Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
10419
Question Forum Électricité : Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Invité

Bonjour.
Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ?
Merci.
Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ?
Merci.
13 décembre 2010 à 18:15
Conseils Forum électricité 1
Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Non il est obligatoire que les boîtes de dérivation restent accessibles.
Votre installation électrique si elle reste en l'état est non conforme.
CMT
Votre installation électrique si elle reste en l'état est non conforme.
CMT
14 décembre 2010 à 08:49
Conseils Forum électricité 2
Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Bonjour. La réponse est bien évidemment négative. Mais était-il mandaté pour assurer le montage des boîtes et des conduits ?
14 décembre 2010 à 08:40
Conseils Forum électricité 3
Invité

Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Invité

Bonjour,
Vous indiquez que des boites de dérivation ou de connexion inaccessibles sont hors norme, pourriez-vous donner la norme et l'article qui précise ce point ?
Merci.
BN
Vous indiquez que des boites de dérivation ou de connexion inaccessibles sont hors norme, pourriez-vous donner la norme et l'article qui précise ce point ?
Merci.
BN
03 juin 2016 à 10:16
Conseils Forum électricité 4
Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 872 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Problème de réception. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 872 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Problème de réception. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
03 juin 2016 à 10:38
Conseils Forum électricité 5
Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Bonjour BN. Cela figure noir sur blanc dans la NFC15-100.
Il n'y a d'ailleurs pas de norme à invoquer, c'est juste une question de bon sens technologique.
Cordialement.
Il n'y a d'ailleurs pas de norme à invoquer, c'est juste une question de bon sens technologique.
Cordialement.
03 juin 2016 à 10:59
Conseils Forum électricité 6
Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Bonjour,
Qui est l'électricien ? le plaquiste ou vous ? Y a t-il un coordonnateur de travaux ?
Les 2 personnes précédentes ont répondu juste ; et quelqu'un devra prendre en charge cette non-conformité, qui n'est pas fondée si ce plafond est démontable.
Allez donc faire un tour dans le chapitre 5 de ladite norme.
Cordialement.
Qui est l'électricien ? le plaquiste ou vous ? Y a t-il un coordonnateur de travaux ?
Les 2 personnes précédentes ont répondu juste ; et quelqu'un devra prendre en charge cette non-conformité, qui n'est pas fondée si ce plafond est démontable.
Allez donc faire un tour dans le chapitre 5 de ladite norme.
Cordialement.
03 juin 2016 à 13:38
Conseils Forum électricité 8
Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Bonsoir,
Oui, on peut se servir de cet article ; personnellement je préfère l'art 526 de la NFC 15-100, ainsi que l'article 4.5 du guide U 15-520.
Cordialement.
Oui, on peut se servir de cet article ; personnellement je préfère l'art 526 de la NFC 15-100, ainsi que l'article 4.5 du guide U 15-520.
Cordialement.
03 juin 2016 à 22:14
Conseils Forum électricité 9
Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Je viens d'aller voir l'article 526.
C'est vrai qu'il est encore plus explicite.
C'est vrai qu'il est encore plus explicite.
03 juin 2016 à 22:17
Conseils Forum électricité 11
Invité

Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Invité

Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses et particulièrement à CMT pour ses extraits.
Mais... dans l'article 526.3 il est indiqué "sauf dans les cas suivants : jonctions noyées dans un compound ou scellées".
Est-ce qu'une boite de connexion remplie de résine correspond à cette exception ?
Cordialement.
BN
Merci à tous pour vos réponses et particulièrement à CMT pour ses extraits.
Mais... dans l'article 526.3 il est indiqué "sauf dans les cas suivants : jonctions noyées dans un compound ou scellées".
Est-ce qu'une boite de connexion remplie de résine correspond à cette exception ?
Cordialement.
BN
08 juin 2016 à 22:14
Conseils Forum électricité 12
Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Bonjour,
Oui, vous avez bien lu, ce sont des connexions ou vous ne retournez jamais, pour resserrer par exemple, d’où une réalisation soignée.
Mais dans votre cas, on comprend que ce serait un faux plafond.
Cordialement.
Oui, vous avez bien lu, ce sont des connexions ou vous ne retournez jamais, pour resserrer par exemple, d’où une réalisation soignée.
Mais dans votre cas, on comprend que ce serait un faux plafond.
Cordialement.
15 juin 2016 à 09:42
Conseils Forum électricité 13
Invité

Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Invité

Bonjour.
Ce sont de nouvelles normes et non transposables aux anciennes habitations...
Imaginez un peu que tout le monde soit contraint de refaire son installation c'est complètement utopique.
Ce sont de nouvelles normes et non transposables aux anciennes habitations...
Imaginez un peu que tout le monde soit contraint de refaire son installation c'est complètement utopique.
12 juillet 2018 à 16:16
Conseils Forum électricité 14
Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
Bonsoir,
En réponse au post 13 : la question est de 2010 et en 2010 c'était déjà applicable ; je ne pense pas que le terme ancienne habitation s'applique dans ce cas là.
Et de mémoire la norme de 1982 parlait déjà de cette disposition.
Cordialement.
En réponse au post 13 : la question est de 2010 et en 2010 c'était déjà applicable ; je ne pense pas que le terme ancienne habitation s'applique dans ce cas là.
Et de mémoire la norme de 1982 parlait déjà de cette disposition.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 21:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 2. Normes actuels boîte de dérivation
- N°4252 : Bonjour, ou peut on trouver la norme actuelle concernant l'utilisation d'une boîte de dérivation, emplacement, nombre de circuits, circuits éclairage et circuits prises arrivant dans la même boîte, circuits spécialisés...
- 3. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 4. Placer boites dérivation niveau des plinthes
- N°1938 : Bonjour, je voudrais savoir si il y a possibilité de placer des boites de dérivation au niveau des plinthes, et aussi connaitre les normes de sécurité pour une salle de bain. Je vous remercie d'avance pour votre réponse....
- 5. branchement boîtes de dérivation
- N°128 : Doit-on installer systématiquement des boîtes de dérivation à chaque lumière ?
- 6. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
- N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
- 7. Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation
- N°9490 : Bonjour, Je cherche un "manuel" ou un "guide" ou tout autre aide qui pourrait me faire comprendre comment poser mon câblage de luminaires afin de limiter le nombre de boîtes de dérivation. J'ai trois circuits luminaires,...
- 8. Boîte de dérivation dans combles aux normes
- N°2200 : Bonjour, j'aimerai savoir si une boîte de dérivation dans des combles est aux normes EDF ? Merci pour votre retour.
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
- 10. Installation électrique boîtes de dérivation dans chaque pièce
- N°3161 : Un électricien m'a fait toute l'installation électrique de ma maison. Le problème est qu'il m'a mis des boîtes de dérivation dans chaque pièce et en prétendant que c'est mieux, mais moi je trouve que ca ne sert à rien et...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite