FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir,
A la lecture de ce topic, et notamment à partir du post 30, j'ai un drôle de pressentiment (arrêtez moi si je me trompe)
Vous avez modifié le panneau de comptage, changé l'AGCP, ouvert le coffret des fusibles amont compteur, mis une cartouche AD pour avoir du courant..
On dirait que cette maison avait été coupée du réseau (fusibles AD déposés), et qu'elle ne possédait plus de contrat de fourniture d'énergie (contrat radié).
Vous avez remis tous ces éléments en fonctionnement, sans autorisation, ni habilitation ; j'espère que vous avez un contrat, même de chantier, car sinon vous savez comment cela s'appelle.
Ceci est pour vous mettre en garde de tous ennuis ou accident.
Cordialement.
13 mars 2019 à 22:33
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé

Bonjour,
Si 37 résidents = 37 foyers, je n'arrive pas à me faire une idée du fonctionnement par rapport à la puissance souscrite et de la disponibilité de puissance par foyers. Il y a certainement quelque chose à approfondir.
Cordialement.
12 mars 2019 à 10:44
forum consulter ce sujet Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents

Publicité

Bonsoir, (pour la précision)
Citation :
Je vais mettre aux normes...
En sécurité oui ; aux normes non ; sauf à refaire le tableau et en créer un autre avec plus de place pour mettre les différentiels, et le ou les répartiteurs.
Déjà pour la mise en sécurité, il manque de la place (~3 modules) pour le différentiel (type A) ; il faudra rajouter un coffret additionnel.
Cordialement.
05 mars 2019 à 21:23
forum consulter ce sujet Mais quel est donc cet engin ?

Bonjour,
Renseignez, mais ne vous attendez pas à des remerciements : Égoïstes.
01 mars 2019 à 06:57
forum consulter ce sujet Volume dans SDB avec Norme C15-100 Amendement A4

Bonsoir,
Salle de bain 1 : La prise de droite des lavabos va se trouver dans le volume 2 (1,20+0,60=1,80m) de l'axe de la pomme de douche ; donc interdit sauf prise spécifique rasoir ; s'il y a un inter (comme la salle 2) il est interdit.
Le sèche serviette va se trouver également dans le volume 2 ; interdit si classe 1 ; autorisé si classe 2 et IP X4. Attention il ne faudra pas que l'ossature du sèche serviette soit à moins d'1,20m de l'axe de pomme de douche (volume 1).
Salle de bain 2 : L'inter et la prise de droite des lavabos vont se trouver dans le volume 2 ; interdit ; déplacer ou supprimer l'inter ; pour la prise seule une PC spécifique rasoir est autorisée.
Pour le sèche serviette, même remarque que la salle de bains 1.
Cordialement.
25 février 2019 à 19:52
forum consulter ce sujet Volume dans SDB avec Norme C15-100 Amendement A4

Bonjour,
Hum branchement en bp NF ; apparemment le TL se branche différemment selon que vous êtes en montage 3 fils ou 4 fils.
CMT confirmera ou infirmera.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
th yokis 3 ou 4f

21 février 2019 à 15:55
forum consulter ce sujet Circuit télérupteur un seul bouton poussoir fonctionne

Bonsoir,
A mon avis c'est plus un défaut d'isolement qu'un court-circuit pour faire tomber un différentiel.
Donc il faut changer la résistance qui est défectueuse.
Cordialement.
18 février 2019 à 20:03
forum consulter ce sujet Chaudière électrique Bosch Tronic4500 H fait disjoncter le général

Bonjour,
Citation :
Pour éviter cela, est-il possible de planter un piquet de terre dans la salle de bain et d’y raccorder toutes mes masses ?
Bien difficile de comprendre ce que vous voulez faire.
Dans une maison, toutes les masses doivent être interconnectées, il ne peut y avoir des puits de terre "distincts".
Dans la salle d'eau la liaison équipotentielle doit relier toutes les masses, à l'intérieur du volume de la salle d'eau, puis avoir une liaison au puits de terre via le tableau général.
Vous devez bien avoir une canalisation électrique qui vient du tableau général, vous pourriez l'utiliser pour faire cette liaison LE salle d'eau-tableau général ; sachant que cette liaison ne doit pas être inférieur à 2,5mm².
Cordialement.
18 février 2019 à 06:47
forum consulter ce sujet Prise de terre et liaison équipotentielle

Bonjour,
Les plaques sont livrées ainsi avec câble multiconducteurs pour pouvoir être connectées à un réseau monophasé, triphasé, ou triphasé + neutre.
Quelle est votre alimentation ? apparemment si vous avez une prise 32A, vous êtes en monophasé, sur votre plaque il y a les schémas de branchement suivant votre alimentation, avec des ponts (cavaliers) à mettre.
Ledit câble serait trop court, vous pouvez le remplacer par un câble multiconducteurs (difficile à trouver en bricolage) ou par un câble 3 conducteurs comme dit par GL.
Cordialement.
11 février 2019 à 14:01
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction + four encastrable

Bonjour,
Les conducteurs neutres sont-ils bien appairés en aval de chaque DJ desservis par le même différentiel.
Cordialement.
11 février 2019 à 13:45
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute

Bonsoir,
Bien maintenant nous sommes fixés ; il ne reste plus qu'à changer de modèle.
Cordialement.
09 février 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs

Bonjour,
Aujourd'hui tous les télérupteurs sont livrés avec un schéma "4 fils".
Vous êtes en montage 3 fils ; d'ailleurs sur votre schéma "existant" le neutre sur la borne 1 est inutilisé.
Bien que je ne l'ai pas essayé, vous pourriez enlever le neutre sur la borne 1 du nouveau TL et y mettre la phase (pont) ; ce devrait fonctionner.
Cordialement.
09 février 2019 à 17:06
forum consulter ce sujet Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs

Re,
Donc faute à Patrice...
Cordialement.
07 février 2019 à 19:50
forum consulter ce sujet Va et vient et permutateur

Bonjour GL,
Sauf mauvaise lecture de ma part, je pense que c'est navettes issues du même VV (et non dessus et dessous).
Celles de droite vont sur LA & LB, et celles de gauche vont sur 1A &1B.
Cordialement.

07 février 2019 à 17:14
forum consulter ce sujet Va et vient et permutateur

Bonjour,
Installer des différentiels de même sensibilité en cascade ne sert à rien, ils déclencheront simultanément ; le différentiel général n'a aucune utilité, puisque vous en installez en tête de chaque groupe ou ligne de votre tableau.
Par contre il faudra bien un différentiel de type A pour la plaque de cuisson et la machine à laver, au mini car ce DDR peut protéger également d'autres circuits.
D'autre part le matériel informatique ne justifie par le disjoncteur type F ; la courbe C est suffisante, par contre le modèle SI est bon.
Bien sûr, la sensibilité de tous ces différentiels est 30mA ?
Cordialement.
07 février 2019 à 15:52
forum consulter ce sujet Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne

Bonjour,
Il me semble que l'air est en haut, vous devez voir le niveau d'eau dans le tube.
Cordialement.
29 janvier 2019 à 15:50
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits

Bonjour,
N'y a-t-il pas un coussin d'air à avoir de sorte que le niveau soit visible dans la jauge ?
Cordialement.
29 janvier 2019 à 10:09
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits

Bonjour,
Je pense comme Bob : Sur la photo 4, on ne voit pas comment le contact peut se faire, pour fermer le circuit de la bobine.
Il faut prendre les 2 bornes de gauche, ou de droite, mais pas une gauche et droite.
Cordialement.
Citation :
En appuyant sur le bouton noir du contacteur DRT, la pompe se coupait, dès que je relâchais la pompe repartait
Là je n'ai pas compris.
Cordialement.
28 janvier 2019 à 06:45
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits

Bonjour,
Comme quoi il y peut y avoir des avantages et des inconvénients chez chaque constructeur.
Le Legrand est plus complet que le Schneider, mais avec ce dernier je peux faire un reset total.
Cordialement.
26 janvier 2019 à 06:37
forum consulter ce sujet Comment remettre à zéro éco compteur Legrand

Bonjour,
Comme quoi on arrive à tout ; merci.
26 janvier 2019 à 06:32
forum consulter ce sujet Branchement sous compteur énergie triphasé

Bonjour,
Les BAES sont-ils compatibles avec cette télécommande ?
Si oui il y a peut-être un problème de programmation, consultez votre notice.
Cordialement.
24 janvier 2019 à 06:41
forum consulter ce sujet Problème télécommande TLU LUMINOX 500

Bonsoir,
J'ai lu une notice de cet écocompteur et il est stipulé une possibilité de remise à 0 partielle voire totale ; je pense que vous devez avoir ce document avec l'appareil.
Oui la RT2012 et les permis qui ont suivi demande la possibilité de lire des consommations par poste, pour prendre conscience et établir des diagnostics énergétiques.
Personnellement j'en ai mis un lors de ma rénovation (moi c'est un Schneider, mais le Legrand me parait bien également) ; il est modulaire (6 modules) et équipé de 5 tores que l'on place sur les utilisations prescrites. On voit ce que consomme chaque poste (chauffage, ECS, Clim, et pc). Pour moi c'est intéressant je suis tout électrique, et c'est une option que je me suis offert.
Reste le prix : si on le fait soi même ça coute le prix du matériel ~150€ sur internet.
Je ne crois pas que l'on puisse écrire le fournisseur ici.
Cordialement.
18 janvier 2019 à 23:23
forum consulter ce sujet Comment remettre à zéro éco compteur Legrand

Bonsoir,
Personnellement c'est ce que je ferais aussi : un tableautin équipé de PC, d'un inter, voyant éventuellement, peut être et certainement d'un DDR SI, alimenté depuis une ligne issu du tableau général puisque G29 le peut. Ce serait plus propre que le bloc multiprise.
Dans ma réponse 5, j'ai simplement remarqué que le projet s'apparentait à un bloc multiprise équipé d'un inter.
A G29 de choisir sa solution.
Cordialement.
18 janvier 2019 à 23:02
forum consulter ce sujet Créer une multiprise encastrée

Bonjour,
Votre projet est ressemblant à un bloc multiprise équipé d'un inter, non.
Cordialement.
18 janvier 2019 à 15:07
forum consulter ce sujet Créer une multiprise encastrée

Bonjour,
Si vous êtes sûr de ne pas dépasser la puissance indiquée, les TI150/5 peuvent être suffisants ; si vous avez un doute prenez les 200/5.
Pour le branchement il faut utiliser les sorties et les connecter sur le compteur aux bornes prévues, vous aurez certainement une notice avec le matériel.
Pensez à mettre une protection surintensités en amont du compteur.
Cordialement.
18 janvier 2019 à 10:46
forum consulter ce sujet Branchement sous compteur énergie triphasé

Bonsoir.
Citation :
160 nsx NA
C'est de la grosse puissance ! Quelle conso voulez-vous compter ?
En comptage direct 60A maxi ; après il faut des TI.
Cordialement.
17 janvier 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Branchement sous compteur énergie triphasé

Bonjour,
L'asservissement HC vient du fait que le compteur ferme un contact pendant les HC, pour alimenter la bobine du contacteur.
C'est la technologie du contacteur qui fait que si celui-ci est en marche forcée, lors du passage en heures creuses la bobine est alimentée, et le poussoir du contacteur passe de la position "forcée" à "auto".
Il en sera de même avec l'horloge.
Citation :
En marche normale le contacteur doit-il être sur marche forcée ou sur auto ?
Sur normal.
Une marche forcée sert à relancer un fonctionnement unique hors de l'automatisme.
Cordialement.
17 janvier 2019 à 14:52
forum consulter ce sujet Horloge sur chauffe eau

Bonjour,
Sur ce télérupteur les couleurs de fils sont fantaisistes ! on ne peut s'y fier.
Le raccordement s'apparente à un montage 3 fils ; voici une photo de la destination des bornes.
Attention le conducteur vert/jaune a été utilisé en phase !!
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télérupteur mang 4500

13 janvier 2019 à 10:00
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 45000

Bonsoir,
Normalement suivant la photo ci-dessous, le schéma est celui dessiné sur l'appareil :
Ce TL est unipolaire ; sur le haut il y a 4 bornes ; les 2 du sommet sont la bobine a&b qui correspondent à A1&A2 ; juste au dessous il y a la borne 1, et au dessous du TL il y a la borne 2.
Vous n'avez pas de vis dans les trous de gauche.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Remplacer télérupteur Legrand 03562

12 janvier 2019 à 19:23
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562

Bonjour,
Je n'ai pas connaissance de ces valeurs et je ne les retrouve pas sur ma documentation, ni sur le net.
Peut-être un manque de mise à jour.
Peut-être un autre contributeur prendra la relève.
Cordialement.
05 janvier 2019 à 12:47
forum consulter ce sujet Installer un parafoudre tétrapolaire

Bonsoir,
Si vous pouvez mettre un coffret 6 modules à côté de votre tableau, vous devriez arriver à respecter la distance du conducteur PE au bornier général.
Citation :
parafoudre tétrapolaire avec 3 disjoncteurs
Pourquoi 3 disjoncteurs ? Un parafoudre triphasé est monobloc 6 modules.
Peut-être une autre explication.
Cordialement.
01 janvier 2019 à 19:28
forum consulter ce sujet Installer un parafoudre tétrapolaire

Bonjour,
Reçu, donc les fils bleus sont une phase.
Votre descriptif est bon.
Le prix de l'appareillage des grandes marques est généralement plus élevé que ceux des marques peu connues, mais la qualité y est.
Perso je suis Schneider ou Legrand, il existe des matériels qui peuvent être plus pratiques chez l'un que l'autre ; mais je ne néglige pas Hager ou ABB qui sont 2 autres fabricants bien connus.
Cordialement.
12 décembre 2018 à 12:12
forum consulter ce sujet Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus

Bonjour,
Vous rénovez, pensez que la plaque et la machine à laver doivent être raccordées en aval d'un différentiel de type A. Les autres remarques ont déjà été mentionnées.
Cordialement.
12 décembre 2018 à 06:59
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique

Bonjour,
Vous êtes sûr du 220V triphasé ?
L'ancien contacteur est tétrapolaire et utilisé en monophasé. Les bornes 3/4 & 5/6 (ancien) seront respectivement 3/4 & 1/2 du nouveau (si on veut mettre le neutre à gauche). Les bornes A1&A2 sont la bobine.
Le contacteur est bon, l'additif de clipsage avec un disjoncteur s'enlève : on ôte le plastique et on dévisse les bornes 1/3.
Cordialement.
12 décembre 2018 à 06:52
forum consulter ce sujet Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus

Bonjour,
Pour complémenter..
J'avoue avoir un peu de mal à suivre: maison 300m², guirlandes 10kW, et vous déclenchez ; je ne suis pas surpris sur ce point là, mais si avec 9 kW de guirlandes vous ne déclenchiez pas, il ne restait que 3 kW pour la maison...
Bien sûr un contrat de 36kW est élevé, il faudrait savoir combien demande réellement la maison; mais repasser en tri alors que vous l'avez supprimé...
2 comptages, oui, mais il faudra séparer vos installations : des installations de comptages différents ne peuvent coexister dans la même armoire.
Pour le Consuel : toute création de comptage est assujettie ; seules les installations de chantier en sont dispensées car elles sont temporaires, le temps de la construction. Pour les fêtes foraines (qui n'est pas votre cas) leurs installations sont assujetties à un contrôle.
Pour ce qui est de "l'arrêt temporaire de fourniture" cette mission est payante, 2 interventions car ENEDIS dépose&repose les fusibles amont compteur à chaque session ; et je ne suis pas sûr qu'avec le Linky l'organe de coupure interne du compteur serve à cette fonction de "rupture momentanée de contrat".
Cordialement.
07 décembre 2018 à 17:00
forum consulter ce sujet Création installation dédiée illuminations de Noël

Bonsoir,
"Ce que je pense mais qui reste à confirmer" : A la pose du Linky le relais LD01 n'a pas été rebranché ; j'ose espérer que les techniciens n'ont pas branché A1&A2 du relais LD01 sur C1&C2 du compteur, car ça ne marchera jamais.
Par contre les fils d'asservissement venant de votre tableau "devraient" être branchés directement sur C1&C2 du compteur ; est-ce le cas ? car là cela devrait fonctionner.
Cordialement.
29 novembre 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite compteur Linky

Bonjour,
+1 avec Caneco ; je pense (et vous conseille) de consulter un autre électricien.
Cordialement.
16 novembre 2018 à 06:49
forum consulter ce sujet Rénover installation électrique de fin d'année 70 ?

Bonsoir,
Le contacteur du chauffe eau est sur le tableau (au centre).
Je pense que ce contacteur (Hager) sert à du chauffage par exemple.
Cordialement.
11 novembre 2018 à 22:42
forum consulter ce sujet Branchement Hager N 193

Bonjour,
On ne voit pas l'arborescence du tableau ; mais la fonction différentielle 30mA ne déclenchant pas, on peut éliminer le défaut d'isolement ; en supposant bien sur que ledit DDR fonctionne et que le chauffe eau soit relié au circuit de protection.
Reste le dépassement de puissance, votre contrat de 9kW est "peut-être" dépassé ; cette possibilité ne peut être vérifiée que par vous-même en fonction des appareils en service.
Cordialement.
11 novembre 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement 500 mA 45 A

Bonjour,
Citation :
....alimentation de 48V ( distance inférieur à 3,5m).
cette distance n'est pas assez claire: depuis le bord du bassin jusqu'à 2m vous êtes en volume 1 ou seule la TBTS 12V est autorisée.
Au delà de ces 2m jusqu'à 3,5m vous êtes en volume 2, ou est autorisée : la TBTS (U<50V), la séparation de circuits, le DDR 30mA avec le réseau normal et degré IP adéquats.
Au delà des 3,5m vous êtes hors volumes ou tout est autorisé.
Respecter bien les indices de protection IP.
Cordialement.
08 novembre 2018 à 16:25
forum consulter ce sujet Norme Piscine Public

Bonsoir,
Vous n'avez pas les HC ; est-ce bien utile de mettre une horloge ? car quand l'eau sera à température, le chauffe eau s'arrêtera de lui même par le thermostat. A voir.
Sinon GL a tout dit.
Cordialement.
05 novembre 2018 à 17:14
forum consulter ce sujet Câblage horloge Legrand 03705

Bonjour,
Je pense également comme CanecoBT.
Donc je dirais : Virer cet électricien qui n'a pas l'air d'en être un pour dire que vous êtes en monophasé, et choisissez un bon.
N'en voulez pas à ENEDIS, il est là pour alimenter votre compteur et disjoncteur, il n'est en aucun cas responsable du tableau de distribution.
Cordialement.
04 novembre 2018 à 09:15
forum consulter ce sujet Problème électrique installation triphasé

Bonsoir,
Vous avez donné 1 réponse : pompe 820W mono ; le relais thermique du contacteur peut se régler jusqu'à 6A ; c'est compatible ; le disjoncteur 20A pour la protection court-circuit est compatible également.
Nous ne savons toujours pas ce que fait cette pompe, comment elle se commande, et où vous logez ce matériel.
Ma réponse en post 1, confirmé par GL en post 4 est toujours d'actualité.
Cordialement.
31 octobre 2018 à 19:25
forum consulter ce sujet Conseils câblage pompe contacteur et relais

Bonsoir,
Quelle sera l'utilité du contacteur J/N ? Comment commandez-vous tout ça : marche-arrêt pressostat éventuellement, boitier pour mettre les composants ; Le relais thermique est-il adapté à la pompe ?
Citation :
J'ai de très faibles notions électriques.
Ne serait-il pas prudent de vous faire aider par une personne ayant des connaissances dans ce domaine.
Cordialement.
29 octobre 2018 à 20:02
forum consulter ce sujet Conseils câblage pompe contacteur et relais

Bonsoir,
Normalement il suffit de mettre le contacteur du chauffe eau sur I ou 1 ce qui correspond à la marche forcée ; cependant il reviendra à la position auto lors des HC, et le remettre en forcé le lendemain.
Si vous voulez que ce soit permanent il faut court-circuiter le contact HC du compteur, c'est à dire sans passer par le compteur.
Cordialement.
29 octobre 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Mise sous tension forcée d'un contacteur jour nuit

Bonjour,
Une coupure pompier porte bien son nom ; c'est un inter spécifique, manœuvrable avec une perche, installée à l'extérieur du bâtiment, accessible avec ladite perche (H maxi 3m). Cet inter sert à couper toute enseigne de façade pour la sécurité des pompiers.
Pour la temporisation je ne vois pas le lien avec la coupure pompier. Sans doute un inter horaire pour le fonctionnement.
Cordialement.
29 octobre 2018 à 06:58
forum consulter ce sujet Coupure pompier enseigne

Bonjour,
Pour répondre au post 18 ; ce n'était pas des Theben, j'avais des modules BH techno que l'on met sur des mats EP pour couper les illuminations avec une programmation à l'aide d'un boitier mobile (radio).
Cependant lorsque je lis la notice, dans le § astro il mentionne la coupure nocturne, donc je me dis que c'est possible, et je ne vois pas pourquoi ça coince; je pense à une manipulation incomplète.
Peut-être un contact avec Theben serait utile.
Cordialement.
26 octobre 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable

Bonjour,
Lisez donc au 11è alinéa !
Regarder également la vidéo qui accompagne le produit ici www.theben.fr/fr/selekta-170-top3-1700130 Et c'est également marqué au menu 5 de votre lien.
Mais peut-être que GL, Bob et moi-même avons pas compris ce que vous désiriez.
Cordialement.
25 octobre 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable

Bonsoir,
Voici le document pris sur le net : Fiche technique Horloges programmables SELEKTA 170 top3
https://www.theben.fr/fr/selekta-170-top3-1700130
Cordialement.
24 octobre 2018 à 22:49
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable

Bonjour,
Je partage l'avis de Bob. Theben le fait avec selecta top 3.
Je l'ai fait également dans ma commune mais là j'étais avec des variateurs tout équipés.
Je l'ai fait également pour les illuminations et éclairage de façade.
Cordialement.
24 octobre 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable