Bonsoir à tous.
En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à protéger...
Ainsi j'aimerais savoir s'il y a un avantage à utiliser un disjoncteur différentiel associé (disjoncteur + bloc vigi) par rapport à un disjoncteur différentiel monobloc ?? et pour la protection contre la foudre, j'ai aussi opter mettre un parafoudre T2 + disjoncteur de déconnexion dans chaque TGBT du fait que le paratonnerre n'a pas été prévu.
Merci d'avance pour vos remarques et suggestions.
Cordialement
En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à protéger...
Ainsi j'aimerais savoir s'il y a un avantage à utiliser un disjoncteur différentiel associé (disjoncteur + bloc vigi) par rapport à un disjoncteur différentiel monobloc ?? et pour la protection contre la foudre, j'ai aussi opter mettre un parafoudre T2 + disjoncteur de déconnexion dans chaque TGBT du fait que le paratonnerre n'a pas été prévu.
Merci d'avance pour vos remarques et suggestions.
Cordialement
12 juin 2018 à 00:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Choix disjoncteur différentiel
Bonjour.
Les bureaux reçoivent-ils du public ?
Quel type de ligne voulez-vous protéger ? on ne met pas des 300mA partout...
Le choix d'un disjoncteur différentiel ou d'un interrupteur différentiel dépend de la présence d'un dispositif limitant le courant d'emploi en amont ou en aval, de la tenu au court-circuit du dispositif différentiel....
S'il n'y a pas de paratonnerre et ou si la ligne n'est pas aérienne, pourquoi mettre un parafoudre, sauf si vous êtes dans une zone à risque, à proximité d'un paratonnerre, ou qu'il y est du matériel sensible à protéger....
Pour des bureaux on peut rencontrer selon les cas :
1 dispositif différentiel 300mA pour l'éclairage des locaux privés.
1 dispositif différentiel 30mA pour l'éclairage des locaux spécifiques telles les salles d'eau.
Même chose pour l'éclairage des locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 30mA pour la protection de circuits PC, idem pour les locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 300mA pour les circuits chauffage (sauf locaux spécifique requérant un 30mA)
au moins 1 dispositif 300mA pour les lignes spécial (VMC, extracteur, centrale d'alarme etc.).
Cordialement.
Les bureaux reçoivent-ils du public ?
Quel type de ligne voulez-vous protéger ? on ne met pas des 300mA partout...
Le choix d'un disjoncteur différentiel ou d'un interrupteur différentiel dépend de la présence d'un dispositif limitant le courant d'emploi en amont ou en aval, de la tenu au court-circuit du dispositif différentiel....
S'il n'y a pas de paratonnerre et ou si la ligne n'est pas aérienne, pourquoi mettre un parafoudre, sauf si vous êtes dans une zone à risque, à proximité d'un paratonnerre, ou qu'il y est du matériel sensible à protéger....
Pour des bureaux on peut rencontrer selon les cas :
1 dispositif différentiel 300mA pour l'éclairage des locaux privés.
1 dispositif différentiel 30mA pour l'éclairage des locaux spécifiques telles les salles d'eau.
Même chose pour l'éclairage des locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 30mA pour la protection de circuits PC, idem pour les locaux recevant du public.
au moins 1 dispositif 300mA pour les circuits chauffage (sauf locaux spécifique requérant un 30mA)
au moins 1 dispositif 300mA pour les lignes spécial (VMC, extracteur, centrale d'alarme etc.).
Cordialement.
12 juin 2018 à 06:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Choix disjoncteur différentiel
Bonjour,
Merci pour votre suggestion.
En effet, le bureau n'est pas accessible au public mais uniquement aux employés de la société et des visiteurs spécifiques...
Je tiens aussi à noter que les bureaux contiendront de l'électronique (ordinateur, imprimante et les lampes sont en led) et que l'alimentation du fournisseur d'énergie au compteur est aérienne.
Merci pour votre suggestion.
En effet, le bureau n'est pas accessible au public mais uniquement aux employés de la société et des visiteurs spécifiques...
Je tiens aussi à noter que les bureaux contiendront de l'électronique (ordinateur, imprimante et les lampes sont en led) et que l'alimentation du fournisseur d'énergie au compteur est aérienne.
12 juin 2018 à 10:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Choix disjoncteur différentiel
Invité

Bonjour,
N'oubliez pas de prendre en compte le pouvoir de coupure des disjoncteurs.
Le 300mA en tête c'est bien mais les prises c'est le 30mA obligatoire.
Les installations seront vérifiées par un bureau de contrôle ?
Cordialement.
N'oubliez pas de prendre en compte le pouvoir de coupure des disjoncteurs.
Le 300mA en tête c'est bien mais les prises c'est le 30mA obligatoire.
Les installations seront vérifiées par un bureau de contrôle ?
Cordialement.
12 juin 2018 à 10:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Choix disjoncteur différentiel
Merci bien brico...
Évidemment les installations seront contrôlées... et s'il vous plaît en parlant du pouvoir de coupure des disjoncteurs je suppose que vous faites allusion au nombre de circuits de prises par disjoncteurs (12 pour 1 dpn de 20A en 2,5mm²) ou points lumineux (8 pour 1 dpn d 16A) et 20A pour les circuits dédiés.
Sinon à quoi vous faites-vous référence ???
Cordialement.
Évidemment les installations seront contrôlées... et s'il vous plaît en parlant du pouvoir de coupure des disjoncteurs je suppose que vous faites allusion au nombre de circuits de prises par disjoncteurs (12 pour 1 dpn de 20A en 2,5mm²) ou points lumineux (8 pour 1 dpn d 16A) et 20A pour les circuits dédiés.
Sinon à quoi vous faites-vous référence ???
Cordialement.
12 juin 2018 à 13:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Choix disjoncteur différentiel
Invité

Re,
Entre un tarif bleu et un tarif jaune (ou vert) les disjoncteurs n'ont pas le même pouvoir de coupure.
Si tarif bleu, ça reste sur du "basique" (3kA), pour les autres tarifs (jaunes et verts) on ne met pas n'importe quoi au risque de se prendre une "cartouche" par le bureau de contrôle.
Pour info : les 8 points lumineux s'appliquent pour un logement, ce n'est pas votre cas (bureaux) !
Ne pas oublier les installations de sécurité : BAES, incendie etc.
Cordialement.
Entre un tarif bleu et un tarif jaune (ou vert) les disjoncteurs n'ont pas le même pouvoir de coupure.
Si tarif bleu, ça reste sur du "basique" (3kA), pour les autres tarifs (jaunes et verts) on ne met pas n'importe quoi au risque de se prendre une "cartouche" par le bureau de contrôle.
Pour info : les 8 points lumineux s'appliquent pour un logement, ce n'est pas votre cas (bureaux) !
Ne pas oublier les installations de sécurité : BAES, incendie etc.
Cordialement.
12 juin 2018 à 15:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Choix disjoncteur différentiel
Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
Merci à tous pour vos réponses.
13 juin 2018 à 09:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Choix disjoncteur différentiel
Bonsoir à tous,
En effet, j'ai essayé de m'appesantir ces jours sur la norme NFC 15-100 concernant le "tertiaire" et j'avoue que je n'ai rien obtenu de concret concernant le nombre de prises ou de points lumineux par circuit...
Ainsi pourrais-je avoir plus d'éclaircissement chez l'un d'entre nous qui a déjà eu à travailler dans ce secteur ??
Cordialement.
En effet, j'ai essayé de m'appesantir ces jours sur la norme NFC 15-100 concernant le "tertiaire" et j'avoue que je n'ai rien obtenu de concret concernant le nombre de prises ou de points lumineux par circuit...
Ainsi pourrais-je avoir plus d'éclaircissement chez l'un d'entre nous qui a déjà eu à travailler dans ce secteur ??
Cordialement.
20 juin 2018 à 00:00
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Choix disjoncteur différentiel
Bonjour.
Vous avez des guides chez Promotelec qui peuvent répondre à de nombreuses questions tel que le guide des locaux recevant des travailleurs et le guide des locaux artisanaux et commerciaux.
Cordialement.
Vous avez des guides chez Promotelec qui peuvent répondre à de nombreuses questions tel que le guide des locaux recevant des travailleurs et le guide des locaux artisanaux et commerciaux.
Cordialement.
20 juin 2018 à 06:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Choix disjoncteur différentiel
Bonjour,
Dans quel cadre faites-vous ces travaux ? Entreprise d'électricité ou employé de la société.
Vous êtes sur un ERT (Ets recevant des travailleurs) et peut-être une partie ERP (public) ; il y a des textes réglementaires.
Il vous a été répondu en post 5 qu'il n'y avait pas de limitation du nombre de pts lumineux et PC par circuits ; et vous reposez la question !
C'est vous qui avez le cahier des charges, il vous appartient de faire une distribution qui correspond aux besoins.
Pour le pouvoir de coupure des disjoncteurs, on va penser que vous êtes en tarif bleu, donc 3kA ; si tarif jaune ou vert on ne peut pas vous répondre, sans connaître.
Et puisque vous en parlez, le bureau de contrôle peut aussi vous aider, s'il est au courant du projet.
Cordialement.
Dans quel cadre faites-vous ces travaux ? Entreprise d'électricité ou employé de la société.
Vous êtes sur un ERT (Ets recevant des travailleurs) et peut-être une partie ERP (public) ; il y a des textes réglementaires.
Il vous a été répondu en post 5 qu'il n'y avait pas de limitation du nombre de pts lumineux et PC par circuits ; et vous reposez la question !
C'est vous qui avez le cahier des charges, il vous appartient de faire une distribution qui correspond aux besoins.
Pour le pouvoir de coupure des disjoncteurs, on va penser que vous êtes en tarif bleu, donc 3kA ; si tarif jaune ou vert on ne peut pas vous répondre, sans connaître.
Et puisque vous en parlez, le bureau de contrôle peut aussi vous aider, s'il est au courant du projet.
Cordialement.
20 juin 2018 à 09:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choix disjoncteur différentiel triphasé
- N°20817 : Bonjour. Alimentation 15 KVA triphasé (3X5). Pouvez-vous me communiquer le type de disjoncteur différentiel correspondant à cette alimentation. Avec mes remerciements anticipés. Cordialement.
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 4. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
- N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
- 5. Quel disjoncteur différentiel utiliser
- N°12645 : Bonjour, Je refais une partie de mon tableau électrique. Et je me pose la question suivante, il me reste : 1 ligne avec un disjoncteur 25A pour la clim réversible 2 lignes avec disjoncteur 10A pour les éclairages (haut et...
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 7. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
- 10. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite