Profil du membre jed68
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit jed68 sur le forum Électricité

a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Merci à tous.
Alors :
- le réfrigérateur n'a pas de dégivrage automatique ou du moins sur la notice ce n'est pas mentionné.
- on peut éliminer la "surcharge" car avant le réfrigérateur il y a eu un four 3700 w sur cette prise pendant 2 mois et j'ai même fait une pyrolyse... pour en avoir la certitude j'ai branché hier soir sur la même ligne un sèche cheveux 2000w à fond pendant 20 minutes…
- les prises sont des Legrand neuves (j'ai tiré la ligne il y a 1 an) cela n'exclue pas totalement un court-circuit dans l'une d'elle... mais au bout d'un an... avec 10 jours d'écart…
- je vais donc le brancher sur une autre ligne si le problème se reproduit et je ferai intervenir le SAV puisqu'il est sous garantie… juste galère de le sortir du meuble.

Merci.
Bon week-end.
Alors :
- le réfrigérateur n'a pas de dégivrage automatique ou du moins sur la notice ce n'est pas mentionné.
- on peut éliminer la "surcharge" car avant le réfrigérateur il y a eu un four 3700 w sur cette prise pendant 2 mois et j'ai même fait une pyrolyse... pour en avoir la certitude j'ai branché hier soir sur la même ligne un sèche cheveux 2000w à fond pendant 20 minutes…
- les prises sont des Legrand neuves (j'ai tiré la ligne il y a 1 an) cela n'exclue pas totalement un court-circuit dans l'une d'elle... mais au bout d'un an... avec 10 jours d'écart…
- je vais donc le brancher sur une autre ligne si le problème se reproduit et je ferai intervenir le SAV puisqu'il est sous garantie… juste galère de le sortir du meuble.


Merci.
Bon week-end.
03 janvier 2020 à 21:44

Bonjour.
Le disjoncteur des 6 prises.
Le disjoncteur des 6 prises.
01 janvier 2020 à 16:05

Bonjour et bonne année à tous.
Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur (raccordés tout les 2 depuis 1 mois et demi)...
Il y a 10 jours on a retrouvé le frigo éteint... et en regardant au tableau le disjoncteur de la ligne avait sauté... mais comme un plombier intervenait sur le tableau et qu'autour de celui-ci il y a des crochets avec des clés suspendues j'ai pensé que c était lui par une manip qui l'avait fait disjoncter…
Je l'ai remis en place et pendant 10 jours pas de soucis…. mais hier soir en rentrant je retrouve à nouveau le même problème…
Difficile de savoir si un des enfants en prenant une clé a aussi fait disjoncter…
Je pense que cela vient surement du frigo... mais bon c'est bizarre... neuf. Puis ferait disjoncter de façon aléatoire, l'idée de ressortir le réfrigérateur encastré m'enchante pas.

Quelqu’un a-t-il un avis ?
Merci.
Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur (raccordés tout les 2 depuis 1 mois et demi)...
Il y a 10 jours on a retrouvé le frigo éteint... et en regardant au tableau le disjoncteur de la ligne avait sauté... mais comme un plombier intervenait sur le tableau et qu'autour de celui-ci il y a des crochets avec des clés suspendues j'ai pensé que c était lui par une manip qui l'avait fait disjoncter…
Je l'ai remis en place et pendant 10 jours pas de soucis…. mais hier soir en rentrant je retrouve à nouveau le même problème…
Difficile de savoir si un des enfants en prenant une clé a aussi fait disjoncter…
Je pense que cela vient surement du frigo... mais bon c'est bizarre... neuf. Puis ferait disjoncter de façon aléatoire, l'idée de ressortir le réfrigérateur encastré m'enchante pas.



Quelqu’un a-t-il un avis ?
Merci.
01 janvier 2020 à 14:47

Bonjour.
J'ai trouvé sur le net pas mal d'articles traitant du remplissage des gaines ICTA avec comme règle de remplir au 1/3 de surface...
Il est toujours notifié qu'un fil de 2.5mm² a une surface avec l'isolant de 11.9mm², or après plusieurs relevés sur du 2.5mm² j'obtiens +/ - 3.4mm de diamètre donc +/- 9mm²...
L'isolant enrobant les conducteurs aurait-il diminué au cours des dernières années ?
Bon ça m'arrange car du coup je peux passer 5 fils en 2.5mm² dans une gaine de 20mm au lieu de 25mm.
...
Mais je trouve cela bizarre d'autant que j'obtiens aussi un décalage avec du 1.5mm²...
Bonne journée.
JD
J'ai trouvé sur le net pas mal d'articles traitant du remplissage des gaines ICTA avec comme règle de remplir au 1/3 de surface...
Il est toujours notifié qu'un fil de 2.5mm² a une surface avec l'isolant de 11.9mm², or après plusieurs relevés sur du 2.5mm² j'obtiens +/ - 3.4mm de diamètre donc +/- 9mm²...
L'isolant enrobant les conducteurs aurait-il diminué au cours des dernières années ?
Bon ça m'arrange car du coup je peux passer 5 fils en 2.5mm² dans une gaine de 20mm au lieu de 25mm.

Mais je trouve cela bizarre d'autant que j'obtiens aussi un décalage avec du 1.5mm²...
Bonne journée.
JD
07 mai 2019 à 10:23

Bonjour.
Après de multiples recherches sur le net, je lis tout et son contraire sur le fait de mettre un seul fil de terre pour 2 lignes (par exemple en 2.5 dans une même gaine Icta de 25mm : deux neutres, deux phases, 1 terre commune aux deux circuits)... certains disent "oui sous conditions"... d'autres "chaque ligne doit avoir sa propre terre…".
Merci.
jd
Après de multiples recherches sur le net, je lis tout et son contraire sur le fait de mettre un seul fil de terre pour 2 lignes (par exemple en 2.5 dans une même gaine Icta de 25mm : deux neutres, deux phases, 1 terre commune aux deux circuits)... certains disent "oui sous conditions"... d'autres "chaque ligne doit avoir sa propre terre…".
Merci.
jd
02 mai 2019 à 14:27

C'est dans la cuisine justement...
Merci.
Jd
Merci.
Jd
01 mai 2019 à 15:44

Bonjour.
Peut-on faire arriver 2 lignes 2.5 sur un même disjoncteur ?
Bien entendu la totalité des prises n'excède pas 6 et le disjoncteur est en 20A.
Merci.
JD
Peut-on faire arriver 2 lignes 2.5 sur un même disjoncteur ?
Bien entendu la totalité des prises n'excède pas 6 et le disjoncteur est en 20A.
Merci.
JD
30 avril 2019 à 09:28

Oui idéalement je vais essayer de faire autrement…
Sinon ce sera un fil qui se croise sur toute la longueur du dominos, vis bien serrées, et vernis sur les vis les rendant indésserrables.
Merci.
jd
Sinon ce sera un fil qui se croise sur toute la longueur du dominos, vis bien serrées, et vernis sur les vis les rendant indésserrables.
Merci.
jd
27 avril 2019 à 18:23

Bonjour.
Peut-on selon les normes en vigueur, prolonger une ligne dédiée avec des dominos ou connecteurs type Wago ?
Tout cela protégé dans une boite de dérivation.
Merci.
JD
Peut-on selon les normes en vigueur, prolonger une ligne dédiée avec des dominos ou connecteurs type Wago ?
Tout cela protégé dans une boite de dérivation.
Merci.
JD
27 avril 2019 à 12:08
