Triphasé et délesteurs monophasé
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
18504
Question Forum Électricité : Triphasé et délesteurs monophasé
Bonjour.
Pour des raisons de puissance, je dois passer de 12 kilo mono à 12 kilo triphasé.
Mes tableaux (3) sont en mono et éparpillés dans plusieurs bâtiments.
Ma question est, puis-je alimenter chaque tableau avec une phase, et utiliser des délesteurs avec TI à chaque emplacement ? Pour l’équilibrage, la disjonction se produira bien uniquement, si une phase dépasse les 60A et pas si une a 40A, l'autre 10 et la 3ème rien par exemple ?
Avec l'utilisation de TI, je n'utilise pas la télé-information, et donc le calibrage des délesteurs, si j'ai compris, se fait en fonction de mes besoins sur chaque phase (sans excéder 60A) et donc quelque soit le compteur utilisé ça doit fonctionner (je pense à Linky, car j'ai vu un délesteur qui précisait n'être pas compatible avec ce compteur).
Merci de votre attention.
Pour des raisons de puissance, je dois passer de 12 kilo mono à 12 kilo triphasé.
Mes tableaux (3) sont en mono et éparpillés dans plusieurs bâtiments.
Ma question est, puis-je alimenter chaque tableau avec une phase, et utiliser des délesteurs avec TI à chaque emplacement ? Pour l’équilibrage, la disjonction se produira bien uniquement, si une phase dépasse les 60A et pas si une a 40A, l'autre 10 et la 3ème rien par exemple ?
Avec l'utilisation de TI, je n'utilise pas la télé-information, et donc le calibrage des délesteurs, si j'ai compris, se fait en fonction de mes besoins sur chaque phase (sans excéder 60A) et donc quelque soit le compteur utilisé ça doit fonctionner (je pense à Linky, car j'ai vu un délesteur qui précisait n'être pas compatible avec ce compteur).
Merci de votre attention.
12 septembre 2018 à 15:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Triphasé et délesteurs monophasé
Bonsoir,
Avec 12kVA mono le DG était réglé à 60A ; avec 12kVA tri+N le DG sera réglé à 20A ; donc 20A par phase.
Il faudrait que les délesteurs mono régulent chacun à 20A maxi, sinon vous aurez le déclenchement du DG.
Cordialement.
Avec 12kVA mono le DG était réglé à 60A ; avec 12kVA tri+N le DG sera réglé à 20A ; donc 20A par phase.
Il faudrait que les délesteurs mono régulent chacun à 20A maxi, sinon vous aurez le déclenchement du DG.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 19:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Triphasé et délesteurs monophasé
Bonjour,
Merci pour cette réponse, en fait je me suis trompé, je dois passer à 12 kilos par phase (et non pas à 12 kVa triphasé), le raisonnement reste le même.
En ce qui concerne l'équilibrage et l'utilisation des TI est-ce que j'ai bon ?
Cordialement.
Merci pour cette réponse, en fait je me suis trompé, je dois passer à 12 kilos par phase (et non pas à 12 kVa triphasé), le raisonnement reste le même.
En ce qui concerne l'équilibrage et l'utilisation des TI est-ce que j'ai bon ?
Cordialement.
13 septembre 2018 à 09:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Triphasé et délesteurs monophasé
Bonjour,
Donc vous souscrivez 36kVA triphasé + neutre, d'où 60A par phase.
Effectivement le principe est le même. Vous n'utilisez pas la télé-info, donc vous réglerez le seuil sur chaque délesteur.
Pour l'équilibrage vous ne pouvez faire grand chose puisque chaque tableau est alimenté par une phase.
Cordialement.
Donc vous souscrivez 36kVA triphasé + neutre, d'où 60A par phase.
Effectivement le principe est le même. Vous n'utilisez pas la télé-info, donc vous réglerez le seuil sur chaque délesteur.
Pour l'équilibrage vous ne pouvez faire grand chose puisque chaque tableau est alimenté par une phase.
Cordialement.
13 septembre 2018 à 15:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Triphasé et délesteurs monophasé
Bonsoir,
Encore merci pour cette réponse, pour l'équilibrage ce que je veux savoir, c'est si il y a déclenchement si 1 phase dépasse les 60A ou si c'est parce que 1 est à 40A ,1 à 10 et l'autre à 0 par exemple et donc déséquilibre entre elles.
Merci de votre attention.
Encore merci pour cette réponse, pour l'équilibrage ce que je veux savoir, c'est si il y a déclenchement si 1 phase dépasse les 60A ou si c'est parce que 1 est à 40A ,1 à 10 et l'autre à 0 par exemple et donc déséquilibre entre elles.
Merci de votre attention.
13 septembre 2018 à 17:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Triphasé et délesteurs monophasé
Bonsoir,
Le déclenchement du disjoncteur général intervient dès lors que le soutirage sur une phase atteint 60A, même si les 2 autres phases sont à 0. Il n'y a pas d'addition des soutirages sur les phases ; chacune d'elles peut délivrer 60A.
De même le déséquilibre des débits n'intervient pas dans le déclenchement.
Cordialement.
Le déclenchement du disjoncteur général intervient dès lors que le soutirage sur une phase atteint 60A, même si les 2 autres phases sont à 0. Il n'y a pas d'addition des soutirages sur les phases ; chacune d'elles peut délivrer 60A.
De même le déséquilibre des débits n'intervient pas dans le déclenchement.
Cordialement.
13 septembre 2018 à 19:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Triphasé et délesteurs monophasé
Bonjour 1lnsp,
Merci d'avoir pris du temps à me répondre, je pense avoir les réponses à mes principales interrogations et donc YAPUKA.
Cordialement.
Merci d'avoir pris du temps à me répondre, je pense avoir les réponses à mes principales interrogations et donc YAPUKA.
Cordialement.
14 septembre 2018 à 11:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 5. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 6. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 8. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 9. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 10. Rénovation installation triphasé / monophasé
- N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite