Profil du membre dordogne
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit dordogne sur le forum Électricité

a posté 5 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à toutes et à tous.
Le but étant de ne faire qu'un percement dans un mur en pierres, existe t-il un matériel permettant de raccorder plusieurs salles d'eau en série sur le même conduit, afin d'en assurer la ventilation.
Merci de votre attention.
Le but étant de ne faire qu'un percement dans un mur en pierres, existe t-il un matériel permettant de raccorder plusieurs salles d'eau en série sur le même conduit, afin d'en assurer la ventilation.
Merci de votre attention.
20 décembre 2020 à 10:30

Bonjour 1lnsp,
Merci d'avoir pris du temps à me répondre, je pense avoir les réponses à mes principales interrogations et donc YAPUKA.
Cordialement.
Merci d'avoir pris du temps à me répondre, je pense avoir les réponses à mes principales interrogations et donc YAPUKA.
Cordialement.
14 septembre 2018 à 11:53

Bonsoir,
Encore merci pour cette réponse, pour l'équilibrage ce que je veux savoir, c'est si il y a déclenchement si 1 phase dépasse les 60A ou si c'est parce que 1 est à 40A ,1 à 10 et l'autre à 0 par exemple et donc déséquilibre entre elles.
Merci de votre attention.
Encore merci pour cette réponse, pour l'équilibrage ce que je veux savoir, c'est si il y a déclenchement si 1 phase dépasse les 60A ou si c'est parce que 1 est à 40A ,1 à 10 et l'autre à 0 par exemple et donc déséquilibre entre elles.
Merci de votre attention.
13 septembre 2018 à 17:38

Bonjour,
Merci pour cette réponse, en fait je me suis trompé, je dois passer à 12 kilos par phase (et non pas à 12 kVa triphasé), le raisonnement reste le même.
En ce qui concerne l'équilibrage et l'utilisation des TI est-ce que j'ai bon ?
Cordialement.
Merci pour cette réponse, en fait je me suis trompé, je dois passer à 12 kilos par phase (et non pas à 12 kVa triphasé), le raisonnement reste le même.
En ce qui concerne l'équilibrage et l'utilisation des TI est-ce que j'ai bon ?
Cordialement.
13 septembre 2018 à 09:10

Bonjour.
Pour des raisons de puissance, je dois passer de 12 kilo mono à 12 kilo triphasé.
Mes tableaux (3) sont en mono et éparpillés dans plusieurs bâtiments.
Ma question est, puis-je alimenter chaque tableau avec une phase, et utiliser des délesteurs avec TI à chaque emplacement ? Pour l’équilibrage, la disjonction se produira bien uniquement, si une phase dépasse les 60A et pas si une a 40A, l'autre 10 et la 3ème rien par exemple ?
Avec l'utilisation de TI, je n'utilise pas la télé-information, et donc le calibrage des délesteurs, si j'ai compris, se fait en fonction de mes besoins sur chaque phase (sans excéder 60A) et donc quelque soit le compteur utilisé ça doit fonctionner (je pense à Linky, car j'ai vu un délesteur qui précisait n'être pas compatible avec ce compteur).
Merci de votre attention.
Pour des raisons de puissance, je dois passer de 12 kilo mono à 12 kilo triphasé.
Mes tableaux (3) sont en mono et éparpillés dans plusieurs bâtiments.
Ma question est, puis-je alimenter chaque tableau avec une phase, et utiliser des délesteurs avec TI à chaque emplacement ? Pour l’équilibrage, la disjonction se produira bien uniquement, si une phase dépasse les 60A et pas si une a 40A, l'autre 10 et la 3ème rien par exemple ?
Avec l'utilisation de TI, je n'utilise pas la télé-information, et donc le calibrage des délesteurs, si j'ai compris, se fait en fonction de mes besoins sur chaque phase (sans excéder 60A) et donc quelque soit le compteur utilisé ça doit fonctionner (je pense à Linky, car j'ai vu un délesteur qui précisait n'être pas compatible avec ce compteur).
Merci de votre attention.
12 septembre 2018 à 15:26
