Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
12431
Conseils rénovation électricité : Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonjour.
Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état ?
Si non existe-t-il une possibilité d'agir sur DD général via une boucle sur un câble de petite section ou une autre action commandée à distance ?
J'ai un câble 3x2.5² disponible entre les 2 niveaux.
Merci à l'avance. Salutations.
Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état ?
Si non existe-t-il une possibilité d'agir sur DD général via une boucle sur un câble de petite section ou une autre action commandée à distance ?
J'ai un câble 3x2.5² disponible entre les 2 niveaux.
Merci à l'avance. Salutations.
01 février 2013 à 12:14
Rénovation installation électrique 1
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonjour,
Sur le disjoncteur général vous ne pourrez rien faire; par contre vous pouvez équiper le tableau d'un interrupteur général télécommandé en ouverture, avec une commande à distance (Bouton contact OF et Bobine à émission).
Cordialement.
Sur le disjoncteur général vous ne pourrez rien faire; par contre vous pouvez équiper le tableau d'un interrupteur général télécommandé en ouverture, avec une commande à distance (Bouton contact OF et Bobine à émission).
Cordialement.
01 février 2013 à 18:17
Rénovation installation électrique 2
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonjour 1 Insp,
J'ai le même souci, compteur à l’extérieur mais j'ai la possibilité de pouvoir tirer une ligne du compteur à ma cuisine, est-ce que je pourrais installer un arrêt d'urgence, si oui pouvez-vous me renseigner sur les références et le type NC ou NO et schémas de câblage ou des explications claires.
Merci de nous faire partager votre expérience, j’espère que vous trouverez aussi une solution à mon problème.
J'ai le même souci, compteur à l’extérieur mais j'ai la possibilité de pouvoir tirer une ligne du compteur à ma cuisine, est-ce que je pourrais installer un arrêt d'urgence, si oui pouvez-vous me renseigner sur les références et le type NC ou NO et schémas de câblage ou des explications claires.
Merci de nous faire partager votre expérience, j’espère que vous trouverez aussi une solution à mon problème.
02 février 2013 à 09:40
Rénovation installation électrique 3
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonsoir
En principe il faut un dispositif action directe.
L'idéal est un interrupteur sectionneur par lequel transitent le câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.
A défaut un dispositif type coup de poing et une bobine à émission associée à un interrupteur sectionneur dans un mini tableau pourrait faire l'affaire (bien que je n'aime pas l'absence de 30mA sur le circuit de commande).
Je vous donne des exemples de référence en Legrand, mais il existe l'équivalent dans d'autres marques :
Legrand 023 57
Legrand 4 065 28
Legrand 013 04
Legrand 4 062 78
Legrand 766 02
@+
Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En principe il faut un dispositif action directe.
L'idéal est un interrupteur sectionneur par lequel transitent le câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.
A défaut un dispositif type coup de poing et une bobine à émission associée à un interrupteur sectionneur dans un mini tableau pourrait faire l'affaire (bien que je n'aime pas l'absence de 30mA sur le circuit de commande).
Je vous donne des exemples de référence en Legrand, mais il existe l'équivalent dans d'autres marques :
Legrand 023 57
Legrand 4 065 28
Legrand 013 04
Legrand 4 062 78
Legrand 766 02
@+
Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 février 2013 à 11:34
Rénovation installation électrique 4
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonjour CMT, merci pour votre réponse.
Je vous résume un peu mon installation c'est une vieille maison et là je vais reprendre un peu l'électricité car c'est composé ainsi : il y a un tableau dans le local du Db, ce tableau équipe la cuisine avec juste un 30mA a 40A type ac.
Ensuite j'ai un tableau dans la maison qui est repiqué dessus, tableau protégé en 30mA 40A type ac pour prise de courant. Pour la cuisine j'ai acheté un 40A 30mA type A et le type ac qui reste, je comptais m'en servir comme inter de coupure pour l'installation du tableau qui va dans la maison.
Par contre mon souci c'est la cuisine car je ne peux pas mettre un tableau faute de place et pour l’esthétique.
Donc je pensais à un arrêt d'urgence.
Vous m'avez conseillé un interrupteur sectionneur + un poussoir à fermeture contact NO, voilà maintenant vous connaissez l'installation, faites-moi savoir si ce que j'ai prévu en modification est bon.
D'avance merci pour votre professionnalisme et votre rapidité de réponse.
Je vous résume un peu mon installation c'est une vieille maison et là je vais reprendre un peu l'électricité car c'est composé ainsi : il y a un tableau dans le local du Db, ce tableau équipe la cuisine avec juste un 30mA a 40A type ac.
Ensuite j'ai un tableau dans la maison qui est repiqué dessus, tableau protégé en 30mA 40A type ac pour prise de courant. Pour la cuisine j'ai acheté un 40A 30mA type A et le type ac qui reste, je comptais m'en servir comme inter de coupure pour l'installation du tableau qui va dans la maison.
Par contre mon souci c'est la cuisine car je ne peux pas mettre un tableau faute de place et pour l’esthétique.
Donc je pensais à un arrêt d'urgence.
Vous m'avez conseillé un interrupteur sectionneur + un poussoir à fermeture contact NO, voilà maintenant vous connaissez l'installation, faites-moi savoir si ce que j'ai prévu en modification est bon.
D'avance merci pour votre professionnalisme et votre rapidité de réponse.
02 février 2013 à 12:47
Rénovation installation électrique 5
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonjour à vous,
Pour badgammond post 2 : Ce n'est pas un arrêt d'urgence, mais une coupure d'urgence (ça n'a pas la même signification). Ce montage, CMT l'a très bien dessiné en post 3; il s'agit de 2 fils, un contact à fermeture (NO) et un additif que l'on adapte sur l'interrupteur général du tableau. Ce montage (facile à faire) a cependant un inconvénient : il oblige à descendre au tableau pour ré-enclencher, après une action sur ce bouton ; C'est pourquoi CMT a fait le premier schéma en "dérivant " la puissance (vous pouvez déclencher et enclencher du même endroit).
Pour CMT post 3 : Vos dessins sont très jolis et clairs. Pour la protection du circuit de commande, sans DDR 30mA, cela ne me fait pas de souci car ce circuit sera réalisé en "classe II" et en aval du disj de branchement qui est un DDR 500mA ; mais on peut aussi l'alimenter en aval d'un DDR 30mA (éclairage par exemple). La norme autorise et demande que les circuits de coupure et d'arrêts d'urgence ne soit pas annihilés par un fonctionnement normal d'installation (j'ai même demandé à ôter ces fonctions lors de mes missions lorsque ce circuit n'était pas auto-contrôlé).
Cordialement.
Pour badgammond post 2 : Ce n'est pas un arrêt d'urgence, mais une coupure d'urgence (ça n'a pas la même signification). Ce montage, CMT l'a très bien dessiné en post 3; il s'agit de 2 fils, un contact à fermeture (NO) et un additif que l'on adapte sur l'interrupteur général du tableau. Ce montage (facile à faire) a cependant un inconvénient : il oblige à descendre au tableau pour ré-enclencher, après une action sur ce bouton ; C'est pourquoi CMT a fait le premier schéma en "dérivant " la puissance (vous pouvez déclencher et enclencher du même endroit).
Pour CMT post 3 : Vos dessins sont très jolis et clairs. Pour la protection du circuit de commande, sans DDR 30mA, cela ne me fait pas de souci car ce circuit sera réalisé en "classe II" et en aval du disj de branchement qui est un DDR 500mA ; mais on peut aussi l'alimenter en aval d'un DDR 30mA (éclairage par exemple). La norme autorise et demande que les circuits de coupure et d'arrêts d'urgence ne soit pas annihilés par un fonctionnement normal d'installation (j'ai même demandé à ôter ces fonctions lors de mes missions lorsque ce circuit n'était pas auto-contrôlé).
Cordialement.
02 février 2013 à 15:21
Rénovation installation électrique 6
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonsoir 1Insp,
Merci pour votre intervention, je vous pose encore une question pour alimenter la commande du poussoir ou interrupteur à contact fermeture NO, est-ce que du 2,5 cela fait l'affaire et s'il faut une protection.
J'ai vu dans votre réponse que cela ne vous dérangeait pas mais puisque je vais changer le 30mA de la cuisine pour un type A est-ce que je peux me servir du 30mA de type ac pour protéger le sectionneur.
En tout cas je tiens à vous remercier à vous tous de donner de votre temps.
Un GROS MERCI à tous.
Merci pour votre intervention, je vous pose encore une question pour alimenter la commande du poussoir ou interrupteur à contact fermeture NO, est-ce que du 2,5 cela fait l'affaire et s'il faut une protection.
J'ai vu dans votre réponse que cela ne vous dérangeait pas mais puisque je vais changer le 30mA de la cuisine pour un type A est-ce que je peux me servir du 30mA de type ac pour protéger le sectionneur.
En tout cas je tiens à vous remercier à vous tous de donner de votre temps.
Un GROS MERCI à tous.
03 février 2013 à 00:02
Rénovation installation électrique 7
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonjour,
La section de 2.5² est largement suffisante pour faire une télécommande.
Dans votre 2è phrase, je comprends que vous voulez mettre un DDR 30mA devant le sectionneur, en tête du tableau; ce montage annulera toute la sélectivité horizontale avec les autres DDR, ce serait frustrant. Servez vous de ce DDR pour diviser encore votre installation.
Pour la protection du circuit coupure d'urgence à émission, vous pouvez même le brancher directement sous l'inter-sectionneur de tête, un court-circuit sur cette canalisation entrainera automatiquement un déclenchement de cet inter. Après, tout en le branchant comme ci-dessus, vous pouvez mettre un DJ2A, ça vous permettra de ré-enclencher l'inter-sectionneur (en abaissant ce DJ2A), si vous aviez un problème sur cette canalisation, le temps du dépannage.
Cordialement.
La section de 2.5² est largement suffisante pour faire une télécommande.
Dans votre 2è phrase, je comprends que vous voulez mettre un DDR 30mA devant le sectionneur, en tête du tableau; ce montage annulera toute la sélectivité horizontale avec les autres DDR, ce serait frustrant. Servez vous de ce DDR pour diviser encore votre installation.
Pour la protection du circuit coupure d'urgence à émission, vous pouvez même le brancher directement sous l'inter-sectionneur de tête, un court-circuit sur cette canalisation entrainera automatiquement un déclenchement de cet inter. Après, tout en le branchant comme ci-dessus, vous pouvez mettre un DJ2A, ça vous permettra de ré-enclencher l'inter-sectionneur (en abaissant ce DJ2A), si vous aviez un problème sur cette canalisation, le temps du dépannage.
Cordialement.
03 février 2013 à 07:20
Rénovation installation électrique 8
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonjour, et merci pour votre aide 1Insp et CMT ainsi que tous les autres qui s’intéressent à ce forum, c'est magique grâce à vous tous on fait des économies énormes, merci de tout.
Bagdammond
Bagdammond
03 février 2013 à 10:39
Rénovation installation électrique 10
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Exact je ne mettrai pas de 2A, encore MERCI.
03 février 2013 à 19:55
Rénovation installation électrique 11
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonjour,
Toujours pour la même maison des câbles correctement attachés cheminent dans l'angle du plafond de mon sous sol (inatteignables sans escabeau mais sans protection mécanique particulière), parmi eux un câble blanc souple conducteurs multibrins protection 16A alimentant 5 PC.
Cette situation est-elle acceptable dans le cadre des diagnostics fait actuellement avant la vente. Ces contrôles n'existaient pas lors de l'achat, d’où ma question.
Merci à tous ceux qui ont répondu.
Toujours pour la même maison des câbles correctement attachés cheminent dans l'angle du plafond de mon sous sol (inatteignables sans escabeau mais sans protection mécanique particulière), parmi eux un câble blanc souple conducteurs multibrins protection 16A alimentant 5 PC.
Cette situation est-elle acceptable dans le cadre des diagnostics fait actuellement avant la vente. Ces contrôles n'existaient pas lors de l'achat, d’où ma question.
Merci à tous ceux qui ont répondu.
05 février 2013 à 21:56
Rénovation installation électrique 12
Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
Bonsoir
Un câble souple assure la continuité de la protection mécanique.
Il est donc acceptable dans le cadre d'un diagnostic sécurité.
@+
Un câble souple assure la continuité de la protection mécanique.
Il est donc acceptable dans le cadre d'un diagnostic sécurité.
@+
06 février 2013 à 00:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 6. Tableau divisionnaire piscine
- N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 8. Conformité raccordement électrique maison
- N°13373 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un particulier qui venait juste de faire construire, il a obtenu le consuel, ERDF a mis le courant. Pourtant : - pas de platine ERDF, - pas de coupure d’urgence avant le tableau...
- 9. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
- N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite