FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir,
Que dire de plus ? De combien s'est trompé l'électricien ?
Rajouter un boitier suppose de refaire une saignée ; les peintures sont faites ; il y aura une trace !
Peut-être un point lumineux assez grand peut couvrir l'erreur de côte ! Difficile de vous répondre.
Peut-être une indemnisation du promoteur ! à discuter.
Cordialement.
24 octobre 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème DCL mal placée au plafond

Bonjour,
Les valeurs de courant de fuite que vous affichez ne peuvent en aucun cas faire tomber le différentiel (sauf si celui ci est défectueux).
Les valeurs d'isolement que vous affichez sont très bonnes ; elles ne nécessitent aucune intervention ; cependant on suppose qu'elles ont été mesurées à froid, il faudrait faire les mesures à chaud (juste après le déclenchement) pour être significatives.
En théorie, un DDR 30mA déclenche à 20mA ce qui traduit une résistance d'isolement inférieure ou égale 11500 ohms pour faire déclencher.
Cordialement.
22 octobre 2018 à 09:28
forum consulter ce sujet Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile

Publicité

Bonjour,
Citation :
(hors de question d'installer le tableau dessous, il serait trop accessible aux enfants)
un tableau fermé avec ouverture à l'aide d'un outil (clé ou verrou) n'est plus accessible aux enfants.
Cordialement.
20 octobre 2018 à 16:16
forum consulter ce sujet Mise en sécurité tableau électrique encastré

Bonjour,
Apparemment c'est bon.
Pour le câble gris, ça dépend si vous utilisez la télé-info (bornes I1&I2) ou le contact sec (bornes C1&C2) voire les 2 si ce câble a 4 conducteurs.
Cordialement.
20 octobre 2018 à 16:09
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky et disjoncteur

Bonjour,
Tout est parfait alors.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 12:18
forum consulter ce sujet Schéma câblage prise de remorque

Bonjour,
En fait je dirais soit l'un soit l'autre puisque ce sont tous les 2 des circuits "feux de position".
Mais vous dites que votre prise a 6 fiches ; doit on comprendre qu'il manque une broche (5 ou 7) ; si oui, il faut utiliser la broche présente.
Il se peut aussi qu'une des broches (5 ou 7) ne soit pas alimentée sur le véhicule ; il faut alors trouver celle qui est raccordée.
Cordialement.
25 septembre 2018 à 15:56
forum consulter ce sujet Schéma câblage prise de remorque

Bonjour,
Théoriquement ça marche puisque ce sont des veilleuses ; cependant vous risquez d'avoir des problèmes avec les faisceaux multiplexés des voitures actuelles.
Cordialement.
25 septembre 2018 à 06:47
forum consulter ce sujet Schéma câblage prise de remorque

Bonjour,
La commande est en 24V ; que ce soit pour la bobine ou pour l'électrovanne ; le bp montée fait coller le contacteur ; le bp descente ouvre l'électrovanne.
Cordialement.
24 septembre 2018 à 13:24
forum consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v

Bonjour,
Vous êtes sûr que le moteur doit tourner pour le mouvement descente ?
A ma connaissance le bp descente commande une électrovanne pour provoquer le retour d'huile à la bâche.
Cordialement.
24 septembre 2018 à 06:59
forum consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v

Bonjour,
La réponse a été donnée ; il ne reste plus qu'à raccorder.
Cordialement.
23 septembre 2018 à 16:35
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur Legrand 03562

Bonjour,
Et qu'y a-t-il dans la boite grise côté inférieur droit ?
Cordialement.
23 septembre 2018 à 16:32
forum consulter ce sujet Branchement contacteur 2A

Bonjour,
Il n'y a pas de contacteur 2A sur ces photos. Mais qu'appelez-vous contacteur 2A ?
Peut-être s'agit-il du contact HC délivré par ENEDIS ; il est derrière le capot inférieur du compteur.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne ayant quelques connaissances.
Cordialement.
22 septembre 2018 à 06:44
forum consulter ce sujet Branchement contacteur 2A

Bonsoir,
Cela dépend si le montage est 3 fils (neutre aux poussoirs), ou montage 4 fils (phase aux poussoirs).
Cordialement.
21 septembre 2018 à 19:49
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur Legrand 03562

Bonjour,
La commande (boutons poussoirs) se branche entre a & b (bornes arrière du dessus) et le contact lampe entre 1 & 2 (bornes avant dessus et dessous.
Cordialement.
20 septembre 2018 à 17:13
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur Legrand 03562

Bonjour,
Vous avez un appareillage très sophistiqué.
Si le voyant de télé-info clignote c'est que cette "télé-info" est déficiente ; est-ce dû au remplacement du compteur ?
A-t-elle été réactivée ? c'est votre installateur du compteur qui peut répondre.
La notice est très longue ; peut-être à reparamétrer.
Cordialement.
14 septembre 2018 à 15:10
forum consulter ce sujet Télé-information Hager EC450 RT2012

Bonsoir,
Le déclenchement du disjoncteur général intervient dès lors que le soutirage sur une phase atteint 60A, même si les 2 autres phases sont à 0. Il n'y a pas d'addition des soutirages sur les phases ; chacune d'elles peut délivrer 60A.
De même le déséquilibre des débits n'intervient pas dans le déclenchement.
Cordialement.
13 septembre 2018 à 19:01
forum consulter ce sujet Triphasé et délesteurs monophasé

Bonjour,
Donc vous souscrivez 36kVA triphasé + neutre, d'où 60A par phase.
Effectivement le principe est le même. Vous n'utilisez pas la télé-info, donc vous réglerez le seuil sur chaque délesteur.
Pour l'équilibrage vous ne pouvez faire grand chose puisque chaque tableau est alimenté par une phase.
Cordialement.
13 septembre 2018 à 15:00
forum consulter ce sujet Triphasé et délesteurs monophasé

Bonsoir,
Avec 12kVA mono le DG était réglé à 60A ; avec 12kVA tri+N le DG sera réglé à 20A ; donc 20A par phase.
Il faudrait que les délesteurs mono régulent chacun à 20A maxi, sinon vous aurez le déclenchement du DG.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Triphasé et délesteurs monophasé

Bonsoir,
Citation :
Vous dites que la borne A2 devrait être reliée au neutre sur le sectionneur.
Mais en triphasé, le neutre n'est "jamais" tiré à la machine. On l'alimente en 3 p + terre.
Et pourquoi "jamais" ! peut être n'avez vous jamais vu de machine tri+N.
Le post 19 est la réponse 19
Vous voulez adapter un DRT que vous avez acheté; vous nous avez donné une photo médiocre; je l'ai agrandi, il ne fallait pas ; et vous voulez que l'on vous donne le câblage..
Quoiqu'il en soit le schéma de câblage est celui donné en réponse 6 ; et vu que vous avez installé des DRT il y a une vingtaine d'années, vous devriez pouvoir l'adapter.
Si ce DRT était sur une machine 340V, (plutôt 380V) et la bobine en 240V, il était mal monté. (ou suivant une méthode désuète)
Ceci dit je pense que vous avez besoin d'une aide physique expérimentée.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 23:53
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Re,
Restons calmes s'il vous plait.
Si j'ai agrandi votre photo c'était pour voir le matériel que vous aviez acheté. Et vous dites seulement au post 18 où sont les bornes 17/18 qui se trouvent devant le contact 13/14 (auto maintien) tel que je l'écris en post 19 et avec des languettes de connexions (que vous ne spécifiez pas)
Les bornes 13 & 17 doivent être reliées ensemble (à confirmer).
Les bornes 14 & 18 doivent être reliées ensemble (à confirmer).
La borne 96 est reliée à la borne 13, donc la 95 sera reliée au contact de précoupure du sectionneur (s'il est équipé), et l'autre borne de ce contact de précoupure sur une phase aval du sectionneur.
Pour la bobine, aucun sens n'est prescrit, mais si on applique les schémas bibliothèque A1 est relié à la borne 14, et A2 sera relié au neutre de l'alimentation.
Je réitère ma remarque en post 19 où il vous faudra un sectionneur tétrapolaire.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 21:44
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Re,
J'ai agrandi votre photo, et malgré la médiocrité de l'image je crois deviner :
La mise en marche se fait par un bouton sur le capot qui appuie sur un contact (tout à droite) solidaire du contacteur, qui est relié aux bornes de l'auto maintien par de petites barrettes, est-ce là les n°s 17/18 ? si oui, ça reviendrait aux bornes 13/14 du schéma (à vérifier cependant). Le reste serait déjà tout câblé.
Mais le circuit de commande reste sur le principe du schéma.
Néanmoins : je vois un sectionneur tripolaire (sans neutre) la bobine est en 240V, la puissance est ou serait en 400V (à confirmer).
Et là ça me chagrine ! le sectionneur devrait être tétra.
A approfondir. Cordialement.
10 septembre 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Bonsoir,
En 1er lieu je me suis trompé en mentionnant 14/18, c'est 17/18 ; je ne sais pas où sont ces n°s sur les DRT, les premiers DRT que j'ai montés, ça fait 50 Ans, et je ne me rappelle pas de ces n°s. Peut-être des photos plus claires nous permettraient-elles d'aider (humm).
Sur le contacteur vous avez les 3 contacts puissance et à droite (normalement) c'est le contact d'auto maintien.
Après il vous faut câbler comme le schéma du post 6, où vous retrouvez les bornes 95/96, les BP marche/arrêt, le sectionneur, le relais thermique, la bobine.
Peut-être aussi une chose à nous préciser :
- La fonction arrêt est-elle indépendante, ou est-ce un bouton sur le capot qui appuie sur le bouton rouge du RT ?
- La fonction marche est-elle indépendante, ou est-ce un bouton sur le capot qui appuie sur l'élément mobile du contacteur ; vu que vous parlez de bornes 17/18 elle serait indépendante !
Cordialement & bon câblage.
10 septembre 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Bonjour,
Citation :
Ça fait plus de vingt ans que je n'ai pas fait de câblage de boîtier de commande.
oui, mais au vu du schéma ça devrait revenir vite.
Les bornes 14/18 sont (peut-être) des n°s sur le BP ; 13/14 sont des n°s sur le contacteur ; Sur le schéma ne sont pas mentionnés les n°s extérieurs au DRT.
La borne A1 (bobine) fait partie de la chaine de commande, en aval du BP marche ou de l'auto maintien ; l'origine (haut du schéma) peut être L1, L2, ou L3 sans importance ; La borne A2 est le retour, donc N.
Les bornes (95/96 relais thermique) se placent en amont du BP arrêt ou AU et en aval du contact de précoupure du sectionneur.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 09:41
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Bonjour,
Je rejoins GL, je me vois mal faire 600km (Haute Savoie) pour faire une mesure de terre.
Il faut trouver un électricien local équipé.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Vérification et mesure d'impédance d'une nouvelle terre

Bonsoir,
Oui il y a une nette différence, pour l'explication ça va être dur à distance.
Pour comparer 2 appareils il faut mettre les piquets au même endroit.
Pour le calibrage, un appareil neuf de marque connue est sensé être juste, après c'est au banc d'étalonnage que ça se contrôle, il y a des sociétés qui font ça. Falsifier des mesures sur l'appareil, je ne sais pas faire !!
Quelle était la marque des appareils ?
Cordialement.
21 août 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre

Bonsoir,
Les électriciens et même le Consuel utilise cet appareil par facilité, et par rapidité, mais il ne remplacera JAMAIS le mesureur de terre ou ohmmètre de terre avec les 2 piquets, qui reste la mesure la plus fiable.
D'ailleurs son prix n'est pas le même ; vous pouvez regarder sur le NET..
J'ai personnellement un multifonction, il vaut 1600 à 1800€ en neuf.
Un ohmmètre de terre (seul) vaut ~500€
Cordialement.
18 août 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre

Bonjour,
Prenez en compte la 2ème valeur, la 1ère mesure faite avec un appareil qui utilise le principe de l'impédance de boucle de défaut est tributaire de la liaison de la PC au circuit de protection, ainsi que de la valeur de la prise de terre du neutre, dont cette dernière est inconnue(...)
A t'il ouvert la barrette pour faire cette 1ère mesure ? Si oui, ça fausse la mesure.
Cordialement.
18 août 2018 à 13:11
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre

Bonjour.
Exact c'est un exemple. Ancien tableau-nouveau tableau.
Cordialement
07 août 2018 à 06:44
forum consulter ce sujet Bornes sur rail dans gaine

Bonjour,
Il n'est pas impossible que l'installation présente un niveau d'isolement à la limite du déclenchement des DDR, et perturbés par les coups d'orage.
Il serait bien que crossfit83 précise la sensibilité du différentiel de l'ID 63A.
De même je suis étonné de la tension 220V triphasé.
Cordialement.
06 août 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Coupures électriques lors d'orages

Bonjour,
+1 idem.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bornes sur rail électricitébornes sur rail électricité

05 août 2018 à 10:31
forum consulter ce sujet Bornes sur rail dans gaine

Bonjour,
En fait il y a des coupures de courant mais on ne sait pas si c'est le réseau qui coupe ou une disjonction dans le tableau électrique.
Dans ce dernier cas, une arborescence du tableau nous permettrait "peut-être" d'être plus précis.
Cordialement.
05 août 2018 à 10:11
forum consulter ce sujet Coupures électriques lors d'orages

Bonjour,
Aucune idée du dysfonctionnement, j'ai ce type de récepteurs depuis 3 ans, et ce sans problème.
C'est un changement des modes confort, je pense qu'il faut reprendre votre programmation.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs

Bonjour,
Merci pour le retour.
"invité" a répondu à votre doute.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème foudre et fusible

Bonjour,
Débrancher ce qui est connecté sur ces 4 prises.
Vous ré-enclenchez le différentiel et la protection des prises, s'il tient le problème est sur le matériel débranché, s'il ne tient pas, le problème est sur le circuit prises.
Je penche plutôt pour le 1er cas.
Cordialement.
28 juillet 2018 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème foudre et fusible

Bonjour,
Ah ces logiciels ! Je partage ; c'était pour comprendre le raisonnement avec 2*185² cu par phase, cela fait 2.2km de câble + la tranchée adéquate + les TPC pour + le treuil pour tirer....+ le 95²... il vaut mieux mettre un groupe.
Cela ne résout pas le problème au démarrage avec un tarif bleu, qui si ma mémoire est encore bonne limite la puissance à 5.5kW en démarrage direct.
Cordialement.
26 juillet 2018 à 16:52
forum consulter ce sujet Section des câbles pour une pompe d'irrigation

Bonjour,
Pourquoi delta U 3%
Cordialement.
26 juillet 2018 à 14:22
forum consulter ce sujet Section des câbles pour une pompe d'irrigation

Bonjour.
Ce sera trop juste, chute de tension 7.8%. Il faudra faire l'extension en 25² pour ramener cette chute à 5.5% (limite 5%) si vous êtes alimentés par un tarif bleu, ou 16² (chute 6.5% et limite 8%) si vous êtes alimenté par un tarif jaune ou supérieur.
Ces valeurs sont des minima car au démarrage la chute va avoisiner les 20%.
Mais comment démarre cette pompe ? je la vois mal en direct sur le tarif bleu.
Peut-être d'autres contributeurs donneront leur avis.
Cordialement.
25 juillet 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Section des câbles pour une pompe d'irrigation

Bonjour,
Justement il faut le répartiteur en aval.
Cordialement.
21 juillet 2018 à 14:13
forum consulter ce sujet Montage parafoudre et inter tétrapolaire

Re,
Le plus simple serait de retrouver le E180 (??) voire ED180ou ED183 qui sont identiques.
Pour le Schneider il n'y a pas de tore, le câblage est similaire sauf qu'il faut amener le neutre sur le module, et après paramétrer les seuils. Mais il y a le prix.
Par contre Bree ne nous a pas dit ce que font ces 2 horloges.
Cordialement.
21 juillet 2018 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur

Bonjour,
Le répartiteur en sortie de DG se justifie t-il ? (2 liaisons).
Personnellement j'opterais pour le 1er schéma Legrand ; l'IG vous sert de coupure de tableau et coupure d'urgence, vu que le DG n'est pas dans la pièce ; ensuite le répartiteur (horizontal ou vertical) et après votre distribution sur les protections tête de groupe et les départs tétra.
Ça reste une idée. Cordialement.
21 juillet 2018 à 11:59
forum consulter ce sujet Montage parafoudre et inter tétrapolaire

Bonjour,
Saisir eD 183 sur le site Amazon ; il y est.
Le Schneider, plus cher certes, est programmable en intensité et en temps de relestage ; ce qui, évite au contacteur de battre, suivant l'intensité "appelée" par rapport au seuil fixe du relais.
Cordialement.
21 juillet 2018 à 10:04
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur

Re,
Il y aurait un hager ED 183 sur Amazon à 30€.
Cordialement.
20 juillet 2018 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur

Bonsoir,
J'avoue avoir du mal à suivre, à vous lire.
Sans appel de courant via le relais, le contact de sortie "s'active" ? S'il n'y a rien d'autre dessus, on ne pourra que penser qu'il est déficient.
Sur ce modèle, le bouton de réglage de seuil est sur le dessus, mais avec ce que vous avez écrit, ça me semble perdu.
Les constructeurs ne le font plus ; on en voit quelques uns sur le net, mais pas EBay !
J'en ai 2, des anciens MG 0311, je ne sais plus leur seuil d'ouverture, ils ont 20 ans, et je pense qu'il serait utopique de vous les proposer.
Vous pourriez voir, si vos finances le permettent, de mettre le Schneider A9C15907, il est programmable ; 2 hics : il prend 2 modules, et il coûte ~150€.
Cordialement.
20 juillet 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur

Bonjour,
Le chauffe-eau n'a rien à voir dans ce circuit.
Le relais d'intensité mesure en permanence (été comme hiver) le courant consommé par la plaque, il transmet dès lors l'info de dépassement au circuit du contacteur de délestage, pour ne plus entendre le bruit, il convient de couper le circuit de commande de ce contacteur avec la protection qu'il doit avoir.
On ne peut dire, à distance, si ce module est déficient.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur

Bonjour,
Non, il n'y a aucun chiffre en kWh qui va apparaître sur le compteur qui vous limite la consommation.
Le compteur compte l'énergie que vous soutirez au réseau ; si vous en demandez trop simultanément (plus de 6kVA) le disjoncteur général déclenchera.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:46
forum consulter ce sujet Compteur 6 kVA surconsommation

Bonjour,
Citation :
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Humm.......
Qu'appelez-vous surconsommation : le moment où vous allez déclencher, ou le montant de la facture dû à un nombre élevé de kWh consommés par une utilisation intensive ?
Cordialement.
18 juillet 2018 à 18:55
forum consulter ce sujet Compteur 6 kVA surconsommation

Bonsoir,
Ce relais d'intensité sert au délestage d'équipements non prioritaires. Il a 2 seuils fixes (3 & 7A).
S'il bat c'est qu'il voit un courant qui le traverse près de son seuil de réglage.
Vous pouvez essayer de modifier ce seuil, ou de couper le circuit qui passe par ce contact, vu que le chauffage est inopérant en cette période.
Cordialement.
17 juillet 2018 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème bruit de clac clac délesteur

Bonjour,
Vous êtes sur un ERP, ne faites pas n'importe quoi.
Sur les BAES il y a le branchement secteur et la télécommande, 4 bornes.
Le secteur est 230V, s'il y a une polarité à respecter (ce que je doute) une borne doit être marquée N, les 2 autres bornes servent à la télécommande (+&-) à brancher en identique sur tous pour respecter la fonction de mise au repos.
Surtout ne pas mettre de 230V sur les bornes 12V.
Lisez bien la notice constructeur qui doit accompagner chaque BAES.
Cordialement.
17 juillet 2018 à 20:06
forum consulter ce sujet Changement BAES anciennes comment reconnaître le fil Neutre ?

Bonsoir,
Depuis le post 5 ça marche, mais apparemment pas très bien ; pourtant le schéma est clair.
La partie puissance a l'air de bien marcher, les lampes s'allument.
Peut-être un "blème" dans la partie commande ; sur la borne N il doit y avoir un fil qui va au neutre du DJ, et l'autre celui du retour lampe ; ne faites pas d'inversion avec les autres bleu.
Débranchez tous les fils de retours BP sur le télérupteur, et faites une impulsion avec un fil volant entre la phase du DJ concerné et la borne "BP" du télérupteur ; il doit claquer normalement ; si ce n'est pas le cas il y a peut être un ennui sur le circuit de commande. Ce qui ne devrait pas si vous avez bien respecté la position des fils.
Faites ces essais.
Cordialement.
16 juillet 2018 à 21:28
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00

Bonsoir,
En réponse au post 13 : la question est de 2010 et en 2010 c'était déjà applicable ; je ne pense pas que le terme ancienne habitation s'applique dans ce cas là.
Et de mémoire la norme de 1982 parlait déjà de cette disposition.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 21:07
forum consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes