FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir,
Je ne vois pas trop ce 25mm² !! ce ferait un diamètre de 6mm !!
Les piquets font généralement 15mm de diamètre, avec divers profilés, certains étaient tubulaires, certains sont recouverts de cuivre ; donc un en galva fait l'affaire.
Cordialement.
19 juin 2019 à 22:11
forum consulter ce sujet Section 25 mm² piquet de terre ?

Bonsoir,
Je suis surpris en lisant votre dernier post, j'ai utilisé ces méthodes régulièrement lors de mes contrôles et j'ai toujours trouvé.
La 2ème méthode est même très efficace lorsque l'on fait des avant mise sous tension (Consuel) car il arrive parfois et souvent maintenant qu'il n'y ai pas de courant dans le tableau.
Pour la 2ème méthode, le multimètre ne doit pas être en position ohmmètre, mais mégohmètre; cependant je ne sais pas quel genre d'appareil vous possédez.
Il se peut également que le neutre ait été "doublé" à quelque part, dans une boite par exemple.
Cordialement.
19 juin 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Disjonction différentiel 30 mA

Publicité

Bonjour,
La méthode GL est une bonne méthode, mais il faut avoir une pince ampèremétrique.
1ère méthode : Tableau sous tension, multimètre en position volt~, faire une mesure entre neutre&terre, puis phase&terre, sur la ligne suspicieuse "hors tension" cad disjoncteur ouvert, vous ne devez avoir aucune tension, sauf quelques volts inductifs, si tension présente couper 1 à 1 les autres protections de l'armoire, lorsque la tension disparaitra vous aurez trouvé le circuit qui a un pôle commun au vôtre.

2ème méthode : Si votre multimètre possède une plage des mesures mégohmmètre (20kohms et plus) ; tableau hors tension et tous les DJ ouverts, multimètre en position kOms (20/200 ou +), mesurer l'isolement entre le neutre de la ligne suspicieuse et tous les autres conducteurs en aval de chaque DJ ; vous devez trouver l'infini ou presque ; si une mesure chute vers 0, vous avez trouvé un bouclage (il pourrait y en avoir plusieurs) opérer avec méthode.
ATTENTION : ne pas mettre de tension entre les pointes de touches dans cette plage de mesures.
A vous de jouer. Cordialement.
19 juin 2019 à 16:20
forum consulter ce sujet Disjonction différentiel 30 mA

Bonsoir, (un avis).
Déjà comment est advenu ce problème ? Est-ce suite à une modification, un remplacement, ou une adjonction dans l'armoire ?
Serait-ce dû à un appairage avec un neutre qui ne serait pas à sa place ?
Possible si vous rajoutez ce disjoncteur avec différentiel.
Citation :
je n'ai aucun courant de fuite entre neutre et terre.
Comment vous le déterminez puisque vous ne faites pas de mesures d'isolement.
Faites un essai disj+diff mais en débranchant les fils en aval, si ça tient, il y a bien un problème sur votre ligne (ou un bouclage avec un autre circuit).
Cordialement.
18 juin 2019 à 19:56
forum consulter ce sujet Disjonction différentiel 30 mA

Bonjour,
Citation :
en parallèle ou en série.
Pourquoi seraient ils en série, et comment fonctionneraient-ils ? Il faut contrôler leur alimentation.
Il y a 1 inter général différentiel ; 1 départ chauffe eau tri parce qu'il n'a pas besoin du neutre pour fonctionner ; 1 départ tétra par fusible (haut droit) ; 1 départ tétra par disjoncteur ; 4 circuits mono, et 2 départs écl extérieur.
Citation :
on dirait qu'il a mis la phase sur des disjoncteurs 20 A et le neutre sur des fusibles 10 A... je me trompe ?
Oui on voit 2 circuits fusibles (N+1) 10A et 2 disjoncteurs (N+1) 20A qui sont peut-être utilisés en inter pour ces circuits.
Si vous n'ouvrez pas le tableau vous ne pourrez pas voir et finalisez votre vision du problème.
D'autre part je vois qu'un seul différentiel 30mA pour l'ensemble ! 1 seul défaut d'isolement et tout est dans le noir.
Bonne continuation, mais faites attention...
Cordialement.
16 juin 2019 à 17:58
forum consulter ce sujet Monophasé à partir d'un tableau triphasé

Bonjour,
C'est plus clair, cependant :
Citation :
elle dysfonctionne
Oui mais qu'est-ce qui dysfonctionne ?
Sur la photo on voit un IG différentiel, 2 départs tetra, des circuits mono, et 2 autres circuits difficiles à lire.
Cordialement.
16 juin 2019 à 10:38
forum consulter ce sujet Monophasé à partir d'un tableau triphasé

Bonjour,
Vous avez fait l'installation électrique de votre maison, vous avez obtenu le certificat du consuel ; c'est très bien.
Maintenant vous voulez refaire l'installation d'une bergerie, pour un tiers peut être, sur un réseau que vous ne connaissez pas, et ce certainement sans assurance.
En triphasé, la tension simple s'obtient en prenant une phase et le neutre...
Personnellement, au vu des questions, je ne vous sens pas apte à réaliser ce travail sereinement ; Il faut d'abord vous documenter avec des manuels Memotech, Promotelec, ou autre avant d'effectuer ce travail.
Cordialement.
15 juin 2019 à 18:55
forum consulter ce sujet Monophasé à partir d'un tableau triphasé

Re-bonjour.
Ah je voyais plus un fil noir aller en bas gauche ; ce qui m'a fait écrire ce post.
Ce qui me "chablatte" plus, si ce que je devine est juste, c'est pourquoi les points milieu des 2 groupes sont reliés ensemble...
Cordialement.
15 juin 2019 à 11:58
forum consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v

Bonjour,
Une "vision" à confirmer, j'ai l'impression de voir 2 groupes de 3 résistances montées en étoile sans neutre réseau et 2 contacteurs pour 2 allures de chauffe.
On voit (et devine) 3 fils phases noir et 3 fils phases marron répartis sur ces 2 contacteurs.
Pour le passage en mono il faudra une alimentation en conséquence, et adapter la commande.
Je laisse Parental smile finir cette discussion, vu qu'il a déjà bien décortiqué le sujet.
Cordialement.
15 juin 2019 à 11:09
forum consulter ce sujet Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v

Bien présomptueux ; merci ; cependant vous avez demandé de l'aide pour brancher un "simple allumage"...
14 juin 2019 à 23:07
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur

Bonjour,
Vous y êtes arrivé, c'est très bien ; sauf que ce n'est pas conforme : les circuits éclairage et les circuits prises doivent être sur des protections distinctes.
Cordialement.
14 juin 2019 à 18:29
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur

Bonjour,
Ces câbles sont conçus et certifiés par la norme (C32 070 entre autres) pour remplir leur rôle dans un environnement jusqu'à 100° (sans notion de temps) et plus suivant certains câbliers ; ils se mettent en court-circuit vers 250°.
Vous avez un tuyau à 75°, c'est très chaud ; je m'inquièterais plus du côté évacuation de cette chaleur des combles ; ce doit être un sauna. D'autant plus que ce dit tuyau "touche" d'autres gaines.
Peut-être faudrait-il isoler ce tuyau.
Vous êtes un ERP, vous avez certainement un bureau de contrôle, vous pourriez lui faire part de vos inquiétudes.
Cordialement.
14 juin 2019 à 17:44
forum consulter ce sujet Avis passage câbles détecteur incendie

Bonjour,
Je pense que vous voulez parler des câbles rouges, ce sont des "pyrocâbles" résistants à la chaleur et bien adaptés à ce milieu, et de plus conforme à la réglementation pour les SSII ; Aucun risque.
Cordialement.
14 juin 2019 à 06:25
forum consulter ce sujet Avis passage câbles détecteur incendie

Bonsoir,
Je vois que GL vous a répondu ; je complète pour ce que vous me demandez.
Le calibre pour les mesures d'isolement peut être plus élevé que 200 ohms (c'est la base pour les mesures de continuité) ; vous pouvez mettre le bouton sur 20kOhms sans problème (et + si nécessaire).
C'est pour le MW9091 qu'il vous faudra choisir la tension d'injection 250V (ou 500V) avec le bouton "range".
Cordialement.
27 mai 2019 à 21:51
forum consulter ce sujet Rechercher un défaut d'isolement

Bonsoir,
GL (smile) vous a tout dit.
Citation :
1 prise de courant de 16 A non protégée par un différentiel car le neutre n'est pas distribué.
oups ! Où avez-vous appris cela ? Quelque soit le régime du neutre (ou le schéma des liaisons à la terre) vous ne pouvez déroger à la fonction différentielle (30mA) pour les circuits prises.
Cordialement.
27 mai 2019 à 18:15
forum consulter ce sujet Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur

Bonjour,
Le MAs830B est un multimètre qui a de bonnes fonctions, le MW9091 est plus performant notamment pour les mesures d'isolement qui peuvent se faire sous une tension jusqu'à 1000V.
Donc vous pouvez vous en servir pour faire vos tests.
Cependant pour le dernier ne faites pas de mesures sous 1000V sur des appareils avec de l'électronique ; 250V sont suffisants (500V accessoirement).
Cordialement.
27 mai 2019 à 18:01
forum consulter ce sujet Rechercher un défaut d'isolement

Bonjour,
Ces feuillets sont des imprimés type ; le diagnostiqueur a juste à cocher.
Ces contrôles ont évolué "en mal" ; ils sont devenus une affaire de "sous" ; Quant à la compétence je n'ose pas en parler !
Cordialement.
26 mai 2019 à 17:46
forum consulter ce sujet Avis diagnostic installation électrique

Bonjour,
Je ne parlais pas du serrage des câbles, mais des vis de réglage de I sur le disjoncteur.
D'autre part, en relisant, je comprends que ce DG est neuf, mais peut-être à régler.
Citation :
Je n’avais pas imaginé qu’un DJ neuf puisse être aussi déficient.
eh bien oui ça peut arriver, Enédis pose des disjoncteurs fabriqués par X selon des règles, il (Enédis) ne les contrôle pas quand il les reçoit, cela incombe au fabricant.
Dans ma profession j'ai bien vu un DG tri+N avec des phases croisées... oui la 1 sort en 6 et la 3 sort en 2 !! tous m'ont regardé bizarrement mais ont dû admettre : défaut d'usine.
Cordialement.
24 mai 2019 à 07:00
forum consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase

Bonjour,
J'ai suivi de loin ce topic, et je m'interroge malgré tout.
Un compteur Linky est posé et par la suite apparaissent des déclenchements du DG, qui ne se produisaient pas avant avec l'ancien comptage. Le Linky n'a aucune liaison avec le DG ; et ce dernier se met à déclencher à la moitié de son réglage (?).
Que s'est-il passé ?
Et si ce DG réglé auparavant à 20A (12kVA) a été modifié à 30A pour être en "concordance" avec le contrat réglé par le Linky, et que les vis des plots aient été mal serrées ! nous ne le saurons malheureusement jamais.
Cordialement.
23 mai 2019 à 09:15
forum consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase

Bonjour,
Citation :
voir que les deux maisons sont sur le même compteur.
Peut-être, mais dès l'instant où vous payez les kWh ils s'en fichent. De plus peut-être serez-vous amené à augmenter le contrat qui reste pour compenser la consommation du 2ème bâtiment.
A savoir : Si dans le futur vous voulez revenir à des comptages séparés, vous allez créer ce que l'on appelle un nouveau PDL (point de livraison) et les formalités administratives que cela comporte (tracé, contrôles...).
Avez-vous intérêt à conserver du triphasé ?
Cordialement.
16 mai 2019 à 06:40
forum consulter ce sujet Relier deux terres

Bonjour,
A ma connaissance les saignées après construction dans une chape ne sont pas autorisées ; d'autant plus que vous ne connaissez pas l'épaisseur de cette chape.
Pour le syndic, je pense que oui.
Cordialement.
15 mai 2019 à 15:53
forum consulter ce sujet Conseil pour une saignée dans le sol en appartement

Bonjour,
Citation :
J'ai fabriqué une extension de ma résidence.
Accolée ou séparée géographiquement ?

Dans le 1er cas oui ; dans le 2ème cas pas obligatoire ; consultez une réponse en 19060.
Dans votre cas, on pense que vous avez déjà le câble, donc vous pouvez tout raccorder.
Bonjour : je préfèrerais lire les "masses" au même potentiel ; surtout quand elles sont simultanément accessibles. smile
Cordialement.
15 mai 2019 à 15:46
forum consulter ce sujet Brancher terre sur nouveau tableau

Bonjour,
Les installations protégées par un même différentiel (terminal) doivent être interconnectées entre elles au niveau des terres, de même toutes les masses simultanément accessibles doivent interconnectées entre elles.
Comme vous l'avez écrit, chaque installation a son différentiel, et sont distantes ; vous n'avez pas d'obligation d'interconnecter ces prises de terres.
Le distributeur d'énergie n'est pas concerné par ce fait.
Cordialement.
15 mai 2019 à 15:34
forum consulter ce sujet Relier deux terres

Bonjour,
Nous ne connaissons pas l'arborescence de votre tableau, mais si vous avez 230V en aval du disjoncteur prises, cette tension doit bien aboutir quelque part; c'est là qu'il faut chercher.
Regarder également toutes vos connexions.
Cordialement.
14 mai 2019 à 09:18
forum consulter ce sujet Pas de courant malgré disjoncteur enclenché

Bonjour,
Non, chaque intervenant ascensoriste (vu le nombre) ne possède pas une caméra thermo dans sa caisse à outil ; ça reste une prestation complémentaire que ne peut pas assurer tout intervenant; par contre il peut en mentionner l'utilité à sa hiérarchie.
Citation :
détecteur de fumée était dans la fosse
Ce n'est pas bien l'emplacement idéal ; mais est-ce bien un détecteur de fumées ? Peut-être un détecteur de gaz.
Seul un contributeur bien compétent en ascenseurs pourrait apporter des précisions.
Cordialement.
12 mai 2019 à 16:25
forum consulter ce sujet Devinette cause incendie moteur ascenseur

Bonjour,
Je partage les réponses proposées d'autant qu'il existe un adaptateur mobile M32A-F16A+F20A.
Je suis plus réservé pour la prise 16A en fixe sur la sortie 32A, pour cause de protection non adaptée au courant d'emploi.
Cordialement.
10 mai 2019 à 10:00
forum consulter ce sujet Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?

Bonjour,
Donc 1 des bleus serait la phase coupée ; il faut trouver lequel : il doit y avoir du courant dessus lorsque vous manœuvrez l'inter.
Cordialement.
08 mai 2019 à 18:22
forum consulter ce sujet Conseils branchement lustre

Bonjour,
Le point de livraison se précise : bord de route ; bien que certains doutes subsistent en lecture des 3è et 4è alinéa du post 6.
Tout ce qui se trouve en aval du point de livraison est à l'abonné.
Par contre 100m de liaison je doute que ce soit du cuivre, je pense plutôt à de l'alu.
Cordialement.
08 mai 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Supprimer poteaux EDF

Bonjour,
Comme dit ci-dessus, oui c'est possible ; mais personnellement je ferais 2 circuits, pour nombre de raisons déjà évoquées.
Cordialement.
Question subsidiaire : ALEX serait-il dans le 74 ?
08 mai 2019 à 17:58
forum consulter ce sujet Nombre de pièces par disjoncteurs

Bonsoir,
Pourquoi vous n'écoutez pas ce que l'on vous dit. sad
Le câblage de 18.05 était bon sauf qu'il manquait un pont entre les bornes rouges LA & LB (comme dit à 17.38).
Cordialement.
07 mai 2019 à 22:50
forum consulter ce sujet Fil qui relie deux bornes sur un double va et vient

Bonjour,
A qui appartenait ladite ligne ?
Si à EDF, plutôt Enedis, c'est à eux de s'en charger; si elle vous appartient c'est à vous.
Cordialement.
07 mai 2019 à 19:16
forum consulter ce sujet Supprimer poteaux EDF

Re
Oui il faut shunter les 2 bornes rouges.
Cordialement.
07 mai 2019 à 19:11
forum consulter ce sujet Fil qui relie deux bornes sur un double va et vient

Bonjour,
Voici un tableau qui vous aidera.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau 15.520.17 001

07 mai 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet Règle du 1/3 remplissage des gaines ICTA

Bonjour,
Les 2 bornes rouges LA & LB ensemble, fil orange ; 1A & 2A fils noirs ; 1B fil rouge.
Cet ancien inter est très mal câblé : fils dénudés trop longs (rouge notamment) et pourquoi un rouge en retour de lampe !!
Cordialement.
07 mai 2019 à 17:38
forum consulter ce sujet Fil qui relie deux bornes sur un double va et vient

Bonjour,
Personnellement je vois des va & vient ; Si aucune intervention n'a eu lieu et que ça marchait avant, la personne qui a câblé n'était pas très "fute-fute" dans le choix des couleurs de fils pour les navettes par exemple.
Comme dit CMT il faut identifier chaque conducteur.
Cordialement.
04 mai 2019 à 10:10
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteurs

Bonjour,
Un câble sous dimensionné peut engendrer des dysfonctionnements suite à la chute de tension.
Citation :
les grandes surfaces de bricolage ne la conseillent pas vraiment
?? je ne vois vraiment pas sur quoi ils se basent pour dire ça !
Une "rallonge" 2P+T peut servir à alimenter des matériels de classe 1 et 2 ; l'inverse non.
Cordialement.
04 mai 2019 à 09:56
forum consulter ce sujet Longueur maxi rallonge tondeuse électrique

Bonjour,
Il y a ceux de Legrand et Schneider mais je suppose qu'ils ne vous intéressent pas.
Il y en a aussi des libres ; jamais utilisé personnellement.
Il faut fouiller dans les moteurs de recherches.
Cordialement.
04 mai 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Logiciel pour réalisation d'un tableau électrique

Bonjour,
La norme accepte que lorsque qu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section dudit conducteur doit être égale à la plus grande section des conducteurs de phases. Art 543.1.4
Cordialement.
02 mai 2019 à 17:48
forum consulter ce sujet Informations terre électrique commune

Bonjour,
On ne peut pas dire que ce soit bien clair.
Déjà, en haut à droite, les conducteurs de protection doivent être raccordés en unitaire, 1 fil par trou.
L'ID 300mA est tetra, on peut penser à une alimentation triphasée + neutre ; le neutre est noir (peut-être réglementation belge). Pourquoi les fils changent de couleur entre l'amont et l'aval ?
On suppose que les DJ sont alimentés par le bas ; si oui, à identifier.
Les DJ sont en courbe B, y a t'il une raison, peut-être en Belgique.
L'ID 30mA est tetra, et alimenté en mono et entre 2 phases, pourquoi ?
Tout n'est pas protégé avec du 30mA ! (peut-être réglementation belge)
Ça ressemble beaucoup à du matériel de récupération.
Si Vincotte est aussi pointilleux que les vérificateurs français, je doute qu'il appose son visa.
Cordialement.
30 avril 2019 à 09:15
forum consulter ce sujet Avis montage électrique arrivée différentiel

Bonsoir,
Partout ou vous allez doublez les fils, cela impose de choisir des dominos au double de la section du conducteur, dans votre cas vous allez devoir mettre des dominos de 16².. et les loger dans la boite.
Je n'ai jamais lu que l'on devait serrer chaque fil sur "les 2 vis du domino"
Cordialement.
27 avril 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte

Bonjour,
Vous pourriez peut-être regarder pour mettre un écocompteur qui comptabilise les kWh par poste au moyen de 5 tores ; de plus ces appareils donnent la consommation en instantané en Wh.
Si c'est ce que vous recherchez, voir écocompteur, il y a Schneider et Legrand entre autres ; pour le prix il faut compter ~150€ via le net.
Cordialement.
11 avril 2019 à 09:32
forum consulter ce sujet Indicateur de consommation électrique

Bonjour,
La phase et le neutre que vous utilisez ne sont pas issues du même différentiel ; c'est pourquoi ça déclenche.
Il faut absolument prendre le neutre qui va avec la phase (ou vice versa) même différentiel, et même protection surintensité si ces protections sont bipolaires.
Cordialement.
06 avril 2019 à 06:32
forum consulter ce sujet Court-circuit interrupteur

Bonsoir,
Il faut contrôler votre circuit : phase inter → inter → Phase coupée applique → applique → neutre (connexion).
Derrière l'écran il est bien difficile d'en dire plus.
Cordialement.
05 avril 2019 à 21:29
forum consulter ce sujet Appliques salle de bains pas de courant

Bonsoir,
Citation :
J'ai un court-circuit avec un interrupteur
Pas clair ; A part un branchement Ph/N sur ses bornes !
Citation :
Il fait disjoncter 2 disjoncteurs différentiels.
Ça ressemble à un circuit à cheval sur ces 2 différentiels.
Peut-être devriez-vous nous dire ce que vous avez fait, ou modifié, avec un dessin de votre câblage.
Cordialement.
05 avril 2019 à 21:11
forum consulter ce sujet Court-circuit interrupteur

Bonsoir,
Ces mesures sont anormales. Personnellement je suspecterais des connexions douteuses sur le réseau enterré.
Précision : les installations électriques de ces établissements doivent être vérifiées annuellement ; le propriétaire doit avoir un rapport de contrôle ; encore faut-il que le vérificateur a bien été jusqu'aux bornes de raccordement des mobilhomes.
Cordialement.
28 mars 2019 à 21:42
forum consulter ce sujet Problème de tension

Bonjour,
Nous allons patienter jusqu'au remplacement pour avoir des bonnes nouvelles ; personnellement je suis toujours sur ma faim concernant le contrat mono ou tri, c'est pourtant mentionné sur votre facture.
Quant au disjoncteur d'abonné qui se trouve dans la cuisine, c'est certainement un ancien montage.
Oui, ce disjoncteur a été payé par l'abonné au départ, mais il est sous la concession jusqu'à ses bornes "aval" et c'est Enedis qui le change s'il est défectueux.
Avec Linky, ce disjoncteur deviendra un simple organe de protection, il ne servira plus à "régler" votre puissance souscrite.
Cordialement.
26 mars 2019 à 19:04
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky

Bonsoir,
Les rails des coffrets Pragma sont d'entraxe 150mm ; En général les tableaux à partir de 125A sont en entraxe rails de 150mm.
Cordialement.
19 mars 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Recherche coffret électrique 4 rangées

Bonsoir,
Tableaux xl3 Legrand c'est du tertiaire ; mais je pense que les autres marques le font aussi.
Cordialement.
18 mars 2019 à 19:58
forum consulter ce sujet Recherche coffret électrique 4 rangées

Bonjour,
Votre structure s'apparente à un immeuble de foyers logements avec des parties communes pour services annexes (cuisines, laveries...) C'est de l'habitat, pas de l'ERP.
A mon avis l'ascenseur, la VMC, la chaudière font + de 3kVA et je pense que le contrat de 18kVA concerne ces installations annexes et les communs ; pour établir des charges communes réparties.
Je pense aussi que les parties logements sont sur une autre ligne indépendante de ci-dessus.
Il vous faut ces pièces pour juger, et c'est au syndic de vous apporter ces infos ; un électricien extérieur ne pourra pas obtenir des infos directes du syndic, sans une requête officielle.
Cordialement.
16 mars 2019 à 07:02
forum consulter ce sujet Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents

Bonjour,
+1 avec CanecoBT
Cordialement.
14 mars 2019 à 07:02
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé