Bonjour,
Je refais une partie de mon tableau électrique.
Et je me pose la question suivante, il me reste :
1 ligne avec un disjoncteur 25A pour la clim réversible
2 lignes avec disjoncteur 10A pour les éclairages (haut et bas)
1 ligne avec disjoncteur 16A pour le cumulus
4 lignes avec disjoncteur 16A pour les prises (haut et bas).
Quel différentiel dois-je donc utiliser (en sachant que j'ai 1 ID type AC 30mA 40A en stock).
Merci de vos réponses à tous d'avance.
Bonne journée.
Je refais une partie de mon tableau électrique.
Et je me pose la question suivante, il me reste :
1 ligne avec un disjoncteur 25A pour la clim réversible
2 lignes avec disjoncteur 10A pour les éclairages (haut et bas)
1 ligne avec disjoncteur 16A pour le cumulus
4 lignes avec disjoncteur 16A pour les prises (haut et bas).
Quel différentiel dois-je donc utiliser (en sachant que j'ai 1 ID type AC 30mA 40A en stock).
Merci de vos réponses à tous d'avance.
Bonne journée.
09 avril 2013 à 10:22
Conseils choix disjoncteur 1
Quel disjoncteur différentiel utiliser
Bonjour
Dans le cadre d'une mise en sécurité, il y a beaucoup de solutions possibles.
La plus simple est uniquement un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de tout le tableau.
Mais si on a un appairage correct phase/neutre, il peut être intéressant de mettre plusieurs différentiels.
Une petite photo du tableau pourrait aider à valider cela.
@+
Dans le cadre d'une mise en sécurité, il y a beaucoup de solutions possibles.
La plus simple est uniquement un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de tout le tableau.
Mais si on a un appairage correct phase/neutre, il peut être intéressant de mettre plusieurs différentiels.
Une petite photo du tableau pourrait aider à valider cela.
@+
09 avril 2013 à 19:51
Conseils choix disjoncteur 2
Quel disjoncteur différentiel utiliser
Votre ID est très bien mais il faut le mettre en tête de votre installation (juste en dessous du disjoncteur général EDF) et bien vérifier que le réglage du disjoncteur EDF soit au plus égal à 40A.
09 avril 2013 à 20:57
Conseils choix disjoncteur 3
Quel disjoncteur différentiel utiliser
Bonsoir,
Je pense avoir réglé le problème en supprimant une ligne de prises qui ne servait à rien donc il ne reste plus que sur l'ID :
1 ligne en 25 A pour la clim
1 ligne en 16 A pour le cumulus branché sur une horloge (jour/nuit, car impossible de passer un câble pilote dans la gaine depuis le compteur pour le passage en heures pleines et creuses)
3 lignes de 16 A pour les prises (haut et bas)
2 lignes de 10 A pour l'éclairage (haut et bas).
Pour le reste du tableau, j'ai fait un repiquage avec un différentiel 40 A 30 mA Type A pour le circuit lave-linge 16 A et le four 32 A
Et un autre ID pour la cuisine 40 A 30 mA type AC protégeant :
1 ligne 20 A pour le lave-vaisselle.
1 ligne 16 A pour les prises cuisine (5 prises).
1 ligne 20 A pour un convecteur électrique (réserve).
1 ligne 10 A pour un volet roulant électrique ainsi qu'une applique extérieure.
1 ligne 20 A pour l'éclairage extérieur (3 points).
Voila si vous comprenez tout.
Merci de vos commentaires pour améliorer la chose si nécessaire.
Je pense avoir réglé le problème en supprimant une ligne de prises qui ne servait à rien donc il ne reste plus que sur l'ID :
1 ligne en 25 A pour la clim
1 ligne en 16 A pour le cumulus branché sur une horloge (jour/nuit, car impossible de passer un câble pilote dans la gaine depuis le compteur pour le passage en heures pleines et creuses)
3 lignes de 16 A pour les prises (haut et bas)
2 lignes de 10 A pour l'éclairage (haut et bas).
Pour le reste du tableau, j'ai fait un repiquage avec un différentiel 40 A 30 mA Type A pour le circuit lave-linge 16 A et le four 32 A
Et un autre ID pour la cuisine 40 A 30 mA type AC protégeant :
1 ligne 20 A pour le lave-vaisselle.
1 ligne 16 A pour les prises cuisine (5 prises).
1 ligne 20 A pour un convecteur électrique (réserve).
1 ligne 10 A pour un volet roulant électrique ainsi qu'une applique extérieure.
1 ligne 20 A pour l'éclairage extérieur (3 points).
Voila si vous comprenez tout.
Merci de vos commentaires pour améliorer la chose si nécessaire.
09 avril 2013 à 23:43
Conseils choix disjoncteur 4
Quel disjoncteur différentiel utiliser
Bonjour
Cela me semble correct avec vos 3 ID.
@+
Cela me semble correct avec vos 3 ID.
@+
10 avril 2013 à 07:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 5. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
- 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite