FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section des câbles pour une pompe d'irrigation

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


18431

Question branchement électrique : Section des câbles pour une pompe d'irrigation

joelbis
Membre inscrit
joelbis
1 message
Bonjour;

Je dois déplacer une pompe d'irrigation 7,5 kW en triphasé.
Aujourd'hui elle est alimentée par un câble 4 X 10² sur 250 m.
Dans la future installation la pompe sera située à 590m du compteur.
Un câble de 4 X 10² suffira t-il ?
Merci.

P. S. : Le câble actuel est blindé et enterré dans le sol.
La prolongation sera également enterrée mais dans un fourreau plastique.
25 juillet 2018 à 12:47
Réponse 1 du forum électricité

Section des câbles pour une pompe d'irrigation

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.
Ce sera trop juste, chute de tension 7.8%. Il faudra faire l'extension en 25² pour ramener cette chute à 5.5% (limite 5%) si vous êtes alimentés par un tarif bleu, ou 16² (chute 6.5% et limite 8%) si vous êtes alimenté par un tarif jaune ou supérieur.
Ces valeurs sont des minima car au démarrage la chute va avoisiner les 20%.
Mais comment démarre cette pompe ? je la vois mal en direct sur le tarif bleu.
Peut-être d'autres contributeurs donneront leur avis.
Cordialement.
25 juillet 2018 à 18:53
Réponse 2 du forum électricité

Section des câbles pour une pompe d'irrigation

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Si vous êtes en tarif bleu, il faudra prolonger avec 2 câble cuivre 3*185mm² plus un câble 95mm² pour le conducteur de protection, ou créer une prise de terre à proximité de la pompe.
Plutôt que de prolonger, pourquoi ne pas repartir du tableau avec un câble 4G25mm² en cuivre? ou 3*50mm² alu + prise de terre ?
N'est-il pas possible de faire installer un nouveau branchement tarif bleu à proximité de la pompe d'irrigation ?
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
section des câbles pour une pompe d'irrigationsection des câbles pour une pompe d'irrigation

26 juillet 2018 à 07:03
Réponse 3 du forum électricité

Section des câbles pour une pompe d'irrigation

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Pourquoi delta U 3%
Cordialement.
26 juillet 2018 à 14:22
Réponse 4 du forum électricité

Section des câbles pour une pompe d'irrigation

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Caneco est réglé à 5%, mais là le problème provient de la tenue au court-circuit de la liaison.
Dans cet exemple la protection est un P25M 18A. on obtient les mêmes résultats avec un DT40 25A courbe C.
Avec un disjoncteur iC60N 25A courbe B, on peut utiliser une liaison complète en 4G16mm², la chute de tension serait alors de 4.68%. même résultat avec des fusibles gG 25A + protection thermique ou aM 16A + protection thermique ou un disjoncteur NSX100F TM2 5G 25A.
Le modèle du moteur à un courant de démarrage ID/In de 7, un rendement de 0.91, un cos phi de 0.8 et 0.3 en démarrage.
Les résultats peuvent varier en fonction des caractéristiques exactes de la machine et de la protection existante ou à créer.
Cordialement.
26 juillet 2018 à 15:00
Réponse 5 du forum électricité

Section des câbles pour une pompe d'irrigation

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Ah ces logiciels ! Je partage ; c'était pour comprendre le raisonnement avec 2*185² cu par phase, cela fait 2.2km de câble + la tranchée adéquate + les TPC pour + le treuil pour tirer....+ le 95²... il vaut mieux mettre un groupe.
Cela ne résout pas le problème au démarrage avec un tarif bleu, qui si ma mémoire est encore bonne limite la puissance à 5.5kW en démarrage direct.
Cordialement.
26 juillet 2018 à 16:52
Réponse 6 du forum électricité

Section des câbles pour une pompe d'irrigation

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.
La puissance maximale autorisée est de 6kW en triphasé pour un moteur avec un courant de démarrage de 5*Id.
Ou un moteur dont le courant de démarrage n’excède pas 50A en triphasé.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
section des câbles pour une pompe

26 juillet 2018 à 19:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 2. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 3. Section des câbles pour installer une pompe à chaleur
    N°23273 : Bonjour. J'envisage d'aménager le haut de mon habitation avec salle de bains, chambres et cuisine. Je compte y installer une pompe à chaleur air-air avec trois splits. Quelle section de câbles dois-je utiliser entre le...
  • 4. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 5. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 6. Estimation puissance contrat triphasé et section câbles
    N°9459 : Bonjour à tous, après un contact infructueux avec ERDF pour l'estimation de la puissance à souscrire, je me tourne vers vous car je ne sais plus comment trouver de réponses à mes questions... Si quelqu'un pouvait me renseigner,...
  • 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 8. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 9. Section câble pour un chauffage piscine pompe
    N°5873 : Bonjour, je dois brancher un chauffage de piscine 3000 W couplé à une pompe de relevage 600 W. Actuellement les câbles livrés avec ces 2 appareils sont du 1.5. La distance séparant ces 2 éléments de la prise de courant est...
  • 10. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
>>> Résultats suivants pour : Section des câbles pour une pompe d'irrigation >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite