Profil du membre CMT
Actuellement
26 514
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 931 messages sur le forum Électricité :
Section minimale : 1,5² protégé par un disj 16A maxi ou un fusible 10A maxi.
CMT
CMT
03 novembre 2010 à 21:09

Oui c'est possible et même aussi bien en 2,5² qu'en 1,5² :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fusible 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fusible 10A maxi (2250W max).
CMT
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fusible 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fusible 10A maxi (2250W max).
CMT
03 novembre 2010 à 21:08

Pour rappel un type A, c'est un type AC qui détecte en plus les défauts du courant continu.
CMT
CMT
03 novembre 2010 à 07:45

Bien qu'une prise 16A accepte jusqu'à 3,6kW, il est effectivement conseiller de tirer un circuit spécialisé jusqu'au tableau électrique pour un appareil de cette puissance.
Au delà de la prise, il faudrait être certain que toutes les connexions intermédiaire sur votre circuit ont bien été faites (bon serrage par exemple) et qu'elles supporteront sans problème une telle puissance.
CMT
Au delà de la prise, il faudrait être certain que toutes les connexions intermédiaire sur votre circuit ont bien été faites (bon serrage par exemple) et qu'elles supporteront sans problème une telle puissance.
CMT
03 novembre 2010 à 07:42

Sans doute un mauvais serrage au niveau de la prise.
Mais si cela fume et que cela fait des étincelles, c'est sans doute trop tard pour resserrer car elle aura été détériorée. Il faudra la changer.
En tout cas, intervenez ou faites intervenir quelqu'un de toute urgence, le risque d'incendie est important.
CMT
Mais si cela fume et que cela fait des étincelles, c'est sans doute trop tard pour resserrer car elle aura été détériorée. Il faudra la changer.
En tout cas, intervenez ou faites intervenir quelqu'un de toute urgence, le risque d'incendie est important.
CMT
03 novembre 2010 à 07:37

Si les 2 fils s'allument avec le testeur, c'est que le neutre est coupé quelque part ou mal serré.
Vérifiez le serrage de toutes les connexions du circuit : tableau, prises, boîtes de dérivation...
CMT
Vérifiez le serrage de toutes les connexions du circuit : tableau, prises, boîtes de dérivation...
CMT
03 novembre 2010 à 07:35

Bonjour,
Je ne crois pas, le maxi par exemple chez Legrand c'est 80A et uniquement en type AC, : catalogue Legrand Version téléchargeable : E-catalogue Legrand services Pro
Mais quel intérêt ?
Même avec un DB 90A, vous mettrez plusieurs ID dans votre tableau sur lesquels se répartira la puissance.
Il n'y a guère que dans le cadre d'un chauffage électrique de forte puissance piloté par un programmateur unique que cela aurait un intérêt, mais 80A c'est déjà beaucoup (18kW).
CMT
Je ne crois pas, le maxi par exemple chez Legrand c'est 80A et uniquement en type AC, : catalogue Legrand Version téléchargeable : E-catalogue Legrand services Pro
Mais quel intérêt ?
Même avec un DB 90A, vous mettrez plusieurs ID dans votre tableau sur lesquels se répartira la puissance.
Il n'y a guère que dans le cadre d'un chauffage électrique de forte puissance piloté par un programmateur unique que cela aurait un intérêt, mais 80A c'est déjà beaucoup (18kW).
CMT
03 novembre 2010 à 07:33

Le risque est qu'en cas de surcharge ou de court-circuit, cela prenne feu.
Ce n'est pas parce-que cela ne s'est jamais produit, que cela ne pourra pas arriver demain.
A rectifier de toute urgence.
CMT
Ce n'est pas parce-que cela ne s'est jamais produit, que cela ne pourra pas arriver demain.
A rectifier de toute urgence.
CMT
02 novembre 2010 à 20:44

Aucun problème, qui peut le plus peut le moins.
Vous ne pourriez mettre que des types A si vous le vouliez.
CMT
Vous ne pourriez mettre que des types A si vous le vouliez.
CMT
02 novembre 2010 à 20:40

La section des câbles doit être adaptée à la puissance à passer.
Le disjoncteur doit être adapté à la section des câbles.
Dans votre cas, un disjoncteur triphasé (ou tétra si vous avez besoin du neutre) 10A ou 16A avec des fils en 1,5² suffira. Mettre éventuellement du 2,5² si vous voulez avoir de la marge (jusqu'à 13kW).
CMT
Le disjoncteur doit être adapté à la section des câbles.
Dans votre cas, un disjoncteur triphasé (ou tétra si vous avez besoin du neutre) 10A ou 16A avec des fils en 1,5² suffira. Mettre éventuellement du 2,5² si vous voulez avoir de la marge (jusqu'à 13kW).
CMT
02 novembre 2010 à 08:03

Première chose à faire, ouvrez votre tableau et vérifiez les serrages.
Sinon il est possible que le contacteur HC soit mort.
CMT
Sinon il est possible que le contacteur HC soit mort.
CMT
02 novembre 2010 à 08:00

Il faut retrouver l'origine de la ligne existante au niveau du tableau (ou de ce qui ressemble) et mettre :
- un disjoncteur ou un fusible adapté à la section des conducteurs
- un interrupteur différentiel 30mA type A en tête de ce circuits (et des autres s'il n'y en a pas).
CMT
- un disjoncteur ou un fusible adapté à la section des conducteurs
- un interrupteur différentiel 30mA type A en tête de ce circuits (et des autres s'il n'y en a pas).
CMT
02 novembre 2010 à 07:58

Un tableau unique est toujours mieux :
- moins cher
- meilleure sélectivité, car plus de possibilité pour mixer les circuits sur les différents ID
- possibilité d'avoir un programmateur ou un gestionnaire d'énergie centralisé pour piloter l'ensemble de vos chauffages électriques
- si quelqu'un ne connait pas la maison, il n'ira pas "à la pêche" des différents tableaux pour trouver un circuit qui aurait disjoncter.
Mais en rénovation un tableau secondaire est souvent une solution pratique car vous n'avez pas à ramener tous les circuits au tableau principal, ce qui n'est pas toujours simple en fonction des murs existants. Il y a juste un câble 3 conducteurs à passer. Le coût en main d'uvre sera sans doute moins élevé dans ce cas.
Les boîtiers DCL ne sont pas évidents à poser en rénovation (sauf dans les cloisons sèches). C'est pourquoi on n'en met pas toujours dans ce cas.
Quand à l'attestation de conformité du consuel, elle n'est obligatoire que dans le cas où ERDF met en service une nouvelle ligne. Pas sur un logement avec un branchement existant.
Un professionnel engage sa responsabilité et il est tenu de faire les choses dans les règles de l'art.
Enfin sachez que la norme n'est pas rétroactive et ne confondez pas :
- Mise en conformité (ou mise aux normes) :
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
- Mise en sécurité d'une installation électrique :
Consiste à respecter 6 règles minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en uvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
Il est très rare que l'on rende un logement existant en totale conformité avec la norme actuelle.
CMT
- moins cher
- meilleure sélectivité, car plus de possibilité pour mixer les circuits sur les différents ID
- possibilité d'avoir un programmateur ou un gestionnaire d'énergie centralisé pour piloter l'ensemble de vos chauffages électriques
- si quelqu'un ne connait pas la maison, il n'ira pas "à la pêche" des différents tableaux pour trouver un circuit qui aurait disjoncter.
Mais en rénovation un tableau secondaire est souvent une solution pratique car vous n'avez pas à ramener tous les circuits au tableau principal, ce qui n'est pas toujours simple en fonction des murs existants. Il y a juste un câble 3 conducteurs à passer. Le coût en main d'uvre sera sans doute moins élevé dans ce cas.
Les boîtiers DCL ne sont pas évidents à poser en rénovation (sauf dans les cloisons sèches). C'est pourquoi on n'en met pas toujours dans ce cas.
Quand à l'attestation de conformité du consuel, elle n'est obligatoire que dans le cas où ERDF met en service une nouvelle ligne. Pas sur un logement avec un branchement existant.
Un professionnel engage sa responsabilité et il est tenu de faire les choses dans les règles de l'art.
Enfin sachez que la norme n'est pas rétroactive et ne confondez pas :
- Mise en conformité (ou mise aux normes) :
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
- Mise en sécurité d'une installation électrique :
Consiste à respecter 6 règles minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en uvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
Il est très rare que l'on rende un logement existant en totale conformité avec la norme actuelle.
CMT
02 novembre 2010 à 07:57

Il y a forcément quelque chose de mal conçu ou mal raccordé dans votre branchement.
Je ne vois pas comment à distance on peut vous aider si un électricien sur place n'a rien trouvé.
Faites-nous éventuellement un schéma de ce que vous avez voulu faire.
CMT
Je ne vois pas comment à distance on peut vous aider si un électricien sur place n'a rien trouvé.
Faites-nous éventuellement un schéma de ce que vous avez voulu faire.
CMT
02 novembre 2010 à 07:42

Section totale d'un conducteur H07V-U isolant compris :
1,5² : 8,55 mm²
2,5² : 11,9 mm²
4² : 15,2 mm²
Il ne vous reste plus qu'à faire vos calculs.
Attention du 4² ne convient pas pour les prises à raccordement automatique.
Si vous alimentez en 4² il faudrait mettre au départ un disjoncteur 25A et refaire un mini tableau au bout avec 2 circuits en 2,5² disj 20A.
CMT
1,5² : 8,55 mm²
2,5² : 11,9 mm²
4² : 15,2 mm²
Il ne vous reste plus qu'à faire vos calculs.
Attention du 4² ne convient pas pour les prises à raccordement automatique.
Si vous alimentez en 4² il faudrait mettre au départ un disjoncteur 25A et refaire un mini tableau au bout avec 2 circuits en 2,5² disj 20A.
CMT
01 novembre 2010 à 21:56

Bonsoir,
Oui vous pouvez mais mettre le câble de terre distant d'au moins 20 cm de la gaine d'arrivée.
CMT
Oui vous pouvez mais mettre le câble de terre distant d'au moins 20 cm de la gaine d'arrivée.
CMT
01 novembre 2010 à 21:41

C'est limite.
Ce qui est bizarre c'est que les prises modernes sont toutes des 16A.
Si c'est une 10A c'est que c'est un vieux truc, pas forcément bien adapté aux appareils actuels.
Par précaution changez la prise par une 16A.
Assurez-vous également que si votre bouilloire doit être raccordée à la terre, votre prise l'est bien.
Mais c'est une sacrée bouilloire votre truc !
CMT
Ce qui est bizarre c'est que les prises modernes sont toutes des 16A.
Si c'est une 10A c'est que c'est un vieux truc, pas forcément bien adapté aux appareils actuels.
Par précaution changez la prise par une 16A.
Assurez-vous également que si votre bouilloire doit être raccordée à la terre, votre prise l'est bien.
Mais c'est une sacrée bouilloire votre truc !
CMT
01 novembre 2010 à 14:31

Normativement non, il faut 3 circuits séparés.
Techniquement cela fonctionnera sans problème, si le fusible ou le disjoncteur au départ à adapter au calibre des conducteurs.
Prévoir bien sûr un différentiel 30mA en tête de tout cela.
CMT
Techniquement cela fonctionnera sans problème, si le fusible ou le disjoncteur au départ à adapter au calibre des conducteurs.
Prévoir bien sûr un différentiel 30mA en tête de tout cela.
CMT
01 novembre 2010 à 14:28

Les spots comptent pour un point d'éclairage par tranche de 300W à l'intérieur d'une même pièce.
Vous avez le droit à 8 point d'éclairage par circuit.
Donc aucun problème pour passer par un interrupteur ou un télérupteur.
CMT
Vous avez le droit à 8 point d'éclairage par circuit.
Donc aucun problème pour passer par un interrupteur ou un télérupteur.
CMT
01 novembre 2010 à 08:24

Local professionnel ?
1/ Il y a une incohérence dans ce que vous dites :
Si votre compteur est réglé sur 45A, c'est un abonnement 27kVA qui convient sans problème pour vos 3 chauffages.
Mais si c'est bien un abonnement 18kVA soit un compteur réglé sur 30A, vous pouvez tirer 20,7kW avec du résistif pur, mais c'est quand même trop juste pour un fonctionnement de vos 3 chauffages.
2/ Inutile de mettre plusieurs protections différentielles en cascade.
Si c'est un local professionnel et que c'est câble en 2,5² mettre 1 disjoncteur différentiel tétra 30mA 20A (ou 16A) type AC sur chacun des circuits.
Mettre éventuellement en tête un interrupteur sectionneur tétra 40A pour faire une coupure générale du chauffage.
CMT
1/ Il y a une incohérence dans ce que vous dites :
Si votre compteur est réglé sur 45A, c'est un abonnement 27kVA qui convient sans problème pour vos 3 chauffages.
Mais si c'est bien un abonnement 18kVA soit un compteur réglé sur 30A, vous pouvez tirer 20,7kW avec du résistif pur, mais c'est quand même trop juste pour un fonctionnement de vos 3 chauffages.
2/ Inutile de mettre plusieurs protections différentielles en cascade.
Si c'est un local professionnel et que c'est câble en 2,5² mettre 1 disjoncteur différentiel tétra 30mA 20A (ou 16A) type AC sur chacun des circuits.
Mettre éventuellement en tête un interrupteur sectionneur tétra 40A pour faire une coupure générale du chauffage.
CMT
01 novembre 2010 à 08:20

Sauf s'il s'agit de radiateur d'appoint mobile, il n'est pas autorisé de raccorder des radiateurs à un circuit prises.
Il doivent être sur un circuit dédié au chauffage avec un raccordement fixe dans une boîte de raccordement.
Si vos radiateurs font 2500W, un seul radiateur sur un circuit en 1,5² ou 2,5² avec un disj 16A.
Pour un circuit prises classiques en 2,5² vous pouvez ponter jusqu'à 8 prises (voire 16 si vous mettez des prises double car celles-ci comptent pour 1).
CMT
Il doivent être sur un circuit dédié au chauffage avec un raccordement fixe dans une boîte de raccordement.
Si vos radiateurs font 2500W, un seul radiateur sur un circuit en 1,5² ou 2,5² avec un disj 16A.
Pour un circuit prises classiques en 2,5² vous pouvez ponter jusqu'à 8 prises (voire 16 si vous mettez des prises double car celles-ci comptent pour 1).
CMT
31 octobre 2010 à 23:45

Il est vraisemblable que des bornes à connexion automatiques type Wago conviendront, mais effectivement difficile d'être affirmatif sans en savoir plus.
CMT
CMT
31 octobre 2010 à 23:42

Le 4² est très insuffisant.
On peut estimer qu'il faudra environ 6 kW si vous utilisez tous ces appareils simultanément.
En tablant sur une chute de tension de 2% maxi sur 50m, il faudrait un câble en 16² protégé par un disj 32A.
A la limite du 10² mais pas moins.
CMT
On peut estimer qu'il faudra environ 6 kW si vous utilisez tous ces appareils simultanément.
En tablant sur une chute de tension de 2% maxi sur 50m, il faudrait un câble en 16² protégé par un disj 32A.
A la limite du 10² mais pas moins.
CMT
31 octobre 2010 à 23:40

Si ce n'est pas dans la même pièce, il n'y a pas de problème de distance.
CMT
CMT
31 octobre 2010 à 23:31

Il existe de nombreuses marques qui proposent ce genre de système, des plus basiques aux plus sophistiqués.
Par exemple chez DeltaDore :
Deltadore.com contrôle et commandes à distance
Le seul problème c'est que cela agit par coupure de la tension d'alimentation.
Voir donc si votre chaudière démarre toute seule correctement à la remise en marche du courant.
CMT
Par exemple chez DeltaDore :
Deltadore.com contrôle et commandes à distance
Le seul problème c'est que cela agit par coupure de la tension d'alimentation.
Voir donc si votre chaudière démarre toute seule correctement à la remise en marche du courant.
CMT
31 octobre 2010 à 17:40

Avez vous un montage dit '4 fils' avec phase aux poussoirs ou un montage dit '3 fils' avec neutre aux poussoirs.
Je ne suis pas certain à 100% que dans le 2ème cas ce télérupteur soit compatible (mais je n'ai pas fait le tests)
Essayez néanmoins dans ce 2ème cas de mettre :
- Phase sur L et N
- Lampe sur symbole lampe
- Poussoir sur symbole poussoir
Sinon voir par exemple réponse la 9195 s'approchant de la votre
Tenez nous au courants de vos tests.
CMT
Je ne suis pas certain à 100% que dans le 2ème cas ce télérupteur soit compatible (mais je n'ai pas fait le tests)
Essayez néanmoins dans ce 2ème cas de mettre :
- Phase sur L et N
- Lampe sur symbole lampe
- Poussoir sur symbole poussoir
Sinon voir par exemple réponse la 9195 s'approchant de la votre
Tenez nous au courants de vos tests.
CMT
22 octobre 2010 à 08:41

La marque n'a aucune importance, les ordres étant normalisés.
Soit vous utiliser la cassette
Soit vous ne l'utilisez pas ou vous le reliez via le fil pilote (s'il y en a 1) au programmateur de la maison.
CMT
Soit vous utiliser la cassette
Soit vous ne l'utilisez pas ou vous le reliez via le fil pilote (s'il y en a 1) au programmateur de la maison.
CMT
22 octobre 2010 à 08:28

Bonjour
1-2 correspond à 1-2
3 n'est plus utilisé
4-7 correspond à 10-11 (bien que ce ne soit pas le même usage)
5-6-8 correspondent à 3-4-5
13-14 correspond à 8-9
Sur le micro driver
1 et 2 ne sont plus utilisés
3 et 4 correspondent à 1 et 2 du driver 520 (le sens n'a pas d'importance)
Si vous avez l'ECS vous pouvez la faire piloter en utilisant le contact 6-7 du GP500
CMT
1-2 correspond à 1-2
3 n'est plus utilisé
4-7 correspond à 10-11 (bien que ce ne soit pas le même usage)
5-6-8 correspondent à 3-4-5
13-14 correspond à 8-9
Sur le micro driver
1 et 2 ne sont plus utilisés
3 et 4 correspondent à 1 et 2 du driver 520 (le sens n'a pas d'importance)
Si vous avez l'ECS vous pouvez la faire piloter en utilisant le contact 6-7 du GP500
CMT
22 octobre 2010 à 08:27

Il faut raccorder le disjoncteur associé à ce radiateur à la bonne phase.
Une photo capot ouvert de votre tableau pourrait nous aider à vous donner plus de précision
CMT
Une photo capot ouvert de votre tableau pourrait nous aider à vous donner plus de précision
CMT
22 octobre 2010 à 08:17

Bonjour
1/ Oui c'est possible.
Le plus simple est de relier les 2 tableaux par un câble en 2x10² protégé par un disj 40A ou un câble en 2x16² protégé par un câble en 63A.
2/ Il faut demander la résiliation de ligne. Ce n'est pas certain pour autant qu'ils enlèvent leur matériel
3/ Une petite centaine d'euro de matériel + la main d'uvre (sans doute une demi journée), mais ce n'est pas simple de dire sans voir.
La difficulté (et le coût de la main d'uvre ) sera plus ou moins grande suivant la facilité à passer le câble, de savoir si vous voulez cela en encastré ou en apparent.
Une autre solution serait de remplacer un des tableaux (celui ou l'abonnement est coupé) par une grande boîte de dérivation et de prolonger tous les circuits individuellement jusqu'au tableau actuel, qui faudra remplacer par un plus grand en réageancant tous les circuits.
Cette solution est nettement plus chère mais à l'avantage tout centralisé, ce qui peut être interressant si vous avez du chauffage électrique avec un gestionnaire d'énergie central.
A l'inverse elle est moins pertinente si vous envisagiez un jour de faire machine arrière et de resséparer les appartements.
CMT
1/ Oui c'est possible.
Le plus simple est de relier les 2 tableaux par un câble en 2x10² protégé par un disj 40A ou un câble en 2x16² protégé par un câble en 63A.
2/ Il faut demander la résiliation de ligne. Ce n'est pas certain pour autant qu'ils enlèvent leur matériel
3/ Une petite centaine d'euro de matériel + la main d'uvre (sans doute une demi journée), mais ce n'est pas simple de dire sans voir.
La difficulté (et le coût de la main d'uvre ) sera plus ou moins grande suivant la facilité à passer le câble, de savoir si vous voulez cela en encastré ou en apparent.
Une autre solution serait de remplacer un des tableaux (celui ou l'abonnement est coupé) par une grande boîte de dérivation et de prolonger tous les circuits individuellement jusqu'au tableau actuel, qui faudra remplacer par un plus grand en réageancant tous les circuits.
Cette solution est nettement plus chère mais à l'avantage tout centralisé, ce qui peut être interressant si vous avez du chauffage électrique avec un gestionnaire d'énergie central.
A l'inverse elle est moins pertinente si vous envisagiez un jour de faire machine arrière et de resséparer les appartements.
CMT
22 octobre 2010 à 08:16

Il peut s'agir d'un échauffement du à un mauvais serrage.
Vérifier les connexions des éléments électriques qui se situent aux alentour de l'endroit ou l'odeur est détectée.
CMT
Vérifier les connexions des éléments électriques qui se situent aux alentour de l'endroit ou l'odeur est détectée.
CMT
22 octobre 2010 à 07:54

Je ne sais pas si c'est judicieux.
Mais c'est en tout cas conforme à la norme
CMT
Mais c'est en tout cas conforme à la norme
CMT
22 octobre 2010 à 07:53

Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 10² suffit.
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A, il faut du 16².
CMT
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A, il faut du 16².
CMT
21 octobre 2010 à 20:46

Ne pas confondre l'installation entre le tableau et la boîte de raccordement ou la prise qui peut se faire avec différents types de câble comme indiqué par GL et qui est régie par la partie locaux d'habitation de la NF C 15-100, avec le câble de raccordement à l'appareil lui-même qui est soit fourni avec l'appareil soit doit être choisi en fonction des préconisations du fabricant.
CMT
CMT
21 octobre 2010 à 20:44

Est-ce que le radiateur possède un fil pilote.
S'il y en a un il suffit de le brancher à celui qui arrive du mur.
Sinon ce ne sera pas possible de se raccorder à la programmation de la maison.
CMT
S'il y en a un il suffit de le brancher à celui qui arrive du mur.
Sinon ce ne sera pas possible de se raccorder à la programmation de la maison.
CMT
21 octobre 2010 à 20:40

Bonsoir,
Voir la même question en 9323.
Si la réponse n'a pas solutionné le problème, merci de l'indiquer.
CMT
Voir la même question en 9323.
Si la réponse n'a pas solutionné le problème, merci de l'indiquer.
CMT
20 octobre 2010 à 21:13

C'est toujours la même image que précédemment.
Donc toujours les mêmes remarques.
CMT
Donc toujours les mêmes remarques.
CMT
20 octobre 2010 à 21:10

Bonsoir
Il faut acheter le matériel qui va bien.
Par exemple du : materiel legrand.pdf
ou un télé-variateur Yokis : yokis.fr variateur
Si vous voulez faciliter le câblage, il y a des variantes sans fils :
www.e-catalogue.legrand référence 067299
yokis.fr micro modules radio
CMT
Il faut acheter le matériel qui va bien.
Par exemple du : materiel legrand.pdf
ou un télé-variateur Yokis : yokis.fr variateur
Si vous voulez faciliter le câblage, il y a des variantes sans fils :
www.e-catalogue.legrand référence 067299
yokis.fr micro modules radio
CMT
20 octobre 2010 à 21:03

Votre descriptif n'est pas clair.
En général pour l'usage que vous voulez (voyant allumé en même temps que la lampe) il faut un va et vient témoin et pas un va et vient lumineux, et en plus il faut ramener un fil de neutre au va et vient (ou alors acheter un va et vient témoin sans neutre mais 3 x plus cher).
CMT
En général pour l'usage que vous voulez (voyant allumé en même temps que la lampe) il faut un va et vient témoin et pas un va et vient lumineux, et en plus il faut ramener un fil de neutre au va et vient (ou alors acheter un va et vient témoin sans neutre mais 3 x plus cher).
CMT
20 octobre 2010 à 20:51

Pour vous dépanner sur ce point, le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Mais je vous recommande vivement d'acheter l'ouvrage indiqué par GL si vous voulez avoir une chance de réaliser une installation aux normes.
CMT
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Mais je vous recommande vivement d'acheter l'ouvrage indiqué par GL si vous voulez avoir une chance de réaliser une installation aux normes.
CMT
20 octobre 2010 à 20:46

Ne pas confondre la GTL qui est un volume (matérialisé ou non) de 600 x 200 x hauteur de pièce, avec la goulotte PVC que l'on peut éventuellement mettre dedans.
A noter cependant que la partie du volume inutilisée ne doit pas être occupée par autre chose que des équipements de la GTL.
CMT
A noter cependant que la partie du volume inutilisée ne doit pas être occupée par autre chose que des équipements de la GTL.
CMT
20 octobre 2010 à 20:43

La réponse est partiellement juste.
Avec un ballon de 150L, il n'est pas évident qu'un abonnement HC/HP soit rentable.
Donc si on ne prend pas d'abonnement HC/HP, on ne met pas de contateur J/N.
Mais si on a pris l'abonnement HC/HP, il faut impérativement un contacteur J/N pour tenter de rentabiliser l'abonnement.
CMT
Avec un ballon de 150L, il n'est pas évident qu'un abonnement HC/HP soit rentable.
Donc si on ne prend pas d'abonnement HC/HP, on ne met pas de contateur J/N.
Mais si on a pris l'abonnement HC/HP, il faut impérativement un contacteur J/N pour tenter de rentabiliser l'abonnement.
CMT
20 octobre 2010 à 20:40

Le lave-linge doit être sous un type A. Permutez lave-linge et four.
Si votre logement ne fait pas plus de 100m², et si les circuits protégés en 20A sont bien en 2,5², c'est la seule non conformité visible.
Vous pouvez ensuite améliorer les choses (mais c'est facultatif)
- en répartissant mieux les puissances en mettant par exemple le sèche linge sur l'ID du bas
- en évitant de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous un même ID, ainsi en cas de coupure d'un des ID, vous avez toujours un moyen d'éclairer la pièce.
- à noter que pour la chaudière et les prises GTL du 1,5² disj 16A est suffisant (mais ce que vous avez fait est bon).
CMT
Si votre logement ne fait pas plus de 100m², et si les circuits protégés en 20A sont bien en 2,5², c'est la seule non conformité visible.
Vous pouvez ensuite améliorer les choses (mais c'est facultatif)
- en répartissant mieux les puissances en mettant par exemple le sèche linge sur l'ID du bas
- en évitant de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous un même ID, ainsi en cas de coupure d'un des ID, vous avez toujours un moyen d'éclairer la pièce.
- à noter que pour la chaudière et les prises GTL du 1,5² disj 16A est suffisant (mais ce que vous avez fait est bon).
CMT
19 octobre 2010 à 19:25

Pour compléter ce qui a été indiqué précédemment.
La chute de tension maxi autorisée (depuis le disjoncteur ERDF) est de :
- 6,9V pour de l'éclairage
- 11,5V pour les autres usages,
pour une tension de départ de 230V.
CMT
La chute de tension maxi autorisée (depuis le disjoncteur ERDF) est de :
- 6,9V pour de l'éclairage
- 11,5V pour les autres usages,
pour une tension de départ de 230V.
CMT
18 octobre 2010 à 22:04

Sans doute que les bornes de raccordement n'acceptent pas du 2,5² car trop gros.
CMT
CMT
18 octobre 2010 à 08:13

Vous remplacez un four en 230V mono par un four en 230V mono. Donc aucun problème.
Inutile de changer le fusible ou le disjoncteur. Il est la pour protéger contre les surcharge les fils dans le mur, pas l'appareil qui est branché dessus
Ne pas changer le fil raccordé au four, il fait partie de l'appareil et le constructeur l'a dimensionné en fonction de sa longueur.
Déplacez la prise :
- soit en remplaçant les fils actuels jusqu'au tableau par des fil de bonne longueur
- soit en utilisant la prise actuelle comme boîte de connexion dans laquelle vous mettre un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago
Ne pas utiliser de rallonge
CMT
Inutile de changer le fusible ou le disjoncteur. Il est la pour protéger contre les surcharge les fils dans le mur, pas l'appareil qui est branché dessus
Ne pas changer le fil raccordé au four, il fait partie de l'appareil et le constructeur l'a dimensionné en fonction de sa longueur.
Déplacez la prise :
- soit en remplaçant les fils actuels jusqu'au tableau par des fil de bonne longueur
- soit en utilisant la prise actuelle comme boîte de connexion dans laquelle vous mettre un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago
Ne pas utiliser de rallonge
CMT
18 octobre 2010 à 08:12

Ce que l'on a c'est une chute de tension.
Sa valeur dépend de l'intensité (et donc de la puissance):
Quelques exemples pour 20m de cuivre :
- 1000W en 230V : 1,6V
- 2000W en 230V : 3,2V
- 4600W (max autorisé en 2,5²) en 230V : 7,4V
CMT
Sa valeur dépend de l'intensité (et donc de la puissance):
Quelques exemples pour 20m de cuivre :
- 1000W en 230V : 1,6V
- 2000W en 230V : 3,2V
- 4600W (max autorisé en 2,5²) en 230V : 7,4V
CMT
18 octobre 2010 à 08:07

Effectivement on s'est croisé.
Par exemple en Schneider les réf 15387 ou 16738. Vous n'utiliserez qu'un seul des pôles.
Inconvénient, il n'y a pas de possibilité de forcer la commande.
Ou alors il faut du Legrand : 4058 4155 4038. Ce sont des 1F+1O, il faut utiliser le contact 1O.
CMT
Par exemple en Schneider les réf 15387 ou 16738. Vous n'utiliserez qu'un seul des pôles.
Inconvénient, il n'y a pas de possibilité de forcer la commande.
Ou alors il faut du Legrand : 4058 4155 4038. Ce sont des 1F+1O, il faut utiliser le contact 1O.
CMT
17 octobre 2010 à 21:13

Cette installation est complément délirante par rapport au besoin.
Le machin Legrand est un contacteur tétrapolaire.
Il en faut un pour faire fonctionner l'installation, mais je pense que c'est de la récupération car un contacteur bipolaire 40A pourrait remplacer vos 2 contacteurs.
Je ne vois pas l'intérêt du contacteur J/N qui relaye le contacteur tétra, je ne vois pas l'intérêt du bornier de phase et du fil raccorder en 8.
Pas d'intérêt à avoir plusieurs protections 32A en série.
Mais sinon rien dans le branchement qui puisse faire sauter le différentiel.
C'est votre radiateur à accumulation qui a sans doute un défaut.
CMT
Le machin Legrand est un contacteur tétrapolaire.
Il en faut un pour faire fonctionner l'installation, mais je pense que c'est de la récupération car un contacteur bipolaire 40A pourrait remplacer vos 2 contacteurs.
Je ne vois pas l'intérêt du contacteur J/N qui relaye le contacteur tétra, je ne vois pas l'intérêt du bornier de phase et du fil raccorder en 8.
Pas d'intérêt à avoir plusieurs protections 32A en série.
Mais sinon rien dans le branchement qui puisse faire sauter le différentiel.
C'est votre radiateur à accumulation qui a sans doute un défaut.
CMT
17 octobre 2010 à 09:31

Si vous dites que le voyant d'eau chaude ne s'allume plus sur le Delta Dore c'est que le problème vient de lui ou de l'installation ERDF,
- Est-ce que le voyant téléinfo clignote : si oui c'est que la liaison vers L1L2 est mal raccordée ou que la téléinfo a été désactivé au niveau de votre compteur (peu probable)
- Sinon c'est qu'il y a un problème sur le Delta Dore (je n'imagine pas que le signal HC ne soit plus envoyé sur la téléinfo).
C1C2 ne serve lorsque vous n'avez pas de gestionnaire type Deltadore.
C'est un contact qui se ferme pendant les HC (vous pouvez le tester à l'ohmmètre)
Vérifiez également que pendant les HC l'affichage des contacts sur le compteur électronique passe de 1O à 1F.
Si vous avez mal vu et que le voyant d'eau chaude s'allume bien, c'est que :
- il y a un fil desserré quelque part
ou
- votre contacteur est HS. Pour vérifier ce point, reliez ensemble les 2 fils en 6 et 7, le contacteur doit se fermer et le chauffe-eau se mettre en route. Si ce n'est pas le cas et que tous les serrages sont bons, c'est que le contacteur est HS.
CMT
- Est-ce que le voyant téléinfo clignote : si oui c'est que la liaison vers L1L2 est mal raccordée ou que la téléinfo a été désactivé au niveau de votre compteur (peu probable)
- Sinon c'est qu'il y a un problème sur le Delta Dore (je n'imagine pas que le signal HC ne soit plus envoyé sur la téléinfo).
C1C2 ne serve lorsque vous n'avez pas de gestionnaire type Deltadore.
C'est un contact qui se ferme pendant les HC (vous pouvez le tester à l'ohmmètre)
Vérifiez également que pendant les HC l'affichage des contacts sur le compteur électronique passe de 1O à 1F.
Si vous avez mal vu et que le voyant d'eau chaude s'allume bien, c'est que :
- il y a un fil desserré quelque part
ou
- votre contacteur est HS. Pour vérifier ce point, reliez ensemble les 2 fils en 6 et 7, le contacteur doit se fermer et le chauffe-eau se mettre en route. Si ce n'est pas le cas et que tous les serrages sont bons, c'est que le contacteur est HS.
CMT
17 octobre 2010 à 09:18
