FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir,
Exact autant pour moi.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 20:56
forum consulter ce sujet Coupure d'urgence déportée

Bonjour,
Attention l'IS 406528 est monophasé ; il faut l'IS 406481.
Vous trouvez ces matériels chez materielélectrique.com à bon prix.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 14:15
forum consulter ce sujet Coupure d'urgence déportée

Publicité

Bonjour,
Vous avez certainement entendu et lu des choses qui vous interpellent...
La réponse de CanecoBT est juste, cependant j'y mets un bémol (personnellement).
Dans quelle situation êtes-vous ? Esseulé en zone foudroyée ? à proximité de lignes haute tension ? En altitude ?
Dans ces cas spécifiques, une prise de terre trop basse joue le rôle de pôle d'attraction.
Ceci est un débat dur à développer ici.
Cordialement.
10 juillet 2018 à 10:06
forum consulter ce sujet Qualité de prise de prise de terre

Bonjour,
Parfait, il n'y a plus qu'à câbler.
Sur le code couleurs, le seul point non conforme est les retours de BP qui ne devraient pas être bleus, ce ne sont pas des neutres ; baguer les avec un scotch (orange par ex).
Bien que non normatif, on différencie la phase source et la phase coupée pour éviter les mélanges quand on décâble, là aussi baguer (noir par ex).
Petite couche sup : installation refaite d'un an, 2 fils maxi par trou au niveau de l'appareillage, et 1 fil par trou au niveau du collecteur de terre.
10 juillet 2018 à 09:48
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00

Bonjour,
Super d'avoir mis tout des fils bleus sur A1&A2 ; il faudra bien repérer car d'un côté ce sont des neutres, et de l'autre des retours BP...
Il faut rebrancher à l'identique ; les fils en 1 (408) vont sur L (400) les fils en 2 (408) vont sur le dessin lampe (400) tout en marron !! là aussi repérer.
Les fils neutres bleus vont sur la borne N (400).
Les retours BP bleus vont sur le dessin BP.
Cordialement.
09 juillet 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00

Bonsoir,
C'est bien ce que je pense ; ce "délesteur" est connecté en série avec la plaque à induction, qui quand elle tire, ça coupe le contacteur des circuits de droite qui sont "peut être" des chauffages. Et si elle ne tire que faiblement, le contacteur bat, car le courant appelé doit être limite au courant de limitation de ce "délesteur".
On ne voit pas le réglage de I>
Cordialement.
28 juin 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction

Bonjour,

Si je peux me permettre ; il fait quoi le module entre le contacteur du chauffe eau et l'autre contacteur ?
Il ressemble grandement à un délesteur avec des réglages (intensité et tempo de re-lestage).
Cordialement.
28 juin 2018 à 09:05
forum consulter ce sujet Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction

Bonjour,
Dans quel cadre faites-vous ces travaux ? Entreprise d'électricité ou employé de la société.
Vous êtes sur un ERT (Ets recevant des travailleurs) et peut-être une partie ERP (public) ; il y a des textes réglementaires.
Il vous a été répondu en post 5 qu'il n'y avait pas de limitation du nombre de pts lumineux et PC par circuits ; et vous reposez la question !
C'est vous qui avez le cahier des charges, il vous appartient de faire une distribution qui correspond aux besoins.
Pour le pouvoir de coupure des disjoncteurs, on va penser que vous êtes en tarif bleu, donc 3kA ; si tarif jaune ou vert on ne peut pas vous répondre, sans connaître.
Et puisque vous en parlez, le bureau de contrôle peut aussi vous aider, s'il est au courant du projet.
Cordialement.
20 juin 2018 à 09:21
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur différentiel

Bonjour,
OK pour le fournisseur, on aurait pu penser un autre.
Quoiqu'il en soit du fournisseur, c'est toujours Enedis qui a la concession du matériel, et qui est responsable jusqu'aux bornes aval du disjoncteur.
A votre électricien de voir et de faire le lien si nécessaire.
Cordialement.
15 juin 2018 à 16:47
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute

Bonjour,
A vous lire, votre fournisseur d'énergie n'est pas le fournisseur historique (EDF) il ne vous vend que des kVA.
Le matériel est sous la concession de Enedis, et c'est lui qui doit intervenir si le disjoncteur est défectueux.
On "distingue" un réglage de 60A sur ce disjoncteur, ce n'est pas une surcharge qui le fait déclencher, car le compteur aura déclenché avant.
D'après votre dessin en post 5, on pourrait penser au bloc déclencheur dudit disjoncteur ; soit un mauvais serrage des plots de réglage, soit une défaillance.
Votre électricien doit vous aider à cerner le problème et à faire le lien avec le concessionnaire du matériel (Enedis).
Cordialement.
15 juin 2018 à 15:38
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute

Bonsoir,

Il faut aller aux devinettes, gros matériel électrique, c'est quoi ? vous êtes en tétra ou en monophasé ?
La liaison 6² permet 32A ; 6kW en mono ; 18kW en tri+N.
Citation :
maison 30 mA 63A idem garage
pas clair ! 1 ou 2 ID ; attention à la sélectivité différentielle pour éviter d'être dans le noir.
Cordialement.
12 juin 2018 à 20:01
forum consulter ce sujet Brancher garage depuis tableau électrique de ma maison

Bonjour,

A la lecture de votre exposé, on comprend que vous avez souscrit un contrat double tarif.
Également on comprend que vous n'utilisez pas le contact du compteur (C1-C2) pour asservir le fonctionnement d'un ou plusieurs appareils en heures creuses.
Néanmoins vous disposez du tarif heures creuses pendant les heures codées dans le compteur (souvent 23H-7H) et inscrites sur votre facture.
Il vous appartient à vous ou à l'électricien de câbler ce contact C1-C2, et d'asservir, via un relais, le fonctionnement des appareils que vous voulez qu'ils ne fonctionnent qu'en heures creuses.
Cet asservissement peut être aussi réalisé avec une horloge.
Mais de toute façon toute votre consommation pendant lesdites heures sont facturées en heures creuses.
Cordialement.
12 juin 2018 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème tarification électricité compteur Linky

Bonsoir,
Merlin Gérin a été repris par Schneider.
Le TL MG 15520 est abandonné et remplacé par le Schneider acti9 A9C30812.
Je trouve bizarre que les magasins n'aient pu vous proposer son substitut.
Cordialement.
11 juin 2018 à 19:47
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Merlin Gerin

Bonjour,
Ces supports ne peuvent se trouver que chez le fabricant de la colonne.
Cordialement.
05 juin 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Support appareillage colonne de distribution

Bonjour,
Un disjoncteur n'a pas d'éléments "tournants", il est difficile parler d'usure.
Seul le mécanisme de ré-enclenchement peut s'user si on doit l'actionner souvent ; Peut-être que la fonction surintensité est affaiblie s'il a déclenché souvent sur surcharge ou court-circuit.
La fonction différentielle est peut-être sollicitée à son seuil de déclenchement s'il y a des fuites de courant ; mais là sans mesures d'isolement ou test du différentiel il est difficile de se prononcer.
Déclenche-t-il si peu de consommation est soutirée ?
Vous pouvez voir avec votre fournisseur d'énergie pour un éventuel remplacement.
Cordialement.
05 juin 2018 à 19:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur ancien déclenche sans raison apparente

Bonjour,
Au niveau du prix c'est celui d'un appareil multifonctions ; vu les fonctions qu'il possède, il n'est excessif, et c'est du Chauvin Arnoux.
Cordialement.
05 juin 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Test installations électriques tertiaires

Bonjour,

Apparemment ce sont les 2 mêmes branchements 400V 2N (ancienne) et 400V 2L 1N (nouvelle).
Cordialement.
03 juin 2018 à 12:36
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique quatre fils sur prise cinq fils

Bonjour,
Difficile de dire plus que GL.
Peut-être que votre schéma de câblage pourrait nous permettre de voir une éventuelle erreur.
Si l'horloge est bien alimentée, l'heure mise, les index positionnés, le contact d'asservissement bien câblé, et le contacteur en état ; ça ne devrait que fonctionner.
Cordialement.
26 mai 2018 à 10:14
forum consulter ce sujet Horloge Grasslin tourne mais ne déclenche pas la pompe

Bonjour,
L'inconvénient du triphasé, c'est que vous pouvez déclencher avant d'atteindre la puissance souscrite globale, par la puissance atteinte par phase ; surtout que vous n'avez pas de délestage.
Personnellement j'ai abandonné le triphasé pour du mono, et je n'ai plus ce souci, je n'ai d'ailleurs jamais atteint la même puissance globale que j'avais en tri; et j'ai diminué mon contrat.
Pour votre modification, il faudrait compter environ 375 à 400€ de matériel.
Si vous optez pour un contrat à 12kVA vous économisez ~40€ sur l'abonnement annuel ; ce qui traduit un retour sur investissement de 10 ans.
C'est long mais le confort n'est pas le même. D'autre part vous pouvez voir sur votre compteur (électronique) l'intensité maxi atteinte. A peaufiner.
Cordialement.
17 mai 2018 à 10:11
forum consulter ce sujet Triphasé passer en monophasé

Bonsoir,
Sans connaître l'arborescence de l'armoire, il sera bien difficile de vous répondre.
On peut dire que si vous prenez des 63A vous passerez dans tous les cas.
Des 40A peuvent être suffisants pour les lignes éclairage et pc non spécialisées car il existe un coefficient réducteur pour ces circuits.
Cordialement.
15 mai 2018 à 20:01
forum consulter ce sujet Triphasé passer en monophasé

Bonjour,
A vous lire, vous êtes le seul dans votre secteur, à subir ces désagréments.
L'ancienneté du disjoncteur peut être une cause ; vous pourriez essayer de manœuvrer plusieurs fois ce disjoncteur, sous tension, mais tous fusibles retirés ? Si il tient, il ne serait pas en cause.
Je pense plutôt à une (ou plusieurs) faiblesses d'isolement sur les circuits avals, et notamment sur le conducteur neutre.
Cela peut perturber le "différentiel" du disjoncteur à la mise sous tension, comme au déclenchement, surtout si ces faiblesses d'isolement sont confirmées.
Il faudrait pouvoir faire des mesures d'isolements sur ces circuits avals pour confirmer.
Ce peut être un peu galère si les neutres ne sont pas sectionnés par circuit.
Si vous avez un ami expérimenté, équipé d'un bon multimètre (l'idéal serait un mégohmmètre), il pourrait vous aider.
Cordialement et bonne recherche.
12 mai 2018 à 16:41
forum consulter ce sujet Problème sur compteur électrique

Bonsoir,
Humm à approfondir..
Si cet "électricien" dit que le signal EDF passe par le boitier Delta Dore, c'est que ces fils sont la téléinfo et pas le contact C1C2, ne pas mettre de tension dessus. Voir le lien ci-dessous
Delta Dore STARBOX F02

Cordialement.
27 avril 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Diagnostic contacteur jour/nuit

Bonjour,
Merci pour l'info ; bien que ce soit ce que je pensais. Malgré tout l'erreur était grossière.
C'est plus sain ainsi.
Cordialement.
23 avril 2018 à 08:43
forum consulter ce sujet Demande 30mA et condensateurs x2

Bonjour,
Donc ça se remet dans l'ordre ; Peut-on savoir d'où venait cette inversion.
Merci et cordialement.
22 avril 2018 à 17:39
forum consulter ce sujet Demande 30mA et condensateurs x2

Bonjour,
Une personne habilitée B1 est un(e) exécutant(e) qui peut réaliser des travaux d'ordre électrique, HORS TENSION.
Elle assure elle-même sa sécurité. Elle ne peut effectuer des travaux sous tension, ni de recherches de dysfonctionnements sous tension.
Cordialement.
22 avril 2018 à 17:36
forum consulter ce sujet Information électricité habilitation B1

Bonjour,
Au post 13 on a pas trop avancé !
Qu'en est-il de la question au post 5 (GL), sur la position du neutre et de la phase au niveau du disjoncteur de branchement ?
Je pense qu'il faut commencer par là.
Cordialement.
21 avril 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Demande 30mA et condensateurs x2

Bonjour,
Il n'est jamais agréable de recevoir des critiques, mais sachez que c'est pour votre bien. D'ailleurs si vous n'aviez pas de problèmes, vous ne seriez pas venu chercher de l'aide.
Vous avez décrit des anomalies de fonctionnement, et on essaye de vous aider en fonction de ce que vous avez écrit ; pas toujours facile derrière un écran.
Votre schéma en post 4 est bon "fonctionnellement" ; Si ça déclenche, ou que vous avez ces dysfonctionnements, c'est que le schéma ne reflète pas la réalité du câblage. Après on ne peut que supposer des bouclages, ou des connexions douteuses.
Il faut reprendre un à un vos circuits pour contrôler le câblage.
Vous êtes débutant, c'est bien, il y a un début à tout, mais reconnaissez que l'aide d'un tiers est parfois bien utile, pour construire du réseau dans les règles avec toutes les finesses d'aujourd'hui.
Vous êtes en assoc, vous aidez, c'est bien ; mais vous ne dérogez aucunement des règles ou des normes, et que votre responsabilité pourrait être engagée sur sinistre.
Bonne continuation, et cordialement.
06 avril 2018 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?

Bonjour,

Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'est pas double isolement ?
Cordialement.
02 avril 2018 à 15:32
forum consulter ce sujet A quoi sert ce boitier électrique ?

Bonsoir,
La question est judicieuse, mais à l'écran on voit encore un branchement "tri" et on ne sait quelles polarités sont sur les fils.
Cordialement.
31 mars 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321

Bonsoir,
Il faut bien regarder la notice d'installation. Si le constructeur met un cordon d'alimentation de 5 conducteurs, c'est qu'il faut 3P+N+T.
Cordialement.
31 mars 2018 à 20:09
forum consulter ce sujet Branchement fendeuse électrique en 380V

Bonsoir,
Une attestation "Consuel" est une attestation de conformité d'une installation électrique d'un espace habitat où l'on peut vivre à l'intérieur.
Le coffret de chantier porte bien son nom, il n'est pas assujetti à la formalité, et ne pourra servir pour établir une attestation.
C'est l'intérieur qui est pris en compte.
Cordialement.
31 mars 2018 à 20:04
forum consulter ce sujet Installation électrique terrain caravane attestation Consuel

Bonsoir, (1 plus)
Tout a été dit, mais je crains un cafouillage dans les mesures.
Je ne sais pas quel mégohmmètre vous avez, mais vous mesurez des Gohms et des Mohms; 800Mohms est une valeur très élevée et très très bonne.
Vous annoncez des valeurs (très bonnes) de 5Gohms et 800Mohms mais on ne sait pas où vous les mesurez ; car ensuite vous mesurez une "continuité" N/terre sur les bornes du répartiteur.
Vous pouvez mesurer le câble entre le DB (disj de branchement) et les borniers (bleu et marron du répartiteur, hors tension bien sûr, et ID+DJ ouverts, vous devriez avoir une valeur d'isolement minimale de 0,5Mohms sous 500V entre N/terre et Ph/terre.
Déconnectez le parafoudre si vous avez des doutes. En outre on voit un inter en haut à droite, que dessert-il ? il faut qu'il soit ouvert pour ces mesures.
Ensuite testez les circuits divisionnaires sous 250V. Vous ne devriez pas trouver de valeurs < à 0,25Mohms.
Si toutes ces valeurs sont bonnes, on pourrait incriminer le serrage des connexions sur le DB et également du plot de réglage de la puissance (45A) sur ce DB, ou un défaut de ce DB, mais ça c'est ENEDIS.
La remarque EDF me laisse dubitatif !! c'est pour éluder.
La ligne "moyenne tension" n'a aucune influence. A ce sujet la "moyenne tension" n'existe plus depuis 1989, donc ce terme ne devrait plus être utilisé ; c'est de la HTA.
Ne confondez pas mesures de continuité et mesures d'isolement.
Cordialement.
31 mars 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet Disjonction intempestive du disjoncteur abonné

Bonjour,

Bien que je n'ai jamais essayé, je ne pense pas que ces appareils puissent détecter une coupure à l'intérieur d'un câble électrique.
Il en existe pour les réseaux (BT ou HT) mais vous ne trouverez personne pour vous en prêter un, du fait de sa rareté et de son prix. Le prix de ladite rallonge n'en vaut pas la peine.
Essayez ma méthode.
Cordialement.
27 mars 2018 à 21:15
forum consulter ce sujet Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres

Bonjour,

Et elle ne présente aucune déformation sur la longueur?
Soit la mettre sous tension avec une baladeuse ou un multimètre, et manipuler le câble sur la longueur pour "trouver" la coupure.
En dernier recours c'est le remplacement.
Cordialement.
27 mars 2018 à 09:10
forum consulter ce sujet Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres

Bonsoir,

Cette rallonge a-t-elle eu un problème (câble abimé) ?
Avez-vous démonté les fiches pour voir si un fil était débranché ?
Cordialement.
26 mars 2018 à 19:25
forum consulter ce sujet Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres

Re-bonjour,

Merci GL.
Il faut aller dans "compléments" du lien pour voir d'autres détails de ce câble.
Cordialement.
19 mars 2018 à 12:06
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?

Bonjour,

C'est un câble de branchement réseau alu avec câble téléreport incorporé ; le neutre est gainé au plomb.
Voir : Câbles NF C 33-210 avec Téléreport
Cordialement.
19 mars 2018 à 11:15
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?

Bonsoir,
Oui vous pouvez faire la nouvelle installation.
Ne vous tracassez pas pour des HC que vous avez eu à 13h30 ; tout reviendra dans l'ordre.
ENEDIS a certainement eu un souci d'envoi de l'impulsion, il la renvoie dans la journée (j'ai eu le cas).
Cordialement.
16 mars 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée

Bonjour,
L'installation doit être ancienne, vu les couleurs.
Bien qu'il n'y ait plus l'importance d'antan, en supposant que le rouge est la phase coupée, y connecter le marron ; le bleu sur le jaune.
Dans le cas des douilles à vis, Antan on branchait la phase sur le plot central ; aujourd'hui les douilles sont sécurisées.
Cordialement.
16 mars 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème branchement suspension

Bonjour,
Phase et neutre dudit luminaire doivent être issus du même ID.
Cordialement.
22 février 2018 à 13:46
forum consulter ce sujet Phase et neutre sur 2 tableaux électriques

Bonjour,
Ça s'éclaircit "tout doucement" mais pas encore la solution.
Sur le 1er "C2A" on voit un fil rouge qui part, et qui reviendrait (supposition) en orange via un contact à fermeture pour alimenter le contacteur KM1 "O"; On peut supposer que c'est le contact "HC". Mais on voit plus haut des chauffages "nuit", que sont ils ?
Sur ce même "C2A" on voit 2 neutres, il y a autre chose... peut-être une régulation de base avec sonde.
Vous pourriez essayer de shunter cette commande en envoyant du courant sur A1, en ayant déconnecté le fil orange au préalable, car vous êtes en tri, pour tester ce contacteur. Si c'est bon, c'est le circuit de commande qui est à voir.
Les puissances mentionnées ressemblent à des valeurs de résistances en sol (accumulation) mais nous voyons des valeurs similaires au dessus, que sont-elles ?
On voit encore des chauffages au sommet de la feuille.
On a de la difficulté à faire la distinction entre radiateurs, et résistances de sol ; Par contre comme il est écrit en post 8, il ne doit pas y avoir de liaison entre le délesteur et le contacteur, on voit les fils pilotes qui vont sur les radiateurs.
Auriez-vous des HC en journée, pour justifier le collage du contacteur en jour ?
Il subsiste encore des zones d'ombres pour moi.
Cordialement.
20 février 2018 à 17:51
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite

Bonsoir,
En aval du contacteur, vous n'avez pas de protections divisionnaires pour différents circuits ; ou en amont on voit 2 DJ mono ?
Que desservent-ils ?
Sinon c'est la pince ampèremétrique.
Cordialement.
17 février 2018 à 22:53
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite

Bonjour,
Quelle est la puissance commutée par le contacteur ?
Est-il possible que lorsque le contacteur se colle, l'intensité atteigne le réglage du délesteur donné par la téléinfo et que celui-ci décroche de suite ?
Peut-être avez-vous une possibilité de réduire cette puissance commutée et de refaire des essais.
Cordialement.
17 février 2018 à 17:16
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite

Bonjour,
Citation :
est-il possible de remettre un disjoncteur différentiel complémentaire plus disjoncteurs divisionnaires sans passer par le délesteur.
Bien sûr ; mais quel genre de délesteur ? suivant le modèle et son raccordement ledit délesteur ne verra pas cette consommation des circuits "amonts" et son utilité sera faussée, et ne délestera pas au moment voulu.
Cordialement.
09 février 2018 à 20:09
forum consulter ce sujet Installer disjoncteur différentiel avant délesteur

Bonjour, (smile)
Je pense que les articles (514.3..) sont clairs : lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, il doit être bleu clair, ou repéré "bleu clair".
Oui il y a un sauf : dans le cas des câbles "multiconducteurs" > à 5 on utilise le conducteur repéré 1.
De même, un conducteur "bleu" d'un câble multiconducteurs, peut être utilisé comme phase, si le circuit ne comporte pas de conducteur neutre.
Également : le conducteur "bleu" d'un câble multiconducteur, ne comportant pas de (n'existant pas) conducteur vert-jaune (grosses sections) peut servir de conducteur PE si le circuit ne comporte pas de conducteur neutre.
Je pense que ces 2 derniers alinéas ont pu créer des doutes.
Cordialement.
02 février 2018 à 12:02
forum consulter ce sujet Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant

Bonjour,
Certainement un but à cette question ! Donc en réponse uniquement sur les termes je dis oui.
Cordialement.
31 janvier 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Réaliser une installation électrique

Bonjour,
Les DPN (U) sont une précédente génération ou la courbe de déclenchement magnétique était inférieure à la courbe C d'aujourd'hui (3,85 In pour le U, contre 5In pour le C), mais ils ne sont pas périmés pour autant.
Les Déclic sont en courbe C donc idem aujourd'hui.
Les C32 sont en courbe D, sans doute une récupération, car cette courbe ne se justifie pas en habitat ; ils pénalisent les longueurs de ligne pour le courant de court-circuit minimal, mais autorise une longueur de 31m ce qui n'est pas pénalisable en habitat.
Tous ont un pouvoir de coupure (court-circuit) supérieur ou égal à 3kA ; valeur minimale pour l'habitat.
Donc pour moi ce matériel est encore bon, même si ce panachage ne permet pas toujours l'utilisation de peignes de raccordement. Pour la norme C15-100, pas de crainte ils le sont toujours.
L'élément décisif est le porte monnaie, vous pouvez choisir de tout remplacer, ou de ne faire que partiellement, voire progressivement.
Cordialement.
29 janvier 2018 à 09:39
forum consulter ce sujet Remplacement disjoncteurs 380V

Bonsoir,
C'est le genre de montage que je n'aime pas.
Normativement il n'est pas bon, vu que les circuits éclairage et prises devraient être séparés (CMT l'a souligné).
Là on va créer un "retour" entre 2 disjoncteurs ; et si "plus tard" dans une intervention sur le circuit prises, avec DJ coupé, l'éclairage extérieur est allumé, bonjour la bourre que Stef56 va se ramasser.
Normalement il faudrait récupérer le neutre de la lampe.
Cordialement.
28 janvier 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème branchement d'un témoin lumineux

Bonsoir,
Quoiqu'il en soit, même si vous remplacez les DJ bipolaires par des N+1 1 module, vous n'aurez pas assez de place dans ce tableau pour mettre les ID ; il faut rajouter un tableau additif et refaire les liaisons avec les DJ.
La tension qui est marquée sur les disjoncteurs est la tension maxi d'utilisation.
Les DJ "DPN, Déclic, et Hager", sont toujours au goût du jour, même les C32 qui prennent 2 modules.
Personnellement je ne vois pas d'unipolaire.
Citation :
De ce que j'ai compris pour remplacer le multi9 C32N 15A 380 type D : il assure 15*380 = 5,7 kW, donc l’équivalent en 220 serait, 5700/220 = 25A... donc plutôt un bipolaire 20 A ? (ou un 25 ?).
Cette analyse prête à confusion : Un DJ 15A marqué 380V et alimenté en 230V ne vous autorisera que 3450W.
Cordialement.
27 janvier 2018 à 19:32
forum consulter ce sujet Remplacement disjoncteurs 380V

Bonsoir,
S'il s'agit du disjoncteur de branchement, c'est au distributeur d'énergie de le changer.
Cordialement.
17 janvier 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Installation nouveau compteur et platine