Coupure d'urgence déportée
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
18390
Question Forum Électricité : Coupure d'urgence déportée
Bonjour à tous.
Je suis dans un bâtiment dans lequel il y a une partie logement et une partie bureau.
Le tableau général triphasé est situé dans un local technique.
Après une visite de conformité, on me demande de placer un dispositif de coupure général dans un des bureaux principaux.
Je ne suis pas sûr de la manière de procéder.
Je pense à un arrêt d'urgence commandant un contacteur tétrapolaire situé dans le tableau ?
Si oui, comment calculer la valeur du contacteur ?
Merci pour vos lumières.
Bien à vous.
Didier
Je suis dans un bâtiment dans lequel il y a une partie logement et une partie bureau.
Le tableau général triphasé est situé dans un local technique.
Après une visite de conformité, on me demande de placer un dispositif de coupure général dans un des bureaux principaux.
Je ne suis pas sûr de la manière de procéder.
Je pense à un arrêt d'urgence commandant un contacteur tétrapolaire situé dans le tableau ?
Si oui, comment calculer la valeur du contacteur ?
Merci pour vos lumières.
Bien à vous.
Didier
10 juillet 2018 à 15:36
Réponse 1 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour
Le mieux est de prendre un interrupteur sectionneur tetra /
- soit en le déportant dans les bureaux,
- soit en prenant un modèle commandable à distance et en lui associant un dispositif de coupure (Coup de poing ou autre).
Le mieux est de prendre un interrupteur sectionneur tetra /
- soit en le déportant dans les bureaux,
- soit en prenant un modèle commandable à distance et en lui associant un dispositif de coupure (Coup de poing ou autre).
10 juillet 2018 à 22:37
Réponse 2 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Merci beaucoup.
J'ai des précisions complémentaires depuis mon message.
Le technicien d'Alpes contrôle m'a conseillé à la place du contacteur, un disjoncteur commandé par bobine.
Il ne reste plus qu'à calculer le calibre dudit disjoncteur.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance.
J'ai des précisions complémentaires depuis mon message.
Le technicien d'Alpes contrôle m'a conseillé à la place du contacteur, un disjoncteur commandé par bobine.
Il ne reste plus qu'à calculer le calibre dudit disjoncteur.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance.
11 juillet 2018 à 16:26
Réponse 3 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour.
Non pas un disjoncteur (qui n'apporterait rien), mais un interrupteur sectionneur, comme je vous l'ai conseillé.
Il sera effectivement commandé à distance pour une bobine.
Il faut que le courant assigné de cet interrupteur sectionneur soit supérieur ou égal au calibre maxi de l'AGCP.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
On peut également mettre une bobine à sécurité positive (l'interrupteur coupe lorsque le courant est coupé). Plus sécurisant, mais plus sensible aux micro coupures.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non pas un disjoncteur (qui n'apporterait rien), mais un interrupteur sectionneur, comme je vous l'ai conseillé.
Il sera effectivement commandé à distance pour une bobine.
Il faut que le courant assigné de cet interrupteur sectionneur soit supérieur ou égal au calibre maxi de l'AGCP.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
On peut également mettre une bobine à sécurité positive (l'interrupteur coupe lorsque le courant est coupé). Plus sécurisant, mais plus sensible aux micro coupures.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juillet 2018 à 22:58
Réponse 4 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Mes références sont anciennes, il faut peut-être les actualiser, mais de toute façon peu importe, c'est le principe qu'il faut comprendre.
11 juillet 2018 à 22:59
Réponse 5 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Ceci me semble bon.
https://www.materielélectrique.com/declencheur-emission-tension-p-31783.html
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31270-tetrapolaires-400-v/interrupteur-sectionneur-dx3-is-a-declenchement-4p-400v-125a-6-modules
Je dois juste vérifier le calibre, merci bien.
https://www.materielélectrique.com/declencheur-emission-tension-p-31783.html
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31270-tetrapolaires-400-v/interrupteur-sectionneur-dx3-is-a-declenchement-4p-400v-125a-6-modules
Je dois juste vérifier le calibre, merci bien.
12 juillet 2018 à 10:27
Réponse 6 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour.
Êtes-vous en tarif bleu ?
Vous avez la référence 406528 qui est un sectionneur tétrapolaire 63A. Auquel on peut ajouter un déclencheur à émission Déclencheur à émission de tension
Cordialement.
Êtes-vous en tarif bleu ?
Vous avez la référence 406528 qui est un sectionneur tétrapolaire 63A. Auquel on peut ajouter un déclencheur à émission Déclencheur à émission de tension
Cordialement.
12 juillet 2018 à 11:07
Réponse 7 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour,
Attention l'IS 406528 est monophasé ; il faut l'IS 406481.
Vous trouvez ces matériels chez materielélectrique.com à bon prix.
Cordialement.
Attention l'IS 406528 est monophasé ; il faut l'IS 406481.
Vous trouvez ces matériels chez materielélectrique.com à bon prix.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 14:15
Réponse 8 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
En effet, c'est en tétrapolaire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
12 juillet 2018 à 15:02
Réponse 9 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonjour.
Il me semble que ce modèle n'est pas déclenchable à distance.
Il faut le 4 065 44 si vous êtes en tarif bleu.
Il me semble que ce modèle n'est pas déclenchable à distance.
Il faut le 4 065 44 si vous êtes en tarif bleu.
12 juillet 2018 à 16:24
Réponse 10 du forum électricité
Coupure d'urgence déportée
Bonsoir,
Exact autant pour moi.
Cordialement.
Exact autant pour moi.
Cordialement.
12 juillet 2018 à 20:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 2. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
- N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
- 3. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
- N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
- 4. Cosuel installation coupure d'urgence
- N°25313 : Bonjour. J'ai eu la visite d'un inspecteur pour le consuel et il me demande de mettre dans le studio que je viens de créer dans un ancien garage, une coupure d'urgence car le tableau électrique n'est pas dans le studio. Que...
- 5. Coupure d'urgence tableau triphasé
- N°10105 : Bonjour, je suis dans un appartement en triphasé, mon tableau électrique se trouve à l'intérieur de l'appartement mais en revanche le disjoncteur EDF lui se trouve dans les parties communes de l'immeuble. Je vais refaire mon...
- 6. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 7. Rajouter double arrêt d'urgence
- N°22156 : Bonjour. Je refais une cuisine professionnelle dans un camping et j'aurai 2 armoires électriques en tri côte à côte avec 2 alims différentes. Je coupe actuellement une armoire avec un AU avec bobine MX. On me demande de...
- 8. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
- N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
- 9. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
- N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
- 10. Réaliser un arrêt d'urgence avec ID63A-30mA tétrapolaire
- N°13114 : Bonjour, Je cherche un schéma et le type d'appareillage pour réaliser une coupure d'urgence de trois tableaux divisionnaires MONO alimentés par l' ID TERTRA depuis le Tableau principal. J'ai lu la possibilité d'un MX ou...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite