Question Forum Électricité : Cosuel installation coupure d'urgence

nikkus
Membre inscrit
nikkus
5 messages
Bonjour.

J'ai eu la visite d'un inspecteur pour le consuel et il me demande de mettre dans le studio que je viens de créer dans un ancien garage, une coupure d'urgence car le tableau électrique n'est pas dans le studio.

Que type de "produit" je dois mettre en place ?

Merci par avance de votre aide.
11 mars 2024 à 15:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Cosuel installation coupure d'urgence

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour.

Un simple Interrupteur sectionneur 63A dans un petit tableau 2 ou 4 modules conviendra et est la solution qui vous coutera le moins cher.

Voir schéma de raccordement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation coupure d'urgence

11 mars 2024 à 15:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Cosuel installation coupure d'urgence

nikkus
Membre inscrit
nikkus
5 messages
Merci beaucoup pour votre aide.
12 mars 2024 à 10:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Cosuel installation coupure d'urgence

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
12 mars 2024 à 10:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Cosuel installation coupure d'urgence

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour.

A noter que le liaison doit se faire en :
- 2x10² pour un DB 10/30A ou 15/45A
- 2x16² pour un DB 30/60A ou 60A fixe

Sauf protection configuration particulière (je n'ai pas connaissance de l'architecture de raccordement de votre installation).
12 mars 2024 à 11:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
    N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
  • 2. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 4. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
    N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
  • 5. Conseils installation électrique ERP
    N°9772 : Bonjour, je suis en train de faire de faire des travaux de réaménagement dans mon établissement qui est un bar snack. Je compte réaliser mon installation électrique moi-même et la faire vérifier ensuite par un organisme...
  • 6. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 7. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 8. Coupure d'urgence déportée
    N°18390 : Bonjour à tous. Je suis dans un bâtiment dans lequel il y a une partie logement et une partie bureau. Le tableau général triphasé est situé dans un local technique. Après une visite de conformité, on me demande de...
  • 9. Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
    N°14125 : Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je n'arrive pas à savoir si c'est obligatoire de mettre un sectionneur tétra sur mon tableau de distribution ou une coupure d'urgence en sachant qu'il y a un DD 30mA mono sur...
  • 10. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
    N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
>>> Résultats suivants pour : Cosuel installation coupure d'urgence >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite