FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Règle du 1/3 remplissage des gaines ICTA

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité


19021

Question Forum Électricité : Règle du 1/3 remplissage des gaines ICTA

jed68
Membre inscrit
jed68
25 messages
Bonjour.

J'ai trouvé sur le net pas mal d'articles traitant du remplissage des gaines ICTA avec comme règle de remplir au 1/3 de surface...
Il est toujours notifié qu'un fil de 2.5mm² a une surface avec l'isolant de 11.9mm², or après plusieurs relevés sur du 2.5mm² j'obtiens +/ - 3.4mm de diamètre donc +/- 9mm²...
L'isolant enrobant les conducteurs aurait-il diminué au cours des dernières années ?
Bon ça m'arrange car du coup je peux passer 5 fils en 2.5mm² dans une gaine de 20mm au lieu de 25mm. tongue...
Mais je trouve cela bizarre d'autant que j'obtiens aussi un décalage avec du 1.5mm²...
Bonne journée.
JD
07 mai 2019 à 10:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Règle du 1/3 remplissage des gaines ICTA

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Voici un tableau qui vous aidera.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau 15.520.17 001

07 mai 2019 à 17:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Règle du 1/3 remplissage des gaines ICTA

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
Bonsoir.
A noter que la règle de remplissage des 1/3 n'est plus obligatoire si vous passez les fils avant encastrement.
Cela reste néanmoins une bonne précaution de la respecter pour les modifications ultérieures.
07 mai 2019 à 20:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 2. Rénovation de l'électricité d'une maison
    N°20649 : Bonjour, 1) Combien de modules (circuit par disjoncteur) peuvent/sont autorisés passer dans une même gaine ? 2) Est-ce qu'un seul câble de terre peut desservir plusieurs modules - voir question 1- sur leur parcours commun à...
  • 3. Disposition gaines Icta GTL
    N°18830 : Bonsoir. Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. Je suis dans le cadre d'une construction, et je vais bientôt attaquer la partie électricité. Je cherche à savoir si on pouvait...
  • 4. Fixation de gaines ICTA
    N°6816 : Bonjour Dans le cadre d'une rénovation, je compte faire passer des gaines électriques ICTA entre l'isolant (laine de verre) et une plaque de BA13 sur armature métallique. Pouvez-vous me dire comment et sur quoi on fixe ces gaines...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 6. Conseil pour électricité en encastré
    N°8584 : Bonjour à tous, La norme NF C15-100 autorise le passage en apparent de câble 100R2V. Dès que l'on doit l'encastrer, il devient nécessaire d'utiliser de la gaine ICT. Quel diamètre de gaine doit-on utiliser si l'on poursuit le...
  • 7. Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
    N°18707 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je suis entrain de faire construire et j'en suis à l’étape de électricité. Je me fais moi-même ce poste. Maison toit 4 pentes non aménageables avec isolation projetée. J'ai...
  • 8. Sortir gaines ICTA après pose de placo
    N°25507 : Bonjour. Mes gaines ICTA circulent à travers les fourreaux métalliques devant l'isolant en laine de bois. Le plaquiste va venir poser le placo. Comment récupérer les sorties de prises et d'interrupteurs après la pose des...
  • 9. Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
    N°13636 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison des années 60 dans laquelle l’électricité est à refaire. Je pensais tirer les fils dans des gaines ICTA au sol le long des murs, et les cacher / protéger dans des plinthes...
  • 10. Passer des gaines ICTA entre la cloison de doublage
    N°19776 : Bonjour à tout le monde, Dans une maison de 30 ans, je voudrais passer 2 ou 3 gaines ICTA ø25 ou 32 et des câbles RJ45 Cat 6A, sous le plafond en hourdis, depuis le garage jusqu'à l'extrémité du salon, soit 7,50m, 10m avec...
>>> Résultats suivants pour : Règle du 1/3 remplissage des gaines ICTA >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite