des circuits monophasés, à condition d'être en aval d'un d'un disjoncteur différentiel au plus égal à 30mA ; suivi d'un contrôle par un titulaire d'une autorisation.
Et si cette fonction différentielle est un interrupteur différentiel, cette dérogation s'applique-t-elle?
Je pense, sans aucun doute, que vous ré-interviendrez pour nous complémenter cette "vue" et pour le bien du forum.
Cordialement.
05 juin 2016 à 13:00
Réponse 20 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Invité

Juste.
Sauf que dans ce cas, comme je l'ai compris bien entendu, les travaux ont été effectués directement en aval du coupe surintensité général (ou d'abonné) de 35 A (que vous pouvez remplacer par 40 A).
Ceci est donc un groupe triphasé non protégé contre les courants de défauts de max 30 mA.
L'OIBT autorise les travaux sans autorisation sur des groupes mono phasé, protégé contre les courants de défaut de max 30 mA. Peu importe que ce soit un disjoncteur diff. ou interrupteur diff.
J'ai aussi compris que son copain passait ses examens CFC, ceci n'est pas suffisant pour contrôler une installation, il faut faire appel à un conseiller en sécurité titulaire d'une autorisation de contrôler.
2 défauts constatés : les bornes Wago sur la deuxième photo envoyée, les bornes doivent être fixées dans un tableau.
Le caniveau est considéré comme isolation à condition qu'il s'ouvre à l'aide d'un outil (le fermer avec une vis par exemple) ou qu'il soit hors du volume d'accessibilité (hauteur de 2m50).
Sauf que dans ce cas, comme je l'ai compris bien entendu, les travaux ont été effectués directement en aval du coupe surintensité général (ou d'abonné) de 35 A (que vous pouvez remplacer par 40 A).
Ceci est donc un groupe triphasé non protégé contre les courants de défauts de max 30 mA.
L'OIBT autorise les travaux sans autorisation sur des groupes mono phasé, protégé contre les courants de défaut de max 30 mA. Peu importe que ce soit un disjoncteur diff. ou interrupteur diff.
J'ai aussi compris que son copain passait ses examens CFC, ceci n'est pas suffisant pour contrôler une installation, il faut faire appel à un conseiller en sécurité titulaire d'une autorisation de contrôler.
2 défauts constatés : les bornes Wago sur la deuxième photo envoyée, les bornes doivent être fixées dans un tableau.
Le caniveau est considéré comme isolation à condition qu'il s'ouvre à l'aide d'un outil (le fermer avec une vis par exemple) ou qu'il soit hors du volume d'accessibilité (hauteur de 2m50).
05 juin 2016 à 22:09
Réponse 21 d'un contributeur du forum électricité
Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
Bonsoir,
Merci cher confrère, pour toutes ces précisions utiles pour d'éventuelles nouvelles questions du genre.
Pas pour moi, je suis me suis retiré du service actif, atteint par la limite d'âge ; je ne faisais pas l'habitat, j'étais sur tout le reste ERT, ERP, BT, HT etc.
Habitant le département voisin, je vous souhaite une bonne continuation.
Cordialement.
Merci cher confrère, pour toutes ces précisions utiles pour d'éventuelles nouvelles questions du genre.
Pas pour moi, je suis me suis retiré du service actif, atteint par la limite d'âge ; je ne faisais pas l'habitat, j'étais sur tout le reste ERT, ERP, BT, HT etc.
Habitant le département voisin, je vous souhaite une bonne continuation.
Cordialement.
05 juin 2016 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation DDR triphasé dans un tableau électrique Suisse
- N°14995 : Bonjour à tous ! Alors voilà j'habite dans une maison qui date des années 70 et il y a une année j'avais commencé une formation d'automaticien et durant 3 mois j'avais étudié, bien sûr seulement en théorie les tableaux...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 4. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
- 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
- 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
- 10. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite