Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
Actuellement
26 598
questions dans le
forum électricité
19035
Question Forum Électricité : Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
Bonjour.
J'ai une plaque à induction 2 foyers avec prise de courant ordinaire mâle de 16 ampères, mais au mur c'est 3 fils de 6 mm² terminés par un domino, fils reliés à un disjoncteur de 32 ampères sur mon tableau électrique.
Est-il possible de connecter la prise de courant (fiche 16A) de ma plaque à induction au domino arrivant du mur et qui est en 32 ampères ?
Sur l'arrivée de la gaine 32A de 3 fils sortant du mur et reliée au domino il y a un couvercle protecteur avec potentiellement sortie du 32A vers le bas.
Merci de vos conseils et de m'indiquer si c'est un conseil d'électricien.
J'ai une plaque à induction 2 foyers avec prise de courant ordinaire mâle de 16 ampères, mais au mur c'est 3 fils de 6 mm² terminés par un domino, fils reliés à un disjoncteur de 32 ampères sur mon tableau électrique.
Est-il possible de connecter la prise de courant (fiche 16A) de ma plaque à induction au domino arrivant du mur et qui est en 32 ampères ?
Sur l'arrivée de la gaine 32A de 3 fils sortant du mur et reliée au domino il y a un couvercle protecteur avec potentiellement sortie du 32A vers le bas.
Merci de vos conseils et de m'indiquer si c'est un conseil d'électricien.
09 mai 2019 à 16:19
Réponse 1 du forum électricité
Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
Bonsoir.
Je vois 3 solutions possibles :
- couper la fiche16A et faire un raccordement direct par câble
- remplacer la sortie de câble par une prise 32A et mettre un adaptateur 32A/16A
- mettre une prise 16A en saillie sur l'endroit de la sortie de câble 32A.
Je vois 3 solutions possibles :
- couper la fiche16A et faire un raccordement direct par câble
- remplacer la sortie de câble par une prise 32A et mettre un adaptateur 32A/16A
- mettre une prise 16A en saillie sur l'endroit de la sortie de câble 32A.
09 mai 2019 à 22:17
Réponse 2 du forum électricité
Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
Bonjour,
A la demande de
A la demande de
Citation :Je confirme la réponse du pro électricien Carminas, étant moi aussi professionnel.
Emjy Merci de vos conseils et de m'indiquer si c'est un conseil d'électricien.
10 mai 2019 à 04:48
Réponse 3 du forum électricité
Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
Bonjour,
Je partage les réponses proposées d'autant qu'il existe un adaptateur mobile M32A-F16A+F20A.
Je suis plus réservé pour la prise 16A en fixe sur la sortie 32A, pour cause de protection non adaptée au courant d'emploi.
Cordialement.
Je partage les réponses proposées d'autant qu'il existe un adaptateur mobile M32A-F16A+F20A.
Je suis plus réservé pour la prise 16A en fixe sur la sortie 32A, pour cause de protection non adaptée au courant d'emploi.
Cordialement.
10 mai 2019 à 10:00
Réponse 4 du forum électricité
Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
Bonjour.
On a la même problématique avec une prise 16A protégé par un disjoncteur 20A, et c'est pourtant autorisé.
Mais si nécessaire on peut changer le disjoncteur 32A par un 16A.
On a la même problématique avec une prise 16A protégé par un disjoncteur 20A, et c'est pourtant autorisé.
Mais si nécessaire on peut changer le disjoncteur 32A par un 16A.
10 mai 2019 à 11:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 3. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 4. Prise mâle 32A et prise murale femelle 16A
- N°10539 : Bonjour, J'ai une cuisinière mixte 1 plaque fonte et 3 gaz + four pyrolyse. La prise que je dois brancher au mur est une 32A. Or, je viens de déménager et pas de prise 32A murale... Ce sont des logements neufs livrés le...
- 5. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
- 6. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 7. Connecter boitier Stairville PD16M 16A
- N°18090 : Bonjour, Est-il possible de connecter le boitier Stairville PD16M de 16A équipé de disjoncteurs ABL SURSUM C16 T1 à une prise murale 32A via un câble de 6mm². Ce boitier alimente des enceintes de sonorisation actives...
- 8. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 10. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite