FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


9723

Problème Electricité : Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun


Invité
invité
Bonjour,
Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique.
Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation.
Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ; 13,5A.
Pour le câble, j'ai opté pour des fils de 2,5mm². Est-ce que c'est correct ? Sur chaque tableau, j'ai un disjoncteur C60N 40A associé à un module différentiel vigi 30mA sur lequel brancher mon câble.
J'ai le sentiment que mon câble n'est pas protégé. Que me conseillez-vous ? (disjoncteur tri 16A entre l'appareil et mon DisjDiff 40A ? : est-ce que cela suffit ? est-ce qu'il faut autre chose en plus ou à la place ?).
Est-ce que je peux brancher 2 appareils ou plus sur un même tableau équipé C60N 40A + vigi30mA ?
Mon abonnement est 18kVA/30A. Est-ce que ça passe ? Sinon, quel abonnement prendre ?
Merci beaucoup d'avance. CD
07 novembre 2010 à 23:13
Conseil Dépannage 1 Electricité

Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je vais commencer depuis la source :
_4 appareils de 9kW= 36kW, donc en fonctionnement simultané, votre contrat de 18kVA est insuffisant ;
_Sur un C60N 40A vous pourrez brancher 2 appareils, pour 3 appareils c'est trop aléatoire, il vous faut soit un 63A, soit 2 de 40A + le ou les DDR
_Chaque ligne de 2.5² devra être protégée contre les surintensités, 16/20A dans votre cas, attention le ventilateur à besoin du neutre, DJ tétra.
Cordialement.
08 novembre 2010 à 06:51
Conseil Dépannage 2 Electricité

Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour
Je ne suis pas spécialiste des locales pro, mais je peux tenter de vous aider.
Effectivement il faudra un disjoncteur 16A ou 20A en amont de chaque circuit de chauffage en 4x2.5².
Vous pouvez éventuellement mettre 2 chauffage sous votre 40A, mais cela peut dépendre s'il y a quelque chose d'autre dessous.
L'abonnement ne suffira pas, il faudrait 36kVA (attention à la section des câbles d'arrivée qui devra au moins être en 16²)
Néanmoins, une solution propre serait d'oublier votre matériel en place et de mettre 4 disjoncteurs différentiels tetra 30ma (ou 300mA suivant la réglementation auquel vous devez vous conformer) 16A type AC courbe C, avec en tête un interrupteur sectionneur 63A câble en 16² qui servirait de coupure générale du chauffage.
CMT
08 novembre 2010 à 08:21
Conseil Dépannage 3 Electricité

Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun


Invité
invité
Bonjour et merci beaucoup de vos réponses,
Pour 1lnsp : c'est bizarre mais le branchement général ne se fait que par les trois phases et la terre (4G2,5 / pas de neutre) donc le ventilateur fonctionne également sans le neutre (c'est sûrement un petit moteur asynchrone je suppose). Merci de me donner votre avis.
Est-ce que si j'utilisais un câble de 4G10 (10²) pour relier directement un appareil au disjdiff 40A je serai dispensé de la protection disj 16/20 entre l'appareil et le disjdiff 40A (protection du câble) ou bien est-ce que finalement, la protection par un disj 16/20 sert également à protéger l'appareil lui-même contre les surintensités ? (en tout cas c'est peut-être de toute façon plus cher et moins pratique pour des installations mobiles de prendre 50m de 4G10² plutôt que 50m de 4G2,5 + 4 disj 3 ou 4P 16/20A). Qu'en pensez-vous ?
Si je prends du 2,5², vous dites que chaque ligne doit être protégée, est-ce qu'on peut mettre un disj mono sur chaque fil ou bien faut-il un disj tri (tetra si neutre utile) pour l'ensemble de chaque câble ?
Merci beaucoup d'avance,
CD
08 novembre 2010 à 12:35
Conseil Dépannage 4 Electricité

Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Économiquement aucun intérêt de mettre 50m de câble 4G10 pour un appareil de 9kW tri.
En plus il n'est pas certain que les bornes de raccordement acceptent du 10².
Pour une protection contre les surintensité en tri, ne jamais mettre un disj mono par phase.
Il faut qu'en cas de problème les 3 pôles soient coupés simultanément.
CMT
09 novembre 2010 à 08:23
Conseil Dépannage 5 Electricité

Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, effectivement vous aviez stipulé sans neutre dans la question, je pensais tellement à un petit moteur en mono ; donc je corrige vos DJ 20A seront tripolaires.
Pourquoi parlez-vous de mobilité dans le 2ème paragraphe, ces appareils ne sont pas fixes ?
Le 2,5² sera plus facile à manipuler.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 21:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 2. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 3. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 6. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
    N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
  • 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 8. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 9. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 10. Courant triphasé normes électriques en vigueur
    N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
>>> Résultats suivants pour : Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccordement prise electriquefilamentbrancher moteur electrique 220branchement appliques prise



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite