Pannes Electricite : Installation sous compteur diamètre câbles alimentation


Invité
invité
Bonjour,
Quel doit être le diamètre de câbles d'une dépendance située à 130m de ma maison et dans laquelle je souhaite faire un logement sur 80m² sans chauffage électrique, je veux brancher un sous-compteur au départ de mon habitation.
Merci pour votre aide.
29 mai 2010 à 19:02
Réponses 1 au problème electricite

Installation sous compteur diamètre câbles alimentation

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour,
En supposant que le disjoncteur ERDF est dans l'habitation principale (et non pas à l'extérieur en limite de propriété), et donc que les 130m sont bien entre le disjoncteur de branchement ERDF et la dépendance, on prend une hypothèse de chute de tension de 2% maxi.
La section dépendra de la puissance dont vous souhaitez disposer.
Sur 130m de cuivre en mono les calculs donnent :
- 35² protégé par un disj de 25A (5,7kW) et 1,7% de chute de tension maxi
- 35² protégé par un disj de 32A (7,3kW) et 2,4% de chute de tension maxi
- 50² protégé par un disj de 32A (7,3kW) et 1,7% de chute de tension maxi
- 50² protégé par un disj de 40A (9,2kW) et 2,1% de chute de tension maxi
La dernière hypothèse me semble la meilleure au vu des éléments que vous décrivez.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un locataire, sauf dans le cadre de location saisonnière ou alors sous la forme d'un forfait inclus dans les charges.
CMT
29 mai 2010 à 23:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 6. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 9. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 10. Installation électrique alimentation hangar
    N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
>>> Résultats suivants pour : Installation sous compteur diamètre câbles alimentation >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement dangereuxinterrupteur d arret d urgeelectricite saignee 03eclairage gamelle alu deco



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite