Devinette cause incendie moteur ascenseur
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
19047
Question Forum Électricité : Devinette cause incendie moteur ascenseur
Bonjour.
Hier un moteur d’ascenseur a pris feu dans un immeuble.
Depuis plusieurs mois le bouton d'appel de l’ascenseur ne clignotait plus.
Bizarrement juste après l’arrêt d'un des 2 ascenseurs dont le moteur a prix feu, le bouton re-clignote lorsqu'on attend l’ascenseur venir.
Y aurait-il une explication ?
Le bouton serait-il défaillant conduisant à faire griller le moteur ?
Merci de cette réponse importante.
Georges.
Hier un moteur d’ascenseur a pris feu dans un immeuble.
Depuis plusieurs mois le bouton d'appel de l’ascenseur ne clignotait plus.
Bizarrement juste après l’arrêt d'un des 2 ascenseurs dont le moteur a prix feu, le bouton re-clignote lorsqu'on attend l’ascenseur venir.
Y aurait-il une explication ?
Le bouton serait-il défaillant conduisant à faire griller le moteur ?
Merci de cette réponse importante.
Georges.
11 mai 2019 à 23:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Devinette cause incendie moteur ascenseur
Bonjour.
Cordialement.
Citation :Non. Pour effectuer le diagnostic il faut être sur place. Un moteur asynchrone installé dans un équipement bien protégé ne grille pas. Il y a peut-être une faille dans le dispositif. Un mauvais contact au niveau d'un raccordement parcouru par du courant peut provoquer un échauffement local. Bref, devant l'écran, on ne sait rien. Le bouton n'est pas en cause ; ce qu'il commande, oui. Les techniciens de maintenance niveau supérieur sont pourvus d'analyseurs infra-rouge permettant de détecter les zones d'échauffement d'un équipement en service. Les raccordements sont particulièrement visés.
Y aurait-il une explication ?
Cordialement.
12 mai 2019 à 09:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Devinette cause incendie moteur ascenseur
Merci.
Je me demande justement s'il ont cette caméra thermique car ils étaient passés quelques jours avant.
Et pour info aux intéressés, le détecteur de fumée était dans la fosse mais la fumée partait ailleurs... et oui on doit toujours vérifier les circulations d'air avant la pose.
Je me demande justement s'il ont cette caméra thermique car ils étaient passés quelques jours avant.
Et pour info aux intéressés, le détecteur de fumée était dans la fosse mais la fumée partait ailleurs... et oui on doit toujours vérifier les circulations d'air avant la pose.
12 mai 2019 à 15:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Devinette cause incendie moteur ascenseur
Bien reçu. On peut penser que pour la maintenance de ces appareils pouvant être dangereux, une caméra thermique devrait faire partie de la boite à outils des techniciens. Maintenant, d'après ce que l'on sait du déroulement de la maintenance, les techniciens sont suivis en temps réel comme le sont les préparateurs d'un célèbre distributeur international dont on aimerait qu'il paie ses impôts là où il réalise ses bénéfices.
Le temps des initiatives est bien loin. En maintenance d'ascenseur on en aurait bien besoin.
Cordialement.
Le temps des initiatives est bien loin. En maintenance d'ascenseur on en aurait bien besoin.
Citation :Oui, et qui est censé suivre l'alarme ? On voit ce que ça a donné sur l'ile de la Cité.
le détecteur de fumée était dans la fosse
Cordialement.
12 mai 2019 à 15:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Devinette cause incendie moteur ascenseur
Bonjour,
Non, chaque intervenant ascensoriste (vu le nombre) ne possède pas une caméra thermo dans sa caisse à outil ; ça reste une prestation complémentaire que ne peut pas assurer tout intervenant; par contre il peut en mentionner l'utilité à sa hiérarchie.
Seul un contributeur bien compétent en ascenseurs pourrait apporter des précisions.
Cordialement.
Non, chaque intervenant ascensoriste (vu le nombre) ne possède pas une caméra thermo dans sa caisse à outil ; ça reste une prestation complémentaire que ne peut pas assurer tout intervenant; par contre il peut en mentionner l'utilité à sa hiérarchie.
Citation :Ce n'est pas bien l'emplacement idéal ; mais est-ce bien un détecteur de fumées ? Peut-être un détecteur de gaz.
détecteur de fumée était dans la fosse
Seul un contributeur bien compétent en ascenseurs pourrait apporter des précisions.
Cordialement.
12 mai 2019 à 16:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Incendie à cause de surtension sur la ligne
- N°2683 : Notre résidence secondaire a intégralement brûlé alors que nous venions de partir et de disjoncter pour l'hiver. D'après enquête, l'incendie serait dû à une surtension sur la ligne, on ne nous a pas donné plus de détail...
- 2. Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
- N°21484 : Bonjour à tous. J'ai déménagé dans un appartement et très vite, j'ai remarqué que durant la journée (je travaille de chez moi), l'alimentation de mon ordinateur se mets à siffler de façon irrégulière (~8000Hz). Les...
- 3. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 4. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
- N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
- 5. Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
- N°24567 : Bonjour. Pourquoi, quand je branche mon aspirateur centralisé, le disjoncteur 30 mA disjoncte ? Si je retire le fil de terre, le moteur fonctionne et rien ne disjoncte. Merci ! :lol:
- 6. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 7. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 8. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 9. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 10. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite