FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Bob

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 657 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour,
Citation :
ça ne va pas créer de problème de chauffe

Non au contraire il va moins chauffer car moins sollicité.
@+
16 novembre 2016 à 18:02
forum consulter ce sujet Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !

Bonjour,
Sur la notice tout est très bien expliqué.
Il faudra reprendre tous les paramétrages et au départ il faut placer le portail à demie course au milieu.
@+
14 novembre 2016 à 19:39
forum consulter ce sujet Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74

Publicité

Bonjour,
Peut-être revoir la programmation et les paramétrages.
@+
14 novembre 2016 à 19:26
forum consulter ce sujet Automatisme de portail ne se ferme plus automatiquement

Bonjour,

1) et 2) c'est probablement le même sujet.
La protection contre les surcharges et courts-circuits d’au moins un circuit n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
40A et 63 A alimentés en 6mm².
Alors qu'ils devraient être 10mm² pour le 40A et 16mm² pour le 63 A, protection 20A pour du 1.5mm² devrait être16 A maxi si disjoncteur ou en 10A maxi si par fusible fusible.

3) Un ou des conducteurs de couleur vert/jaune qui doit être utilisé uniquement pour la terre est utilisé en conducteur actif soit en phase ou en neutre.

C'est un électricien qui doit intervenir pour cela et non ERDF.
@+
14 novembre 2016 à 19:23
forum consulter ce sujet Tableau électrique inquiétudes avec les enfants

Bonjour,
Oui c'est une solution.
Voir un exemple ici : http://www.eke.fr/grille-de-terre-plaque-de-terre.html
@+
14 novembre 2016 à 18:28
forum consulter ce sujet Mise à la terre installation électrique sans piquet

Bonjour,
A voir la belle couleur du cuivre je dirai que cette prise de terre est très récente, pourquoi elle n'a pas été faite ailleurs que devant la façade vous avez sûrement l'explication ? De toute façon elle doit rester accessible.
Pour la dissimuler plusieurs solutions, une jardinière, un morceau de grosse goulotte avec son embout, des tasseaux pour faire le tour avec un panneau bois ou PVC vissé dessus.
@+
14 novembre 2016 à 18:11
forum consulter ce sujet Cacher son piquet de terre

A la vue du tableau on voit que cette installation était alimenté en triphasé+neutre puis modifié pour un abonnement monophasé
Citation :
Si je remplace uniquement le contacteur, je peux seulement connecter la phase sur mon nouveau contacteur (autrement dit est-il possible d'utiliser le contacteur Legrand sans le neutre).
Actuellement le contact HC doit renvoyer le neutre en A2 de la bobine car A1 est connecté à la phase. Voir schéma joint.

Si vous voulez mettre le disjoncteur 2A pour la commande c'est en 1.5² et le disjoncteur 20A pour alim CE (voir si les fils sont en 2.5mm²) ce qui est moins sûr à vérifier, tout est noté sur le schéma.
Lorsque vous rénoverez le tableau il faudra retrouver les deux fils du contact HC pour recâbler la commande depuis le disjoncteur 2A comme sur le schéma en réponse 1.
Idem pour les fils d'alim du chauffe eau (d'ailleurs sur la photo on voit seulement deux noirs, si le chauffe eau était branché en tri il doit y en avoir trois, le troisième est probablement utilisé et raccordé au neutre à vérifier).
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma contacteur HC

12 novembre 2016 à 19:01
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau

Bonjour,
Citation :
J'ai l'impression que le neutre ne passe pas du tout par le contacteur ?
C'est bien cela le Neutre (fil bleu en principe) comme tous les conducteurs neutres de votre tableau sont sur la borne commune, dans l'immédiat vous ne voulez remplacer que le contacteur ?
Ou mettre le disjoncteur 2A 20A et le contacteur ? si c'est le cas voir schéma en réponse 1.
@+
12 novembre 2016 à 15:26
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau

Bonjour,
Avez-vous une tension d'alimentation entre les bornes 10 et 2 de la cellule RX ?
12 novembre 2016 à 12:14
forum consulter ce sujet Branchement cellule Came DIR10

Bonjour,
Est-ce que votre ordinateur est branché sur le même circuit que le frigo ?
Peut-être un mauvais serrage des conducteurs dans la prise, dans une boite ou au tableau électrique ?
Lorsque le moteur du frigo démarre il fait un appel de courant plus fort qui peut provoquer une micro coupure sur ce circuit.
@+
12 novembre 2016 à 11:27
forum consulter ce sujet Ecran s'éteint quand réfrigérateur se met en marche

Bonjour,
Je vois que dans la réponse 14 vous avez le bon schéma avec phase aux poussoirs et si cela est possible sans affecter le reste de l'installation vous pouvez mettre le télérupteur Legrand 49120 en vous inspirant du schéma en réponse 1.
@+

12 novembre 2016 à 11:08
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07

Bonjour,
Vous êtes dans la cas d'un télérupteur en branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage télérupteur trois fils

12 novembre 2016 à 10:50
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur LEGRAND 49107 par Finder 26.01

Bonsoir Michel.
Comme l'a dit 1Insp (salut),
Citation :
Sauf à tout modifier, il faut utiliser le télérupteur "3 fils" et câbler comme dit par Bob.
Je répète ce qu'a déjà dit 1Insp comme on peut le constater avec ce câblage non conventionnel le contact du télérupteur coupe le neutre ce qui n'est pas normal (en principe un inter coupe toujours la phase ) et la phase est permanente à la douille même lorsque lumière éteinte donc prendre les précautions adéquates pour le remplacement des lampes.
Voir le schéma ci-joint.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma télérupteur Finder 3 fils

10 novembre 2016 à 18:24
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07

Bnjour,
C'est correct.
@+
09 novembre 2016 à 19:39
forum consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé

Bonjour,
On dit 300 watts par point d'allumage donc vous avez de la marge. smile
@+
09 novembre 2016 à 19:34
forum consulter ce sujet Branchement lampes en parallèle

Bonjour,
Mettre vos deux fils rouges phase ensemble dans LA
Le bleu neutre va direct au volet.
Marron sur B1 noir sur B2 inverser si nécessaire par rapport à la flèche.
Conserver le shunt bleu qui est déjà en place sur l'inter.
Voir schéma ci-joint que vous deviez avoir en principe avec l'inter.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Branchement interrupteur volets roulants

09 novembre 2016 à 19:24
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur volets roulants Legrand Neptune 091308

Bonsoir Michel.
Un testeur n'est pas très fiable pour identifier une phase ; je vous explique : exemple sur un câble deux conducteurs dont la phase est raccordée sur le noir et si le neutre fil bleu est déconnecté au deux bouts on dit " fil en l'air" la lampe néon votre testeur va s'allumer quand même, c'est pour cela que cet appareil est souvent décrié sur le forum comme pas fiable.
Vous êtes sûr que rien a été modifié sur cette installation ? le fil marron déconnecté devant le deuxième télérupteur c'est quoi ?
En voyant votre schéma qui est très clair je suis quand même très surpris des raccordements effectués.

Je suppose que les carrés avec rond dedans sont les poussoirs, les fils rouges sont-ils des phases ou des neutres ?

Il faudrait déconnecter les trois verts du télérupteur les séparer et faire un contrôle sur chaque fil.
Citation :
Je pense donc que le télérupteur est relié au neutre (bleu) sur la vis de droite.
Aussi déconnecter les 2 bleus de la borne en haut à droite contrôler pour voir si c'est une phase.
Si vous aviez un multimètre ce serait plus facile d'identifier la phase entre Terre fils jaune-vert et la Phase rouge 230 volts et entre Neutre bleu et Terre = 0 volt.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schémas branchement 2 télérupteur

09 novembre 2016 à 18:51
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07

Bonjour,
Citation :
Par contre il n'y a pas de lumière rouge entre les cellules (je ne sais pas s'il doit y en avoir une).
Non il n'y en a pas, c'est normal.
@+
08 novembre 2016 à 18:34
forum consulter ce sujet Branchement cellule Came DIR10

Bonjour,
En habitat la plus petite section de fil sur installation en 230 volts définitive normativenent doit être en 1.5mm², personnellement je mettrai du câble 1.5 mm² rigide ou souple mais pour les raccordements dans la borne le rigide est plus facile à moins d'utiliser des embouts sur le souple c'est mieux.
Citation :
Est-ce valable comme repiquage ou suis-je naïf ?
Non c'est bien cela, je suppose que vos spots de 5 watts sont faits pour fonctionner sous 230 volts ou équipés de transfos.
@+
08 novembre 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Branchement lampes en parallèle

Bonjour,
Citation :
J'ai testé avec un stylo testeur et il s'allume quand je touche le fil noir (lampe sur la photo)
Si la lampe est bonne et éteinte ça ne devrait pas.
Citation :
Si le bleu était la phase c'est lui qui allumerait le stylo, non ?
Oui tout ce que vous décrivez ne me semble pas normal, vous devez avoir un problème sur votre installation, chose à vérifier sur votre tableau général si la phase est bien sur les fusibles car dans votre situation on peut penser à une inversion de phase et du neutre.
J'attends votre réponse. smile
@+
08 novembre 2016 à 18:15
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07

Bonjour Alex
Vous pouvez vous inspirer du schéma proposé en question 13535 :
Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
En réponse 7 sans le contact de flotteur manque d'eau.
@+
08 novembre 2016 à 18:00
forum consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé

Bonjour,
Vous parlez du fusible ou de la lampe témoins ?
Si c'est le fusible que vous voyez à gauche sur la photo le fil se remplace.
Autrement vous pouvez encore le trouver sous forme de cartouche standard format 8.5 x 23mm en 10A qui vont bien dans le bouchon blanc.
@+
07 novembre 2016 à 19:25
forum consulter ce sujet Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V

Bonjour,
Oui si elles sont dimmables.
Une ampoule dimmable quelle soit LED, halogène ou incandescente est donc une ampoule compatible avec un variateur.
Ce variateur peut alors faire varier l'intensité lumineuse de votre ampoule.
@+
07 novembre 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Brancher variateur sur des lampes Leds

Bonjour Michel.

Je ne pense pas du tout que le fil bleu qui est ponté entre le contact du télérupteur et la bobine soit la phase à l'époque ou cela a été réalisé les couleurs des fils ne devaient pas encore être normalisées.
Pour moi vous êtes en branchement dit trois fils avec phase aux poussoirs et le télérupteur leg : 49120 n'est pas compatible en branchement trois fils il faudra choisir un autre modèle voir document ci-joint.
Voir chez Conrad un exemple : Conrad télérupteur 230 V/AC Finder

J'ai fait le schéma avec les couleurs de fil que vous avez actuellement.
@+

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacement télérupteur Legrand 491-07schéma télérupteur Finder 3 fils

07 novembre 2016 à 18:43
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07

Bonjour,
Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent quand vous dites
Citation :
Le branchement fait j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules
ce cavalier est fait pour sélectionner la tension 12 volts ou 24 volts selon le modèle d'automatisme que l'on a, s'il est manquant pourquoi vous entendez le relais des cellules lorsque vous passez devant ??
Citation :
le portail ne ce ré-ouvre pas...
Si vous pouvez envoyer un schéma ou des photos des branchements réalisés on pourra peut-être mieux comprendre pourquoi.
@+
07 novembre 2016 à 18:02
forum consulter ce sujet Branchement cellule Came DIR10

Bonjour,
Votre panne fait penser à un appareil dont un conducteur serait repris à côté ou sous un autre inter dif.
Tout ce qui est géré par le gestionnaire flash Pilotec confort 20 (phase et neutre) doit être issu d'un même inter différentiel y compris la bobine du contacteur du chauffe eau.
@+
06 novembre 2016 à 14:58
forum consulter ce sujet Vérifier gestionnaire chauffage et ECS

Bonjour,
Citation :
Depuis l'écran à l'intérieur de l'armoire affiche "sécurité C1" et la Led rouge de signalisation clignote en permanence.
Que dit la doc à propos de cette sécurité C1 ?
Le clavier à code est connecté comment ?
Sans doc on ne peut en dire plus.
@+
05 novembre 2016 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème armoire de commande Came ZME

Bonjour,

Ce coffret a t-il déjà fonctionné ?
Avez-vous la doc ? car j'ai rien trouvé sur le net.
@+
05 novembre 2016 à 17:45
forum consulter ce sujet Problème code erreur coffret pompe immergée

Bonjour,
Pour pouvoir essayer d'éclaircir la situation il faudrait avoir une photo de la plaque du four et voir comment est branché le câble au niveau du four.
@+
05 novembre 2016 à 17:30
forum consulter ce sujet Aide pour le branchement four électrique

Bonjour,
Oui vous l'installez le dans le tableau électrique, ce sera beaucoup mieux que sur le tableau bois du compteur.

@+
03 novembre 2016 à 17:35
forum consulter ce sujet Compteur Linky et le contacteur jour nuits

Bonjour,
Citation :
je peux tout débrancher et partir avec deux nouveau fils comme pour les autres compteurs ?

Oui faites comme le schéma que vous avez joint en 3ème photo et vous utilisez le contact sec (voir capture d'écran).
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contact compteur Linky

02 novembre 2016 à 18:03
forum consulter ce sujet Compteur Linky et le contacteur jour nuits

Bonjour,
Cette bidouille ne va pas tenir bien longtemps peut-être quelques jours juste le temps d'approvisionner une résistance neuve, du fait que l'enveloppe est cassée il faut s'assurer que la résistance ne touche pas le corps de chauffe car le différentiel va déclencher.
@+
02 novembre 2016 à 17:38
forum consulter ce sujet Réparation d'une résistance stéatite pour chauffe-eau électrique

Bonjour,
Sur ce lien déjà présent mis par Hirondelle32 il y a la doc complète où tout est expliqué :
motorisation portail coulissant weat c2n.pdf
@+
28 octobre 2016 à 19:42
forum consulter ce sujet Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N

Bonjour,
Oui si il n'y a pas de jeu de cellules ni de barre palpeuse (ce qui est un plus pour la sécurité).
Il faut shunter les bornes 7-8-9 et 10-11-12

7 TB (N.F./8.2 kΩ) entrée bouton de blocage (l'ouverture du contact interrompt le cycle de travail jusqu'à une nouvelle commande de manœuvre).
8 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties.
9 FS (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'arrêt).
Une fois que la cellule n'est plus occultée, le portail repartira en fermeture, après le temps d'arrêt (uniquement en mode
automatique).
10 FI (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d’inversion en fermeture). L’ouverture de ce contact, suite à l’intervention des dispositifs de sécurité, durant la phase de fermeture, provoquera une inversion de la manœuvre.
11 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties.
12 CP (N.F./8.2 kΩ) entrée pour bord de protection. L’ouverture de ce contact provoque une inversion de mouvement sur 5 cm et déclenche une pause de 3 minutes : le mouvement reprendra automatiquement dans le sens de la marche qui a été interrompue, et ceci après une pré-annonce de 10 s.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement moteur de portail Cardin

24 octobre 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème de branchement moteur portail coulissant

Bonjour,
Citation :
Le MUR3 de chez CROUZET si fixe au compteur sur rail DIN
Je pense plutôt que vous voulez dire dans tableau électrique mais je ne comprends pas comment vous allez faire avec seulement deux fils.
Citation :
mais je veux simplement comprendre le schéma de raccordement
J'ai fait un croquis très succinct ci-joint mais il faudrait savoir comment tout cela est branché et en particulier la gâche pour envoyer les bons pôles sur celle-ci.
Citation :
Je pense que c'est la fonction C
Oui c'est C.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement gâche électrique avec temporisation

20 octobre 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique

Bonjour,
Le schéma est cohérent et même dans la réalité la protection disj 2A pour la commande est regroupée sous le disj 10A.
Si vous avez fait comme le schéma et que vous êtes sûr de vos raccordements ça doit fonctionner.
Vérifier, les poussoirs sont de quel modèle ?
Il en existe avec contact inverseur, avez-vous mis les fils sur les bonnes bornes ?
Il faut utiliser le contact à fermeture.
@+
19 octobre 2016 à 18:49
forum consulter ce sujet 3 boutons poussoirs et 2 lampes

Bonjour,
Et ce ne serait pas possible de rallonger le câble du poussoir (d'ailleurs où se trouve t-il?) pour se rapprocher du portillon ?

Pour réaliser le schéma avec le MUR 3 de chez CROUZET il faudrait avoir le schéma de votre digicode vidéo et de comment tous les éléments (transfo poussoir et gâche) sont raccordés.
De toute façon pour la tempo Crouzet il faudra trouver un endroit ou rajouter un boitier car elle sera forcément du côté portail.
@+
19 octobre 2016 à 18:31
forum consulter ce sujet Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique

Bonjour,
Je vous propose une solution beaucoup plus simple, je ne sais pas ce que vous avez comme modèle mais en principe elles existent pour chaque type.
Remplacer votre gâche actuelle par un gâche à mémoire.
Fonctionne avec mémoire d'appel, une simple impulsion débloque la gâche (déclenchement permanent après l'impulsion électrique. La fermeture se réenclenche une fois que la porte est refermée).
Un exemple : Gâche électrique à encastrer Extel WECA 90201 ESR.R2

@+
18 octobre 2016 à 19:18
forum consulter ce sujet Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique

Citation :
Il n'y a pas de fil jaune et vert, il ne fait que passer.
OK
Citation :
Il y a un noir et marron qui sont à la borne 3
Le marron doit aller à la borne A1 du contacteur Hager, mais je ne sais pas où va le noir ? peut-être alimente t-il un autre contacteur ?
Citation :
Le marron part de la borne 4 vers la borne 2.
Ce pont qui reliait les deux contacts ne sert plus avec votre nouvelle horloge.
Pour les trois fils neutre je les ai regroupés dans une borne type wago pour n'avoir qu'un seul fil par borne.
Idem pour la phase. Voir croquis ci-joint.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement horloge modulaire schéma

16 octobre 2016 à 17:22
forum consulter ce sujet Branchement électrique sur horloge modulaire

Bonjour Beni.
Votre modèle d'horloge Multi 9 qui doit bien avoir 20 ans a deux contacts, un pour les jours de la semaine bornes 4.5.6 et l'autre pour les heures bornes 1.2.3 qui se trouvent branchés en série.
Quelques petites questions avant de pouvoir vous répondre.
Je vois bien les fils sur la borne 7 deux noirs et un rouge qui va sur la borne 5 (phase).
Sur la borne 8 trois bleus (neutre).

C'est là que c'est plus difficile de s'y retrouver un marron sur la borne 4 qui va sur ? la borne 2 à confirmer on voit aussi un vert-jaune ??? peut-être passe t-il seulement derrière ?
Sur la borne 3 deux fils dont un marron plus foncé qui doit aller sur A1 du contacteur à confirmer mais l'autre ??
Une photo nette des bornes serait un plus.
@+
16 octobre 2016 à 11:58
forum consulter ce sujet Branchement électrique sur horloge modulaire

Bonjour,
C'est dommage que vous n'ayez pas mis une photo de votre poste de soudure.
Souvent le changement de tension se fait avec le commutateur en le basculant sur 230 ou sur 380 (deux phases) il y a juste une vis dessous à déplacer qui bloque le commutateur pour éviter les fausses manœuvres.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
poste de soudure

14 octobre 2016 à 17:41
forum consulter ce sujet Passer du 220 à 380 poste à souder

Bonjour,
Citation :
Quelle est la fiabilité des disjoncteurs de tableau employés dans l'électricité domestique, et est-elle durable ?
Oui c'est fiable à condition de mettre des marques reconnues et pas du très bas de gamme et de la contrefaçon (qui peuvent prendre feu avant de déclencher). Comme on peut en trouver à bas prix dans certaines grandes surfaces de bricolage (GSB).
@+
14 octobre 2016 à 17:14
forum consulter ce sujet Question fiabilité des disjoncteurs domestiques

Bonjour,
Un inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre ) et un disjoncteur déclenche sur une surintensité ou un court-circuit.
Citation :
un interrupteur différentiel peut-il sauter sans que les disjoncteurs qu'il protège le fasse ?
Oui, donc on peut penser que chez vous c'est un défaut d'isolement reste à trouver le circuit en cause lorsque la panne se produit abaissez tous les disjoncteurs réenclencher le différentiel et vous relevez un par un les disjoncteurs lorsque le différentiel déclenche vous avez le circuit en cause.
Il y un autre moyen de trouver mais c'est avec un contrôleur d'isolement que ne possèdent pas forcément tous les électriciens.
@+
14 octobre 2016 à 17:03
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval

Bonjour,
Il faut régler les fins de courses sur le moteur, avant de raccrocher les nouvelles lames sur l'arbre il aurait fallu faire descendre le moteur jusqu’à ce qu'il arrive en fin de course bas, avec pas plus de renseignements que cela difficile de vous aider plus !
@+
10 octobre 2016 à 18:17
forum consulter ce sujet Volet roulant de porte de garage qui ne s'ouvre qu'à moitié

Bonjour,
Ok et merci pour le retour smile @+
10 octobre 2016 à 17:43
forum consulter ce sujet Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01

Bonjour,
Vous avez un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs qui revient à la bobine du télérupteur avec le fil blanc à mettre sur la borne A1 de la bobine, le marron est le retour de lampe à mettre sur la borne 1 du contact, la phase en rouge alimente la borne A2 de la bobine et la borne 2 du contact.
Voir schéma fait avec les couleurs que vous avez mis sur votre croquis.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage finder 26.01

02 octobre 2016 à 19:36
forum consulter ce sujet Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01

Bonjour,
Si c'est pour ne pas oublier d'éteindre la lumière vous pouvez simplement remplacer votre télérupteur Hager par un télérupteur temporisé sur lequel on peut anticiper l'extinction avant la durée de la temporisation ex :
Yokis MTT500M télérupteur temporisé
@+
02 octobre 2016 à 13:40
forum consulter ce sujet Conseils câblage interrupteur automatique

Bonjour,
N'importe quel contacteur modulaire peut faire l'affaire.
conrad.fr contacteur-modulaire
Voir exemples ci-joint :
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contacteur modulaire

02 octobre 2016 à 13:17
forum consulter ce sujet Information sur le branchement d'un MUR3

Bonjour,
Si vous êtes sûr de ça il faut mettre un relais supplémentaire avec bobine 230 volts et se servir du contact pour envoyer la phase sur la borne Y de la tempo.
Voir schéma ci-joint.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
relais avec tempo

30 septembre 2016 à 17:00
forum consulter ce sujet Information sur le branchement d'un MUR3

Bonjour,
Vérifier votre câblage la position des navettes sur les inter et de la phase et du retour lampe.
Voir schéma type ci-joint.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma câblage navettes va et vient

28 septembre 2016 à 18:33
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement va et vient en bas et en haut