FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Paramètres calcul de chute de tension

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


14620

Question Forum Électricité : Paramètres calcul de chute de tension

iriso
Membre inscrit
iriso
4 messages
Bonjour à tous,

Je souhaite vérifier ma note de calcul électrique avec le logiciel Caneco et lorsque je rentre toutes les infos, au final je ne tombe pas sur la chute de tension initialement trouvé avec des calculs par Excel.

Je pense qu'il y a un paramètre qui modifie mon résultat mais je ne sais pas lequel.
Les données de mon problème sont :
Liaison entre un TGBT et un AGCP,
Réseau : triphasé
1 câbles par phase en aluminium en 300² avec le neutre en 150²
Longueur = 173 m
Mode de pose 61
Intensité 313 A

Je devrais trouver une chute de tension au alentour de 1.71%
Et avec Caneco je trouve une chute de tension de 2.94% !!

D’où vient cette différence ??
Merci d'avance.
30 juillet 2015 à 10:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Paramètres calcul de chute de tension

GL
Membre inscrit
GL
30 013 messages
Bonjour. Il faudrait connaitre les paramètres de calcul que Caneco met en œuvre, et pour cela il faudrait avoir en possession la documentation correspondante.

Les calculettes disponibles sur le net utilisent un modèle de ligne simplifié qui est suffisant pour les applications domestiques en monophasé, avec facteur de puissance de 1 ou 0,8 la plupart du temps pour des résultats "à la louche" .

En tri c'est différent car la charge est supposée équilibrée fonctionnant en régime sinusoïdal pur, donc sans courant dans le neutre. Dans ce cas la chute de tension théorique est minimisée par rapport à la valeur expérimentale.

Dans l'industriel le modèle réel est plus complexe et il faudrait tenir compte du déséquilibre, le facteur de puissance et la présence ou non d'harmoniques de courant. Dans des cas assez ciblés où les charges sont très déformantes, on peut rappeler que la valeur efficace vraie de l'intensité dans le neutre peut être supérieure à l'intensité en ligne. Dans ce cas, on peut être amené à prendre une section du conducteur de neutre supérieure à la section des conducteurs de phase.

Dans votre installation le neutre est peut-être sous-dimensionné. Les mesures en charge seront la preuve que le logiciel est sûr en fonction des paramètres utilisés.

Pour répondre à votre question, il faudrait savoir quels paramètres ont été rentrés dans le logiciel, et quels sont ceux utilisés pour un calcul à la main.

Le calcul en tri est alors davantage complexe et peut résulter de la superposition de 3 fonctionnements en monophasé. Pour en avoir le cœur net il faudrait connaitre les subtilités du logiciel, certainement plus complet que les calculs que vous avez pu faire à la main avec Excel.

Nota : une calculette utilisée avec vos paramètres montrent effectivement une chute de tension de l'ordre de grandeur de 2% pour une charge équilibrée.

Dans l'attente de vous lire,
Cordialement.
30 juillet 2015 à 11:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Paramètres calcul de chute de tension

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Il vous sera toujours difficile d'arriver à la même valeur que le logiciel, car vous ne connaissez pas les paramètres de la formule enregistrée.
Avez vous pris la formule de la norme, avez vous mis les bons paramètres notamment la résistivité (0.037 ohms.mm²/m dans le cas alu).
Pour ma part, je trouve 2% en tri 400V équilibré et 4% en déséquilibré.
Vous avez mis le neutre en section réduite, cela suppose aucune, ou peu de distorsion harmonique; attention sur 173m.
Ci-joint la formule de la norme si vous ne l'avez pas.
Cordialement.

chutes de tension formule

31 juillet 2015 à 11:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Paramètres calcul de chute de tension

iriso
Membre inscrit
iriso
4 messages
Bonjour,

Désolé de ne pas avoir donné suite à vos message, n'étant pas habitué aux forum, je n'ai pas eu le réflexe de clôturer la conversation.

J'ai trouvé d’où venait mon erreur.
C'est au niveau du calcul de la chute de tension, je prenait Uo (tension entre phase et neutre) égale à 400V alors que même en triphasé cette valeur est de 230V.

Je vous remercie pour votre aide, et la prochaine fois je prendrais soin de vous répondre plus tôt.

Cordialement
14 août 2015 à 08:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Calcul chute de tension avec la distance
    N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
  • 2. Informations chute de tension courant électrique
    N°6631 : Bonsoir. Ma question est simple, j'aimerais savoir si un courant électrique traversant un fil de : - cuivre - 30 mètres - 1.5mm² subit une chute de tension plus, ou moins importante qu'un fil : - cuivre - 30 mètres - 2.5mm² (ou...
  • 3. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
    N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
  • 4. Aide calcul chute de tension raccordement et consuel
    N°23505 : Bonjour. Dans le cadre du raccordement électrique de ma maison. Je dois m'occuper des VRD et donc choisir la section de câble électrique nécessaire. La distance entre le raccordement et mon tableau électrique sera de 110...
  • 5. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 6. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 7. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 8. Calcul de section de câbles
    N°25600 : Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum. J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé. J'ai une batterie 12V et un...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
>>> Résultats suivants pour : Paramètres calcul de chute de tension >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite