Profil du membre Bob
Actuellement
26 650
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
Les radiateurs sont en principe alimentés sur des circuits séparés des prises. Vous n'avez que des disjoncteurs pas de fusibles ?
Y a t-il un délesteur sur votre tableau qui donnerait la priorité à la cuisine (four, plaques...).
@+
Citation :
rien n'a disjoncté et toutes les autres prises des chambres fonctionnent
Les radiateurs sont en principe alimentés sur des circuits séparés des prises. Vous n'avez que des disjoncteurs pas de fusibles ?
Y a t-il un délesteur sur votre tableau qui donnerait la priorité à la cuisine (four, plaques...).
@+
12 novembre 2012 à 18:40

Bonjour,
Oui c'est possible, mais il faut savoir que la norme dit 8 prises sur un circuit en 2.5mm² protégé par un disjoncteur de 20A maxi ou par fusible de16A.
Circuit en 1.5mm² 5 prises protégées par disjoncteur 16A maxi fusible interdit.
Décompte du nombre de socles prises de courant :
- 2 prises (dans un boitier double) compte pour 1 socle
- 3 ou 4 prises dans un même boitier compte pour 2 socles.
@+
Oui c'est possible, mais il faut savoir que la norme dit 8 prises sur un circuit en 2.5mm² protégé par un disjoncteur de 20A maxi ou par fusible de16A.
Circuit en 1.5mm² 5 prises protégées par disjoncteur 16A maxi fusible interdit.
Décompte du nombre de socles prises de courant :
- 2 prises (dans un boitier double) compte pour 1 socle
- 3 ou 4 prises dans un même boitier compte pour 2 socles.
@+
12 novembre 2012 à 18:27

Bonjour PL,
Comme vous dites pour un néophyte, c'est un moyen qui n'est pas plus dangereux que d'utiliser un multimètre mal branché ou en position ampèremètre pour prendre une tension, et dont beaucoup ne savent pas interpréter les tensions qui s’affichent surtout lorsque l'appareil affiche 80 volts sur un conducteur dit en l'air au lieu de 230 volts, avec une lampe témoin lorsqu'elle s'allume on est sûr qu'il y a bien du courant.
@+
Citation :
Bob, pas trop recommandé ce genre de contrôle, surtout pour un néophyte.
Comme vous dites pour un néophyte, c'est un moyen qui n'est pas plus dangereux que d'utiliser un multimètre mal branché ou en position ampèremètre pour prendre une tension, et dont beaucoup ne savent pas interpréter les tensions qui s’affichent surtout lorsque l'appareil affiche 80 volts sur un conducteur dit en l'air au lieu de 230 volts, avec une lampe témoin lorsqu'elle s'allume on est sûr qu'il y a bien du courant.
@+
11 novembre 2012 à 14:51

Bonjour,
pourquoi vous dites chauffage électrique en triphasé ?
Avez-vous un multimètre ? car il faudrait déjà savoir si le courant part du tableau avant d'aller chercher plus loin.
Si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez à l'aide d'une douille équipée de deux bouts de fils rigides dénudés sur 5mm et une lampe contrôler si le courant est bien présent à la sortie de chaque porte fusible ou disjoncteur.

pourquoi vous dites chauffage électrique en triphasé ?
Avez-vous un multimètre ? car il faudrait déjà savoir si le courant part du tableau avant d'aller chercher plus loin.
Si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez à l'aide d'une douille équipée de deux bouts de fils rigides dénudés sur 5mm et une lampe contrôler si le courant est bien présent à la sortie de chaque porte fusible ou disjoncteur.

10 novembre 2012 à 20:28

Bonjour,
une autre solution avec un inter horaire en mode impulsion et un télérupteur voir schéma.
@+

une autre solution avec un inter horaire en mode impulsion et un télérupteur voir schéma.
@+

10 novembre 2012 à 14:15

Oui, voir indication sur doc.
Produktinfo.conrad.com : relais temporise 8a.pdf
@+
Produktinfo.conrad.com : relais temporise 8a.pdf
@+
10 novembre 2012 à 11:17

Vérifiez mais attention !!! Couper le disjoncteur général avant
@+
@+
06 novembre 2012 à 23:25

je suis désolé pour vous mais celui qui a fait ce travail (si on peut appeler ça travail) n'est pas plus électricien que moi je suis le premier ministre.
C'est carrément nul
@+
C'est carrément nul

@+
06 novembre 2012 à 22:24

Bonjour PL,
j'aimerai bien des explications plus claires sur cette phrase, je n'ai jamais entendu des choses comme cela :
j'aimerai bien des explications plus claires sur cette phrase, je n'ai jamais entendu des choses comme cela :
Citation :
On paie plus chère la location du compteur, mais on s'y retrouve sur les consommations d'une année, en France on paie à la consommation en ampère, donc pour simplifier si vous consommez 30 A en 220 V et bien cela fera 10 A
06 novembre 2012 à 21:57

Un petit test à faire pour lever un doute, ouvrez votre poussoir sans appuyer sur le poussoir, déconnecter un des fils d'une borne et faites le toucher à plusieurs reprises sur cette borne, si ça sonne c'est que votre poussoir est à ouverture et ce n'est pas bon.
@+
@+
06 novembre 2012 à 21:43

Les fils qui arrivent au bouton de sonnette il y en a que deux ou quatre qui seraient doublés ?
Le poussoir leg utilisé est bien un bouton de sonnette à fermeture lorsqu'on appuie ?
Merci d'apporter des précisions sur ces deux points.
@+
Le poussoir leg utilisé est bien un bouton de sonnette à fermeture lorsqu'on appuie ?
Merci d'apporter des précisions sur ces deux points.
@+
06 novembre 2012 à 21:38

Bonjour,
vous dites
Je vous repose la même question que 1Insp : cela arrive t-il avec des appareils de forte puissance, car si c'est le cas, le problème pourrait venir des connexions en amont disjoncteur ou compteur ou fusibles avant compteur (parties plombées) ou sur leur réseau, dans ce cas il faut prévenir ERDF.
@+
vous dites
Citation :c'est à dire sous le disjoncteur d'abonné.
Même phénomène si la tondeuse est branchée directement à la sortie du compteur EDF
Je vous repose la même question que 1Insp : cela arrive t-il avec des appareils de forte puissance, car si c'est le cas, le problème pourrait venir des connexions en amont disjoncteur ou compteur ou fusibles avant compteur (parties plombées) ou sur leur réseau, dans ce cas il faut prévenir ERDF.
@+
06 novembre 2012 à 21:31

Bonjour,
Avant de remplacer ce bouton poussoir les piles duraient plus longtemps ?
Je ne vois pas pourquoi un poussoir dont le contact est établi juste le temps d’appui puisse décharger les piles.
Il faut regarder s'il n'y a pas d'humidité dans ce bouton ou sur ces fils qui provoquerait un léger passage du courant sans faire sonner mais qui viderait quand même les piles ?
@+
Avant de remplacer ce bouton poussoir les piles duraient plus longtemps ?
Je ne vois pas pourquoi un poussoir dont le contact est établi juste le temps d’appui puisse décharger les piles.
Il faut regarder s'il n'y a pas d'humidité dans ce bouton ou sur ces fils qui provoquerait un léger passage du courant sans faire sonner mais qui viderait quand même les piles ?
@+
06 novembre 2012 à 21:07

Bonjour,
Bien sûr c'est même très courant, d'avoir un abonnement 3 phases + neutre et de répartir sous trois inters différentiels et disjoncteurs en monophasé pour avoir du 230 volts pour l'éclairage, pour les prises, et pour des convecteurs, pour les appareils de forte puissance qui peuvent fonctionner sur le triphasé, comme les chauffe eaux, plaque électrique, pompe à chaleur il vaut mieux les alimenter en tri +N, au besoin en les protégeant avec des différentiels et disjoncteurs tétrapolaires.
@+
Bien sûr c'est même très courant, d'avoir un abonnement 3 phases + neutre et de répartir sous trois inters différentiels et disjoncteurs en monophasé pour avoir du 230 volts pour l'éclairage, pour les prises, et pour des convecteurs, pour les appareils de forte puissance qui peuvent fonctionner sur le triphasé, comme les chauffe eaux, plaque électrique, pompe à chaleur il vaut mieux les alimenter en tri +N, au besoin en les protégeant avec des différentiels et disjoncteurs tétrapolaires.
@+
06 novembre 2012 à 20:44

Bonjour,
En principe il aurait dû contrôler entièrement l'installation lorsqu'il a fait le chantier. Ce n'est pas à vous de réparer il doit livrer une installation en état de fonctionner surtout si avant son intervention cela fonctionnait .
Autrement pour se dépanner vérifiez les connexions, resserrez en amont et en aval de chaque disjoncteur et contrôlez en tirant sur les conducteurs .
Si vous pouvez mettez une photo de votre tableau capot enlevé.
@+
En principe il aurait dû contrôler entièrement l'installation lorsqu'il a fait le chantier. Ce n'est pas à vous de réparer il doit livrer une installation en état de fonctionner surtout si avant son intervention cela fonctionnait .
Autrement pour se dépanner vérifiez les connexions, resserrez en amont et en aval de chaque disjoncteur et contrôlez en tirant sur les conducteurs .
Si vous pouvez mettez une photo de votre tableau capot enlevé.
@+
06 novembre 2012 à 20:30

Bonjour,
avez-vous un multimètre pour contrôler la tension sur cette prise, c'est par ça qu'il faut commencer pour être sûr d'avoir 230 Volts, si vous avez beaucoup plus vous pouvez penser rupture du neutre et dans ce cas il est possible qu'il y ait d'autres points de concernés dans votre habitation.
@+
avez-vous un multimètre pour contrôler la tension sur cette prise, c'est par ça qu'il faut commencer pour être sûr d'avoir 230 Volts, si vous avez beaucoup plus vous pouvez penser rupture du neutre et dans ce cas il est possible qu'il y ait d'autres points de concernés dans votre habitation.
@+
06 novembre 2012 à 19:21

Bonjour,
cela ressemble à une lampe iodure métallique à brûleur céramique.
35w ou 50w ou 10w culot PG12-1
@+
cela ressemble à une lampe iodure métallique à brûleur céramique.
35w ou 50w ou 10w culot PG12-1
@+
06 novembre 2012 à 18:34

Bonjour,
voir avec ce relais par exemple : Relais Temporise 8A D6Dm Tele 234000C
@+

voir avec ce relais par exemple : Relais Temporise 8A D6Dm Tele 234000C
@+

06 novembre 2012 à 18:13

Bonjour,
vous voulez dire que votre ligne où est raccordé ce radiateur est protégée par fusible de 5A (c'est juste ce qu'il faut pour la puissance du radiateur, mais si c'est protégé avec 5A seulement cela doit avoir un rapport avec la section des fils donc ne pas changer le calibre de ce fusible) si celui d'avant qui faisait la même puissance fonctionnait je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de danger avec celui-ci maintenant en attendant de mettre au norme votre tableau.
@+
vous voulez dire que votre ligne où est raccordé ce radiateur est protégée par fusible de 5A (c'est juste ce qu'il faut pour la puissance du radiateur, mais si c'est protégé avec 5A seulement cela doit avoir un rapport avec la section des fils donc ne pas changer le calibre de ce fusible) si celui d'avant qui faisait la même puissance fonctionnait je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de danger avec celui-ci maintenant en attendant de mettre au norme votre tableau.
@+
04 novembre 2012 à 16:31

Bonjour GL et merci des précisions apportées. 

04 novembre 2012 à 14:27

Bonjour,
Voir schéma ci-joint.
@+

Voir schéma ci-joint.
@+

04 novembre 2012 à 12:08

Bonjour,
tout dépend dans quel département vous habitez ( voir la liste).
L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25.
Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre.
Le parafoudre doit être installé directement après le disjoncteur de branchement (différentiel 500mA). Il doit être relié au bornier de terre de l'installation. La valeur conseillée de la prise de terre est de 30 Ohms maximum pour être efficace, alors que pour la norme nfc15 100 c'est 100 Ohms maxi sur une installation.
Les départements concernés sont les suivants :
01 - Ain 31 - Garonne (Haute) 65 - Pyrénées (Hautes)
04 - Alpes de Haute Provence 32 - Gers 66 - Pyrénées Orientales
05 - Alpes (Hautes) 33 - Gironde 67 - Rhin (Bas)
06 - Alpes Maritimes 34 - Hérault 68 - Rhin (Haut)
07 - Ardèche 38 - Isère 69 - Rhône
09 - Ariège 39 - Jura 70 - Saône (Haute)
12 - Aveyron 40 - Landes 71 - Saône et Loire
15 - Cantal 42 - Loire 73 - Savoie
16 - Charente 43 - Loire (Haute) 74 - Savoie (Haute)
19 - Corrèze 46 - Lot 81 - Tarn
2A - Corse du Sud 47 - Lot et Garonne 82 - Tarn et Garonne
23 - Creuse 57 - Moselle 83 - Var
24 - Dordogne 58 - Nièvre 88 - Vosges
25 - Doubs 63 - Puy de Dôme 90 - Territoire de Belfort
26 - Drôme 64 - Pyrénées Atlantiques.
@+
tout dépend dans quel département vous habitez ( voir la liste).
L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25.
Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre.
Le parafoudre doit être installé directement après le disjoncteur de branchement (différentiel 500mA). Il doit être relié au bornier de terre de l'installation. La valeur conseillée de la prise de terre est de 30 Ohms maximum pour être efficace, alors que pour la norme nfc15 100 c'est 100 Ohms maxi sur une installation.
Les départements concernés sont les suivants :
01 - Ain 31 - Garonne (Haute) 65 - Pyrénées (Hautes)
04 - Alpes de Haute Provence 32 - Gers 66 - Pyrénées Orientales
05 - Alpes (Hautes) 33 - Gironde 67 - Rhin (Bas)
06 - Alpes Maritimes 34 - Hérault 68 - Rhin (Haut)
07 - Ardèche 38 - Isère 69 - Rhône
09 - Ariège 39 - Jura 70 - Saône (Haute)
12 - Aveyron 40 - Landes 71 - Saône et Loire
15 - Cantal 42 - Loire 73 - Savoie
16 - Charente 43 - Loire (Haute) 74 - Savoie (Haute)
19 - Corrèze 46 - Lot 81 - Tarn
2A - Corse du Sud 47 - Lot et Garonne 82 - Tarn et Garonne
23 - Creuse 57 - Moselle 83 - Var
24 - Dordogne 58 - Nièvre 88 - Vosges
25 - Doubs 63 - Puy de Dôme 90 - Territoire de Belfort
26 - Drôme 64 - Pyrénées Atlantiques.
@+
04 novembre 2012 à 11:42

Bonjour,
pour PL qui dit
Alors que dans mon message c'est aussi ce que je dis
Je pense que cela veut dire la même chose non ? Ou je me trompe ?
@+
pour PL qui dit
Citation :.
Mais je maintiens le bois n'est pas conducteur

Alors que dans mon message c'est aussi ce que je dis
Citation :
et comme le bois est un bon isolant
Je pense que cela veut dire la même chose non ? Ou je me trompe ?

@+
04 novembre 2012 à 11:26

Bonjour,
On ne sait pas depuis combien de temps est faite votre installation.
La norme actuelle autorise seulement 2 conducteurs de même section dans une borne pour éviter le problème qui vous concerne, soit il n'y a que deux conducteurs par borne et c'est un mauvais serrage de vis et si le disjoncteur n'a pas souffert il faut couper la partie brûlée des fils, les dénuder et les reconnecter et resserrer tout.
S'il y a plus de deux conducteurs il faut utiliser des connecteur type wago pour relier les fils par couleur et vous repartez de ces connecteurs avec un fil dans chaque pour les raccorder au disjoncteur.
@+
On ne sait pas depuis combien de temps est faite votre installation.
La norme actuelle autorise seulement 2 conducteurs de même section dans une borne pour éviter le problème qui vous concerne, soit il n'y a que deux conducteurs par borne et c'est un mauvais serrage de vis et si le disjoncteur n'a pas souffert il faut couper la partie brûlée des fils, les dénuder et les reconnecter et resserrer tout.
S'il y a plus de deux conducteurs il faut utiliser des connecteur type wago pour relier les fils par couleur et vous repartez de ces connecteurs avec un fil dans chaque pour les raccorder au disjoncteur.
@+
02 novembre 2012 à 22:16

Oui il vous faut juste un petit tableau et un disjoncteur 20A pour alimenter ce petit tableau.
Il faut partir en passant par le 2ème différentiel 30mA ( l'autre est assez chargé avec le 20 A du lave linge et le 32A de la plaque), branchez sur la sortie supérieure car l'alimentation venant du disjoncteur d'abonné se fait par le bas.
Cordialement.
Il faut partir en passant par le 2ème différentiel 30mA ( l'autre est assez chargé avec le 20 A du lave linge et le 32A de la plaque), branchez sur la sortie supérieure car l'alimentation venant du disjoncteur d'abonné se fait par le bas.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 21:55

Bonjour,
Oui il y a des solutions, un exemple parmi tant d'autres.
Delta Dore pack driver 220 CPL FP
@+
Oui il y a des solutions, un exemple parmi tant d'autres.
Delta Dore pack driver 220 CPL FP
@+
02 novembre 2012 à 19:03

Bonjour,
La section et la longueur du câble de la plaque mise par le constructeur est prévue au plus juste pour être raccordée sur une sortie 32A en 6mm², il faut donc prolonger avec un câble en 6² et vous mettez une boite plexo au bout de ce câble pour y raccorder la plaque.
Cordialement.
La section et la longueur du câble de la plaque mise par le constructeur est prévue au plus juste pour être raccordée sur une sortie 32A en 6mm², il faut donc prolonger avec un câble en 6² et vous mettez une boite plexo au bout de ce câble pour y raccorder la plaque.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 12:26

Bonjour,
le mieux serait de mettre un petit tableau à côté, voir schéma ci-joint.
Cordialement.

le mieux serait de mettre un petit tableau à côté, voir schéma ci-joint.
Cordialement.

02 novembre 2012 à 10:05

Bonjour,
pour répondre à PL
Et bien si justement, si comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente le courant arrive sur la masse métallique par défaut d'isolement des câbles, il y aura du courant sur l'applique et comme le bois est un bon isolant la protection différentielle si il y en a une ne se déclenchera pas.
C'est pour cela qu'il est impératif de raccorder cette applique de classe 1 à la terre. Ou en l'absence de terre il faut utiliser une applique de classe 2 (double isolation).
Cordialement.
pour répondre à PL
Citation :
Le bois n'est pas conducteur lol, donc aucun risque.
Et bien si justement, si comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente le courant arrive sur la masse métallique par défaut d'isolement des câbles, il y aura du courant sur l'applique et comme le bois est un bon isolant la protection différentielle si il y en a une ne se déclenchera pas.
C'est pour cela qu'il est impératif de raccorder cette applique de classe 1 à la terre. Ou en l'absence de terre il faut utiliser une applique de classe 2 (double isolation).
Cordialement.
02 novembre 2012 à 09:38

Bonjour,
Il faut appeler ERDF (N° tel sur facture) et leur expliquer votre problème HC ce que vous constatez au niveau du compteur, la panne doit venir de la partie qui les concerne.
Cordialement.
Il faut appeler ERDF (N° tel sur facture) et leur expliquer votre problème HC ce que vous constatez au niveau du compteur, la panne doit venir de la partie qui les concerne.
Cordialement.
02 novembre 2012 à 09:25

Bonjour,
En principe il n' y a pas courant sur ce fil vert jaune qui en principe est à raccorder à la terre.
Il sert si le spot devient défectueux, c'est à dire les deux fils (bleu et brun) dont l'isolant serait dénudé et en contact avec la carcasse métallique du spot.
Donc si vous le raccordez correctement sur une alimentation Phase Neutre et Terre il n' y a aucun risque. Et puis il faut savoir que le bois sec est un bon isolant.
@+
En principe il n' y a pas courant sur ce fil vert jaune qui en principe est à raccorder à la terre.
Il sert si le spot devient défectueux, c'est à dire les deux fils (bleu et brun) dont l'isolant serait dénudé et en contact avec la carcasse métallique du spot.
Donc si vous le raccordez correctement sur une alimentation Phase Neutre et Terre il n' y a aucun risque. Et puis il faut savoir que le bois sec est un bon isolant.
@+
01 novembre 2012 à 18:55

Bonjour,
je ne comprends pas le sens de votre question ?
Est-ce que lorsque vous branchez une lampe ( par exemple de chevet) sur cette prise, fonctionne-t-elle ?
On le répète assez souvent ici les tournevis testeurs ce n'est pas fiable.
Si c'est pour pouvoir prolonger ce circuit sans crainte il suffit de couper le disjoncteur général.
Avec une question précise vous obtiendrez une réponse plus précise.
@+
je ne comprends pas le sens de votre question ?
Est-ce que lorsque vous branchez une lampe ( par exemple de chevet) sur cette prise, fonctionne-t-elle ?
On le répète assez souvent ici les tournevis testeurs ce n'est pas fiable.
Si c'est pour pouvoir prolonger ce circuit sans crainte il suffit de couper le disjoncteur général.
Avec une question précise vous obtiendrez une réponse plus précise.
@+
01 novembre 2012 à 18:39

Bonjour,
Le problème des douilles que vous décrivez comme explosées et brulées est dû probablement à l'utilisation de lampes de forte puissance qui à force de chauffer ont dégradé ces douilles de faible qualité , il suffit de les remplacer par des neuves, ou si vous mettez des plafonniers elles sont tout simplement à retirer.
@+
Le problème des douilles que vous décrivez comme explosées et brulées est dû probablement à l'utilisation de lampes de forte puissance qui à force de chauffer ont dégradé ces douilles de faible qualité , il suffit de les remplacer par des neuves, ou si vous mettez des plafonniers elles sont tout simplement à retirer.
@+
01 novembre 2012 à 18:27

Bonjour,
il faut rechercher au niveau de la télécommande, contrôle des connexions à faire courant coupé, le problème d'après votre description vient probablement du circuit de la télécommande.
En amont et aval du disjoncteur 2A, puis vérifier le contact HC du fournisseur, voir avec le schéma ci-joint.

il faut rechercher au niveau de la télécommande, contrôle des connexions à faire courant coupé, le problème d'après votre description vient probablement du circuit de la télécommande.
En amont et aval du disjoncteur 2A, puis vérifier le contact HC du fournisseur, voir avec le schéma ci-joint.

01 novembre 2012 à 18:01

Bonjour,
A voir votre dernier message je pense qu'il s'agit d'une applique de type linotte qui peut recevoir des lampes
tubes, le problème est peut être sur les protections (défaut de contacts) que l'on remet sur les bouts après avoir remplacé la lampe sans lesquels la lampe n'est pas alimentée.
@+
A voir votre dernier message je pense qu'il s'agit d'une applique de type linotte qui peut recevoir des lampes
tubes, le problème est peut être sur les protections (défaut de contacts) que l'on remet sur les bouts après avoir remplacé la lampe sans lesquels la lampe n'est pas alimentée.
@+
01 novembre 2012 à 10:38

Bonjour,
voir ci-joint pour illustrer la réponse de CMT
@+

voir ci-joint pour illustrer la réponse de CMT
@+

24 octobre 2012 à 18:12

Bonjour,
voir schéma ci-joint.
Cordialement.

voir schéma ci-joint.
Cordialement.

23 octobre 2012 à 19:40

Bonjour,
ci-joint le schéma pour la commande, mais il faut mettre les protections nécessaires.
@+

ci-joint le schéma pour la commande, mais il faut mettre les protections nécessaires.
@+

19 octobre 2012 à 22:47

Bonjour,
Normativement les circuits de chauffage, de prises, et de lumière doivent être séparés, donc si vous voulez être aux normes il vaut mieux retirer un circuit pour le radiateur en 2.5² (en prévision d'un appareil puissant) protégé par un disjoncteur de 16 ou 20A max et l'ensemble protégé par un DDR 30mA
Pour vos travaux de la salle de bain pensez aux liaisons équipotentielles supplémentaires.
@+
Normativement les circuits de chauffage, de prises, et de lumière doivent être séparés, donc si vous voulez être aux normes il vaut mieux retirer un circuit pour le radiateur en 2.5² (en prévision d'un appareil puissant) protégé par un disjoncteur de 16 ou 20A max et l'ensemble protégé par un DDR 30mA
Pour vos travaux de la salle de bain pensez aux liaisons équipotentielles supplémentaires.
@+
11 octobre 2012 à 18:38

Bonjour,
oui aucun problème.
@+
oui aucun problème.
@+
10 octobre 2012 à 21:32

Bonjour,
il faudrait attendre la confirmation d'autres internautes, mais je crois que si votre pompe est branchée en direct sans prise elle peut être protégée avec un différentiel de 300mA.
Mais si elle est raccordée avec une fiche type P17sur une prise murale celle-ci doit être protégée avec un dif de 30mA.
Cordialement.
Bob35
il faudrait attendre la confirmation d'autres internautes, mais je crois que si votre pompe est branchée en direct sans prise elle peut être protégée avec un différentiel de 300mA.
Mais si elle est raccordée avec une fiche type P17sur une prise murale celle-ci doit être protégée avec un dif de 30mA.
Cordialement.
Bob35
09 octobre 2012 à 19:33

Bonjour,
Faire un pont entre les deux bornes L conducteur noir sur ancien inter le gris sur 1 et le orange sur l'autre borne 1 de l'autre inter. Voir photo modifiée. Bob35
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faire un pont entre les deux bornes L conducteur noir sur ancien inter le gris sur 1 et le orange sur l'autre borne 1 de l'autre inter. Voir photo modifiée. Bob35
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 février 2011 à 16:32

Bonjour, je ne sais pas quelle puissance font les moteurs des vérins mais je pense qu'avec cet exemple chez Conrad : relais 30A 2 contacts travail 12 volts cosses de 6,3 code article : 505285-62 devrait sûrement faire l'affaire.
26 février 2011 à 16:12

Bonjour, vous ne nous dîtes pas si votre voisin est au courant ? Il s'agit peut-être simplement d'une mauvaise orientation du détecteur.
22 février 2011 à 22:36

Bonjour, aucun problème pour mettre des lampes eco E14 8W 230 volts.
22 février 2011 à 22:31

Bonjour, êtes-vous sûr du raccordement ? Avez-vous essayé une lampe incandescente ordinaire ?
Bob35
Bob35
22 février 2011 à 22:22

Bonjour, si vous pouvez mettre une photo de l'ancien télérupteur branché et une du nouveau on vous dira comment et où mettre les fils.
22 février 2011 à 22:05

Bonjour, il vous faut 4 relais 12 volts bipolaires supportant l'intensité absorbée par les moteurs des vérins et deux boutons inverseurs avec point milieu ou encore mieux si vous voulez une seule commande un joystick 4 positions beaucoup plus pratique pour l'utilisation si les raccordements sont faits de façon logique par rapport au positionnement du levier.
Ex : en haut pour monter la lame en bas pour descendre et gauche et droite. Alimentation avec le + et 4 autres fils pour aller aux bobines des quatre relais.
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ex : en haut pour monter la lame en bas pour descendre et gauche et droite. Alimentation avec le + et 4 autres fils pour aller aux bobines des quatre relais.
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2011 à 21:45

Bonjour, le winch sous quelle tension 700 watts, si en 12 volts on approche des 60 Ampères, personnellement j'utiliserai du 25². Attendre d'autres avis.
22 février 2011 à 19:14

Bonjour, oui aucun problème, plusieurs mètres en utilisant une section de fil au moins égale ou supérieure.
22 février 2011 à 19:06
